Цитата Gso (
)
По идее, в данном случае если не резать, то на трёхходовом при ПНР можно ограничить ход штока, то есть, чтобы он не мог встать в крайнее положение. Спасён насос, но на максимум нагрузки не выйти.
Ну у насоса же не абсолютный ноль под запретом. У больших насосов есть понятие минимального расхода, бывает и 50 кубов, и 75. Поэтому для них расход даже в 20 кубов в час очень маленький. Я обычно ориентируюсь на диапазон рабочих точек, который выделяют жирной линией, но в проектах вообще стараюсь избегать включений с переменной рабочей точкой, если нет частотного регулирования. Все же есть точка максимального к.п.д. Стараемся в нее и выводить рабочую точку насоса. Поэтому на данной схеме я бы провел трубу от входа В трехходового далее вниз до обратки, а насосы немного опустил и врезал бы в обратку. Но в данном случае просто интересно, чем руководствуются проектировщики, рисуя такое включение. Ведь никакой экономии это не дает. Почему не делать по нормальному?