Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
|
|
Kass |
Дата: Вторник, 05.11.2013, 17:22 | Сообщение # 381 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Цитата Code ( ) Для развязки то достаточно, но для эффекта осаждения шлама - вряд ли.
Для развязки хватит просто куска трубы того же диаметра, что и отводы. Малая скорость в стрелке и требуется для осаждения шлама и отвода воздуха.
Все ИМХО
| |
| |
658782 |
Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:51 | Сообщение # 382 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Koba |
Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:36 | Сообщение # 383 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Как удобнее.
Пройдет и это.
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Пятница, 08.11.2013, 11:54 | Сообщение # 384 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата 658782 ( ) подскажите по насосам , их устанавливать на подачу ГС или обратку ГС ? У Вас какой котел и какая схема?Опишите,хотя бы.
| |
| |
658782 |
Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:08 | Сообщение # 385 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Пятница, 08.11.2013, 12:57 | Сообщение # 386 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Посмотрите пост 363 (где установлены насосы),Рузалин хорошие примеры приводит, (если у вас схема тоже со"стрелкой").Вообще насос устанавливать желательно что бы исключать кавитационные процессы в системе,которые могут возникать в оборудовании с большим гидравлич сопротивлением с повышением температуры и уменьшением давления,например в настенных котлах их ставят на обратке перед котлом ,чтобы исключить кавитацию (или подсос воздуха радиаторах)в циркуляц. контур лучше установить на подаче .В напольных котлах часто ,если заметили не редко устанавливают на подаче,т. к они имеют малое г/сопротивление и в котле эти поцессы не возникают, а для самих контуров СО такая установка насоса благоприятна(если так можно выразиться.)
| |
| |
Sanchez72 |
Дата: Среда, 29.01.2014, 20:57 | Сообщение # 387 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
VikT |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:01 | Сообщение # 388 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата Sanchez72 ( ) Это значит что гидрострелка на 50кВт маловата для 2х котлов по 37 кВт ? А у Вас плохо с арифметикой, если знак вопроса в конце предложения?
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Sanchez72 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 08:10 | Сообщение # 389 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Цитата VikT ( ) Это значит что гидрострелка на 50кВт маловата для 2х котлов по 37 кВт ?
А у Вас плохо с арифметикой, если знак вопроса в конце предложения?
Я неправильно задал вопрос, перефразирую. Котлы 2шт по 37кВт брались с запасом резервирования, если один выйдет из строя, второй может практически полностью покрыть теплопотери здания.
Теплопотери дома около 50кВт. Теплопотери всех радиаторов отопления и теплого пола тоже около 50 кВт. Так вот, гидрострелка бралась для покрытия нужд здания,а не исходя из полной совокупной мощности котлов. Это было неправильно?
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 11:42 | Сообщение # 390 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата Sanchez72 ( ) Теплопотери дома около 50кВт А "мощность"радиаторов согласно потерь(Q вт)подбирали на дельта 10град (соответственно и G насосов на контурах)?Оновное правило "стрелки"....не забыли ? Выравнейте расходы котлового и отопит. контуров и понаблюдайте..при дельте в радиаторах (допустим) 15 градусов .
| |
| |
Sanchez72 |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:04 | Сообщение # 391 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Николай_Иванович |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:18 | Сообщение # 392 |
Мастер
Город: Тула
Группа:
Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
|
Цитата Sanchez72 ( ) Что делать ? уменьшить скорость потока ? Вы на правильном пути... экспериментируйте.. .
| |
| |
Koba |
Дата: Четверг, 30.01.2014, 23:28 | Сообщение # 393 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата Sanchez72 ( ) На 3х контурах теплых полов с подмесом: 70 подача, 35 обратка. Тут вроде как понятно что все как положено. 70 подача в полы?! Или это до подмеса? Тогда сколько в полах?
Пройдет и это.
| |
| |
VikT |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 01:12 | Сообщение # 394 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата Sanchez72 ( ) О точно!!! Мощность радиаторов паспортная там при 90/70 дельтаТ = 20 (((( Реальная мощность при моей дельтаТ = 10 градусов в 2 раза меньше получается. при подаче 70 а обратка 60. Арифметику подтянули, но в данном случае она неприемлема. Теплоотдача радиатора (в помещение) зависит от средней температуры поверхности (вот здесь чистая арифметика), а мощность, отдаваемая теплоносителем в радиаторе расчитается (чуть не написал "зависит" :)) от перепада о расхода.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
Sanchez72 |
Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:47 | Сообщение # 395 |
Претендент
Город: Тюмень
Группа:
Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
VikT |
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 01:23 | Сообщение # 396 |
Мастер
Город: Краснодар
Группа:
Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Цитата Sanchez72 ( ) Все правильно теперь ? Да лишь бы Вас результат устраивал - возмещение теплопотерь помещений. А с какими параметрами теплоносителя это будет происходить, в принципе неважно. Я вообще не считаю завышенный расход во вторичных контурах в случае с настенным котлом проблемой. Лишь бы параметров первичного контура хватало для съёма всей мощности с котла.
"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
| |
| |
MyxaFly |
Дата: Среда, 18.06.2014, 16:22 | Сообщение # 397 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Парни, добрый день! подскажите. Гидравлический разделитель в системе ХВС перед станцией подпитки Вариомат от питьевого водопровода для системы охлаждения. Назначение гидравлического разделителя тут? Последнее время появилась проблема, со сливного патрубка капает, при нормальном давленииДобавлено (18.06.2014, 16:22) --------------------------------------------- Вот станция целиком
| |
| |
adstern |
Дата: Четверг, 19.06.2014, 15:43 | Сообщение # 398 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
В этой установке совсем другой гидравлический разделитель и с другими функциями. Правильный перевод названия этого устройства - разделитель систем. В соответсвии с Европейскими нормами свое (индивидуальное) водоснабжение (повышение давления или водоподготовка) могут подключаться к централизованным системам только через такие разделители. Этот разделитель полностью исключает попадание воды из Вашей системы в централизованную с перепуском в канализацию. По сути это устройство представляет из себя набор из нескольких обратных клапанов иногда с встроенным редуктором давления и возможностью настройки перепадов. По европейским нормам такое устройство так же обязательно устанавливать после скважинного насоса.
| |
| |
Sahara |
Дата: Пятница, 20.06.2014, 00:45 | Сообщение # 399 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
А, позвольте спросить, с чем связаны подобные нормы?
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Oleg_tv |
Дата: Вторник, 27.01.2015, 20:35 | Сообщение # 400 |
Претендент
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Друзья, подскажите пожалуйста! Будет ли корректно работать данное изделие? Смущает, то, что котловые входы и выходы в коллектор смонтированы точно друг напротив друга. По моему так быть не должно.
| |
| |