Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Добавлено (23.07.2009, 23:13) ---------------------------------------------
А если контуров штук пять или десять?
Вы как нибудь нарисуйте этого ежа вместе с регулирующими клапанами, датчиками да насосами, а мы вместе посмеемся. Да и влияние будет насоса одного контура на циркуляцию в другом, т.к. скорость циркуляции а этом еже будет меняться на всех участках. И теперь, если каждый из 10 контуров имеет расход по 1 кубу в час, то в котловом контуре будет расход кубов 12? Какая скорость теплоносителя будет в таком коллекторе?
Добавлено (24.07.2009, 00:22) ---------------------------------------------
Да я не ратую, но разницу между стрелкой и просто куском трубы понимаю. Обычно не часто имею дело с котельными небольшой мощности, где можно воткнуть стрелку. Чаще или ТО или вообще одноконтурная схема и работа на ЦТП. Со стрелкой делается один выходной контур, оканчивающийся двумя коллекторами большого диаметра. Уже от них разводятся выходные контура. Я тут где то пример проекта выкладывал с просьбой покритиковать. Там как раз похожий случай, пара котлов и штук 6-7 контуров.
А где здесь кз труба такого же диаметра, что и кк? Тут как раз серьезное увеличение диаметра и серьезное снижение расхода.
Кажется, на СОКе кто-то выкладывал:
Почти такой же рисунок я поместил ещё 12 мая: Настенник - стрелка - радиаторы + ТП. А насчёт диаметров и расходов... Ведь всё это можно просто РАССЧИТАТЬ. Можно и по другому, конечно же - по наитию. Один на чертеже вместо линий изобразит пару длинных прямоугольников, а второй - поставит "коллекторы большого диаметра".
Вы попробуйте в каждом контуре выходном нарисовать по насосу, а потом в каждом контуре и в кк попробуйте посчитать циркуляцию при разном количестве и комбинации включенных насосов.
Понимаете ли в чем дело. Стрелка применяется в качестве гидравлического разделителя. Т.е. она гидравлически разделяет контура, исключая взаимное влияние между ними. У вас же получается частичное разделение, т.к. влияние таки остается. А значит и остаются проблемы проектирования. К примеру вы проектируете котельную. Из проекта СО вы взяли расходы в 5 контурах, из характеристик бойлера взяли расход в греющем контуре ГВС, из проекта вентиляции взяли сумарный расход вентсистем, из проекта бассейна взяли расход через ТО бассейна. Теперь вам нужно так подобрать насосы, что бы расход в каждом контуре соответствовал заданию. Однако у вас получится, что расход в любой точке зависит от количества включенных насосов, причем насколько зависит трудно просчитываемо, т.к. влияние зависит и от угла врезки труб, и от завихрений в местах врезки, текущей скорости теплоносителя и т.п.