Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Замыкающий участок смещён за коллекторы для того, чтобы хоть чуть-чуть повысить сопротивление котлового контура без дросселирования, если из-за характеристики выбранного насоса расход воды получается выше расчётного. Если котёл (насос) один, то для точного выставления расчётного расхода в котловом контуре необходимо на замыкающем участке предусмотреть регулирующий клапан (или кран, ДПЗ).
Поясню рисунком, думаю будет нагляднее и понятнее, что на врезки в зависимости от этих факторов может быть как повышение давления, так и понижение, что порождает циркуляцию в разных направлениях. Именно поэтому делается в коллекторах большие диаметры и снижают скорость теплоносителя, что бы исключить данные явления.
Kass, думаю, не стОит сканировать учебники по гидравлике или что-то подобное... Прошу Вас, ответьте в такой форме, например:
"Вот, у гидравлической стрелки врезки сделаны под прямым углом, а tiptop предлагает делать под 30 градусов"
Добавлено (24.07.2009, 11:24) ---------------------------------------------
Добавлено (24.07.2009, 13:07)---------------------------------------------
А где я процитировал учебник? Автокадовский файл из учебника?
Интересное правило. Значит по вашему скорость теплоносителя в трубе и коллектора должно быть одинаковым?
СП 41-101-95 : "4.60 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора принимается не менее суммы площадей поперечных сечений отводящих трубопроводов, а сборного коллектора — площадей сечений подводящих трубопроводов"
Скорости в коллекторе и ответвлениях - да, одинаковые. В котельной везде можно принимать одну величину скорости в пределах 1-1,5 м/с . Это распространённое мнение. Во-первых, есть верхнее ограничение по шуму, во-вторых - экономическая обоснованность скорости ("золотая середина" между стоимостью трубопровода и стоимостью электроэнергии, потребляемой насосом).
Народ пишет, что у потребителей (в квартирах) на ответвлениях вроде бы принимают до 0,5 м/с... Если при этом от котла к коллекторам идут трубы, выбранные по скорости, например, 1 м/с, то получается, что коллекторы должны быть бОльшего диаметра, чем котловые трубы.
Прикреплённый файл - "вводим расход - получаем два диаметра (для двух скоростей)"
Добавлено (24.07.2009, 19:10) ---------------------------------------------
Т.е. надо было упредить, что бы я не стал что то цитировать, дабы эта возможность осталась только у вас?
Понимаете ли, мое правило "должно быть более суммы площадей поперечных сечений отводящих трубопроводов", не противоречит данному документу, но является более правильным. Не буду цитировать, но скорость теплоносителя в коллекторах выбирается 0.2-0.4 м/с, а в трубах 1-1.5 м/с. Тогда никаких проблем с распределением нет.