Weishaupt WM-G20\2-A
|
|
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:34 | Сообщение # 21 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Её и витотроник не узнает (Сегодня Всемирный день улыбки) Очень может быть, что они раньше даже не видели друг друга. Всё-таки, Витотроник родом из бундесрепублИк, а она - из шляхтской стороны... К тому же, устройство её несколько не соответствует представлениям Витотроника о прекрасном. Думаю, что для Витотроника в качестве датчика температуры наружного воздуха проще всего будет поставить то, что предписывается всякими мануалами и представительствами. Возможно, что в качестве "датчика температуры подачи" будет работать погружной ТСП-500 (близкие характеристики).
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:39 | Сообщение # 22 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
В том то и дело, что эту фитюльку я нашел в 300 витотронике и сватают мне её как родную. Ну не работал я раньше с напольниками от висмана.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:50 | Сообщение # 23 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) нашел в 300 витотронике В "300-K" (многокотловом) или "300 GW2" ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:56 | Сообщение # 24 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
300-к
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:06 | Сообщение # 25 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Смотрите страницы 87 и 175 : MA_SA_MW1_5599_810_10-2007_GUS.pdf (3,51 МБ) Внешне датчик выглядит как белая квадратная коробочка. Кажется, крышка снимается простым сдвиганием (точно не помню). И никаких отверстий в корпусе ! (Защита от посторонних тел и капель степени "IP 43")
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:16 | Сообщение # 26 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А кинь картинку если есть. Пдф файлы не читаю, мануал есть, а картинки нет. Да белая коробочка, на крышке дырочка для болтика, сверху и снизу щели для воздуха.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:51 | Сообщение # 27 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
"Датчик наружной температуры" для Витотроника
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 03.10.2009, 12:10 | Сообщение # 28 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
У меня не такой! Осталось узнать что за хрень у меня.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 03.10.2009, 13:40 | Сообщение # 29 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) У меня пароль на горелках 9876 В сентябре споткнулись на том, что у WM-G10/2-A (W-FM 50) - 2345
сконструируй Котельную!
| |
| |
СвятослаВ |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 02:25 | Сообщение # 30 |
Мастер
Город: Кишинёв
Группа:
Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
|
tiptop, проверь пожалуйста датчик улицы PTC или NTC и на сколько kOm/
мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 08:57 | Сообщение # 31 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Нормально ли? Выстовляю на газ редукторе 25 мБар... Редвидать самотёчит, через некоторое время после редуктора 60 (как в сети). Стартую, клапан сбрасывает до 30, а при розжиге давление динамическое проваливается до 12-15, затем стабилизируется в районе 22х, на всех мощностях. Наверно так не должно быть, где искать, редуктор или настройки?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 09:19 | Сообщение # 32 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вот такой редуктор:
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:09 | Сообщение # 33 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
фильтр перед регулятором есть? если нет, могла какая нибудь фигнюшка под седло регулятора попасть. лечится разборкой, чисткой и обратной сборкой.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:35 | Сообщение # 34 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Фильтры есть, смотрел, чистые. Пока не разбирал. Такой провал не нормален?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:39 | Сообщение # 35 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
а давление поднимается сразу (резко) после отключения горелки или в течении некоторого времени (плавно) после отключения?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:42 | Сообщение # 36 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Давление газа выставляйте при расходе. При неработающей горелке можно немного отвернуть пробочку в штуцере у реле давления "Давление газа высокое". Если без расхода давление растёт, то значит Quote (OCA) могла какая нибудь фигнюшка под седло регулятора попасть. лечится разборкой, чисткой и обратной сборкой На фотографии стальная труба, вроде бы, идёт от блока клапанов. Должен сказать, что алюминиевая (или силуминовая ?) деталь блока клапанов, в которую она ввёрнута, очень легко лопается. Лучше было бы использовать гибкую гофрированную трубу. Или вовсе оставить там заглушку, если в ходе автоматического контроля газоплотности блока клапанов не требуется из этого места сбрасывать газ в свечу (через электромагнитный клапан свечи и индикатор утечки).
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 12:42 | Сообщение # 37 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Давление после провала резко прыгает вверх до 50-60, а затем чуть медленей возвращается в район 23. Есть шайба после счетчика мож в ней дело? Но на манометрах перепада (большого) не видно в момент старта.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 12:57 | Сообщение # 38 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Больше похоже на то, что ПЕРЕД счётчиком стоИт заводская сетка, которую вынимают, если не ошибаюсь, месяца через два после пуска (давно не читал инструкцию). Бывает, иногда в котельных ставят такие "счётчики для суперчистого газа" (наличие пылинок недопустимо! ). Если счётчик из тех, о которых я подумал, то ещё у них легко гнёт вал при резком увеличении расхода газа...
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:12 | Сообщение # 39 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Спасибо. Озадачу завтра газменов, а сам поподглядую.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:13 | Сообщение # 40 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Это не шайба это конический фильтр сетка, счетчик очень нежный, ротор может заклинить даже от пыли, не говоря уж о гидроударе при открытии отсечного клапана на "пустой" газопровод. Посмотри обязательно крутятся ли циферки регистратора при расходе, если крутятся то с RVG все окей и проблема не в нем. То что ты описываешь провал потом скачек давления это говорит о том что стабилизатор работает. Обязательно посмотри и дай ответ: Quote (OCA) а давление поднимается сразу (резко) после отключения горелки или в течении некоторого времени (плавно) после отключения? и еще вопрос какое давление на входе в котельную?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |