tiptop |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 22:33 | Сообщение # 61 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (OCA) вот мои варианты обвязки Каждой горелке - и регулятор прямого действия, и свою ГРУ ! Что ж, это свежая мысль... Когда-то я работал в котельной, в которой было 9 котлов. Могу себе представить, как к 9-ти "котловым ГРУ" идёт 9 газопроводов от 9-ти ГРП... А если серьёзно, то это перекликается с тем, что сейчас пошла мода для каждого котла ставить отдельную дымовую трубу. Quote (OCA) шильдик у стабилизатора сфоткай Только, умоляю, фокусируйте изображение !
сконструируй Котельную!
| |
| |
OCA |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 22:40 | Сообщение # 62 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Не путаем стабилизатор давления и полноценный регулятор с ПЗК и ПСК. Хотя если поставить импортный регулятор то стабилизаторы из схемы можно и исключить, но ведь они уже есть и убирать их рука не поднимается.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 23:52 | Сообщение # 63 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Сфоткаю. А 'наслово' не верите? Этикеточным (шиндиковым) английским и немецким владею в совершенстве.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 09:19 | Сообщение # 64 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
надо еще шильдик счетчика запечатлеть
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 09:57 | Сообщение # 65 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Шиндик редуктора.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 10:02 | Сообщение # 66 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
На счетчике макс - 1.6 МПа:
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 10:18 | Сообщение # 67 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Еще проблемка. Есть пред клапан на 8 бар, с него сегодня потекло. Никогда с такими неработал. Как 'промыть' его? Дербануть за ручку? Давление на подаче 7.4 бар.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 20:20 | Сообщение # 68 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
1 Максимальное давление ФРСки 0,5бар, придется ставить понижающий регулятор, либо общий - замена ГРУ, либо индивидуально на каждый котел. Проблема в том что входное давление 0,7 бар (кстати ты не ошибся с запятой?) и регулятор получится достаточно громоздкий и соответственно дорогой, надо бы изыскать возможность поднять входное давление до 3 бар. 2 Шильдик счетчика нужен был чтобы понять как будет изменятся диапазон измерения в случае изменения давления газа. 3 Клапан походу сработал, чтобы устранить подтекание придется его демонтировать и вручную притереть седло клапана.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 21:39 | Сообщение # 69 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Входное 0.7 кг примерно 0.7 бар. Все правильно. По газу доложил, пришел газмен - 'скажитеспасибо что вобще запускается... а чё вы хотели от этих железяк...' . Проблема снята, точнее переложена на другой мозг. Завтра буду станцию подпитки рефлекс мучать. Приглашаю! Датчик погодный нашел, в Сотом витотронике волялся.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Понедельник, 05.10.2009, 23:00 | Сообщение # 70 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) 'скажитеспасибо что вобще запускается... а чё вы хотели от этих железяк...' а что ты хотел услышать))) давайте мы вам за свой счет РМЖи поставим ))))) вообщем можно оставить все как есть, это наверное самое правильное решение ибо через пару годиков эксплуатации, зак будет на коленях умолять поменять этих диплодоков на девайсы которым не нужно говорить спасибо за то что они работают. Только непременно уже сейчас передайте заку слова газмэна - Quote 'скажите спасибо что вобще запускается... а чё вы хотели от этих железяк...'
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 12:00 | Сообщение # 71 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Поскажите (вмануале не могу найти, или смотрю не туда) можно ли в витотронике 300-к отключить датчик нар темп (убрать погодозависимость) не трогая переключатель режимов, кодами?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 16:28 | Сообщение # 72 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) можно ли в витотронике 300-к отключить датчик нар темп Насколько мне известно - нет. Но если он соединён в сеть с 200-Н или 300 GW 2, то можно закодировать приём данных о наружной температуре от них.
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 16:57 | Сообщение # 73 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
З00 соединён с двумя 100. Кодами я не нашел, но задав мин темп на котле 85 гр, получил что то около 90 на общей подаче вне зависимости от погоды.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 16:58 | Сообщение # 74 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
А датчик на голове факт уличный показывает.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
VikT |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:00 | Сообщение # 75 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Ну хоть какая-то от него польза
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:08 | Сообщение # 76 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Вот РК2 с кодами 08; 09; 0А не могу разобраться, мож кто по русски объяснит что они значат. Витотроник 100.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:09 | Сообщение # 77 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
грязнуля, думается мне что это уже в "Автоматику" переносить пора... Но ведь там за "Витотроник" и забанить могут :)Какова концепция данной отопительной системы? (Во спросил-то!)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:11 | Сообщение # 78 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
К сожалению ситуёвина - все продано, смонтировано, переделывать низя...
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:18 | Сообщение # 79 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Концепция!? 95на подаче и зимой и летом. Что то похожее на стр 20 в инструкции на вит100. Только без гвса контуров отопления.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Вторник, 06.10.2009, 17:38 | Сообщение # 80 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Ну в мануале ЭТО написано Думаю, чтоб 100-й "понимал" что и в каких пределах модулировать... Добавлено (06.10.2009, 17:38) ---------------------------------------------
Quote (грязнуля) 95на подаче и зимой и летом. Ну тогда наружный датчик действительно - только как термометр использовать:)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |