Weishaupt WM-G20\2-A
|
|
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:36 | Сообщение # 41 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Нифига! И Перед счетчиком падает! Перед общим счетчиком провал в момент старта одной горелки с 5,2 до 0,9 кПа. Вот имею такой узел. На двух горелках свистит сука.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:41 | Сообщение # 42 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Как я понял в котельную заходит среднее давление затем оно редуцируюется на общем ГРУ до низкого, затем установлен узел учета, после чего газ подается на горелки, поправь меня если не правильно.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:47 | Сообщение # 43 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Входное 0,7 кг/см. Перед 'сборкой' что на фотке (пост выше) в момент старта давление стабильно. '
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:49 | Сообщение # 44 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Да всё так.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 13:58 | Сообщение # 45 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Источник проблем кроется в ГРУ котельной (который на последнем фото). Решается радикально - при помощи "болгарки". Раз уж нашлись деньги на вайсхаупт то надо было в обязательном порядке и ГРУ импортное ставить. Наши российские регуляторы не поддаются настройке и в добавок еще и "качают" на малом расходе. Все попытки газовиков подружить этот ГРУ с горелками обречены на провал.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 14:18 | Сообщение # 46 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (OCA) Раз уж нашлись деньги на вайсхаупт то надо было в обязательном порядке и ГРУ импортное ставить. Да, почему-то проектировщики склонны игнорировать две первые по частоте причины нештатных остановок котельной - это неудовлетворительная работа регулятора давления газа и "скромные" возможности подпитки. Бывает, правда, ещё, что котельная сама не перезапускается после пропадания напряжения, но это уже просто из области маразма...
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 15:24 | Сообщение # 47 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
С газом вроде разобрался, с вашей помощью. Завтра с витотроником ковыряния начну. Надеюсь на поддержку.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 15:44 | Сообщение # 48 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А что это за две трубо чки 1/2 с краниками? Их назначение? Краники открыты или закрыты должны быть?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 16:12 | Сообщение # 49 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Трубки должны быть открыты, не трать время, чуда не будет - ГРУ в утиль. Кстати в твоем случае можно вообще без ГРУ обойтись, надо вместо этого хлама поставить отсечной клапан с плавным открытием типа VK от хрумшредера, хороший фильтр перед счетчиком и ПСК на всякий пожарный.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 16:14 | Сообщение # 50 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
ЗЫ тему бы в газ переместить
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 17:40 | Сообщение # 51 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
У меня есть байпас вокруг этой байды... мож через него запустить горелки? Д50 метра полтара, сильно зажмет? Один фиг редуктора (все) в статике пропускают. Не не надо в газ! Я газа боюсь! Завтра или витотроник или манагер настраивать будем.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 17:52 | Сообщение # 52 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) У меня есть байпас вокруг этой байды... мож через него запустить горелки? Д50 метра полтара, сильно зажмет? Один фиг редуктора (все) в статике пропускают. Посмотрите, какое максимально допустимое входное давление у регулятора давления газа в рампе. На нём где-нибудь есть такой шильдик (а может быть, и не один ).
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:01 | Сообщение # 53 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
На рампе кажсь 50 , завтра уточню, но и сейчас и до и после 60-70 в статике, все самотечат, в динамике поддерживают заданое давление.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:05 | Сообщение # 54 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А зачем тогда обвод если не использовать его в необходимых случаях?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:15 | Сообщение # 55 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) грязнуля против васхарпта и висмана Грязнуля, лучше принимать мир таким, какой он есть. Не надо противопоставлять себя и "васхарпта и висман". Кстати, мне очень даже нравится автоматика Висманн и горелки Вайсхаупт Монарх (это те, что без менеджеров горения). Обычно, котельную с таким оборудованием в первый же день удаётся разжечь и оставить в работе... Добавлено (04.10.2009, 18:15) --------------------------------------------- Quote (грязнуля) А зачем тогда обвод если не использовать его в необходимых случаях? Обвод (байпас) как раз для того, чтобы использовать его в необходимых случаях (при неисправности регулятора давления ГРУ). Раз 700 мбар не рвёт мембрану у регулятора давления газа рампы, то можете поиграться с кранами байпаса.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:15 | Сообщение # 56 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вот и я хочу полюбить их. Сначала надо наладить взаимопонимание, с вашей помощью пока удаётся. Уже даже габариты не смущают, страх прошел осталось уважение.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 18:18 | Сообщение # 57 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
На шильдике как минимум 500mbar, а если там 1000mbar то это просто сказка и ГРУ вообще не нужен. Я уже писал что нужно будет поставить вместо него.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 21:41 | Сообщение # 58 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
вот мои варианты обвязки
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 21:50 | Сообщение # 59 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Оса, спасибо. Завтра 'поумничаю' газмэнов жизни поучу.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 22:18 | Сообщение # 60 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
ты лучше вместо поучений первым делом шильдик у стабилизатора сфоткай и сюда в тему, может действительно по байпасу получится газ запустить. А еще надо бы у газовиков поинтересоваться можно ли поменять входное давление и в каком диапазоне.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |