Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика (Расчет размеры и т.д. (гидравл.разделители и распределители))
Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика
Kass Дата: Среда, 20.05.2009, 13:45 | Сообщение # 121
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Не катастрофа

Не катастрофа, но и не работа регулятора. Задача регулятора поддержание параметра на установленном значении, а этого то и не будет. Значит не регулятор это.


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Среда, 20.05.2009, 14:14 | Сообщение # 122
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Kass)
Значит не регулятор это.

Да регулятор это был:) Просто регулировать нечего было:) Производительности насоса котлового контура не хватало


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Koba Дата: Среда, 20.05.2009, 19:54 | Сообщение # 123
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Quote (Koba)
ну будет т/носитель перетекать подача обратка - ну и что, ИМХО, не катастрофа.

Не катастрофа, но в подобной ситуации как-то долго и нудно пришлось объяснять клиенту, почему котёл у него до 85 градусов нагревается, а в контур больше 65 не идёт:) Термометры в бытовых котельныз занудных клиентов - зло!:)


Ну и уменьшить производительность насоса этого контура и делов -то всего.


Пройдет и это.
 
Ulluru Дата: Понедельник, 07.12.2009, 16:31 | Сообщение # 124
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Понедельник, 07.12.2009, 19:59 | Сообщение # 125
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
В вопросе уже есть ошибка, более подробно здесь
http://www.newcok.3dn.ru/forum/2-314-1
 
грязнуля Дата: Вторник, 08.12.2009, 07:49 | Сообщение # 126
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Цифры наверно характеристики насосов, а не расходы.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Ulluru Дата: Вторник, 08.12.2009, 11:16 | Сообщение # 127
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Вторник, 08.12.2009, 18:35 | Сообщение # 128
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Ulluru)
ТГР в моей системе возможен только при условии апгрейда насоса в 3 раза?

Чтобы не ходить вокруг да около, для начала определитесь с расходами вторичных контуров, про котёл пока забудьте и котловой насос. Дальше я думаю граждане помогут направят на путь истинный biggrin
Да ещё вопрос, нужна ли стрелка? опишите что и как, куда, зачем? а лучше схемку накидайте хоть от руки wink

Добавлено (08.12.2009, 18:35)
---------------------------------------------

Quote (грязнуля)
Цифры наверно характеристики насосов, а не расходы.

Точно, чёт я сразу не того... biggrin
 
грязнуля Дата: Вторник, 08.12.2009, 21:27 | Сообщение # 129
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Расход - то количество воды, которое должно протечь в контуре, котле, радиаторе... Давайте определяться, что за контура? Радиаторы? Тп? Бойлер? Подогрев беговых дорожек?
Регулирование? Качественное (темп воды), подразумевает наличие 3хходовиков? Количественное (вкл-откл насосов).
Рисуй, марку котла, и чё вобще строим?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Kass Дата: Вторник, 08.12.2009, 21:36 | Сообщение # 130
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Подогрев беговых дорожек?

Прогрев ядерного реактора. wink


Все ИМХО
 
tiptop Дата: Вторник, 08.12.2009, 22:19 | Сообщение # 131
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Ulluru)
производительность в первичном контуре

Упрощённая формула:
расчётный расход воды через котёл, м3/ч = максимальная теплопроизводительность котла, Гкал/ч *1000 / (tвых.max - tвх.max)

Например 0,02 Гкал/ч *1000 / (80-60) = 1 м3/ч


сконструируй Котельную!
 
Gso Дата: Среда, 09.12.2009, 01:16 | Сообщение # 132
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ну раз вспомнили про стрелку может выскажете своё мнение о такой конструкции, загогулина в центре перегородка, по моему габариты можно уменьшить процентов на 40 (самого гидроразделителя), а если трудно варить такую можно форму сделать параллелепипеда. Почти коллектор получается только вертикальный
Прикрепления: 3185646.jpg (108.9 Kb)
 
Sahara Дата: Среда, 09.12.2009, 02:38 | Сообщение # 133
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Gso, а зачем так сложно?

wiski makes me 4 WD
 
Gso Дата: Среда, 09.12.2009, 09:14 | Сообщение # 134
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Ачего сложного, перегородку сделать?
 
LEX Дата: Среда, 09.12.2009, 09:19 | Сообщение # 135
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Расход - то количество воды, которое должно протечь в контуре, котле, радиаторе...

Ну и еще добавлю, что он зависит от дельты t:

Q=G*с*dt, где
Q - тепловая мощность, кВт
G - расход теплоносителя, кг/сек
dt - перепад температур между подачей и обраткой контура, С
с можно принять как 4,19 кДж/(кг*С)

Берете тепловую мощность контура, задаете дельту (5-20С в зависимости от вида контура - радиатор, ТП, подогрев реактора и т.д.)
Получаете расход.

Но учтите, что расход насоса зависит от сопротивления контура. Один и тот же насос может давать различный расход на контурах с разным сопротивлением (см. диаграммы насосов). поэтому прикидывайте еще и сопротивление контура.
Все очень просто wink

tiptop, вот эти все Ваши упрощенные ликбезы для непосвященных граждан скорее вредны, чем полезны. Ну определит он расход по Вашей дурацкой методике (кстати, еще вопрос - правильно ли?), и че дальше? Как он насос подберет?
А сопротивление котла?
Человек не так поймет, сделает какую-нить лабуду, которая не будет работать. И будет говорить - мне "профи" на суперпуперсайте подсказали, мать их...
Я понимаю Ваше стремление популяризовать свой сайт, который несет в народ весьма спорную информацию, кстати. Но довольно агрессивно втискивает ее в неподготовленные умы граждан.
Я бы на месте модеров удалял ссылки на Ваш сайт biggrin (ИМХО)


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Хоттабыч Дата: Среда, 09.12.2009, 09:38 | Сообщение # 136
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Лекс, ну так тоже нельзя. Эдак Вы всех научите всё по правильному делать, и как после этого работать biggrin

Опыт - критерий истины.
 
Koba Дата: Среда, 09.12.2009, 10:02 | Сообщение # 137
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Эдак Вы всех научите всё по правильному делать, и как после этого работать

Не, не научит. Учатся люди медленно и неохотно, а неучи и дураки плодятся быстро и весело. На наш век работы хватит.


Пройдет и это.
 
123Вот Дата: Среда, 09.12.2009, 10:08 | Сообщение # 138
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (LEX)
Q=G*с*dt, где
Q - тепловая мощность, кВт

Все правильно. Но в подсчетах "на коленке в темноте" пользуюсь еденицами устаревшими и потом уже перевожу в СИ.
т.е. расход в кг\час.
С - =1
дельта Т понятно. получаем цифру в ккал\час и умножив её на 1. 163 получим цифру в Вт.
Написано это поскольку цифровой коэф. пересчета в формуле не стоял- а колво тепла полученное в "кДж"(как теплоемкость воды) не есть удобно пересчитывать в голове.
 
Хоттабыч Дата: Среда, 09.12.2009, 16:11 | Сообщение # 139
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Вот, 123Вот, немного успокоил... а я думаю всё - Лекс все тайны нашего Городка всем расказал - щас все делать начнут. И специалисты, и неспециалисты - все подряд - после поста ув. Лекса biggrin думаю всё поняли.
Зачем 500 постов проверяться в Проверенные smile и сверхсекретные темы обсуждать после этого surprised
Ан нет. smile
Не начнут. biggrin
А 123Вот, бах, и колоду в головах неразумных - опять перетасовал. wacko и шипит еще понимашь... СИ си какие-то.... ААаааа может это порно??? wacko


Опыт - критерий истины.
 
123Вот Дата: Среда, 09.12.2009, 16:38 | Сообщение # 140
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Эт я просто на предыдущей странице не был..... biggrin
Хотя вот забубенить о .... о влиянии толщины перегородки в гидрострелке на распределение поля температур в ней и влияние этого поля на фактические температуры в подключенных контурах..... biggrin Барботажный насос стоит ставить на стрелку- это искоренит залезание потребителей в профсистемы.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Гидравлический разделитель (стрелка) теория и практика (Расчет размеры и т.д. (гидравл.разделители и распределители))