грязнуля Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 12:29 | Сообщение # 141
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Спасибо, позвоню.
Ос: 1 - постояное регулирование.
Сетевые насосы тупо работают на перепад 0.6, я ими не управляю.
Т сетевой воды регулирует 300, в зависимости от наружки, но не менее 60ти.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 12:33 | Сообщение # 142
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Я ж схему прилепил.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 12:34 | Сообщение # 143
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Сетевые насосы

Ну, вот... Оказывается, и сетевые насосы есть. smile
Наверное, и 3-ходовой клапан...


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 14:31 | Сообщение # 144
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Сетевыми насосами я (витотроники) не управляют. 3х ходовиков нет в котельной. (Витотроники ими не управляют).
Задача котлов выдавать теплоноситель с стабильной погодозависимой температурой в количестве 30 куб/час.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 14:46 | Сообщение # 145
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
я (витотроники) не управляют

Quote (грязнуля)
(Витотроники ими не управляют)

Тем не менее smile ,
поскольку после котлов нет перемычки (стрелки), то задачу
Quote (грязнуля)
выдавать теплоноситель с стабильной погодозависимой температурой в количестве 30 куб/час

можно решить только рассматривая всю схему - все контура с указанием
ВСЕХ НАСОСОВ с их характеристиками,
ВСЕХ РЕГУЛИРУЮЩИХ ОРГАНОВ с их Kvs,
Kv ВСЕХ НАГРУЗОК...


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:24 | Сообщение # 146
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Кажись разобрался. Дело не в витоприблудах, а простая гидравлика. Насос упс 40-30ф ну никак 10 кубов через котел не прокачает, при постоянно включеных сетевых стоящих на обратке, а дросель на выходе из котла.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:31 | Сообщение # 147
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Типтоп! Тебе снова пирожок, и мою признательность.
В ученики возмешь? Баловаться не буду.
Насос на обратке - должен умереть вместе с коммунизмом!


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Понедельник, 28.12.2009, 15:38 | Сообщение # 148
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Насос упс 40-30ф ну никак 10 кубов через котел не прокачает

Эта уверенность чем-нибудь подкреплена ? smile
Quote (грязнуля)
Насос на обратке - должен умереть вместе с коммунизмом!

Не знаю, как насчёт коммунизма smile ,
а в отношении гидравлики - для циркуляции (расхода) безразлично, на каком участке кольца стоИт насос.
Как говорится: "От перемены мест слагаемых..."


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 28.12.2009, 16:24 | Сообщение # 149
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Характеристикой насоса, сопротивлением котла и требованием висманна по производительности котлового насоса подтверждена. А главное практика, эксперемент... Манометры-градусники. Чем выше 'скорость' насоса тем ширше дросель открывается.
Не будем про насос подача, насос обратка... я не спорю.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 