Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 24 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 183

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.06.2018, 05:17

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 24 из 24
  • «
  • 1
  • 2
  • 22
  • 23
  • 24
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика (Расчет размеры и т.д. (гидравл.разделители и распределители))
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Gso Дата: Пятница, 15.04.2016, 13:51 | Сообщение # 461
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Вот вы по мелочам то.

А фиг ли нам потому что... Объект сдал, следующий решили "рулить" с понедельника. Надож чем-то заняться. biggrin
 
Лёлик Дата: Четверг, 03.05.2018, 16:29 | Сообщение # 462
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1076
Репутация: 21
Статус: Offline
Всем привет!
А вот допустим нужна стрелочка для бытовых (моих) мощностей, до 25 кВт - табличка с 1-й страницы пойдёт? С Д=50мм? Хочу спаять-скрутить из тройников 2" или 54-й меди?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Kass Дата: Пятница, 04.05.2018, 10:36 | Сообщение # 463
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 10753
Репутация: 81
Статус: Offline
Лёлик, по сути стрелку подбирают не столько по мощности, сколько по расходу теплоносителя, а он зависит не только от мощности, а и от дельты и температурных графиков, а так же от того, считали ли вы расходы и выставляли при ПНР.

Все ИМХО
 
Лёлик Дата: Пятница, 04.05.2018, 13:03 | Сообщение # 464
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1076
Репутация: 21
Статус: Offline
Блин, опять формулы искать... P=G*дельтаТ/0,86*1000, кВт, оно?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
Николай_Иванович Дата: Пятница, 04.05.2018, 18:43 | Сообщение # 465
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 970
Репутация: 14
Статус: Offline
Похоже правильно ,Алексей, вот из формулы и видно,что при увеличении расхода(G) или дельты (T)-увеличивается PкВт.....
 
Лёлик Дата: Вторник, 08.05.2018, 08:53 | Сообщение # 466
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1076
Репутация: 21
Статус: Offline
Хорошо!
Ещё вопрос. Обязательно ли, чтобы выводы были под 180 градусов? Если, например, стрелка просится в угол, и выводы сделать сразу под 90, ничего ведь не изменится?


Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
tiptop Дата: Пятница, 11.05.2018, 12:36 | Сообщение # 467
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 737
Репутация: 15
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
нужна стрелочка для бытовых (моих) мощностей, до 25 кВт

Не помню, писАл ли я здесь об этом... Было дело, когда-то я посчитал диаметры труб “коттеджной” гидравлической стрелки (для “среднепотолочных” параметров): Гидравлическая стрелка

Там примерно посередине страницы есть таблица со строчками "26 кВт" и "15 кВт".


сконструируй Котельную!
 
Лёлик Дата: Пятница, 11.05.2018, 18:57 | Сообщение # 468
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1076
Репутация: 21
Статус: Offline
tiptop, ага, понятно. А по поводу выводов под 90 гр как, можно?

Лэйтенант... Старшой... Я... Ага...
 
KSD Дата: Пятница, 11.05.2018, 19:41 | Сообщение # 469
Претендент
Город: Истра
Группа: Новички
Сообщений: 20
Репутация: 4
Статус: Offline
Скорее да, чем нет smile

 
tiptop Дата: Суббота, 12.05.2018, 08:07 | Сообщение # 470
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 737
Репутация: 15
Статус: Offline
Цитата Лёлик ()
Если, например, стрелка просится в угол, и выводы сделать сразу под 90, ничего ведь не изменится?

Хуже не будет.


сконструируй Котельную!
 
IgorG63 Дата: Четверг, 31.05.2018, 13:37 | Сообщение # 471
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 652
Репутация: 17
Статус: Offline
а вертикальное расположение стрелки обязательно?
 
tiptop Дата: Пятница, 01.06.2018, 23:30 | Сообщение # 472
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 737
Репутация: 15
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
а вертикальное расположение стрелки обязательно?

Это просто зависит от Ваших предпочтений.
При вертикальном расположении будут утеряны функции воздухосборника и грязевика, которые и так никчемны в самом центре тепловой схемы котельной. Если для Вас это неважно, то читайте там же со слов "Для тех, кто считает деньги".


сконструируй Котельную!
 
IgorG63 Дата: Среда, 06.06.2018, 17:01 | Сообщение # 473
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 652
Репутация: 17
Статус: Offline
tiptop, трехходовой в твоей схеме для регулировки и ограничения мин.температуры котлов ?
 
tiptop Дата: Среда, 06.06.2018, 22:14 | Сообщение # 474
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 737
Репутация: 15
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
tiptop, трехходовой в твоей схеме для регулировки и ограничения мин.температуры котлов ?

В какой схеме?
Предположим, что в котельной
1 у котлов есть паспортное ограничение по мин. температуре воды на их входах,
2 одна ветвь "погодозависимой" нагрузки (теплосети) - необходим как минимум один трёхходовой клапан.
В этой конфигурации я предлагаю так и оставить один единственный трёхходовой клапан: использовать его для регулирования t прямой сетевой воды с переключением на регулирование t воды на входах котлов (на повышение tвх).
Ссылку на соответствующий вариант электрической схемы можно найти на странице моего сайта kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13
по словам "В других случаях за основу можно взять нижеприведённую схему".

...Но практическая необходимость в "удержании" tвх возникает очень редко - только при запуске "холодных" котельной и теплосети. Обычно такой запуск происходит в присутствии людей. Соответственно можно сразу просто вручную уменьшить расход нагреваемого теплоносителя для теплосети, насколько это возможно, а при достижении tвх.min - постепенно увеличить его до "обычной" величины.


сконструируй Котельную!
 
IgorG63 Дата: Пятница, 08.06.2018, 12:58 | Сообщение # 475
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 652
Репутация: 17
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
...Но практическая необходимость в "удержании" tвх возникает очень редко

т.е. трехходовой можно исключить из схемы если есть отдельная регулировка по веткам от коллектора?
 
tiptop Дата: Пятница, 08.06.2018, 17:30 | Сообщение # 476
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 737
Репутация: 15
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
т.е. трехходовой можно исключить из схемы если есть отдельная регулировка по веткам от коллектора?

Можно. Только "ножка" от него должна остаться в схеме: котловой контур должен быть или короткозамкнутым, или замкнутым через водоподогреватель.


сконструируй Котельную!
 
Kass Дата: Суббота, 09.06.2018, 10:52 | Сообщение # 477
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 10753
Репутация: 81
Статус: Offline
Цитата IgorG63 ()
т.е. трехходовой можно исключить из схемы если есть отдельная регулировка по веткам от коллектора?


Лучше всего совмещать функции регулирования и защиты от холодной обратки на одном трехходовом. Вот к примеру скрин сделал с работающей котельной. Тут фактически то, о чем пишет тебе коллега tiptop.



В случае, если обратка в котловом начинает снижаться ниже 60°С, то трехходовые начинают прикрываться, увеличивая подачу воды с выхода котлов на вход. Ну и при запуске котельная плавно выходит на режим, поддерживая на входе котлов не менее 60.


Все ИМХО
 