Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Аналог ограничителя температуры для ГВС - Страница 4 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 04:14

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Аналог ограничителя температуры для ГВС
123Вот Дата: Четверг, 15.04.2010, 20:13 | Сообщение # 61
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
Там ТО между этими

Пытались на одном объекте внедрить. Подогревать воду перед 1-й ступенью водами градирни КВ. Вобщем гоняли так и сяк,но по всем вариантам получается много установленной мощности по оборудованию и изрядно его в итоге по количеству, а толку с него весьма немного. Не стали делать. Может на более компакных зданиях и получится, да и режимы потребления нагрузки что б были более рассредоточенные по суткам..
 
ДрейдинВ Дата: Четверг, 15.04.2010, 21:34 | Сообщение # 62
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Gso Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:11 | Сообщение # 63
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (ДрейдинВ)
Как я понимаю суть сего девайса в балансировке стояков

Нет, не совсем правильно, перечитайте. Как предлагали ранее Вам, ставить обычные балансировочные клапаны, +рециркуляция,+теплоизоляция.

Добавлено (15.04.2010, 23:11)
---------------------------------------------
С другой стороны отклонение от проекта...

 
SterroiD Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:34 | Сообщение # 64
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (ДрейдинВ)
Как я понимаю суть сего девайса в балансировке стояков, что бы не было более горячих или более холодных, т.е в первую очередь при помощи гидравлических сопротивлений уравновесить термические показатели.

"Первая Валторна"

Перечитал я все выше сказанное, и сложилось представление, Уважаемые, вы или не читали принцип действия в системе ГВС MTCV, или читали – отрывками.

"Термостатический балансировочный клапан MTCV — регулятор температуры прямого действия. Он предназначен для стабилизации температуры и минимизации расхода воды в циркуляционных стояках систем горячего водоснабжения (ГВС)."

Quote
стабилизации температуры

это и есть балансировка, с учетом переменного расхода, и контролем температуры в стояке, а значит и в полотенчиках.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Кузнецов_Д_А Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:42 | Сообщение # 65
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
да мы все читали, вопрос - нафига они нужны? чтобы в последнем стояке было не холоднее чем в первом на пару градусов? дорого и бесполезно

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
123Вот Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:42 | Сообщение # 66
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Тогда буквами покрупней может написать?
Ставь или не ставь, кроме как выравнивания Т в трубопроводе Т3 больше ничего не получить. А на оплату коммунальной услуги ГВС это вообще не повлияет. Просто будет комфортней- в разных стояках одинаковей температура, что можно решить и без них. Заказчик то желая их поставить, что хочет решить? % отката монтажникам за покупку этих клапанов? Заплатить за монтаж этих клапанов могтажникам? Или решить задачу снижения сумм оплат за ГВС?
Вы что и впрям не видите подмены цели? Или бабосы сильно нужны?
 
SterroiD Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:44 | Сообщение # 67
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Kass)
Если бы мне так дома сделали, я бы подрядчика искупал в такой ГВС.

купаитесь на здоровье.

Прикрепления: 7826683.jpg (22.1 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:46 | Сообщение # 68
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
это и есть балансировка, с учетом переменного расхода, и контролем температуры в стояке, а значит и в полотенчиках.

Мы это поняли, балансировка да согласен, а стабилизация хм, смотря чего и как, и какие от этого причины и последствия... Вот потому, зачем платить больше когда есть "ТАЙД" biggrin

Добавлено (15.04.2010, 23:46)
---------------------------------------------
Ни чего себе, пока писал уже 3 ответа вставили smile

 
SterroiD Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:46 | Сообщение # 69
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (123Вот)
что можно решить и без них.

с этого места по подробней. smile
каким методом и оборудованием.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:49 | Сообщение # 70
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
нафига они нужны?

Quote (123Вот)
Тогда буквами покрупней может написать?

Quote (Gso)
зачем платить больше когда есть "ТАЙД"

SterroiD, Сдавайся biggrin biggrin biggrin
Извиняюсь за не по теме cool
 
Кузнецов_Д_А Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:55 | Сообщение # 71
Гуру
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 2672
Репутация: 16
Статус: Offline
вот у них у буржуев наверно так рассуждают, есть например здание на много стояков, насос на циркуляцию гвс большой - электричество кушает, а клапана поставим - расход снизится и насос (естественно с частотником) на меньшие обороты перейдет, будет меньше электричества кушать biggrin

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
SterroiD Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:56 | Сообщение # 72
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Рассмотрим возможную ситуацию.
ТСЖ 9этажей 8стояков, постройки 70 годов, за длительный период стояки переделывались, сопротивление увеличивалось, как результат разбалансировка, не критичная.
Есть два выхода:
1.бороться с собственниками квартир, чтобы переделали, как было.
2.Выровнять стояки по температуре с MTCV, без привлечения проектировщиков и пересчета системы.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:58 | Сообщение # 73
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Кузнецов_Д_А,
На оборот, установлен насос, а считали его там где-то далеко, а данные по системе давали умельцы не знающие точных параметров сопротивления системы трубопроводов, как результат, ближние горячие, дальние на грани смерти. Тут МТЦВ и поможет.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
123Вот Дата: Четверг, 15.04.2010, 23:58 | Сообщение # 74
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
А два метра пресловутых Сниповских на каком кольце собирался терять? На ближнем ли?
Вот и получиться что расход через дальний стояк не будет меньше необходимого циркуляционного.
Шайбы не ставить, а запорной не отрегулировать.А ближние как? А кольцевать не думалось?
Только это в пределах норм.
А Зак экономить хотел, вы то железо пристроить хотите без подтверждения результата. ПП РФ № 307 стоит прочесть. Хоть прецезионного уровня регулировки все эти делай,ни рубля не съэкономишь Заку. На бабосы разведешь, да,но не съэкономишь.
 
SterroiD Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:02 | Сообщение # 75
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
123Вот, при чем тут экономия, кто-то болтанул без разбору, вы и зацепились.
не в экономии дело, в балансировке.
дешевле поставить и отрегулировать, чем пересчитать и отрегулировать прибором расхода.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
123Вот Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:03 | Сообщение # 76
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Кузнецов_Д_А)
них у буржуев

Не. У их, у буржуев этих не так с оплатой.И у них экономится для себя.Потому и железячка эта есть. Её к нам по ошибке привезли. Она у нас не делает того, что обязана.Ктоможет поставить, тот с этого экономии не имеет. Кому выгодно- у того некуда поставить.Да и деньги он получает, что б больше тепла и воды спихнуть потребителю, ему эта экономия как нож по яйц... по маслу. biggrin
 
SterroiD Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:06 | Сообщение # 77
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Quote (Кузнецов_Д_А)
них у буржуев

Не. У их, у буржуев этих не так с оплатой.И у них экономится для себя.Потому и железячка эта есть. Её к нам по ошибке привезли. Она у нас не делает того, что обязана.Ктоможет поставить, тот с этого экономии не имеет. Кому выгодно- у того некуда поставить.Да и деньги он получает, что б больше тепла и воды спихнуть потребителю, ему эта экономия как нож по яйц... по маслу.

Прогресс, от него не скрыться ни куда. biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:08 | Сообщение # 78
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (123Вот)
А два метра пресловутых Сниповских на каком кольце собирался терять? На ближнем ли?

за долгие годы переделок,в конечном итоге на ближнем и получается.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:15 | Сообщение # 79
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Есть у меня один объект ТСЖ, установил МТЦВ ради эксперимента, также в сомнениях, отрегулировал 12 стояков в течении 20 минут, больше 8 месяцев в работе, система стояков работает стабильно по заданной температуре.

123Вот, Зачем так категорично говорите - Против.
Да, для спецов, расчет и регулировка линейных вентиле - не проблема.
Но процесс возможно упростить, тем самым выиграв на времени пусконаладочных работ.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Gso Дата: Пятница, 16.04.2010, 00:33 | Сообщение # 80
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
не в экономии дело, в балансировке. дешевле поставить и отрегулировать, чем пересчитать и отрегулировать прибором расхода.

Я тут не понял. В чём проблема поставить обычные балансировочные и отрегулировать прибором расхода? И за чем с прибором считать, есть ведь прибор?

Добавлено (16.04.2010, 00:33)
---------------------------------------------

Quote (SterroiD)
система стояков работает стабильно по заданной температуре

Думаю Kass по этому поводу много скажет cool , графики, режимы...
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz