Weishaupt WM-G20\2-A
|
|
OCA |
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 11:20 | Сообщение # 101 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Про грп и горелку: Не видил, но по слухам газлюди поменяли пружинку и горелка с редуктором подружилась. За ночь все старты с первой попытки. Надолго ли? Дело не только в запуске, попробуй включить одну горелку, переведи ее на малое горение и посмотри, на напоромере перед горелкой, каким будет давление газа, наверняка оно будет нестабильным, так как наши регуляторы "качают" на малом расходе.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:34 | Сообщение # 102 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
На 20 проц от 10 до 15 плавает ногда, но в основном 15,5
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:38 | Сообщение # 103 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
стрелка напоромера прыгает или плавно гуляет в обозначенном диапазоне?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:39 | Сообщение # 104 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Очень, очень медленно с ленивцой ГУЛЯЕТ.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:39 | Сообщение # 105 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Иногда.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:43 | Сообщение # 106 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
тогда норм, хотя под напоромером и демпферная прокладка может стоять, я бы для пущей уверенности настроечным напоромером (который у настоящего пусконаладчика должен быть всегда свой и с собой) проверил. Замерять до ФРСки. UPD у меня это юбилейное 1500 сообщение
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
tiptop |
Дата: Вторник, 20.10.2009, 11:25 | Сообщение # 107 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Наверное, не для "уголка монтажника", но зато по теме грязнули : порядок запуска котельной работающей на газе (форум АВОК)
сконструируй Котельную!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 24.10.2009, 16:49 | Сообщение # 108 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) как только включаю 'трубочиста' котел сразу стартует Сейчас посмотрел схему Vitotronic 100 GC1 (MA_SA_MW1_5599_810_10-2007_GUS.pdf 3,5 МБ) . Получается, что для того, чтобы проигнорировать терморегуляторы Витотроника и дать горелке команду на розжиг, достаточно нажать клавишу TÜV : STB - Sicherheitstemperaturbegrenzer TÜV - Technischer Überwachungsverein TR - Temperaturregler
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 09:06 | Сообщение # 109 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ну да. Я ищу способ игнорировать нар датчик. Ситуация немного прояснилась, вроде разобрался жду зимы чтоб проверить мои, не наши, настройки. При +16 ночью не очень погоняешь погодозависимый режим...
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 09:11 | Сообщение # 110 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
жалко что пока еще датчики нельзя подключать к "Vitotronic`у" по интернету, у нас -15 сегодня ожидается.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 07.11.2009, 13:07 | Сообщение # 111 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) При +16 ночью не очень погоняешь погодозависимый режим... Характеристика датчика температуры наружного воздуха - на стр. 175. Для "изменения" tнв можно запросто сделать его эквивалент : Другое дело, что тепловой нагрузки (потребления) может не быть... Добавлено (07.11.2009, 13:07) ---------------------------------------------
Quote (грязнуля) У меня пароль на горелках 9876 В Рационале говорят, что с июля W-FM 50 идут с "2345".
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 07.11.2009, 15:38 | Сообщение # 112 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ух, сдал отчёт о пнр и рни , за 4 дня нарсовал, это мой первыи документ подобного уровня.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:08 | Сообщение # 113 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) сдал отчёт о пнр и рни Сдал в Ростехнадзор для регистрации ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:16 | Сообщение # 114 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Зак сам отнесёт. У него там типтоп, а мне мозги поделал.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:22 | Сообщение # 115 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Зак сам отнесёт. А печать-то кто поставил ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:33 | Сообщение # 116 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Мы свои, он свои... Наверно я не в курсе о правильном движении отчёта... Задача стояла - написать, сдать заку, получить рассписку.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:43 | Сообщение # 117 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Мы свои, он свои... Ну, теперь, кажется, понял, у кого "организация, выполнившая ПНР".
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 23.12.2009, 19:33 | Сообщение # 118 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Друзья висмаведы, прошу вас объяснить логику работы термо-контроль. И её связь с мах электроным ограничением температуры на ведомом котле в каскаде. Третье утро ошибка д5 и темп 105 при ограничении в 95. Чую с коами шось не так. Котлы с дроселями и кот насосами.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Среда, 23.12.2009, 20:18 | Сообщение # 119 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) ошибка д5 "Котёл не подаёт сигналы в каскад" По-русски это будет - "пропала связь". Или где-то в LON плохой контакт, или что-то глюкануло... В неиспользуемых для кабеля разъёмах LON-плат стоЯт "оконечные сопротивления" ? Попробуйте сделать "Актуализацию списка абонентов LON на Vitotronic 300-K" (стр. 102).
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 23.12.2009, 20:37 | Сообщение # 120 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Получается перегрев вторичен? 79 - 1 стоит. !!! У меня номера котлов в лон одинаковы!!! Код 77, а коды 07 - 1;2. Оконечные сопротивления стоят. А вобще так работать может? Днем ошибок нет, а утром перегрев. Но последние 10 ошибок д5.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |