Weishaupt WM-G20\2-A
|
|
грязнуля |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 21:01 | Сообщение # 81 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Правильно ли я понимаю? Если в каскаде два котла, то модуляция работает только на 'ведущем', а ведомый вклячается на 100 проц.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 21:11 | Сообщение # 82 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Если есть возможности для "модуляции", то работает она на каждом котле, поддерживая заданную температуру воды на выходе котла. Отличие ведущего котла в том, что его горелка включается в первую очередь, а выключается в последнюю.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 19:53 | Сообщение # 83 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Подолжаем... Кто может объяснить назначение и функцию 'переключатель контроля дымовой трубы'? Это что то типа ручного режима?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:07 | Сообщение # 84 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Это что то типа ручного режима? Типа того:) Насколько я понимаю, функция для контроля экологами дымовых газов на экологичность.Добавлено (09.10.2009, 20:07) --------------------------------------------- В российских условиях на неё можно не обращать внимания
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:14 | Сообщение # 85 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Дело в том что, как только включаю 'трубочиста' котел сразу стартует. Или каскад неправильно настроил?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:21 | Сообщение # 86 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Кто может объяснить назначение и функцию 'переключатель контроля дымовой трубы'? Об этом чуть-чуть написано на стр. 172. Это так называемый "режим трубочиста". На горелку подаётся команда "увеличить теплопроизводительность". Режим предназначен для измерения максимальной температуры уходящих газов и оценки загрязнённости поверхностей нагрева.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:26 | Сообщение # 87 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ага! Действительно чуть-чуть. Максимальный тест режим?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:29 | Сообщение # 88 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Эта клавиша вроде как отключает "электронную составляющую" контроллера, то есть настройки каскада не действуют (но это ещё не говорит о правильности настройки каскада ) Добавлено (09.10.2009, 20:29) --------------------------------------------- tiptop, грязнуля, мы все сейчас читаем одну и ту же книгу? Вечером пятницы? Сорри за оффтоп
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:38 | Сообщение # 89 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ага, а я ещё '72 часа' в ночь заступил... Каскад чую надо проверить, я первый раз его на витотрониках настраивал.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:44 | Сообщение # 90 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не понимаю: Крутилка - 95; Эл макс - 95; Эл мин - 70. Вода в котле 85. Горелка 40 проц.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:54 | Сообщение # 91 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) я первый раз его на витотрониках настраивал "Идущие на смерть приветствуют тебя, О Цезарь!" Если что, всегда можно сделать резет Добавлено (09.10.2009, 20:54) ---------------------------------------------
Quote (грязнуля) Вода в котле 85. Горелка 40 проц. Догревает видимо
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:58 | Сообщение # 92 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) Если что, всегда можно сделать резет Не путать с "харакири" ! Quote (грязнуля) Не понимаю: Нашли чьи-то записи ? По-видимому, речь идёт об "электронных" уставках температуры.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 20:59 | Сообщение # 93 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Почему 85??? Я такую цифру нигде не указывал!
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:01 | Сообщение # 94 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не, я тут самый 'крутой' все установки сам вводил.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:02 | Сообщение # 95 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Почему 85??? Ну, за 72 часа разберётесь...
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 09.10.2009, 21:05 | Сообщение # 96 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не, я потом разбираться буду... Щаз надо чтоб всё отработало, крутить низя.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 08:25 | Сообщение # 97 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Про грп и горелку: Не видил, но по слухам газлюди поменяли пружинку и горелка с редуктором подружилась. За ночь все старты с первой попытки. Надолго ли?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 10:02 | Сообщение # 98 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Знатоки виссмана, к Вам обращаюсь! Какими кодами можно выставить Т подачи жестко +- 5 гр? Хоть в каскаде, хоть на каждом котле отдельно... Вразумите меня можг кипит!
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 12:19 | Сообщение # 99 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Какими кодами можно выставить Т подачи жестко +- 5 гр? На "100 GC1" Посмотреть, какой порог аварийного срабатывания у защитного термореле ("Защитный ограничитель температуры"). Допустим, что там стоИт на "120" (не поворачивать в сторону уменьшения !!!). Тогда выставить порог срабатывания реле температуры безаварийного выключения ("Термостатный регулятор"), например, "110". Ввести кодировки "06: Ограничение максимальной температуры котловой воды", например, "06:102", "04:0 Гистерезис переключения". На "300-K" Ввести кодировки "37: Электронный ограничитель максимальной температуры подачи установки", например, "37:100", "36: Электронный ограничитель минимальной температуры подачи установки", например, "36:95". P.S. грязнуля, берегите свой мосх! Мойте руки перед едой!
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 10.10.2009, 12:51 | Сообщение # 100 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ок. Спасибо попробую. Зачем мыть руки? Я не мозхом кушаю, кушаю вилкой в голову! А вилку пусть посудомойка моет.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |