tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:34 | Сообщение # 21
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Её и витотроник не узнает

smile (Сегодня Всемирный день улыбки)
Очень может быть, что они раньше даже не видели друг друга.
Всё-таки, Витотроник родом из бундесрепублИк, а она - из шляхтской стороны...
К тому же, устройство её несколько не соответствует представлениям Витотроника о прекрасном.
Думаю, что для Витотроника в качестве датчика температуры наружного воздуха проще всего будет поставить то, что предписывается всякими мануалами и представительствами.
Возможно, что в качестве "датчика температуры подачи" будет работать погружной ТСП-500 (близкие характеристики).


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:39 | Сообщение # 22
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
В том то и дело, что эту фитюльку я нашел в 300 витотронике и сватают мне её как родную. Ну не работал я раньше с напольниками от висмана.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:50 | Сообщение # 23
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
нашел в 300 витотронике

В "300-K" (многокотловом) или "300 GW2" ?


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:56 | Сообщение # 24
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
300-к

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:06 | Сообщение # 25
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
300-к

Смотрите страницы 87 и 175 :
MA_SA_MW1_5599_810_10-2007_GUS.pdf (3,51 МБ)

Внешне датчик выглядит как белая квадратная коробочка.
Кажется, крышка снимается простым сдвиганием (точно не помню).
И никаких отверстий в корпусе !
(Защита от посторонних тел и капель степени "IP 43")


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:16 | Сообщение # 26
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А кинь картинку если есть. Пдф файлы не читаю, мануал есть, а картинки нет.
Да белая коробочка, на крышке дырочка для болтика, сверху и снизу щели для воздуха.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Пятница, 02.10.2009, 22:51 | Сообщение # 27
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
"Датчик наружной температуры" для Витотроника

Прикрепления: 3711274.gif (10.6 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 03.10.2009, 12:10 | Сообщение # 28
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
У меня не такой! Осталось узнать что за хрень у меня.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 03.10.2009, 13:40 | Сообщение # 29
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
У меня пароль на горелках 9876

В сентябре споткнулись на том, что у WM-G10/2-A (W-FM 50) - 2345


сконструируй Котельную!
 
СвятослаВ Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 02:25 | Сообщение # 30
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
tiptop, проверь пожалуйста датчик улицы PTC или NTC и на сколько kOm/

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 08:57 | Сообщение # 31
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Нормально ли?
Выстовляю на газ редукторе 25 мБар... Редвидать самотёчит, через некоторое время после редуктора 60 (как в сети). Стартую, клапан сбрасывает до 30, а при розжиге давление динамическое проваливается до 12-15, затем стабилизируется в районе 22х, на всех мощностях.
Наверно так не должно быть, где искать, редуктор или настройки?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 09:19 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Вот такой редуктор:
Прикрепления: 0057002.jpg (152.0 Kb)


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:09 | Сообщение # 33
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
фильтр перед регулятором есть?
если нет, могла какая нибудь фигнюшка под седло регулятора попасть.
лечится разборкой, чисткой и обратной сборкой.


С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:35 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Фильтры есть, смотрел, чистые. Пока не разбирал. Такой провал не нормален?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:39 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
а давление поднимается сразу (резко) после отключения горелки или в течении некоторого времени (плавно) после отключения?

С.О.К. выжат, сэр!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 11:42 | Сообщение # 36
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Давление газа выставляйте при расходе.
При неработающей горелке можно немного отвернуть пробочку в штуцере у реле давления "Давление газа высокое".
Если без расхода давление растёт, то значит
Quote (OCA)
могла какая нибудь фигнюшка под седло регулятора попасть.
лечится разборкой, чисткой и обратной сборкой

На фотографии стальная труба, вроде бы, идёт от блока клапанов. Должен сказать, что алюминиевая (или силуминовая ?) деталь блока клапанов, в которую она ввёрнута, очень легко лопается.
Лучше было бы использовать гибкую гофрированную трубу.
Или вовсе оставить там заглушку, если в ходе автоматического контроля газоплотности блока клапанов не требуется из этого места сбрасывать газ в свечу (через электромагнитный клапан свечи и индикатор утечки).


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 12:42 | Сообщение # 37
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Давление после провала резко прыгает вверх до 50-60, а затем чуть медленей возвращается в район 23.
Есть шайба после счетчика мож в ней дело? Но на манометрах перепада (большого) не видно в момент старта.
Прикрепления: 7920122.jpg (123.9 Kb)


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 12:57 | Сообщение # 38
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Больше похоже на то, что ПЕРЕД счётчиком стоИт заводская сетка, которую вынимают, если не ошибаюсь, месяца через два после пуска (давно не читал инструкцию).
Бывает, иногда в котельных ставят такие "счётчики для суперчистого газа" (наличие пылинок недопустимо! biggrin ).
Если счётчик из тех, о которых я подумал, то ещё у них легко гнёт вал при резком увеличении расхода газа...


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:12 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Спасибо. Озадачу завтра газменов, а сам поподглядую.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:13 | Сообщение # 40
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Это не шайба это конический фильтр сетка, счетчик очень нежный, ротор может заклинить даже от пыли, не говоря уж о гидроударе при открытии отсечного клапана на "пустой" газопровод. Посмотри обязательно крутятся ли циферки регистратора при расходе, если крутятся то с RVG все окей и проблема не в нем.
То что ты описываешь провал потом скачек давления это говорит о том что стабилизатор работает.
Обязательно посмотри и дай ответ:
Quote (OCA)
а давление поднимается сразу (резко) после отключения горелки или в течении некоторого времени (плавно) после отключения?

и еще вопрос какое давление на входе в котельную?


С.О.К. выжат, сэр!
 