Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика - Страница 8 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 19:29

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Хоттабыч Дата: Среда, 09.12.2009, 17:50 | Сообщение # 141
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Боюсь, что борбатаж может привести к нежелательной флотации эквиплотных частиц. smile
Ну, а что? Смех смехом, а подпитку я в гидрострелку теперича делаю smile ажно двумя насосами... основным + резерв (автомат) smile


Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Среда, 09.12.2009, 18:17 | Сообщение # 142
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
борбатаж может привести

Зато приведет к понимаю явному, что не стоит лезть потребителю в системы.Включил насос этот и готово дело. И котел не фурычит и система в прострации, .....и даже Кассовские датчики и контроллеры. biggrin
А отчего вдруг в стрелку подпитку? Где то было так удобней из прочих всех вариантов?
 
tiptop Дата: Среда, 09.12.2009, 19:03 | Сообщение # 143
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (LEX)
tiptop, вот эти все Ваши упрощенные ликбезы
по Вашей дурацкой методике

Прости, LEX. Делаю то, что могу...

Quote (123Вот)
о влиянии толщины перегородки в гидрострелке на распределение поля температур в ней и влияние этого поля на фактические температуры в подключенных контурах.....

123Вот, Вам уже весело ?
А как насчёт гидравлики ?
Почитайте ещё о возникающих "спутных струях". biggrin


сконструируй Котельную!
 
LEX Дата: Четверг, 10.12.2009, 08:45 | Сообщение # 144
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
а я думаю всё - Лекс все тайны нашего Городка всем расказал

Гы... biggrin
Дык я ж специально формулу выложил в системе СИ, где расход в кг/сек, без коэффициента перевода в привычные м3/ч..
Пока чел переведет энту хрень в м3/ч - уже кое-какую инфу усвоит biggrin

Потом про сопротивление контура тож не зря написал. Где его взять? Или к проектировщику идти, чтоб посчитал... Или самообразованием заняться.. а это трудно и долго. Если получится у человека - в нашем полку прибыло... Не получится, придется ему к проектанту идти - наш коллега денюшку заработает wink
Зато человек узнает, что нужно не просто: "А.. на площадь 250м2 Грюнда УПС32/80 точна хватит.. эт я те говорю.. я уж стоко сделал этих систем. никто еще не жаловался... ну и 32-ю однотрубку - точняк прокачает, зато дешево" , а еще какие-то сопротивления, расходы и т.д. нужны. Что лозунг "отопление - это очень просто" - не совсем правильный слоган.
А то мне иногда такие дебаты приходится вести с некоторыми горе-монтажниками, я им - формулы и т.д., а они мне: "Мы мля стопицот домов уже сделали так, все работает, никто не жалуется" wacko Самое веселое, что иногда такие кадры, сделав пару домиков в деревне, рвутся на серъезные объекты.
ЗЫ.. чегой-то я расфилософствовался. Сорри за флуд


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Koba Дата: Четверг, 10.12.2009, 13:21 | Сообщение # 145
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (LEX)
Самое веселое, что иногда такие кадры, сделав пару домиков в деревне, рвутся на серъезные объекты.

Что же тут веселого-то? С одной стороны можно заработать на переделках после них, а с другой - они же цены сбивают в разы. Очень - очень трудно объяснить заку почему у меня СО получается вдвое дороже чем Пети с Васей. Зак мсчитает, что я просто хочу наварить в два конца, нажится на спецах-работягах, ну и его объегорить. Приходилось отступать в сторонку и смотреть...
да, у меня тоже флуд, простите. Просто щас вот пытался объяснить почему "стока стоить".


Пройдет и это.
 
Gso Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:46 | Сообщение # 146
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Кто нибудь сможет объяснить как такой агрегат работает, не могу понять? Там где фотку взял ни чего не написано...
Прикрепления: 3156292.jpg (152.9 Kb)
 
IgorG63 Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:38 | Сообщение # 147
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
Gso, на сайте где взял фото есть описание и паспорта
или почитай брошюру "Отопление - это просто" две части
надо сброшу или поисковик поможет
 
Vova_S Дата: Суббота, 10.04.2010, 21:45 | Сообщение # 148
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Давайте уж просто ссылку чтоли..

таможня - дает добро cool

..или хотя б ключевые слова.. smile

 
Noj Дата: Суббота, 10.04.2010, 23:12 | Сообщение # 149
Мастер
Город: Malaga
Группа: Присяжные
Сообщений: 1480
Репутация: 35
Статус: Offline
Это? http://h-logo.ru/

древние римляне были настолько суровы, что общались на форумах без помощи браузеров
 
IgorG63 Дата: Суббота, 10.04.2010, 23:46 | Сообщение # 150
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
да это
вас не поймешь то ни-ни то давай biggrin
таможня дает добро
 
Vova_S Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 00:54 | Сообщение # 151
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
IgorG63, так ведь главное чтобы на пользу шло и способствовало делу..

остальное - просто борьба со злостным манагерством - профилактика так сказать.. smile

 
Gso Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 14:41 | Сообщение # 152
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Спасиб, чёт я не увидел когда глядел, сейчас почитаю

Добавлено (11.04.2010, 14:41)
---------------------------------------------
Читаю, интересный каталог... Фото которое я выше выложил, имхо не тгр, а коллектор, так как 2 функции (сбор воздуха и шлама) не выполняет. Еще не понял, за чем сдваивать так, в чём фишка?

 
IgorG63 Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 23:07 | Сообщение # 153
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
Gso, почему не выполняет? читай внимательней
 
Gso Дата: Воскресенье, 11.04.2010, 23:36 | Сообщение # 154
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (IgorG63)
Gso, почему не выполняет? читай внимательней

Еще раз прочитал, там про это не сказано. На счёт не выполняет, скажу имхо. Ну не нравится мне как контура нагрузок подключены, в "классической" стрелке имхо гораздо лучше. А так много интересных вариантов в каталоге, я даже сайт в закладки положил.

Добавлено (11.04.2010, 23:36)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
Ну не нравится мне как контура нагрузок подключены

Хотя которые выше т1 котла по ходу лучше отделяют воздух, а которые ниже шлам, я по началу про стандартный вариант подумал, когда поток сверху вниз. cool
 
LEX Дата: Понедельник, 12.04.2010, 08:30 | Сообщение # 155
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Gso)
Ну не нравится мне как контура нагрузок подключены, в "классической" стрелке имхо гораздо лучше

У Гидролого не классические "стрелочные" схемы, а кольцевые в разных вариантах. Я их (кольца) тож не люблю на уровне подсознания biggrin

На приведенном фото - кольцевой коллектор.
Слева как то очень хитро должны подключаться котлы и совсем уж непонятно как там пристроен насос самого кольца wacko . Без бутылки не разберешься, но красиво biggrin Если позволяет диаметр и скорость в этом коллекторе будет падать, то и воздух и шлам будут отделяться без проблем


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
IgorG63 Дата: Понедельник, 12.04.2010, 14:35 | Сообщение # 156
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
LEX, это профессиональная привычка не доверять пока путем не поюзаешь
сам искоса посматриваю на них но ни разу пока не применял
наверное необходимости не было
 
Koba Дата: Среда, 14.04.2010, 06:14 | Сообщение # 157
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Да схем много, всё красиво. но зачем? Простая "классическая" стрелка и проще и дешевле и развоздушит лучше. Ну может габариты будут побольше. Но, ИМХО, в нормальной котельной экономить 0.5 м2 стены смешно.

Пройдет и это.
 
gjkzr Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:23 | Сообщение # 158
Претендент
Город: Украина
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
БАШКА Дата: Четверг, 02.12.2010, 18:43 | Сообщение # 159
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Нам бы схемку, аль чертёж........

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
gjkzr Дата: Четверг, 02.12.2010, 19:20 | Сообщение # 160
Претендент
Город: Украина
Группа: Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот примерные схемки . Главное - трудно свести обратку и подачу котлов вместе(котлы в разных помещениях)
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz