Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
|
|
Vlad19 |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:20 | Сообщение # 361 |
Претендент
Город: Казань
Группа:
Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 21:42 | Сообщение # 362 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Если бы начать всё сначала, то я бы взял один хороший настенник одноконтурный, к нему подцепил бы бойлер. Считай свой насос котла обеспечивает циркуляцию и котлового контура и при необходимости переключается на нагрев бойлера по приоритету. Эта схема кстати наиболее качественнее. Не вижу смысла городить электро котёл. Не слышал, чтобы в Казани были бы перебои с газом, больше с электричеством проблемы. Контура СО1 и СО2 можно объединить и сделать оба двухтрубкой, балансировку сделать вентилями на радиаторах. А температуру в помещениях регулировать термоголовками на радиаторах. Насос на теплообменник бассейна естественно остаётся - это отдельный высокотемпературный контур. А на лежак ещё один насос это уже супер перебор, когда температурный график его такой же, как и у тёплого пола. Проще подцепить его к коллектору тёплого пола дополнительной веткой. Получаем 3 контура нагрузок, нисколько не мешающие друг другу и которыми спокойно может управлять нормальная погодозависимая автоматика.
К примеру:
| |
| |
Vlad19 |
Дата: Пятница, 13.09.2013, 22:06 | Сообщение # 363 |
Претендент
Город: Казань
Группа:
Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Аккуратно сделано, Приятно смотреть. с газом проблем нет, но бывают и исключения. 2 года назад честно говоря не помню точно почему( помоему отключали газ) но в доме не запустился котел. приезжаю на улице минус 20 в доме 0. тогда точно помню что решил для себя в бане сделать резерв в виде электро котла, GSM оповещения и резервного ИПБ для котла часов хотябы на 5. Всяко 2 котла лучше и надежней чем один. Отопление в СО1 которое однотрубное поменять нет возможнолсти( уже все закрыто)Котлы стоят в гараже. объединять СО1 и СО2 в плане насоса для того что бы регулировать температуру термоголовками помоему тоже. Объсню: СО1 это раздевалка, КО, тех помещение, коридор . Они( помещения) имеют очень малую теплоемкость, относительно помещения где расположен бассейн( СО2) и в котором 7 конвекторов. Что не совсем удобно в плане изменения температуры( чтобы изменить температуру надо будет покрутить 7 голов
столкнулся с такой проблемой в доме. термодатчик котла стоит в зале. и получается когда дома только свои то все окей, но стоит прийти гостям так становится в некоторых помещения не очень комфортно.
Подключить лежанку к ТП, то же не есть хорошо. Температура у тп ниже чем необходима лежанке градусов на 10.
| |
| |
Koba |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 12:01 | Сообщение # 364 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата (Vlad19) Подключить лежанку к ТП, то же не есть хорошо. Температура у тп ниже чем необходима лежанке градусов на 10. А к обратке радиаторов? Конструктивно как исполнено? Нужна ли отдельная оч.точная регулировка температуры? Нужен ли режим когда РО не работает,а лежанка работает и наоборот? Рассмотрите вариант прицепить лежанку к рециркуляции ГВС. В ГВС температура постоянная, может будет проще. С остальными ничего не попишешь - ТП с бойлером и басс. с РО не совместить.
Пройдет и это.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 18:42 | Сообщение # 365 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Лежак как я понимаю стоит в сауне или нет? Если она в сауне, то её лучше к ТП цеплять, когда протапливают сауну она и без помощи ТП нагреется от температуры воздуха в сауне, а когда сауну не топят, лежак и не нужен, тогда его функция просто держать комфортную температуру.
| |
| |
Vlad19 |
Дата: Суббота, 14.09.2013, 20:22 | Сообщение # 366 |
Претендент
Город: Казань
Группа:
Новички
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Wockman |
Дата: Вторник, 15.10.2013, 14:23 | Сообщение # 367 |
Претендент
Город: Энгельс
Группа:
Граждане
Сообщений: 43
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Приветствую уважаемые! Встал вопрос, надо сварить ГС с коллекторами на подобии как выше на картинках но на четыре группы радиаторов и бойлер. Примерно так:
но вот вопрос: я думал что подача тн идет сквозь коллектора обратки, но тогда он перекрывается. Или есть там какой секрет, или тп продавливается насосами? Вот на картинки виднее:
| |
| |
658782 |
Дата: Среда, 30.10.2013, 17:00 | Сообщение # 368 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
почему трубки с коллектора соединены меж собой,? это сервопривод какой то ? разъясните пожалста . я в ГС ни чего не понимаю , хотя начитавшись инета , нашел чертеж гс до 45квт ( так было написано ) и сварили мне его из нержи , но в место 11/4 выхода приварили 1" собираюсь проэксперементировать на доме родственника . если интересно могу фото выложить , он на витрине магаза нашего пока , с насосами . чисто как образец .
Добавлено (30.10.2013, 16:59) --------------------------------------------- чето фото не видать да ? не правильно сделал ?
Добавлено (30.10.2013, 17:00) --------------------------------------------- а еще сама ГС у меня не правильно установлена вниз головой , перевесил правильно ее .
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Среда, 30.10.2013, 20:34 | Сообщение # 369 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Нормальненькая такая стрелка, мне понравилось
| |
| |
adstern |
Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:26 | Сообщение # 370 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
каких только названий и цветов пумпиков не выпускают в китае
| |
| |
Code |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 07:28 | Сообщение # 371 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Цитата 658782 ( ) нашел чертеж гс до 45квт Жалею, что не сварил стрелку из газового баллона. Заодно и буферная емкость получаецца!
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 14:45 | Сообщение # 372 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Code ( ) стрелку из газового баллона. Заодно и буферная емкость получаецца!
Все ИМХО
| |
| |
658782 |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 14:52 | Сообщение # 373 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 14:55 | Сообщение # 374 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
658782, я вроде не комментировал ваш пост, хоят не представляю, как вы будете разводить контура от верхнего коллектора. Но это не так важно. Я поддержал вывод коллеги Code.
Все ИМХО
| |
| |
658782 |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 15:01 | Сообщение # 375 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 15:03 | Сообщение # 376 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Code имел в виду объем стрелки, а он чем больше, тем лучше, ибо объем играет роль ТА.
Все ИМХО
| |
| |
658782 |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 15:05 | Сообщение # 377 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Code |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 17:20 | Сообщение # 378 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Цитата 658782 ( ) скажите что не правильно сделал ? Все правильно, но по опыту чистки систем со стрелкой имею добавить.
Везде пишут, что сечение основной трубы выбирается таким, чтобы скорость была меньше 0,1 м/с и это обеспечивает осаждение шлама внутри стрелки. Имейте ввиду, это осаждение недостаточно. Вот казалось бы фильтры перед насосом, стоящим на подаче РО должны быть чистенькие. Ни фига, после первого года эксплуатации системы с панельниками видно, что может что-то и осело на дне стрелки, но много и засосало обратно из стрелки. Причем не внизу на обратке в котел - вверху, на подаче в радиаторы.
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:00 | Сообщение # 379 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Code ( ) Везде пишут, что сечение основной трубы выбирается таким, чтобы скорость была меньше 0,1 м/с
Я всегда считал, что не более 0.05 м/с.
Все ИМХО
| |
| |
Code |
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 21:48 | Сообщение # 380 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Цитата Kass ( ) Я всегда считал, что не более 0.05 м/с. Может быть в этом и причина. Но навскидку у автора будет больше, да и отводы малого диаметра будут создавать возмущения. Для развязки то достаточно, но для эффекта осаждения шлама - вряд ли.
| |
| |