Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Weishaupt WM-G20\2-A - Страница 6 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.12.2024, 06:37

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: грязнуля  
Weishaupt WM-G20\2-A
OCA Дата: Понедельник, 12.10.2009, 11:20 | Сообщение # 101
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Про грп и горелку:
Не видил, но по слухам газлюди поменяли пружинку и горелка с редуктором подружилась. За ночь все старты с первой попытки. Надолго ли?

Дело не только в запуске, попробуй включить одну горелку, переведи ее на малое горение и посмотри, на напоромере перед горелкой, каким будет давление газа, наверняка оно будет нестабильным, так как наши регуляторы "качают" на малом расходе.


С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:34 | Сообщение # 102
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
На 20 проц от 10 до 15 плавает ногда, но в основном 15,5

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:38 | Сообщение # 103
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
стрелка напоромера прыгает или плавно гуляет в обозначенном диапазоне?

С.О.К. выжат, сэр!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:39 | Сообщение # 104
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Очень, очень медленно с ленивцой ГУЛЯЕТ.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:39 | Сообщение # 105
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Иногда.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Понедельник, 12.10.2009, 16:43 | Сообщение # 106
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
тогда норм, хотя под напоромером и демпферная прокладка может стоять, я бы для пущей уверенности настроечным напоромером (который у настоящего пусконаладчика должен быть всегда свой и с собой) проверил. Замерять до ФРСки.

UPD у меня это юбилейное 1500 сообщение smok


С.О.К. выжат, сэр!
 
tiptop Дата: Вторник, 20.10.2009, 11:25 | Сообщение # 107
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Наверное, не для "уголка монтажника", но зато по теме грязнули :

порядок запуска котельной работающей на газе (форум АВОК)


сконструируй Котельную!
 
tiptop Дата: Суббота, 24.10.2009, 16:49 | Сообщение # 108
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
как только включаю 'трубочиста' котел сразу стартует

Сейчас посмотрел схему Vitotronic 100 GC1 (MA_SA_MW1_5599_810_10-2007_GUS.pdf 3,5 МБ) .
Получается, что для того, чтобы проигнорировать терморегуляторы Витотроника и дать горелке команду на розжиг,
достаточно нажать клавишу TÜV :

STB - Sicherheitstemperaturbegrenzer
TÜV - Technischer Überwachungsverein
TR - Temperaturregler
smile

Прикрепления: 7644357.gif (6.3 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 09:06 | Сообщение # 109
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну да.
Я ищу способ игнорировать нар датчик.
Ситуация немного прояснилась, вроде разобрался жду зимы чтоб проверить мои, не наши, настройки. При +16 ночью не очень погоняешь погодозависимый режим... smile


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
OCA Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 09:11 | Сообщение # 110
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
жалко что пока еще датчики нельзя подключать к "Vitotronic`у" по интернету, у нас -15 сегодня ожидается.

С.О.К. выжат, сэр!
 
tiptop Дата: Суббота, 07.11.2009, 13:07 | Сообщение # 111
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
При +16 ночью не очень погоняешь погодозависимый режим...

Характеристика датчика температуры наружного воздуха - на стр. 175.
Для "изменения" tнв можно запросто сделать его эквивалент :

Другое дело, что тепловой нагрузки (потребления) может не быть...

Добавлено (07.11.2009, 13:07)
---------------------------------------------

Quote (грязнуля)
У меня пароль на горелках 9876

В Рационале говорят, что с июля W-FM 50 идут с "2345".
Прикрепления: 2942219.gif (1.6 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 07.11.2009, 15:38 | Сообщение # 112
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Ух, сдал отчёт о пнр и рни , за 4 дня нарсовал, это мой первыи документ подобного уровня.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:08 | Сообщение # 113
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
сдал отчёт о пнр и рни

Сдал в Ростехнадзор для регистрации ?


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:16 | Сообщение # 114
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Зак сам отнесёт. У него там типтоп, а мне мозги поделал.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:22 | Сообщение # 115
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Зак сам отнесёт.

А печать-то кто поставил ? biggrin


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:33 | Сообщение # 116
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Мы свои, он свои...
Наверно я не в курсе о правильном движении отчёта... Задача стояла - написать, сдать заку, получить рассписку.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 07.11.2009, 18:43 | Сообщение # 117
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Мы свои, он свои...

Ну, теперь, кажется, понял, у кого "организация, выполнившая ПНР".


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Среда, 23.12.2009, 19:33 | Сообщение # 118
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Друзья висмаведы, прошу вас объяснить логику работы термо-контроль. И её связь с мах электроным ограничением температуры на ведомом котле в каскаде. Третье утро ошибка д5 и темп 105 при ограничении в 95. Чую с коами шось не так. Котлы с дроселями и кот насосами.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Среда, 23.12.2009, 20:18 | Сообщение # 119
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
ошибка д5

"Котёл не подаёт сигналы в каскад"

По-русски это будет - "пропала связь".
Или где-то в LON плохой контакт, или что-то глюкануло...
В неиспользуемых для кабеля разъёмах LON-плат стоЯт "оконечные сопротивления" ?

Попробуйте сделать "Актуализацию списка абонентов LON на Vitotronic 300-K" (стр. 102).


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Среда, 23.12.2009, 20:37 | Сообщение # 120
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Получается перегрев вторичен? 79 - 1 стоит.
!!! У меня номера котлов в лон одинаковы!!! Код 77, а коды 07 - 1;2.
Оконечные сопротивления стоят. А вобще так работать может? Днем ошибок нет, а утром перегрев. Но последние 10 ошибок д5.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru