Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Регулировка температуры тёплого пола - Страница 19 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 21:47

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Регулировка температуры тёплого пола
Александр_Первый Дата: Четверг, 03.12.2009, 06:44 | Сообщение # 361
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9999
Репутация: 42
Статус: Offline
hausmeister, Как же без утеплителя?!На первом этаже,но не сплошняком,пенофол полосой 50-60мм под трубой,что-бы была связка между монолитом и стяжкой,что-бы верхний слой не был "блином"который может,со временем потрескоться и сломаться.Да и эффективность отопления выше,когда греет весь монолит.А второй этаж,уже без пенофола,так-как тепло с первого этажа должно поступать и на второй.
Прикрепления: 8313280.jpg (85.4 Kb)


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
hausmeister Дата: Четверг, 03.12.2009, 06:58 | Сообщение # 362
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
@ 123Boт
Вас, я вижу, Бог миловал от ковырянья во все этой энергетической бухгалтерии. А я лет 8 назад волком выл, когда у нас стали вводить закон об энергосбережении и пришлось разбираться во всей этой лабуде. Этот усреднённый показатель qh жёстко завязан на общий коэффициент теплопередачи здания Кm Bт/(м² ·°C), тот самый который показывает теплопотери при дельте Т внутр/наруж. Он включает и трансмиссионные потери и инфильтрацию с вентиляцией. От него мы и пляшем, расчитывая пиковые нагрузки. Там ещё много всякого, я когда-то даже прогу под это дело писАл, что бы из удельного расхода тепловой энергии вытаскивать этот Кm. Попробуйте, Вам понравится. Я и просил выложить какой-нить энергопаспорт, что бы посмотреть ку и ка. Может я в расчётах чё-нить с колличеством солнечных часов зимой в подмосковье напутал. wink

Добавлено (03.12.2009, 06:58)
---------------------------------------------
@Александр_Первый
У нас стяжка только плавающая. Первый этаж минимум 9см пенополистирола (было 14 пока европа не объединилась), дальше минимум 6см, чтобы избежать перетока тепла к соседям. Сама стяжка 5-6см, что бы не сильно иннерционила.
Во загнул.

 
123Вот Дата: Четверг, 03.12.2009, 07:48 | Сообщение # 363
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (hausmeister)
От него мы и пляшем, расчитывая пиковые нагрузки

У нас эти пиковые и есть расчетные и расчитываются индивидуально на каждый объект.А "энергопаспортные" отдельно сосуществуют и востребованы лишь для хоздеятельности.
И до кучи- не стоит воевать за учтенность вент составляющей в том нормативе, поскольку это либо Qинфильтрации, либо при недостатке её до 3-х кубов на метр жилой площади, то и вент часть-но это именно только то, что учитывается в мощности СО. А расходы на теплоснабжение вентиляции несколько другое.
А расчитывать классы и величины эти можно до умопомрачения. Достаточно выполнить в этом снипе 5.1 пункты "А" + "Б" и не маяться сильно.Где про второе условие комфортности как раз пункт "Б"(ужесточенный до 4-5 гр. дельты, и про Т росы еще,но мы её даже не упоминали с вами)
 
hausmeister Дата: Четверг, 03.12.2009, 08:48 | Сообщение # 364
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Какой я, из всего вышесказанного, могу сделать вывод.
СНиП позволяют строить дома отапливаемые только ТП, но кто этого по каким-либо причинам делать не хочет найдёт способ этого не делать. Подожду новые, ужесточённые СНиП, о которых говорил Kass. Интересно посмотреть, что там пропишут.
Что касается вентиляции, каюсь, не вчитывался. У нас есть норма 0,4 куба на куб и её надо нагреть. А как она поступит в дом, разницы нету. Хотите открывайте окна, хотите ставьте приточку. Греть всё равно за счёт СО.
Ну а говорить про точку росы и ТП, думаю не стОит.
 
Taube Дата: Четверг, 03.12.2009, 09:46 | Сообщение # 365
Специалист
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 637
Репутация: 14
Статус: Offline
KASS!

В этой теме, посвященной регулировки температуры теплого пола вы сделали следующие заявления:

Quote (Kass)
ПИД на "температуре по цифре" просто не работает. Я неоднозначно просил ответить как это может быть, но вы удалили все посты.
Удосужились ответить только Valeriu:

Quote (Kass)
И дело тут не в том, каким образом данные были получены, а в том, с какого элемента сняты.

Quote (Kass)
Там нет ни одного аналогового выхода, что сильно намекает на то, что никакого ПИД регулирования в этих приборах нет,

Получается, что по KASSу, если специализированная цифровая микросхема, передает значение температуры по стандарту 1-Wire никакого ПИД регулирования быть не может в принципе.
Получается по KASSу, что все существующие в мире электроприводы с трехпозиционным импульсным управлением (не аналоговым) не могут обеспечить ПИД регулирование.
И еще! вы тут заявили, что теплопотери помещения возрастают многократно при использовании теплого пола.

Ответьте на эти вопросы!

Добавлено (03.12.2009, 09:42)
---------------------------------------------
Так как постоянно удаляете мои посты и опустились до того, что поправили текст в своей репутации (KASS мне понизил репутацию, а я ему наоборот повысил с формулировкой, которую он изменил), я оставляю за собой право разместить свои вопросы на других форумах , на которых вы зарегестрированы, с указанием первоисточника

Добавлено (03.12.2009, 09:44)
---------------------------------------------
Мне опять заблокировали IP. Получается этот форум хуже старого.

Добавлено (03.12.2009, 09:46)
---------------------------------------------
Здравствуйте, Алексей Голубев.

Ваш уровень замечаний был [+]повышен.

Уровень изменил: Kass
Дата изменения: Среда, 02.12.2009, 23:53
Активность блокирована до: Суббота, 05.12.2009, 23:53
Причина: За очередное непристойное высказывание.

Прошу указать непристойности!


Моя кошка хорошо делает 3D модели щитов автоматики!
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 10:33 | Сообщение # 366
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Taube)
Удосужились ответить только Valeriu:

Абсолютно верно. Когда вы удосужитесь ответить на мои вопросы, я начну отвечать и вам. Пока что вы не отвечаете ни на один вопрос. поэтому позвольте общаться с другими участниками беседы. smile Если же вам интересно получить ответы на свои вопросы, яжду от вас ответы на следующие вопросы:

1. Фото сертификатов на изделия ИСУ.
2. Каков алгоритм регулирования в приборах ИСУ, ПИД или тепловое реле?
3. Функциональные схемы приборов ИСУ и подробные технические характеристики, как то разрядность, емкость ПЗУ, ОЗУ и флэш (если есть, можно тип микроконтроллера), параметры входов и выходов... В принципе все то, что есть на любой другой контроллер.

ЗЫ. Терпеть различные оскорбления и переходы на личности я не собираюсь. Поэтому пишите по делу. smile


Все ИМХО
 
Code Дата: Четверг, 03.12.2009, 10:44 | Сообщение # 367
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Извините, приходится цитировать себя.
"Kass, Taube,
Ребят, да вы оба в своей нише и в общем то востребованы. Значит, плодотворной дискуссии между вами быть не может. А жаль"

Я предлагаю всем остановиться, дальнейшее обсуждение - полный тупик.

Сейчас один начнет медитировать над разрядностью контроллера, которая никак не влияет, а второй говорить, что у него ПИДов, шо нерезаных собак, не вдаваясь в вопросы точности.

Дежавю.

 
adstern Дата: Четверг, 03.12.2009, 10:51 | Сообщение # 368
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
Есть комната с ковровым покрытием (спальня, спортзал очень часто, бильярдная и тп) - всё, хочешь не хочешь делай контур радиаторного отопления.
Паркет опять же.

СО компенсирует теплопотери в окружающую среду. По моему ковровое покрытие или паркет эти потери не увеличивают? Меняется только инерционность?
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:01 | Сообщение # 369
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
В описании ИСУ-4 русским по белому сказано что есть два выхода плавного регулирования - Вы уверенно твердите что их там нет.

Попробуйте найти функциональную схему прибора, что бы сделать однозначный вывод. Нет ни параметров входов/выходов, ни типа микроконтроллера, ничего, что есть на любой другой контроллер. Нет даже торгового знака. Просто обозначение модели и все. На эти вопросы Таубе упорно не дает ответов. На схеме подключения с их сайта есть подключенные насосы к выходам и все. Т.е. управление либо вкл/выкл насоса, либо частотник внутри ИСУ. Вы к какому варианту склоняетесь? Если вы откроете любой проект АСУ, то увидите там перчень сигналов AI AO DI DO. Попробуйте получить эти данные на ИСУ и опубликовать это здесь. Или это секретные данные?

Quote (SRTs)
Я из Воронежа, но не Taube. Раз в описании сказано, значит должно быть. Надо спрашивать у Taube

Значит просто либо компаньон его призванный на помощь, либо его сотрудник. wink

Quote (SRTs)
пример он привел не контроллер, а плату для отладки индикатора...

Вы этот имеете в виду?



Все ИМХО
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:01 | Сообщение # 370
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
1. ВМ продаётся не в корпусе и это видно из описания прибора.

Я не знаю, что вы и где читаете. Я вам дал ту ссылку, где есть цена, т.к. речь в моем посте шла именно о цене. Потрудитесь сходить за описанием на сайт производителя. В отличие от изделий Таубе конструктор имеет торговую марку "Мастер кит". Вот вам ссылка:

http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=200392

Читаем про комплектность:

"Комплектность

Готовая собранная плата термостата: 1.

Доработанный корпус BOX-G100: 1.

Количество температурных датчиков с припаянными проводами по 15 см: 8 шт.

Инструкция: 1.

Батарейка типа 1225: 1 шт."

Корпус вы можете и не брать, и вставить прибор в любой другой. Сейчас и к Контарам крышки идут отдельно, но это не значит, что их нет.

Quote (Valeriu)
2. В описании ИСУ-4 русским по белому сказано что есть два выхода плавного регулирования - Вы уверенно твердите что их там нет.

Согласно гостов по АСУ нет такого понятия, как "выход плавного регулирования". Есть понятие дискретный выход, или аналоговый. Приборы, не имеющие аналоговых входов/выходов называются в мире программируемым реле. Такие есть и у Симменса и у Шнайдера. Они их так и называют. Хотя это и не значит, что к программируемому реле нельзя подключить трехпозиционный сервопривод трехходового клапана и можно обрабатывать аналоговые значения, тех же температур, даже ПИД можно использовать. Но от этого такое изделие не становится полноценным контроллером, а остается программируемым реле. У Контара программируемым реле является MR8 ценой менее 200$. К нему так же подключаются трехпозиционные сервоприводы, есть "твердотельные реле" для этого, но от этого данное изделие нигде не называется полноценным контроллером.

Теперь сходите на сайт Таубе, и попробуйте отыскать ответы на простые вопросы:

1. ИСУ полноценные контроллеры или программируемые реле?
2. Полные характеристики приборов (питание, параметры входов и выходов, разрядность, емкость ОЗУ, ПЗУ, флэшь...).
3. Описание алгоритмов регулирования (П, ПИ, ПИД, пороговое...).

На схеме подключения ИСУ вы найдете упрощенные схемы с подключенными к выходам насосами. Как вы думаете, там частотник внутри ИСУ, или просто вкл/выкл? wink


Все ИМХО
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:02 | Сообщение # 371
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
СО компенсирует теплопотери в окружающую среду. По моему ковровое покрытие или паркет эти потери не увеличивают?

Но эффективность ТП в качестве СО меняется.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:12 | Сообщение # 372
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Code)
Сейчас один начнет медитировать над разрядностью контроллера, которая никак не влияет, а второй говорить, что у него ПИДов, шо нерезаных собак, не вдаваясь в вопросы точности.

Да вопрос то не в том. Просто посмотрите внимательно, было как и раньше много вопросов по алгоритмам работы ИСУ, а в ответ ни одного конкретного ответа. Я не утверждаю, что не нужны эконом решения. Они нужны и они есть. Но я не понимаю, когда эконом решение выдается да "высокотехнологичное" и полноценный контроллер и начинает сравниваться с изделиями топ брендов вобласти профессиональной автоматики. В результате таких обсуждений вы получили снижение цен на изделия Таубе более чем в 2 раза. Это вы можете увидеть по ссылке на олд, которую я привел. Точно такая же полемика была на олде 2 года назад. Таубе анонсировал программируемое реле ИСУ-08 с ценой в 120 000 руб и начал сравнивать его с полноценными контроллерами от Сименс. Тогда его опустил на землю Кузнецов с решением на Контаре за 70 000 руб, при гораздо большей функционале, с диспетчеризацией и т.п. В итоге цену на ИСУ-08 понизили до 55 000 руб. Как вы думаете, вам полезна такая дискуссия? wink


Все ИМХО
 
Кузнецов_Д_А Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:17 | Сообщение # 373
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (adstern)
СО компенсирует теплопотери в окружающую среду. По моему ковровое покрытие или паркет эти потери не увеличивают? Меняется только инерционность?

Если радиатор замотать ковром, то отдавать тепло он в комнату не будет (почти)


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Прохожий Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:17 | Сообщение # 374
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (adstern)
СО компенсирует теплопотери в окружающую среду. По моему ковровое покрытие или паркет эти потери не увеличивают? Меняется только инерционность?

Ковер или паркет выступают в роли тепловой изоляции. Значит для компенсации теплопотерь здания нам нужно повышать температуру теплоносителя. Представьте радиатор с наброшенным на него одеялом. То же самое и с теплым полом.
P.S.
Quote (Кузнецов_Д_А)
Если радиатор замотать ковром

Гыыы... Двум дуракам одни и те же мысли в голову приходят одновременно biggrin


Я не 1
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:31 | Сообщение # 375
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Kass)
решением на Контаре за 70 000 руб, при гораздо большей функционале, с диспетчеризацией и т.п. В итоге цену на ИСУ-08 понизили до 55 000 руб.
В принципе все правильно Константин, собстно никто, ну может кроме Таубе, и не спорит, но зачем это обсуждать на Факультете? Ну не нужно столько эмоций, с Вами никто и не спорит. Ну тему создайте отдельную, вопрос то - согласитесь - уже выходит за рамки технического обсуждения. Так тему Дуэль - Гсо уже создал, за что ему решпект и уважуха. Один хрен все Грязнуля похоронит smile расслабтесь. Обсуждение скатилось к нравственности в вопросе троговой наценки на изделие и его (изделия) позиционирования на рынке. Наценка - большая. Ну ведь Заказчику то выдается от Таубе реальная сумма Сметы. Если Заказчик считает что это дорого то пусть сравнит цены с предложениями от других Подрядчиков. Другими словами, может там Таубе пять копеек за монтаж берет? И за программирование? И за ответственность Подрядчика. Вы об этом в цену не подумали? Я вот, например, как правило, не пишу в смете "изготовление гидрострелки", а просто как изделие в материал её включаю... родимую biggrin сумма сметы от этого не меняется. За материал и оборудование Заказчик платит охотнее и быстрее - обычный маркетинговый ход. А работа - подешевле - и Заку приятнее - один хрен сумма Сметы от этого не меняется!


Опыт - критерий истины.
 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:44 | Сообщение # 376
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
Если радиатор замотать ковром, то отдавать тепло он в комнату не будет (почти)

Неужели это так сложно для понимания? Может просто разница в терминах?

Quote (Хоттабыч)
В принципе все правильно Константин, собстно никто, ну может кроме Таубе, и не спорит, но зачем это обсуждать на Факультете?

Так а где обсуждать? В беседке? Там флуд. На рынке, там это не корректно. Тут вроде идет беседа о технологиях и алгоритмах. Обрати внимание, что я не упоминал ни цены, в которых я как то заинтересован, ни бренды. Если ссылки на цены и решения эконом, так это скорее мои конкуренты. Только примеры по теме и обсуждение алгоритмов. Не упомянул, что кто то глупый, а кто то идиот, т.к. это недопустимо. Отдельную тему создали, но вопросы мои все равно останутся без ответов. Это я давно понял. Выдавать сметы в факультетах не место. Для этого есть рынок. Поэтому давайте вернемся именно к алгоритмам и технологии. smile


Все ИМХО
 
SRTs Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:09 | Сообщение # 377
Любитель
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 117
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Kass)
В итоге цену на ИСУ-08 понизили до 55 000 руб

Может увеличиваются объемы и снижаются издержки? Вы тут писали что у Вас еще и свое производство, значит должны бы это знать.
Quote (Valeriu)
Я понять не могу, почему Kass твердит что их нет.

Я кажется догадываюсь, почему Kass так хает Taube. Потому что Taube, если у него правда хороший контроллер, лишает Kassа заработков. Ну кто будет тратить
Quote (Noj)
И когда мне втирают что 0.06 или даже 0.5 градуса на ТП имеют решающее значение и мне для этого надо отвалить 30 тысяч у.е. я не верю, не может человек без цифрового термометра это почувствовать.

Если можно взять за 15тыс., ну или 55тыс., и это все достанется Taube, а не Kassу
Quote (Kass)
Ну если все вложить, то получится 3000 руб. Так?

Себестоимость MC12. А продаются они намного дороже (без прошивки), а заку с прошивкой он обходится намного дороже. Наценка в десятки раз больше, так что будьте объективны. У Taube они уже прошиты.

Может Taube о Вас заботится. Если он сделает цену в 3 тысячи, то автоматчикам придется бросить свою работу и пойти в установщики ИСУ-шек.

Так что Вы НИКОГДА не скажете что это хорошее устройство.

 
Kass Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:32 | Сообщение # 378
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SRTs)
Потому что Taube, если у него правда хороший контроллер, лишает Kassа заработков. Ну кто будет тратить

biggrin Все прекрасно понимают, что мы работаем совсем в разных нишах, и тем более в разный регионах. Поэтому подобное утверждение можно воспринять как шутку. smile

Quote (SRTs)
Себестоимость MC12. А продаются они намного дороже (без прошивки), а заку с прошивкой он обходится намного дороже.

Абсолютно точно. Себестоимость непосредственно МС8 или МС12 порядка 3000 руб. Однако продают то не только его, а большой набор софта. Вы просто сравните набор софта любого производителя ПЛК, в составе отладочных средств, среды разработки, скады, и т.п. и все срастется. Интернет скады вообще нет ни у кого, а тут вы ее получаете автоматом. Что касается прошивок, то здесь вы не правы. Посмотрите внимательно прайс контаровский, и найдете там вкладку с прошитыми контроллерами под типовые задачи по ценам, практически по цене голого контроллера. Просто разработчикам такие не нужны и потому я беру только голые приборы. Люди, не занимающиеся разработкой могут взять прибор прошитый. В любом случае сохраняется возможность его перепрошить как угодно в перспективе.

Quote (SRTs)
Может Taube о Вас заботится. Если он сделает цену в 3 тысячи, то автоматчикам придется бросить свою работу и пойти в установщики ИСУ-шек. Так что Вы НИКОГДА не скажете что это хорошее устройство.

Да не стоит заботиться обо мне. Я уже говорил, что мы слишком в разных секторах рынка работаем. Никогда мои заказчики не поставят приборы, подобные вашим. Но это не значит, что приборы этого назначения плохи. Они так же востребованы в своей сфере, и среди них есть и плохие и хорошие и так себе. Судить о приборах ИСУ я не берусь, хорошие они или плохие, т.к. о них нет никакой технической информации. Очевидно производитель боится, что те, кто в этом что то понимают, напишут свой отзыв о них, и он будет не совсем положительный. Я на данном этапе могу лишь выссказываться о решениях Таубе, о срытности производителя ИСУ и косвенно о сильно завышенной цене за эти приборе.

Пример.

Автомобиль Мазда - 3 хороший автомобиль. Но, если его поставить по цене Мерседеса S класса только на том основании, что у Мазды тоже 4 колеса, 1 руль, так де двигатель внутреннего сгорания, 5 мест и т.п., то на мой взгляд - это будет плохой автомобиль. Все дело в том, что сравнение целесообразно проводить только в одной ценовой категории и одном сегменте рынка.

На данном этапе разговора я не вижу особой разницы приборов ИСУ от прибора от Мастер кит. Опровергнуть мои доводы, или ответить на вопросы никто из вас не желает. Возникает ощущение, что мои предположения верны. А поэтому можно сказать, что если бы цены на ИСУ были бы сопоставимы с приборами от Мастер кит, то это были бы хорошие приборы. smile


Все ИМХО
 
adstern Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:45 | Сообщение # 379
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Ковер или паркет выступают в роли тепловой изоляции. Значит для компенсации теплопотерь здания нам нужно повышать температуру теплоносителя. Представьте радиатор с наброшенным на него одеялом. То же самое и с теплым полом.

Мы имеем бетонную стяжку которая прогревается. Это относительно трубы та же тепловая изоляция. Ковер тоже прогреется точно так же. Да система более инерционна, но количество тепла в СО от наличия ковра или паркета не зависит. В методичке от Рехау есть рекомендации по применению ТП с различными стяжками с вариантами сухого монтажа (применение ГКЛ вместо бетона) с вариантами паркетов, ламинатов и т.п.
У многих моих друзей СО дома только на ТП (никаких радиаторов) - все супер.
 
SRTs Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:49 | Сообщение # 380
Любитель
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 117
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Kass)
Вы этот имеете в виду?

Kass, Вы опять передергиваете. Эта ссылка уже на другой конструктор и по другой цене. К тому же это конструктор а не готовое изделие.
Quote (Kass)
Значит просто либо компаньон его призванный на помощь, либо его сотрудник.

Да Вы сами своими утверждениями призовете кого угодно. Вы постоянно приводите заведомо ложные аргументы. А Taube может и вспыливает, но говорит правду
Quote (Kass)
Однако продают то не только его, а большой набор софта

Вы писали что он бесплатен
Quote (Kass)
Мазды тоже 4 колеса, 1 руль

Но залив новую прошивку Вы тоже не получите Мерседес. Или при покупке Мерседеса Вы получаете SCADу и программу для собственного программирования biggrin ?
Quote (Kass)
Я уже говорил, что мы слишком в разных секторах рынка работаем

Не совсем. Вы тоже для СО делаете автоматику.
Quote (Kass)
Судить о приборах ИСУ я не берусь, хорошие они или плохие, т.к. о них нет никакой технической информации

Только что судили. А техническая информация - вещь относительная. На тот же мерс или мазду мне тех. информация может только сказать кто мощней или еще что-нибудь. А в какой водительское сидение удобней я пойму только посидев в нем. Или где шумоизоляция лучше. Или где печка (та же СО) лучше греет? И кстати мне пофиг какой там алгоритм у печки, лишь бы комфортней было.
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz