Al Дата: Пятница, 31.07.2009, 15:04 | Сообщение # 61
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
А нужно было что? )
Ну давайте докажу, что перепад другой стал. Ведь он и на самом деле другой. Как перепад может остаться тем же. если характеристика сети поменялась? Никак!
Чем будем пренебрегать, чем нет? biggrin Возьмём например сферического коня в состоянии разрежения....
Мне ведь что, главное пофлудить. )


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Пятница, 31.07.2009, 15:56 | Сообщение # 62
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Я тут весь день пробыл в разьездах!

Kass! Не читайте википедию. Почитайте учебники. Может быть действительно Al сможет Вам обьяснить все это.

Наконец то я понял, что все проблемы опять в терминологии. Все о чем вы говорите про снятие характеристик относится не к насосу, а к системе.
Говоря Вашим языком, возможно Вы удивитесь, но если в Вашу систему поставить другой насос, то она и ее характеристики от этого совсем не изменятся. Характеристика сети остается той же!!!
Итак с характеристиками насоса все понятно - их снимать не нужно так как они с заданной точностью соответсуют каталожным.
Теперь о системе рекомендую Вам провести эксперимент. Взять любой металлический трубопровод и посчитать его характеристику с помощью например таблиц Шевелева с учетом всех местных соротивлений. После этого снимите характеристику сети (не насоса) с помощью имеющихся у Вас средств измерения (кстати про навесной расходомер написали Вы, я только повторил Вашу фразу). Попробуйте сравнить расчитанную и измеренную.
Как Вы думаете, что получится? Ответ - Либо совпадет - либо нет. Так вот если не совпадет, то не стоит искать ошибки в Шевелеве - ищите их в правильности фактических замеров. smile

И еще Уважаемый Kass! Мы с Вами лично не знакомы, но Вы постоянно пытаетесь озвучить разные не соответсвующие мне и истине тезисы (я не разу не был на заводе, я не разу не видел испытательного стенда, я никогад не снимал характеристик и пытаюсь навязать Вам какие то свои теории). Я уже вырос из того возраста, когда считают необходимым меряться пиписками и доказвать свою компетентность некорректными выражениями в адрес оппонента. Прошу Вас писать более коректно. Ни одного слова написанного мной в этой теме я не придумал (не изложено ни одной моей теории). Все - еще раз повторяю именно все соответствуют существующей теории гидравлики и огромному практическому опыту описанному неоднократно. Большая часть из этого опытным путем проверена мной лично.

В начале темы я прикреплял первый тезис по насосам. С учетом непонимания которое возникает из-за неправильной терминологии (возможно из-за невнимательного прочтения) постараюсь подготовить и выложить краткий словарик по данной теме, который буду по мере сил пополнять.

 
Kass Дата: Суббота, 01.08.2009, 10:30 | Сообщение # 63
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
если в Вашу систему поставить другой насос, то она и ее характеристики от этого совсем не изменятся. Характеристика сети остается той же!!!

Т.е. не изменятся характеристика расхода и давления от частоты? wacko Максимальный расход не изменится? Вы будете удивлены, но у двух насосов одинаковой модели и из одной партии характеристики на одной и той же сети будут отличаться. Я уже молчу про разные модели.

Quote (adstern)
Kass! Не читайте википедию. Почитайте учебники.

Может быть и показаниям датчиков не верить? Не верьте глазам своим. biggrin

Quote (adstern)
Вы постоянно пытаетесь озвучить разные не соответсвующие мне и истине тезисы

Да вы их сами озвучиваете. Они могут иметь что то общее с какими то книжками, но не имеют ничего общего с действительностью. Все дело в том, что не Боги книги пишут, а простые смертные, а им свойственно заблуждаться, особенно если опираться только на голую теорию. В мои студенческие годы у нас ходило несколько вариантов доказательств, что 2х2=5. Люди долгое время считали, что земля покоится на трех китах, и сжигали на кострах за сомнение в истинности этого. Еще не давно врачи не понимая функции гланд удаляли их, калеча людей. Наша советская медицина отрицала энергетику и душу у людей, а советская экономика считала идеальной именно плановую экономику, которая привела нас в клоаку. А вспомните теорию наших ведущих экономистов под названием "500 дней". wink Примеров просто море. Тоже самое происходит и в рассматриваемом вопросе. В последнее время технологии вышли на тот уровень, когда можно отслеживать все характеристики насосов в реальных сетях хоть каждую секунду и проверять все теории на практике. И многие теории просто затрещали по швам, так данные с множества датчиков просто выдают совсем другие данные. Al вам фотки манометра вывесил, который просто напрямую противоречит опубликованному вами тезису.

Терминология тут не причем. Конечно можно теперь отыграться и сказать, что под разряжением имелось в виду не менее атмосферного, а если атмосферу принять за 1, то имелось в виду давления отрицательные. За уши можно притащить все, что угодно, особенно из советских учебников. wink


Все ИМХО
 
Vova_S Дата: Суббота, 01.08.2009, 10:51 | Сообщение # 64
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Kass)
несколько вариантов доказательств, что 2х2=5

ничего не сохранилось?
хотя бы парочку.. smile
 
Kass Дата: Суббота, 01.08.2009, 11:52 | Сообщение # 65
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
хотя бы парочку.. smile

Как можно такое сохранить? У нас на курсе был девиз "Дурка косит наши ряды", и под этим девизом образовалось общество теоретиков слонизма. Они используя теории высшей математики доказывали самые абсурдные вещи, писали доклады типа "Влияние лунного света на рост телеграфных столбов" и т.п. Было очень весело. Насколько помню одну хохму на одном из занятий, когда преподавателя довели до белого каления, теоретик слонизма доказал, что 2х2=5 используя дифференцирования обеих частей этого уравнения. wink


Все ИМХО
 
Vova_S Дата: Суббота, 01.08.2009, 13:05 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (Kass)
образовалось общество теоретиков слонизма. ... используя теории высшей математики доказывали ..., писали доклады ..., теоретик слонизма доказал, что 2х2=5 используя дифференцирования обеих частей этого уравнения.

Раз писали доклады, возможно эти вaжные документы где-то и сохранились..
Если издать подобный "Сборник материалов Общества Теоретиков Слонизма" , имхо он был бы обречен на оглушительный коммерческий успех..
А если еще вдобавок сочинить "Пособие по применению методов разработки парадоксальных теорем" и организовать соответствующий семинар, то вообче озолотиться можно.. smile



Весь вышеприведенный флуд можно смело удалять, конечно biggrin .. просто не смог удержаться
 
Kass Дата: Суббота, 01.08.2009, 13:09 | Сообщение # 67
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
Если издать подобный "Сборник материалов Общества Теоретиков Слонизма"

Теперь я это и сам понимаю. Но тогда в 80-х с копировальной техникой было не так как сейчас, и скопировать - это фактически переписать в ручную. До такого не доходило. Оцифровки тогда не было. Так что не так все просто было. wink


Все ИМХО
 
Vova_S Дата: Суббота, 01.08.2009, 14:08 | Сообщение # 68
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
надо людей искать - мож у кого в старых тетрадках сохранилось..
 
Kass Дата: Суббота, 01.08.2009, 15:58 | Сообщение # 69
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
надо людей искать

При случае попробую. Надо было раньше идейку подбросить. Год назад встреча выпускников была. Можно было поискать.


Все ИМХО
 
adstern Дата: Понедельник, 03.08.2009, 08:24 | Сообщение # 70
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Ну что ж вернемся к нашим баранам (с) biggrin

Итак:
1. Вы считаете, что насос создает разряжение. Я утверждаю, что центробежный насос разряжения не создает. Он создает перепад и перемещает жидкость.
2. Вы говорите, что при подьеме воды с уровня трех метров показания манометров перед насосом будут меньше нуля, я ни разу не опроверг данный тезис
Вы видите в этом противоречие, а я не вижу. В качестве примера приводил Вам подьем шланга вверх и опускание вниз (сифон). Вы все значения показаний манометра перед насосом увидели бы на графике. Вы конечно этого не сделали - вот и ходите "вокруг да около"

Немного о Вашей задачке.
1. Я не зря Вам предлагал воспользоваться уравнением Бернули. Вы бы сами сразу увидели недостающие звенья. Например избыточное давление на выходе насоса не может равняться нулю (при четких формулировках терминов).
Если давление равно нулю, то нет причины для вытекания жидкости из насоса :). Никогда не забывайте про скоростной напор. Можете еще раз вернуться к задачке про дымовую трубу.
2. Вы наверное обращали внимание, что характеристика насоса никогда не пересекается с осью "х". Работа в этой точке возможна только теоретически. Гидравлическую характеристику можно продлить с очень большой натяжкой и с очень большими приближениями.

 
adstern Дата: Понедельник, 03.08.2009, 08:24 | Сообщение # 71
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Kass)
Т.е. не изменятся характеристика расхода и давления от частоты? Максимальный расход не изменится? Вы будете удивлены, но у двух насосов одинаковой модели и из одной партии характеристики на одной и той же сети будут отличаться. Я уже молчу про разные модели.

Не смог пройти мимо этой цитаты!!!
Давайт по порядку (буду сразу пытаться отсекать теоретичесмкие "домыслы". happy
1. Характеристика насоса (именно насоса) не зависит ни от какой сети. Точность гидравлических характеристик НАСОСА соответствует требованиям. Отклонения от каталожных параметров должны и практически всегда соответствуют требованиям стандартов. Большие насосы подвергаются испытаниям на стендах и по каждому агрегату имеется протокол испытаний. Маленькие насосы проходят аналогичные испытания с определенной периодичностью. Не бывает двух одинаковых насосов, но все отклонения в пределах заданной точности .Это не теория - это практика предприятий.
2. Характеристика насоса зависит от частоты. Во всем интервале нагрузок эта зависимость описывается одной формулой для всех центробежных насосов. Подача насоса изменяется прямопропорционльно частоте. Проверено даже не тысячами, а миллионами измерений и полностью соотвествует теории работы лопастного колеса.
3. Характеристика сети (именно сети) не зависит ни от какого насоса. Под сетью понимаем сосвокупность всех трубопроводов, запорной арматуры, местных сопротивления и т.п. При полностью открытых запорных устройствах и при полностью открытых регулирующих клапанах характеристика сети считается с очень большой точночтью. Формулы расчета и коэффициенты получены на основании эккспериментальных данных и находять свое подтверждение постоянно. При появлении новых материалов производитель труб дает коэффициенты шероховатости по которым сопротивление трубопровода считтаетсяч достоверно. В таблицах приведены коэффициенты и для старых (ржавых) труб. Зависимость сопротивления арматуры от расхода приведена изготовителем или может быть взята из справочников. Таким образом зарактеристика сети с минимальной "крутизной" считается очень достоверно.
Сеть и насос - вещи обособленные и их характеристики принадлежат только им.

Kass - не стоит оспаривать эти три пункта. Идем дальше.
Когда мы усатанавливаем насос на сеть, что получаем систему. Точка пересечения характеристики сети и характеристики насоса - рабочая точка.
Если на каталожный график насоса нанести расчитанную характеристику сети (минимальная крутизна), то мы получим рабочую точку с максимальной подачей и с минимальным напором. При изменении характеристики сети (например меняется ее сопротивление - закрывается задвижка). Крутизна параболы меняется и смещается и рабочая точка (расход уменьшается, напор растет).

Еще небольшая аналогия. Один человек задает другому вопрос - "У меня есть агрегат на 200 ватт, какой будет ток". Кто-то ответит, что напрядение в сети 220 вольт и ток приблизительно 1 ампер. Другой напомнит про закон Ома и предложит посчитать самому. Третий начнет рассуждение про трехфазный ток. Только к концу дискуссии выяснится, что вопрошающий имел ввиду акустическую систему.

P.S. Если в написанных мной фразах нет слов - я думаю, мне кажетсся, возможно, наверное и т.п., то эти фразы однозначны (суть придумана не мной) и соответствуют всем законам физики и гидравлики.

 
Al Дата: Понедельник, 03.08.2009, 10:46 | Сообщение # 72
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
ничего не сохранилось?
хотя бы парочку..

первый: 5-20-5=20-16-4; 5(5-4-1)=4(5-4-1); 5=4; 5=2х2
Второй: Докажем, что дважды два - пять.
Для этого выпишем одно за другим несколько равенств.
Начнем с равенства:
16+45=25+36
которое перепишем в виде:
16+9*5=25+9*4
Перенесем некоторые слагаемые в другие части равенства - естественно, изменяя знаки на противоположные:
16-9*4=25-9*5
теперь к обеим частям добавим по 81/4.
16-9*4+81/4=25-9*5+81/4
Заметим, что в обеих частях стоят полные квадраты:
16-2*4*9/2+81/4=(4-9/2)2
25-2*5*9/2+81/4=(5-9/2)2
Извлекая квадратный корень из обеих частей равенства, получаем что
4-9/2=5-9/2
Откуда немедленно следует, что 4=5, иначе говоря, 2х2=5.
Вот ещё:
21 делить на 7.....
делим столбиками:
21 |7
14 21
___
7
7
___
0

Добавлено (03.08.2009, 10:46)
---------------------------------------------

Quote (Kass)
Т.е. не изменятся характеристика расхода и давления от частоты? wacko Максимальный расход не изменится? Вы будете удивлены, но у двух насосов одинаковой модели и из одной партии характеристики на одной и той же сети будут отличаться. Я уже молчу про разные модели.

Так же и здесь. Сеть неизменна, график сопротивления сети от расхода постоянен, но стоит ввести переменную сети- расход, так сразу мы можем утверждать, что при изменении количества потребителей в сети, характеристики её меняются.
Дальше вводим ещё постоянную- к сети с движущейся по ней водой в районе насоса задаём постоянный перепад. Что у нас меняется? Логично, что количество воды проходящее через насос. А перепад- то теперь функция от частоты оборотов? И расход функция от давления. И частота оборотов тоже управляется как следствие изменения перепада. Т.е все три эти параметры меняются. А мерится только перепад.
А с сетью что происходит? Как была у сети зависимость сопротивления от количества перекачиваемой воды, так и осталась. Там нет других переменных.
С другой стороны в реальности показания манометров и расходомера не сходятся. Обычно это легко объяснить например расстояниями, на которых есть разные потребители и отбор воды у них идёт в разное время. Иногда объяснить не получается. Где много приборов что- то мерят, там лучше вообще не думать, а смотреть только один какой- нибудь самый важный. Показания манометров тоже в зависимости от глубины вкручивания в трубу иногда показания меняют вплоть до разрежения- скорость движения воды и всякие модели "обтекания" препятствий ) Пипец короче
Проще говоря, есть 2 графика- насосный из каталога и сети из проекта. При включении насоса тут же образуется точка, она же- пересечение 2-х графиков. Если менять искусственно это равновесие, то точек будет много и появится не график, а область , которую можно заштриховать. Строить линии по облаку точек тоже можно, но в итоге эта линия совпадёт с первым и единственным графиком характеристик сети ))
Где здесь неправда?


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Понедельник, 03.08.2009, 12:42 | Сообщение # 73
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
1. Вы считаете, что насос создает разряжение. Я утверждаю, что центробежный насос разряжения не создает. Он создает перепад и перемещает жидкость.

Если под нулем вы предполагаете атмосферное давление, то да. В этом вы можете убедиться на фотках от Al. Если конечно верите глазам своим.

Quote (adstern)
2. Вы наверное обращали внимание, что характеристика насоса никогда не пересекается с осью "х". Работа в этой точке возможна только теоретически. Гидравлическую характеристику можно продлить с очень большой натяжкой и с очень большими приближениями.

Ну я вам упрощу задачку. Перепад давления, создаваемый насосом больше, чем давление на его выходе. Так проще?

Quote (adstern)
2. Характеристика насоса зависит от частоты. Во всем интервале нагрузок эта зависимость описывается одной формулой для всех центробежных насосов.

Так опубликуйте здесь эту формулу, если у вас это так просто. wink А мы и порассуждаем потом над этим примитивизмом. Иначе опять беспредметно получится.

Quote (adstern)
Характеристика насоса (именно насоса) не зависит ни от какой сети.

Не зависит. Но только характеристики голого насоса без сети никого из заказчиков вообще не интересуют. Интересуют характеристики насоса вместе с сетью. wink

Quote (adstern)
Характеристика сети (именно сети) не зависит ни от какого насоса.

Не зависят. И это опять мало кого интересует. Заказчик заказывает все в комплексе и характеристики его интересуют всей системы в комплексе. У вас же как у Райкина: "К пуговицам есть какие то претензии?"

Quote (adstern)
Когда мы усатанавливаем насос на сеть, что получаем систему. Точка пересечения характеристики сети и характеристики насоса - рабочая точка.

Вы получите точку только в том случае, если насос работает постоянно на одной частоте и расход в сети постоянен. При изменении частоты насоса с постоянным расходом вы получаете частотную характеристику насоса. При изменении расхода при постоянной частоте получите нагрузочную характеристику. При изменении и того и другого получите трехмерный массив. Это есть большой массив рабочих точек. Вы его сможете нарисовать?


Все ИМХО
 
Kass Дата: Понедельник, 03.08.2009, 12:57 | Сообщение # 74
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Al)
Сеть неизменна, график сопротивления сети от расхода постоянен

Постоянен только при сети в виде куска трубы. Если сеть разветвленная, то все совсем не так. Мы все время забываем о том, что речь идет о системе со стабилизацией давления на входе сети путем частотного регулирования. Один и тот же расход в ближней точке сети и в дальней насос обеспечит при разной частоте вращения. А вот если убрать частотное регулирование, то ваш тезис будет верным, вот только давление на входе в сеть будет меняться. В том то и дело, что все книжки и теории написаны для насосов без ЧУ, и вот для этих случаев вы все правильно пишите. А вот для ЧУ все совсем иначе. Отсюда и непонимание. wink


Все ИМХО
 
Al Дата: Понедельник, 03.08.2009, 13:08 | Сообщение # 75
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
А что создаёт в тросе лебёдка? Можно ли говорить о том, что при натяжении троса силы перпендикулярные оси троса похожи по природе на силы в трубопроводе? Та же упругость.

Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Понедельник, 03.08.2009, 13:09 | Сообщение # 76
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
biggrin
Quote (Kass)
Если под нулем вы предполагаете атмосферное давление, то да. В этом вы можете убедиться на фотках от Al. Если конечно верите глазам своим.
smile
Quote (Kass)
Ну я вам упрощу задачку. Перепад давления, создаваемый насосом больше, чем давление на его выходе. Так проще?

Это опять неправильно. Если взять насос который создает перепад 2 метра, то это не исключает возможность его работы при уровне всаса ниже этих двух метров (при заранее заполненном всасе). Посмотрите все таки распределение давлений в сифоне (там нет насоса smile )
Quote (Kass)

Так опубликуйте здесь эту формулу, если у вас это так просто. А мы и порассуждаем потом над этим примитивизмом. Иначе опять беспредметно получится.

Ох хо хо. Для Вас это действительно открытие - ну чтож Вот Вам этот привитивизм.
Если изменять частоту вращения насоса, то пропорционально будет изменяться напор, производительность и потребляемая мощность насоса в соответствии со следующими выражениями:
Н2 = Н1 (n2/n1)2, Q2 = Q1(n2/n1), Р2 = Р1 (n2/n1)3,
где n2 и n1 различные числа оборотов. Т.е. увеличивая число оборотов, например в два раза, можно увеличить расход в два раза, при этом напор увеличится почти в четыре раза, а мощность как Вы видите в восемь раз.

Quote (Kass)

Заказчик заказывает все в комплексе и характеристики его интересуют всей системы в комплексе.

Согласен
Quote (Kass)

Вы получите точку только в том случае, если насос работает постоянно на одной частоте и расход в сети постоянен. При изменении частоты насоса с постоянным расходом вы получаете частотную характеристику насоса. При изменении расхода при постоянной частоте получите нагрузочную характеристику. При изменении и того и другого получите трехмерный массив. Это есть большой массив рабочих точек. Вы его сможете нарисовать?

Я Вам по этому массиву опять же дал формулу (смотрите внимательно прошлые посты) и даже прикладывал файл в экселе в котором Вы можете варьировать значения и наблюдать новую рабочую точку.
 
Al Дата: Понедельник, 03.08.2009, 13:52 | Сообщение # 77
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
Постоянен только при сети в виде куска трубы

Любая разветвлённая сеть- куски трубы. Я ж говорю, что показания манометров (датчиков) обманывают, а на самом деле просто изменились параметры входа. Если ставить в разных местах много приборов, они покажут ту же точку лежащую на характеристике сети, только ниже. По Паскалю давление одинаковое везде на одном уровне, дальше- движение массы, можно без Паскаля.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
Kass Дата: Понедельник, 03.08.2009, 21:13 | Сообщение # 78
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (adstern)
Если изменять частоту вращения насоса, то пропорционально будет изменяться напор, производительность и потребляемая мощность насоса в соответствии со следующими выражениями:
Н2 = Н1 (n2/n1)2, Q2 = Q1(n2/n1), Р2 = Р1 (n2/n1)3,

Ах вот в чем ваши заблуждения. Если бы так было на самом деле, то номенклатуру насосов и вентиляторов можно было бы снизить в несколько раз, т.к. банально меняя частоту вращения рабочих колес можно было бы менять производительность в широчайших пределах. Близко к прямой пропорциональности характеристика только у мембранных и поршневых насосов. У циркуляционных характеристика как у винта.

Попробовали бы хоть разок снять характеристику, и тогда увидели бы, что она куполообразная, по форме повторяющая характеристику КПД. Такая характеристика как у циркуляционных насосов, так и у вентиляторов, винтов, турбин и т.п. Поэтому сильно повышать частоту вращения рабочих колес не имеет особого значения из-за снижения эффективности. smile


Все ИМХО
 
Al Дата: Вторник, 04.08.2009, 13:11 | Сообщение # 79
Мастер
Город: Нижний Новгород
Группа: Граждане
Сообщений: 1745
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
Близко к прямой пропорциональности характеристика только у мембранных и поршневых насосов

поршневые, т.е. объёмные насосы, отличаются от центробежных тем, что при постоянной частоте вращения рассматриваемые здесь в теме центробежные увеличивают расход с уменьшением напора.
Рассмотрим механическое уменьшение производительности. Возьмём обточку колеса на токарном станке. Оставим изменение частоты в покое n=постоянная. Сеть одна и та же. Кривая сети без начального статического давления, т.е. от ноля координат. Ширина лопатки остаётся при обточке неизменной.
Чтобы определить на сколько нужно обточить колесо, нужно через желаемую рабочую точку провести прямую от начала координат. Получится примерный теоретический диаметр исходя из (d1/d2)2=q1/q2=h1/h2
Графики насоса будут лежать один под другим как графики при изменении частоты вращения двигателя.
А как вы опишете процесс уменьшения частоты вращения при котором появляется куполообразный график зависимости Q(H) ? Там же то же самое, уменьшение расхода при меньшем в целый корень квадратный уменьшении напора. При пологом графике работы насоса изменения шире. При круто падающем- уже.


Не дайте себя обмануть в другом месте. Закажите всё у нас!
 
adstern Дата: Вторник, 04.08.2009, 13:24 | Сообщение # 80
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Kass - я пас (Каламбур) smile

Дискуссия бессмысленна. Отрицать основополагающие законы подобия насосов - это равносильно отрицанию закона тяготения или закона Ома. Возможно это модно отрицать очевидное но уверяю Вас совепшенно бесперспективно.

Насчет попробовали бы хот разок снять характеристику и т.п. Я Вас уже просил писать корректней. У Вас нет оснований не доверять мне, а я уже писал что снимал характеристики насосов неоднократно как в лаборатории, так и на стенде и в реальных условиях эксплуатации. Скажу Вам больше - мне доводилось неоднократнопроводить анализы чужих замеров. Доложу Вам, что метожическая сторона этого вопроса в условиях реальной эксплуатации сильно страдает начиная от оборудования точек замера и заканчивая интерпретацией результатов.

Возможно Вы опять хотели сказать одно, а написали другое. Критерии подобия описаны ВО ВСЕХ книгах. Эти значения проверены мной НЕОДНОКРАТНО. Хотел написать про коэффициент быстроходности и его связь с КПД, но решил, что Вам еще рано.

У меня младший сын в детстве обучался таким как Вы способом. Читать неохота, а задачку решить нужно. Так он подходил и говорил - Папа, а поспорим, что ты эту задачку решить не сможешь. Ну и т.п. Kass - мне действителньно не сложно описывать Вам все это. Для меня повторение мать учения, но если Вы не хотите это знать, то ...

 