Weishaupt WM-G20\2-A
|
|
tiptop |
Дата: Среда, 23.12.2009, 20:40 | Сообщение # 121 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) У меня номера котлов в лон одинаковы!!! Да Вы, батенька, шутник!
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 23.12.2009, 20:50 | Сообщение # 122 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Мудрён я зыкык висмана. А мож читать надо внимательно и с начала.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 19:27 | Сообщение # 123 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
И снова термо-контроль... Устанавливаю 'постоянное' регулирование, котловой насос работает. Обратка 40 гр, дросель закрывается (расход 1.5 куба). Горелка выходит на 100. Начинается регулирование (дросель приоткрывается), но и МОЩНОСТЬ горелки снижается... Так продолжается до: т подачи 68; обратка (сеть 30); расход 6.5 кубов; горелка 20-24 проц. И все, стабилизируется. Что не так? Почему не открывается дросель и не растет мощность горелки? Расчетный расход 30 кубов. Куда смотреть? Что не так натыкано? Типтоп, на тебя уповаю!
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:24 | Сообщение # 124 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Так продолжается до: т подачи 68 А заданная температура выше этих 68 ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:37 | Сообщение # 125 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Подача в общем похожа (электронное ограничение минимума 60 + п/з). И нравиться стабильность подачи на 100м, 300м, и вкт температура подачи одинакова. В других режимах плавает +- 5гр (считаю много)
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:57 | Сообщение # 126 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Чуден Днепр! Зачем же горелке мощность увеличивать, если на выходе котла температура выше заданной ?! Непонятно только, почему такая маленькая величина. 60*С на входе должно быть, а уж на выходе, соответственно, поболее. Из-за чего вы там так ужимаетесь-то ? Не работает регулятор температуры прямой сетевой воды ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 21:58 | Сообщение # 127 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Нее... Минимум на прямой 60 (100й и 300й), а максимум 100гр. Те 60-100 котлы в сеть должны выдавать. С температурой вроде все в порядке. Почему дросель не открывается? Мне 30 кубов надо, а имею 6.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:03 | Сообщение # 128 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Впечатление как буд то термо-контроль горелку 'зажимает' или уж ооочень долго регулирует. Хотя прогрев с 40ка и увеличение расхода до 6ти кубов протекает весело.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:11 | Сообщение # 129 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Почему дросель не открывается? Так-таки и непонятно? Потому что температура воды в котле низкая.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:22 | Сообщение # 130 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не понял. Обратка на входе в котел градусов 60 (после подмешивающего насоса). Сетевая обратка холоднючая. Два датчика 17а и 17б . Кодирующий штекер котла?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:27 | Сообщение # 131 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Поднять мин темп? 70? В других режимах дросель тупо открывается-закрывается в зависимости от темп котла (подачи).
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:40 | Сообщение # 132 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) термо-контроль... Устанавливаю 'постоянное' регулирование Когда-то раньше делал так: "0C:5" "0d:2"
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 22:53 | Сообщение # 133 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ок, попробую. Книжки с уставками в машине, завтра посмотрю, отпишусь что ставил. Смущает, запас по мощности есть, а горелка на мощность не выходит, хотя сетевая обратка остывает. Сьем тепла идет и его не хватает.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:07 | Сообщение # 134 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Сьем тепла идет и его не хватает Если, несмотря на работу регулятора температуры сетевой воды, "тепла не хватает", то должен кто-то (что-то) повысить заданную температуру воды на выходе котла.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:28 | Сообщение # 135 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Повышал. Пофиг. 60-30, повышаю 80-40. Расход практически не меняется. Имеет ли значение последовательность подклячения в лон? Инструкция: R-100-100-300-R Факт R-100-300-100-R
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 26.12.2009, 23:41 | Сообщение # 136 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Расход практически не меняется Чего расход? Какая тепловая схема у котельной ? Quote (грязнуля) Имеет ли значение последовательность подклячения в лон? Нет, не имеет.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 00:00 | Сообщение # 137 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
расход воды через вкт, в сети. количество воды подоваемое в сеть. проток через котёл не знаю, работает подмешивающий , котловой насос. схему завтра сфоткаю.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 10:36 | Сообщение # 138 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ага, посмотрел коды... Меня интересует работа при: 0С:1
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 11:10 | Сообщение # 139 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Схема исполнения установки 2. Только без бойлера и контуров со смесителем.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Воскресенье, 27.12.2009, 12:18 | Сообщение # 140 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Схема исполнения установки 2. Только без бойлера и контуров со смесителем. Не получается схему набросать ? Кроме рециркуляционного, у каждого котла ещё есть насос ? А чем регулируется температура сетевой воды ? "0C:1" - не помню, какое поведение... Сейчас у Виссманна есть специальный телефонный номер, по которому всех консультируют - (495) 921-36-87. С 9 до 18 часов.
сконструируй Котельную!
| |
| |