Отопление частного дома в переходной период.
Mij-gan Дата: Четверг, 03.12.2009, 19:45 | Сообщение # 41
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
два регулятора расхода(на подаче и обратке, зачем?

На обратке со шкалой, а на подаче - как-бы под термоголовку? Ну как минимум, затем, чтобы перекрыть пробитую спецтакжикмонтаником петлю smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Valeriu Дата: Четверг, 03.12.2009, 21:51 | Сообщение # 42
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Ваще-то да, именно для этого...
И добавлю - ежели захочется сделать местную(покомнатную) регулировку - сделать просто - неотделанные санузлы(где коллектора) примыкают к нужным помещениям. Необходимости пока не почувствовал.

Добавлено (03.12.2009, 20:16)
---------------------------------------------

Quote (Valeriu)
1. Первичный контур бойлера постоянно под температурой котловой воды. Банально всё питается после него.
- смысл - бойлер является неким буфером-накопителем энергии-теплоаккумулятором между котлами и потребителями. И он управляет котлом - включает при t котловой ниже 50 и отключает котлы при t выше 85. Дельта в 35 градусов при обьёме примерно 80 литров(котловой воды) увеличивает время работы-паузы котла. Уменьшает тактование.
- а как сообщество отнесётся к этому моему пассажу?
Полноценные испытания системы провести не могу, газа нет, соответственно проектной мощности. Испытываю все свои нововведения на электрокотле 22кВт-автомат и ручном камине. Благо на отопление пока немного нужно. При 80 котловой всё нравится. Только вот бойлер после суток на 80 потёк из фланца. Бойлерам нельзя что ли постоянную высокую первичку?

Добавлено (03.12.2009, 21:51)
---------------------------------------------
Всё хи-хи да хи-хи, а я тут чувствую себя первооткрывателем.

Quote (Valeriu)
бойлер является неким буфером-накопителем энергии-теплоаккумулятором между котлами и потребителями. И он управляет котлом - включает при t котловой ниже 50 и отключает котлы при t выше 85. Дельта в 35 градусов при обьёме примерно 80 литров(котловой воды) увеличивает время работы-паузы котла. Уменьшает тактование.
- в чём ошибка?

Тут ничего не сказано о неавтоматическом камине. Его теплообменник при топке открывается в любом случае и ВМ8036 решает - пора гнать теплоноситель на верхних скоростях в баню или пока погодить.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Пятница, 04.12.2009, 10:50 | Сообщение # 43
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
Для поэтажного регулирования, для чего же ещё? Тёплый воздух вверх поднимается? Поднимается. Назначение этажей разное? Вполне вероятно.

А воздух всегда понимается, или иногда? А назначение этажей сколько раз в день меняется? В моем понимании, все эти нюансы постоянны и легко обеспечиваются одноразово балансировочниками. Задача же автоматики отслеживать изменение теплопотерь, которые пропорциональны уличной температуры. Если учесть, что у вас все этажи находятся в одном городе, а не первый в Люберцах, а второй в Краснодаре, то уличная температура для всех этажей меняется одинаково, и с одинаковой зависимостью меняются теплопотери всех помещений с наружными стенами.

Если делать и ТП и СО, то у этих систем графики отличаются, поэтому эти контуры стоит разделять по управлению.

Quote (Valeriu)
1. Первичный контур бойлера постоянно под температурой котловой воды. Банально всё питается после него.

Да это понятно и без пояснений. Только для чего тогда нужен бойлер? Его задача внести инерцию в процесс регулирования, т.к. расходы меняются очень быстро, и ни один клапан не успеет отработать с такой скорость. В итоге если вы будете принимать душ, а жена откроет горячую воду в кухне, вы получите холодный душь. Потом подрегулируете и продолжите спа процедуры до тех пор, пока она не закроет воду. В этот момент вам вновь придется выскочить из под душа, но уже от горячей воды. Если это вас не пугает, то можно оставить как есть.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 04.12.2009, 10:53 | Сообщение # 44
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Два 25-80 в этой системе решают почти всё

Так на схеме то вроде как один. Я тоже за два насоса, только за разную производительность.

Quote (Valeriu)
Только вот бойлер после суток на 80 потёк из фланца. Бойлерам нельзя что ли постоянную высокую первичку?

Согласно снипов температура ГВС 50-60°С, и думаю, что многие бойлеры рассчитаны под эту температуру.


Все ИМХО
 
Mij-gan Дата: Пятница, 04.12.2009, 11:23 | Сообщение # 45
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Ну нагревается-то санитарная вода теплоносителем максимально возможной температуры. Поэтому фигня какая-то с бойлером приключилась.
Kass, с тем, что систему можно отбалансировать раз и навсегда, абсолютно согласен. Но это в нашем понимании smile


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Valeriu Дата: Пятница, 04.12.2009, 18:57 | Сообщение # 46
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
в одном городе, а не первый в Люберцах, а второй в Краснодаре,
-в одной подмосковной деревне smile
Quote (Kass)
расходы меняются очень быстро, и ни один клапан не успеет отработать с такой скоростью
- Kass, Вам и карты в руки -девиз был -"Твори,выдумывай,пробуй!".
Quote (Kass)
Если это вас не пугает,
- пугает.
Quote (Kass)
Так на схеме то вроде как один
- два же - один котловой, второй закачка в полы.
Quote (Kass)
многие бойлеры рассчитаны под эту температуру
- в паспорте написано, что до 90град. А спрашиваля про практику применения.
Quote (Mij-gan)
Поэтому фигня какая-то с бойлером приключилась
- ответа не понял.
Quote (Mij-gan)
Но это в нашем понимании
- и в моём, и в моём!

Резервных насосов в системе ни одного, но на это я аргументированно отвечаю - фигня! Инерционность тёплого пола позволяет обходиться без любого насоса долгое время, а в загашнике лежат снятые при модернизации системы 4насоса(ещё три трёхходовых ESBE
и куча прочего).


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Суббота, 05.12.2009, 18:28 | Сообщение # 47
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Kass, Вам и карты в руки -девиз был -"Твори,выдумывай,пробуй!".

ВОт я и предложил поставить перед бойлером. Затраты те же, а проблемы сразу все исчезают.

Quote (Valeriu)
два же - один котловой, второй закачка в полы.

Я про насосы КК. Там именно один. А если он встенет посреди зимы, да и зима будет зимой, с морозами? Да и нагрузки зимой и летом будут сильно отличаться, поэтому перекрыть все одним насосом будет не так просто с бойлером.


Все ИМХО
 
Valeriu Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:36 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Kass)
ВОт я и предложил поставить перед бойлером.
- но ведь тогда частично пропадает смысл затеянной переделки - бойлер уже не будет служить теплоаккумулятором.

Добавлено (07.12.2009, 11:36)
---------------------------------------------
Теперь у меня есть б/у ПИД-контролер и б/у электропривод.

Б/у - чтобы не жалко было напартачить.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:39 | Сообщение # 49
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
но ведь тогда частично пропадает смысл затеянной переделки - бойлер уже не будет служить теплоаккумулятором.

Как же не будет? Он же не холодный стоять будет. Он будет выполнять и роль ТА, и бойлера ГВС.

Quote (Valeriu)
Теперь у меня есть б/у ПИД-контролер и б/у электропривод.

Это радует. smile


Все ИМХО
 
Valeriu Дата: Понедельник, 07.12.2009, 11:56 | Сообщение # 50
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Да мне хотелось чтобы бойлер запасал больше тепла - (85-50)х210х4200, а по новой схеме (60-50)х210х4200.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Понедельник, 07.12.2009, 17:18 | Сообщение # 51
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Да мне хотелось чтобы бойлер запасал больше тепла

Я понимаю. Но бойлер в ГВС не для этих целей ставится, а для внесение инерции, что крайне необходимо для табилизации температуры ГВС. Для ваших целей нужно ставить ТА с КК. Для этого не нужен и теплообменник внутри. Просто большая емкость теплоизолированная, способная выдержать максимальное давление в вашей системе. ИМХО это и намного проще, и дешевле и самое главное - правильнее. smile


Все ИМХО
 
Valeriu Дата: Вторник, 15.12.2009, 08:14 | Сообщение # 52
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Простые решения нам не по нутру dont evolution manythought uhm -эт для веселья.

Добавлено (15.12.2009, 08:02)
---------------------------------------------
Эксперимент продолжается.
Напоминаю- дом отапливается только тёплыми полами электрокотлом.
Стены - неснимаемая опалубка из пенополистирола(ПП)(5см ПП,15см - армированный бетон,5см ПП, изнутри всё обшито ГКЛ на клею,наклеены обои), потолки(ес-но полы) - бетон-монолит(получился пирог от 25 до 30см).
14.12.09 в 17.00 выключили подачу эл.энергии. Ес-но встал котёл,насосы.
На улице в 20.00 температура - (-20).
Была температура полов в цоколе (~+26-28), воздуха на высоте 1,5м от пола (~+23-24)(протокол не ведётся, воспоминания мимолётного взгляда на термометр).
15.12.09 в 7.00 сторож звонит-докладывает - электричество не появилось, спал нормально, в доме свежо.
Яндекс говорит, что на улице - (-27). На улицу не выходил - не верю.
Температура полов в цоколе -(+ 20,3), воздуха на высоте 1,5м от пола (+18,3).

Добавлено (15.12.2009, 08:14)
---------------------------------------------
Итого падение температуры в доме за 14 часов ~5-6гр. при уличной (-20)-(-25)


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Вторник, 15.12.2009, 12:29 | Сообщение # 53
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Итого падение температуры в доме за 14 часов ~5-6гр. при уличной (-20)-(-25)

Вот теперь и попробуйте придумать, как регулировать температуру в помещении полами, если деже при таких морозах и полностью отключенной подаче он не может остыть за 14 часов? Теперь давайте прикинем, сколько он будет остывать, если на улице потеплело до 0. wink


Все ИМХО
 
VikT Дата: Вторник, 15.12.2009, 14:01 | Сообщение # 54
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
деже при таких морозах и полностью отключенной подаче он не может остыть за 14 часов?

Так ведь и замечательно, что остывает долго. Наоборот, не надо резких движений по регулировке.системы. Так же если резко потеплеет на улице, в доме этот процесс будет более растянутым. Коэффициенты И и Д главное правильно выбрать, что бы не перерегулировать. Автоматике легче думать - больше времени для этого есть. biggrin


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Mij-gan Дата: Вторник, 15.12.2009, 14:56 | Сообщение # 55
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (VikT)
Автоматике легче думать - больше времени для этого есть.

А то в морозы электроны заамерззаютт и заммеддляютсся biggrin


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Kass Дата: Вторник, 15.12.2009, 16:37 | Сообщение # 56
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
Так ведь и замечательно, что остывает долго. Наоборот, не надо резких движений по регулировке.системы.

Как это? wacko Причем тут резких? У вас теплопотери меняются пропорционально с уличной температурой, и для поддержания комнатной температуры постоянной, вам необходимо менять температуру пола с той же скоростью, с которой меняется температура на улице.


Все ИМХО
 
Valeriu Дата: Вторник, 15.12.2009, 17:44 | Сообщение # 57
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Включилось эл-во в 12.00 15.12.09.
К этому времени - на улице -(-22-24),
пол - (+20,3),
воздух - (+17,7).
Выключилось эл-во опять в 16.00.
На улице - (-22-24),
пол - (+22,5),
воздух - (+18,5).

Не понял почему так слабо нагрелся дом. Вернее, думал быстрее нагреется.
Но мой сторож не стал трогать регулировки(без спроса), всё работало в штатном режиме, без автоматики.
А надо было включить форсаж - автоматика поступила бы так.

Добавлено (15.12.2009, 17:44)
---------------------------------------------
А большая инерционность мне пока больше нравится, чем нет.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
RUZALIN Дата: Вторник, 15.12.2009, 17:55 | Сообщение # 58
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А че так электричество играет, это что норма surprised
 
Valeriu Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:06 | Сообщение # 59
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Нет не норма, но раза 3-4 за зиму такое бывает.

Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:12 | Сообщение # 60
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Не понял почему так слабо нагрелся дом. Вернее, думал быстрее нагреется.

Вот-вот. И я о том же. Это и есть инерция и ее отрицательное влияние. wink
Были бы радиаторы, уже прогрелось бы.


Все ИМХО
 