Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
|
|
Dr_House |
Дата: Суббота, 09.05.2009, 16:34 | Сообщение # 21 |
Мастер
Город: Tartuga
Группа:
Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Я вот чего не пойму, почему люди теплоизоляцией пренебрегают? Там же мандариновое деревце растет. Замерзнет, если теплоизоляцию надеть. Ну это помимо блескучести. Теперь по теме - относительно расчетов - как ни странно, чем больше диаметр - тем лучше. Линейная скорость потока в стрелке должна быть меньше или равна 0,1 м/с, о чем уже писАли. В плане удобства обвязки, функционала наиболее кошерный конструктив у гидролого, который по сути является компиляцией собственно стрелки и короткозамкнутого коллектора, что вполне православно. Минус - отсутствие нормальной деаэрации и отстойника шлама, если эту вундервафлю поставить горизонтально. Проблема решается включением в схему, будь она не ладна, такого полезного устройства, как деаэратор. Кстати многие им пренебрегают и по-моему зря. Или ставить вертикально. Показания к использованию стрелки - наличие контуров с существенно (и не очень) разными термогидравлическими режимами. Другие типы стрелок: Стрелка ДИДИ есть сферический геморрой монтажника в вакууме. Даже после полировки - некошерна. Стрелка Taube - сферическая стрелка ДИДИ в вакууме. Если Вы узнаете, колько стоит стрелка от Taube, то сразу постигнете всю тщетность бытия. Стрелка а-ля труба с "четырьмя сосками" - классическая стрелка. Используется на практике, если некому сварить нормальную или для развода. В этом случае используется расово верный девайс фирмы Meibes GMBH. На фото - пример православно-кошерной стрелки (холст, масло)
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 09.05.2009, 17:18 | Сообщение # 22 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Gso) Может Таубе её потом прилепил, с теплоизоляцией согласись фотка была бы не в кайф Вот в том то и дело, что и потом не лепят. Я сколько уже объектов видел с медью, и все вот так вот стоят. Причем возле швов уже все окислилось и вид не тот. Но не лепят и все. Дело конечно вкуса, но мне импонируют трубы в теплоизоляции. Без нее выглядит или незаконченно, или непрофессионально.
Все ИМХО
| |
| |
GuTherm |
Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:04 | Сообщение # 23 |
Эксперт
Город: Питер
Группа:
Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Quote (ssd) На фото - пример православно-кошерной стрелки Если мне покажут котельную с такой псевдострелкой я хоть буду знать где засада и что первым делом стоит в очереди на ампутацию. ssd, очень прошу проникнуться трудами людей понимающих движение жидкости и больше не выдавать "садомазо" за стандартные сексуальные отношения
Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
| |
| |
Щастье |
Дата: Суббота, 09.05.2009, 21:14 | Сообщение # 24 |
Мастер
Группа:
Граждане
Сообщений: 1177
Репутация: 11
Статус: Offline
|
ну и теперь- главный вопрос темы : как должна выглядеть (правильная )стрелка и как она расчитывается
я тут смотрел немецкие фильмы про сантехников интересно ,а там вакансии есть ?
| |
| |
Noj |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 09:44 | Сообщение # 25 |
Мастер
Город: Malaga
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
|
Да, потому что раскритиковали ВСЁ.
древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
| |
| |
Ermalex |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:25 | Сообщение # 26 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Я вот чего не пойму, почему люди теплоизоляцией пренебрегают? Не все мы делаем.
| |
| |
Ermalex |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 10:28 | Сообщение # 27 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
| |
| |
Dr_House |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:20 | Сообщение # 28 |
Мастер
Город: Tartuga
Группа:
Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
|
Quote (GuTherm) Если мне покажут котельную с такой псевдострелкой я хоть буду знать где засада и что первым делом стоит в очереди на ампутацию. Ну здрасти-приехали А если все хорошо работает все равно ампутируете? Недостаточно расово, кошерно или недостаточно православно? Вы наверное думаете, что мне нечего больше делать чем мастырить нерабочие девайсы? А на самом деле эта стрелка работает в составе системы, обеспечивающей отопление и ГВС бани и коттеджа уже 4 по-моему сезон. С технической точки зрения все работает изящно. Функци анал очень богат и это не в ущерб надежности и при минимальных первоначальных затратах. Эксплуатационные затраты тоже радуют. Может Вам оглянуться вокруг и разнообразить Quote (GuTherm) стандартные сексуальные отношения , а не выпиливать все непонятное и расово негодное?
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
| |
| |
Kass |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 12:31 | Сообщение # 29 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Ermalex) Не все мы делаем. Молодцы! Хотя есть трубы без утеплителя. Если это и подпитка, то все равно потеть будет. Я бы все утеплял.
Все ИМХО
| |
| |
Гость |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 14:25 | Сообщение # 30 |
Группа:
|
а нах.... на "кошерной" стрелке термоманометр через кран припендюрен как же он температуру мерит дистанционно? такие веши ставят как можно ближе в месту измерения температуры и без запорной арматуры т.к. клапан в комплекте может для красоты стоит?
| |
| |
Dr_House |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 16:02 | Сообщение # 31 |
Мастер
Город: Tartuga
Группа:
Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
|
Quote (Гость) а нах.... на "кошерной" стрелке термоманометр через кран припендюрен Таки сомнения в кошерности? Это товарищ воспоминания об опрессовке. Потом на его месте расширительный бак вырос. Так-то.
У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
| |
| |
Ermalex |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 22:38 | Сообщение # 32 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Молодцы! Хотя есть трубы без утеплителя. Если это и подпитка, то все равно потеть будет. Я бы все утеплял. Там без изоляции две трубы одна это слив в канализацию другая идет к расширительному баку от электрокотла (бак один). Электрокотел резервный.
| |
| |
рыбак |
Дата: Воскресенье, 10.05.2009, 22:48 | Сообщение # 33 |
Претендент
Группа:
Новички
Сообщений: 25
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Koba |
Дата: Понедельник, 11.05.2009, 06:42 | Сообщение # 34 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (ssd) Или ставить вертикально. Показания к использованию стрелки - наличие контуров с существенно (и не очень) разными термогидравлическими режимами. Ну так это же основное. Для того чтобы контура друг другу не мешали ТГР и нужен. (ИМХО). Только из того что я видел на фото (не помню уже в каком посту), диаметры маловаты, ну или впритык. Я бы сделал толше. Плюс ещё - воздухо- и шламо- отделитель в одном флаконе. По поводу разводки зака, ИМХО, не существенно, не всякий зак поймёт красоту ТГР и раскошелится. Себестоимость железки небольшая, на 3-4 вторичных контура(Ду25), выходит прим. 3-4 тыр. Можно и ещё съекономить, но лень париться.
Пройдет и это.
| |
| |
Gso |
Дата: Понедельник, 11.05.2009, 17:42 | Сообщение # 35 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
"тему завалили не по теме" вроде не теплоизоляцию с дистанционными кранами и другими штуками (хотел другое слово написать) обсуждаем? Прошу ни кого не обижаться-на обиженных воду возят, а мы её греть должны!
| |
| |
A-x-e-l-1 |
Дата: Понедельник, 11.05.2009, 19:53 | Сообщение # 36 |
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа:
Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
|
А почему завалили то? Все, вроде, понятно расписали. Я, например, считаю стрелку следующим образом. 1. Расход на котловом контуре такой, чтоб обеспечить дельту в 15гр. 2. Скорость теплоносителя 0,1м/с или меньше. 3. Скорость на входе-выходе котлового контура 1м/с. 4. Расстояния между выводами, на стороне потребителя, чтоб насосы и остальные приблуды нормально вставали. 5. Подача со стороны котла выше всех подач со стороны потребителя, обратка со стороны котла выше обраток потребителя. Вроде все. Кран слива 1" и больше, сверху автовоздушник.
Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
| |
| |
Koba |
Дата: Понедельник, 11.05.2009, 22:30 | Сообщение # 37 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Для АКСЕЛ1. +100. Ни добавить, ни убавить. Разве только наверху рядом с Quote (A-x-e-l-1) автовоздушник - ом ставлю маевского или если стрелка объёмная, вентилечек для спуска воздуха при заполнении системы.
Пройдет и это.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 11.05.2009, 22:45 | Сообщение # 38 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Сумничаю: Тгр - а чиво же все про первую букву забывают? 'т' - термо! И это мне кажется первичным. Применяя стрелку можно согласовать лябой каскад котлов с любой автоматикой.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Gso |
Дата: Вторник, 12.05.2009, 00:45 | Сообщение # 39 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
термогидроразделитель, тгр, гидравлический разделитель, гидрострелка, гидроразделитель, анулоид (пища для поисковиков) Вроде около дела всё обрисовали, я добавить больше не знаю чего, так, что если ещё кто блеснёт знаниями, умениями-просим на трибуну
| |
| |
GuTherm |
Дата: Вторник, 12.05.2009, 04:45 | Сообщение # 40 |
Эксперт
Город: Питер
Группа:
Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Quote (A-x-e-l-1) 3. Скорость на входе-выходе котлового контура 1м/с. Я бы до 0,5 опустился если нет перфорированной перегородки для разбития ядра потока. У кого-то в тех.доках видел ограничение на входе 0,5 м/с длинной удвоенного диаметра. Quote (грязнуля) термо! И это мне кажется первичным Тогда нужно очень чётко придерживаться высоты прибора, а это не всегда возможно. Так что если не требуется разделение по плотностям словом "термо" можно пренебречь, как это делает Майбес. И потом, представьте себе 2МВт-ю стрелку этож кирдык полный.