Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 2 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 23.11.2024, 18:25

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Dr_House Дата: Суббота, 09.05.2009, 16:34 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Quote (Kass)
Я вот чего не пойму, почему люди теплоизоляцией пренебрегают?

Там же мандариновое деревце растет. Замерзнет, если теплоизоляцию надеть. Ну это помимо блескучести.

Теперь по теме - относительно расчетов - как ни странно, чем больше диаметр - тем лучше. Линейная скорость потока в стрелке должна быть меньше или равна 0,1 м/с, о чем уже писАли. В плане удобства обвязки, функционала наиболее кошерный конструктив у гидролого, который по сути является компиляцией собственно стрелки и короткозамкнутого коллектора, что вполне православно. Минус - отсутствие нормальной деаэрации и отстойника шлама, если эту вундервафлю поставить горизонтально. Проблема решается включением в схему, будь она не ладна, такого полезного устройства, как деаэратор. Кстати многие им пренебрегают и по-моему зря. Или ставить вертикально. Показания к использованию стрелки - наличие контуров с существенно (и не очень) разными термогидравлическими режимами.

Другие типы стрелок: Стрелка ДИДИ есть сферический геморрой монтажника в вакууме. Даже после полировки - некошерна. Стрелка Taube - сферическая стрелка ДИДИ в вакууме. Если Вы узнаете, колько стоит стрелка от Taube, то сразу постигнете всю тщетность бытия.

Стрелка а-ля труба с "четырьмя сосками" - классическая стрелка. Используется на практике, если некому сварить нормальную или для развода. В этом случае используется расово верный девайс фирмы Meibes GMBH.

На фото - пример православно-кошерной стрелки (холст, масло)

Прикрепления: 5544414.jpg (139.0 Kb)


У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
Kass Дата: Суббота, 09.05.2009, 17:18 | Сообщение # 22
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Gso)
Может Таубе её потом прилепил, с теплоизоляцией согласись фотка была бы не в кайф

Вот в том то и дело, что и потом не лепят. Я сколько уже объектов видел с медью, и все вот так вот стоят. Причем возле швов уже все окислилось и вид не тот. Но не лепят и все. Дело конечно вкуса, но мне импонируют трубы в теплоизоляции. Без нее выглядит или незаконченно, или непрофессионально.


Все ИМХО
 
GuTherm Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:04 | Сообщение # 23
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (ssd)
На фото - пример православно-кошерной стрелки
Если мне покажут котельную с такой псевдострелкой я хоть буду знать где засада и что первым делом стоит в очереди на ампутацию.
ssd, очень прошу проникнуться трудами людей понимающих движение жидкости и больше не выдавать "садомазо" за стандартные сексуальные отношения biggrin


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
Щастье Дата: Суббота, 09.05.2009, 21:14 | Сообщение # 24
Мастер
Группа: Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
ну и теперь- главный вопрос темы :
как должна выглядеть (правильная )стрелка и как она расчитывается


я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников
интересно ,а там вакансии есть ?
 
Noj Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 09:44 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Да, потому что раскритиковали ВСЁ. surprised

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
Ermalex Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:25 | Сообщение # 26
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (Kass)
Я вот чего не пойму, почему люди теплоизоляцией пренебрегают?

Не все мы делаем.

 
Ermalex Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:28 | Сообщение # 27
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline

Прикрепления: 5377636.jpg (29.5 Kb) · 8960045.jpg (35.1 Kb) · 5870800.jpg (35.1 Kb) · 1307863.jpg (37.6 Kb) · 1877666.jpg (40.1 Kb)
 
Dr_House Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:20 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Quote (GuTherm)
Если мне покажут котельную с такой псевдострелкой я хоть буду знать где засада и что первым делом стоит в очереди на ампутацию.

Ну здрасти-приехали wacko
А если все хорошо работает все равно ампутируете?
Недостаточно расово, кошерно или недостаточно православно?

Вы наверное думаете, что мне нечего больше делать чем мастырить нерабочие девайсы? А на самом деле эта стрелка работает в составе системы, обеспечивающей отопление и ГВС бани и коттеджа уже 4 по-моему сезон. С технической точки зрения все работает изящно. Функци анал очень богат и это не в ущерб надежности и при минимальных первоначальных затратах. Эксплуатационные затраты тоже радуют. Может Вам оглянуться вокруг и разнообразить

Quote (GuTherm)
стандартные сексуальные отношения
, а не выпиливать все непонятное и расово негодное?


У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
Kass Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:31 | Сообщение # 29
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ermalex)
Не все мы делаем.

Молодцы! Хотя есть трубы без утеплителя. Если это и подпитка, то все равно потеть будет. Я бы все утеплял.


Все ИМХО
 
Гость Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 14:25 | Сообщение # 30
Группа:





а нах.... на "кошерной" стрелке термоманометр через кран припендюрен
как же он температуру мерит дистанционно?
такие веши ставят как можно ближе в месту измерения температуры и без запорной арматуры т.к. клапан в комплекте
может для красоты стоит?
 
Dr_House Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 16:02 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Quote (Гость)
а нах.... на "кошерной" стрелке термоманометр через кран припендюрен
Таки сомнения в кошерности? Это товарищ воспоминания об опрессовке. Потом на его месте расширительный бак вырос. Так-то.


У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
Ermalex Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 22:38 | Сообщение # 32
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа: Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (Kass)
Молодцы! Хотя есть трубы без утеплителя. Если это и подпитка, то все равно потеть будет. Я бы все утеплял.

Там без изоляции две трубы одна это слив в канализацию другая идет к расширительному баку от электрокотла (бак один).

Электрокотел резервный.

 
рыбак Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 22:48 | Сообщение # 33
Претендент
Группа: Новички
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Koba Дата: Понедельник, 11.05.2009, 06:42 | Сообщение # 34
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (ssd)
Или ставить вертикально. Показания к использованию стрелки - наличие контуров с существенно (и не очень) разными термогидравлическими режимами.

Ну так это же основное. Для того чтобы контура друг другу не мешали ТГР и нужен. (ИМХО). Только из того что я видел на фото (не помню уже в каком посту), диаметры маловаты, ну или впритык. Я бы сделал толше. Плюс ещё - воздухо- и шламо- отделитель в одном флаконе. По поводу разводки зака, ИМХО, не существенно, не всякий зак поймёт красоту ТГР и раскошелится. Себестоимость железки небольшая, на 3-4 вторичных контура(Ду25), выходит прим. 3-4 тыр. Можно и ещё съекономить, но лень париться.


Пройдет и это.
 
Gso Дата: Понедельник, 11.05.2009, 17:42 | Сообщение # 35
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
"тему завалили не по теме" вроде не теплоизоляцию с дистанционными кранами и другими штуками (хотел другое слово написать) обсуждаем? Прошу ни кого не обижаться-на обиженных воду возят, а мы её греть должны!
 
A-x-e-l-1 Дата: Понедельник, 11.05.2009, 19:53 | Сообщение # 36
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
А почему завалили то? Все, вроде, понятно расписали.
Я, например, считаю стрелку следующим образом.
1. Расход на котловом контуре такой, чтоб обеспечить дельту в 15гр.
2. Скорость теплоносителя 0,1м/с или меньше.
3. Скорость на входе-выходе котлового контура 1м/с.
4. Расстояния между выводами, на стороне потребителя, чтоб насосы и остальные приблуды нормально вставали.
5. Подача со стороны котла выше всех подач со стороны потребителя, обратка со стороны котла выше обраток потребителя.
Вроде все. Кран слива 1" и больше, сверху автовоздушник.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Koba Дата: Понедельник, 11.05.2009, 22:30 | Сообщение # 37
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Для АКСЕЛ1. +100. Ни добавить, ни убавить. Разве только наверху рядом с
Quote (A-x-e-l-1)
автовоздушник

- ом ставлю маевского или если стрелка объёмная, вентилечек для спуска воздуха при заполнении системы.


Пройдет и это.
 
грязнуля Дата: Понедельник, 11.05.2009, 22:45 | Сообщение # 38
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Сумничаю:
Тгр - а чиво же все про первую букву забывают?
'т' - термо! И это мне кажется первичным.
Применяя стрелку можно согласовать лябой каскад котлов с любой автоматикой.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Gso Дата: Вторник, 12.05.2009, 00:45 | Сообщение # 39
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
термогидроразделитель, тгр, гидравлический разделитель, гидрострелка, гидроразделитель, анулоид (пища для поисковиков)
Вроде около дела всё обрисовали, я добавить больше не знаю чего, так, что если ещё кто блеснёт знаниями, умениями-просим на трибуну uhm
 
GuTherm Дата: Вторник, 12.05.2009, 04:45 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
3. Скорость на входе-выходе котлового контура 1м/с.
Я бы до 0,5 опустился если нет перфорированной перегородки для разбития ядра потока. У кого-то в тех.доках видел ограничение на входе 0,5 м/с длинной удвоенного диаметра.

Quote (грязнуля)
термо! И это мне кажется первичным
Тогда нужно очень чётко придерживаться высоты прибора, а это не всегда возможно. Так что если не требуется разделение по плотностям словом "термо" можно пренебречь, как это делает Майбес. И потом, представьте себе 2МВт-ю стрелку wacko этож кирдык полный.


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz