Дата: Понедельник, 27.07.2009, 11:42 | Сообщение # 101 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) А на расход через кк тп не влияит, сколько возьмет столько и отдаст. Есть некоторая разница - идёт ли вода котлового контура только по замыкающему участку у трёхходового клапана контура тёплового пола или ещё заходит в этот контур. Изменяется сопротивление. Оно может стать и отрицательным из-за насоса (с опрокидыванием потока в замыкающем участке). Аналогично в контурах "отопительный прибор -замыкающий участок" (если стоят термоголовки). В общем, расход воды через котёл изменяется. Если горелка ступенчатая, то получается неблагоприятная для котла ситуация - он работает на полную мощность, повышается температура воды в котле, и тут начинается уменьшение расхода воды... Quote (Kass) Вы уверены, что речь именно о регулирующих клапанах, с равнопроцентной характеристикой? Для тех, кто ещё не в курсе - Kass - что такое равнопроцентная характеристика
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 12:45 | Сообщение # 102 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Да откуда вода кк в 3хходовике? Ладно вечером перерисую.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 13:03 | Сообщение # 103 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Да откуда вода кк в 3хходовике Я о другом замыкающем участке:
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 13:21 | Сообщение # 104 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Ок. Ставим 3хходовик и насос на подачу тп. Заведомо Ткк выше и не равно Ттп. Или что то я не до пони маю? Расталкуй 'на пальцах'.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 13:35 | Сообщение # 105 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
То, в каком узле стоИт трёхходовик - непринципиально. Ваш вопрос был: Quote (грязнуля) Жду критики чем плоха моя схема настенник, ленинградка, тп. Ответ: с термоголовками Quote (tiptop) расход воды через котёл изменяется О вариантах схем с тёплым полом - в моём сообщении #87 на предыдущей странице.
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Понедельник, 27.07.2009, 14:01 | Сообщение # 106 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Всё. Благодарю, понятно.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Четверг, 30.07.2009, 00:54 | Сообщение # 107 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Code) Имею вопрос по паразитной циркуляции во вторичном контуре. Есть она, незначительная, но есть. На лето закрываю вентиль. Труба 80, расстояние между отводами 500 мм, поток контуров перекрывается. Что не так? Диаметр маловат? То, как у Вас всё смонтировано, похоже на какой-нибудь из этих рисунков ?
сконструируй Котельную!
| |
| |
Code |
Дата: Пятница, 31.07.2009, 09:06 | Сообщение # 108 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Зачем "похоже" ? Вот это. Справа подключены сверху вниз: - Подача из котла - подача в радиаторы - обратка в котел - обратка из радиаторов
| |
| |
tiptop |
Дата: Пятница, 31.07.2009, 11:56 | Сообщение # 109 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Речь о "вторичном контуре" - контуре радиаторов ? А обратный клапан в нём есть ? Думаю, можно попробовать подключить обратку радиаторов к свободному крану под подачей, а обратку котла - к крану, освободившемуся от обратки радиаторов.
сконструируй Котельную!
| |
| |
Code |
Дата: Пятница, 31.07.2009, 13:13 | Сообщение # 110 |
Специалист
Город: Брест
Группа:
Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
|
Quote (tiptop) Речь о "вторичном контуре" - контуре радиаторов ? Да Quote (tiptop) А обратный клапан в нём есть ? Конечно. Просто на фото не попал. Паразитная циркуляция в "правильную" сторону. В метре от стрелки термометр стоит. А на коллекторе в мансарде, где раздача по радиаторам, уже чуть теплая.
| |
| |