Weishaupt WM-G20\2-A
|
|
грязнуля |
Дата: Вторник, 29.09.2009, 17:56 | Сообщение # 1 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не хочет работать. Вот и влез я не в свое, а решить надо быстро. Кто подскажет где взять эл схему подключенея данной горелки. Монтаж не мой. Есть подозрение на "косяк" в электрике. Подробней отпишу вечером. Возможно ли запустить её "втупую" без конторроллера?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Среда, 30.09.2009, 10:10 | Сообщение # 2 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Если ещё актуально - 2503RUS107_W-FM_50 (pdf 1,3 МБ) Газовые горелки Weishaupt WM-G20/2-A / ZM (W-FM 50) Руководство по монтажу и эксплуатации (pdf 2,6 МБ)
сконструируй Котельную!
| |
| |
VikT |
Дата: Среда, 30.09.2009, 12:31 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А по конкретней, в чем проблема? Если горелка рабочая, то запустить саму по себе всегда можно.ИМХО
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
tiptop |
Дата: Среда, 30.09.2009, 12:40 | Сообщение # 4 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Кстати, недавно столкнулись с небольшой подлянкой от Weishaupt - они поменяли заводской пароль у менеджера горения...
сконструируй Котельную!
| |
| |
OCA |
Дата: Среда, 30.09.2009, 15:06 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (tiptop) подлянкой от Weishaupt какой новый пароль, можете озвучить?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 30.09.2009, 22:01 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Полуара дня секса и косяк нашелся. Долбали датчики мин давления и макс по газу, замкнул горелка пошла. Завтра разбераться с ними буду. Спасибо за мануал. Какое давление на редукторе настроить? На горелке указано 15 - 50.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Среда, 30.09.2009, 22:47 | Сообщение # 7 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Какое давление на редукторе настроить? На горелке указано 15 - 50. Интересно, что вы с ней делаете ? Просто разжигаете без настройки ? Она должна сама выключаться через несколько минут... Надо бы вначале посмотреть, насколько выдвинута пламенная труба. Настройку надо делать с газоанализатором. Для начала поставьте 15 мбар. Разожгётся - смотрите анализ уходящих газов. Если кислорода будет меньше 10%, то, думаю, что пламя не сорвёт. Давление газа окончательно устанавливают в точке "9". При положении газовой заслонки "60 градусов" 1 добиваются регулятором давления максимального расхода газа и одновременно 2 положением воздушной заслонки (не более 70 градусов) - качества сжигания.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 30.09.2009, 23:26 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Спасибо. Я такого монстра первый раз бодаю. Буду и анализатором... Стоит ли доверять автом настройкам?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 11:12 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вопрос: Витомакс 100, горелка отработала на 30 проц часов 8, т 53 град. Ничего не настраивал. Вскрыл котёл, а там вода, дохрена. Конденсат? Вроде режим самый конденсатный. Смущает огромное кол-во воды.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 17:20 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Или это не датчик уличной темп, или там чего то не хватает, или я туплю?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 17:24 | Сообщение # 11 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вот он: . У меня пароль на горелках 9876
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 18:48 | Сообщение # 12 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Прикрепления: 9629543.jpg(103Kb) Внутренний голос подсказывает мне, что это датчик температуры воздуха в помещении (комнатный). Для того, чтобы в топке не образовывался конденсат, нужно температуру воды на входе котла поддерживать не ниже 60*С - читайте тех.описания оборудования. При прогреве котла эта температура могла быть достигнута, наверное, менее чем за полчаса. Используйте регулирование расходами воды.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:31 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Комнатный? Смущает отсудствие резистора. Есть кондецатор и транзистор, а впайка под рез пустая, следов диверсии не вижу.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 19:59 | Сообщение # 14 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Может быть, это не преобразователь "температура-сопротивление" (как ТСМ, ТСП), а преобразователь "температура - какой-то выходной ток" (транзистор) для какого-то польского вторичного прибора ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:28 | Сообщение # 15 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не, там явно не хватает резистора. Два контакта перемкнуты перемычкой, а третий идёт на 'отсутствующий' резистор (он на плате даже нарисован).
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 20:37 | Сообщение # 16 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) там явно не хватает резистора Вы бы посмотрели на компьютерные "материнские платы". Там иногда "явно не хватает" десятка компонентов - и ничего, работает!
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:00 | Сообщение # 17 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Последний раз когда я заглянул в комп... С тех пор и пишу с телефона.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:08 | Сообщение # 18 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) С тех пор и пишу с телефона СурОво... У нас дома три компа в сети. Сейчас я пишу на кухне с "пень-2 300 МГц" Такой, наверное, можно и даром где-нибудь взять...
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:16 | Сообщение # 19 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Да бог с ними с компами - не моё. А вот что это за железячка пластмасовая на фотке? Её и витотроник не узнает.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 02.10.2009, 21:30 | Сообщение # 20 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Конечно можно и к спецам (в пон так и сделаю), но я же крутой перец! Надо самому разобраться.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |