Давление в системе водоснабжения частного дома.
|
|
Гость |
Дата: Среда, 08.07.2009, 17:04 | Сообщение # 1 |
Группа:
|
Вопросы по водоснабжению частного дома. Стоит насосная станция Saer с баком 24 литра.(в баке давление 1,4 атм) Включение 1,5 атм порог отключения 2,8 атм. После станции стоит фильтр грубой очистки на 5 мкм, сразу за фильтром редуктор давления RBM .Редуктор настроен на включение станции т.е. 1,5 атм. При расходе воды давление планомерно падает с 1,5 атм до 1,25 атм на редукторе. Вопрос можно устранить это падение на 0,25 атм. и каким способом? Насос часто включается при разборе воды примерно 1 раз в 1,5 минуты.(при пользовании душевой) Частое включение насоса влечет за собой быстрый его износ. Уменьшить частоту включения насоса можно при помощи замены бака на 24 литра другим большей емкости (100 литров)? Водоразбор душевая кабина, стиральная машина автомат, кухня 1 точка и 1 точка для умывания не считая санузел. И есче вопрос по котлу Vaillant 242/3-3 turbo Tec pro. При потреблении горячей воды, меньше 8 литров в минуту котел тактует, не вредно ли это тактование? Или расход всегда должен быть 8 литров в минуту?
| |
| |
грязнуля |
Дата: Среда, 08.07.2009, 18:09 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Перепар давлений релюхой убрать сложно и не стабильно. Как вариант заменить реле на датчик протока. Насос включается как только открыли кран и выключается после закрытия.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
БЭТМЭН |
Дата: Среда, 08.07.2009, 23:01 | Сообщение # 3 |
Мастер
Город: Saint-P
Группа:
Граждане
Сообщений: 909
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Quote (Гость) замены бака на 24 литра другим большей емкости (100 литров)? Гидропневмобак ставьте и будет Вам счастье...
"А почему у тебя синяк под глазом?!"--"А пусть не лезут!!!"
| |
| |
Koba |
Дата: Четверг, 09.07.2009, 02:16 | Сообщение # 4 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Гость) Уменьшить частоту включения насоса можно при помощи замены бака на 24 литра другим большей емкости (100 литров)? А ещё лучше 300 л. Насос скажет Вам большое спасибо.
Пройдет и это.
| |
| |
adstern |
Дата: Четверг, 09.07.2009, 09:13 | Сообщение # 5 |
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (Koba) А ещё лучше 300 л. Насос скажет Вам большое спасибо. Так как вода берется не из скважины, то при большом баке возможно образование застойных зон и размножение бактерий. Такие мембранные баки лучше брать проточные.
| |
| |
Koba |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 00:33 | Сообщение # 6 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (adstern) Так как вода берется не из скважины, А откуда же?
Пройдет и это.
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 09:24 | Сообщение # 7 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Я-бы поставил бак большей ёмкости (50 - 100 л), изменил бы настройки реле давления примерно на 2/4 (соответственно вкл/выкл), редуктор бы не трогал (если 1,5 очка устраивают) и забыл бы о проблеме навсегда:)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Прохожий |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 11:06 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Москва
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
|
Mij-gan +1 По поводу тактования котла - вредно, но неизбежно. По идее котел расчитывается на такой режим, хотя конечно давление со стороны маркетологов по вопросу удешевления котлов дает свои неприглядные плоды.
Я не 1
| |
| |
aseskip |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 14:50 | Сообщение # 9 |
Любитель
Город: Пермь
Группа:
Граждане
Сообщений: 145
Репутация: 3
Статус: Offline
|
И в баке давление воздуха выставить 1,8 при тех параметрах что советовал Mij-gan.
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 15:34 | Сообщение # 10 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (aseskip) И в баке давление воздуха выставить Я уж не стал очевидные вещи разжёвывать:)Добавлено (10.07.2009, 15:34) ---------------------------------------------
Думается, что из колодца
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
aseskip |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 15:59 | Сообщение # 11 |
Любитель
Город: Пермь
Группа:
Граждане
Сообщений: 145
Репутация: 3
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) Я уж не стал очевидные вещи разжёвывать:) Ну он же Гость
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 16:19 | Сообщение # 12 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (aseskip) Ну он же Гость В том числе и поэтому:)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 21:13 | Сообщение # 13 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
А я бы поставил на насос регулятор и не парился.
Все ИМХО
| |
| |
Гость |
Дата: Пятница, 10.07.2009, 22:40 | Сообщение # 14 |
Группа:
|
Спасибо всем кто ответил на мои вопросы. Я последую совету Mij-gan. Подача воды из колодца. И еще вопросик, а "очевидные вещи разжовывают" только зарегистрированным пользователям или как? Гости на форуме это подтверждение того, что форум пользуется спросом и если избегать ответов на вопросы то гостей будет меньше, а форум скучнее.(это мысли в слух) Извините если кого обидел.
| |
| |
Ermalex |
Дата: Суббота, 11.07.2009, 12:56 | Сообщение # 15 |
Гуру
Город: Люберцы-Жуковский-Раменский
Группа:
Граждане
Сообщений: 2027
Репутация: 19
Статус: Offline
|
Quote (Гость) то гостей будет меньше, а форум скучнее.(это мысли в слух Это точно!
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 09:51 | Сообщение # 16 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Quote (Гость) а "очевидные вещи разжовывают" только зарегистрированным пользователям или как? Да нет, не только:) Просто непонятно, имеет ли смысл "растекаться мыслью по древу", может Гость закинул свой вопрос на полсотни форумов и обратно к нам уже не вернётся? И смысл тогда "разжёвывать очевидное"? Показать, что я самый умный? Я это и так знаю:)))) По технике: давление в РБ должно быть на 0,2 - 0,3 атм ниже порога включения насоса.
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Гость |
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 16:50 | Сообщение # 17 |
Группа:
|
Нет Mij-gan я не из таких (может Гость закинул свой вопрос на полсотни форумов и обратно к нам уже не вернётся?) Я уже почти полтора года пролистываю старый форум и с момента образования этот новый сок. Вопросы правда задаю редко.Стараюсь не беспокоить по пустякам. А регистрироваться и давать советы я не такой специалист как уважаемые специалисты форума. Я только у себя дома при минимуме средств налаживаю более менее сносные условия проживания.
| |
| |
Mij-gan |
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 17:42 | Сообщение # 18 |
Гуру
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
|
Так регистрация не предполагает обязательств давать советы:) Но общение будет поинтереснее, как мне кажется. Без регистрации - "каждый раз как первый". А если Вы будете не просто Гостем, а "Имярек", то и общение более живым будет:) Добавлено (13.07.2009, 17:42) ---------------------------------------------
Quote (Kass) А я бы поставил на насос регулятор Регулятор чего? Если не затруднит, раскройте пошире:)
"Без измерений нет испытаний!" "Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
| |
| |
Kass |
Дата: Понедельник, 13.07.2009, 23:04 | Сообщение # 19 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Mij-gan) Регулятор чего? Если не затруднит, раскройте пошире:) Ну если насос 220В однофазный, то это симисторный регулятор с датчиком давления. К примеру Регин такие делает. На трехфазный насос частотничек. Тогда не будет колебаний от 2 до 4 бар в сети, а давление будет постоянным, как и напор из крана.
Все ИМХО
| |
| |
Koba |
Дата: Вторник, 14.07.2009, 03:05 | Сообщение # 20 |
Мастер
Город: Москва
Группа:
Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Ну если насос 220В однофазный, то это симисторный регулятор с датчиком давления. К примеру Регин такие делает. Касс, а ссылочку мона? А скока стоит?
Пройдет и это.
| |
| |