Аналог ограничителя температуры для ГВС
Gso Дата: Понедельник, 19.04.2010, 11:48 | Сообщение # 121
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Эту фразу уже можно в анекдоты поместить. Вы не прикидываетесь?

Если есть желание пожалуйста... Откину слово, получится так
Quote (Gso)
Я про качество услуги, Вы про экономию

Сложно ответить? Я полагаю, изначально Вам следовало сказать например, ты не прав в таком то месте потому, что не ... И для понимания этого предлагаю книгу почитать...
Quote (123Вот)
Западло ж, да?

Западло по ходу Вам.
 
123Вот Дата: Понедельник, 19.04.2010, 18:02 | Сообщение # 122
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Gso)
Сложно ответить?

А выше уже ответил. Я не в курсе вашего уровня неподготовленности к вопросу.Но если и написаное на всех страницах вам ничего не сказало, то мне столько напечатать западло. Можете так считать. Это ваше право. Хоть и печатать не моя обязанность, а тоже право, как и право непечатать.
 
Valeriu Дата: Понедельник, 19.04.2010, 18:11 | Сообщение # 123
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Брэк-брэк, ребята, зачем?
Оба уважаемые члены сообщества, поймите ж друг-друга...


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
ДрейдинВ Дата: Понедельник, 19.04.2010, 21:33 | Сообщение # 124
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 86
Репутация: 2
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Kass Дата: Понедельник, 19.04.2010, 22:09 | Сообщение # 125
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Касс, тут другое. Вот если ваш пример использовать, то как раз открытием на разный угол крана будет разный расход через него. И вода*уже нужной Т) будет успевать охладиться в подводящей трубе или не будет.

Quote (123Вот)
тут поддержание по факту приемлимого циркуляционного расхода в зависимости от теплопотерь стояка Т4

Может просто трубы нужно утеплить?

А вообще то все как то с ног на голову поставлено. Потеря температуры ГВС - это отрицательный эффект, для компенсации которого и вводится циркуляция ГВС. Тогда не понятен сам смысл введения в систему отрицательного эффекта. Я в самом начале темы спросил, для чего вообще нужно понижать температуру? Что это даст? Экономия? Да нисколько? Теплопотери никогда не давали экономии. Экономия наоборот даст хорошая теплоизоляция труб и недопущение снижения температуры ГВС. Вот собственно я о чем. smile

Quote (SterroiD)
Заказчик пошел продвинутый, начитается менегерской рекламы в Интернете, и получаться что имеет руки, но не имеет тех.знаний и оборудования, вот Фирмы производители и подсуетились и произвели на свет такое чудо, чтобы расширить свои продажи и предложить всем категориям начиная от спец.фирм до обычного клиента, данный девайс.

Вот это похоже на правду.

Добавлено (19.04.2010, 22:09)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
Ответьте, что будет в случае: Отсутствует расход (клапан закрыт, водоразбора нет), Т3 и Т4 остывают, но Т3(участок помеченный 1) остывает быстрее чем Т4 (участки 3-4). Отвечу сам. Открываем водоразборный кран и получаем порцию холодной воды.

Такое будет только при отсутствии циркуляции, когда ГВС у вас в доме разведен как ХВС, или где то кто то так полотенчики врезал, что циркуляции почти нет. Циркуляция ГВС для того и сделана, что бы при открывании крана не сливать долго воду в канализацию в ожидании "тепленькой". Это экономит не энергию, а собственно пресную питьевую воду. При достаточной циркуляции разница температур Т3 и Т4 минимальна.


Все ИМХО
 
123Вот Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:02 | Сообщение # 126
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
для чего вообще нужно понижать температуру? Что это даст?

Касс, не совсем в ту сторону получается ветер. На ГВС отправляют согласно всяких разных (СНиП, САнпин и даже ТБ) воду с четко оговоренной Т. Но как трубу не изолируй, если ей стоять в трубе, то она остынет. Для обеспечения неостывания в трубе Т3 сделали циркуляцию.Но само это остывание зависит от весьма многих факторов и не только наличие Тизоляции. П\С помним же? А рядом стояк ,ну ... кухонный например, нет на его циркуляционном участке(в зависимости от схемы конечно же) п\сок. А расход определен как? Вот и есть некотрая разбежка по Т в трубе Т4 (типовушки ж\домов тут отдельная песня- там п\с на Т3 стоят). А она то нормируется?Или только с точки зрания устранения ненужных теплопотерь и прогрева мест, которым и что греться, что негреться , без разницы. Но расход то этот пойдет по обоим трубам последовательно.
И нормально считаная система ГВС имеет приличное поддержание расходом циркуляционным постоянства Т в трубе Т3, без всяких кранов и балансировочников. И тут уже можно переползти в рекламные слоганы или прятать свою ленивость или неумение просчитать систему, наставив кругом кранов, клапанов, балансировочников и РД, РТ, РД непрямого действия и чего только захочется. Если же система ГВС нормальная и циркуляцию не выключают, то и слива в К1 из Т3 не делают без всяких клапанов. А когда прячем следы проколов, то ставим клапана и утверждаем, что это снизит суммы оплат за коммуналку.
 
Gso Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:23 | Сообщение # 127
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Quote (Valeriu)
Брэк-брэк, ребята, зачем?

Я всегда за smile , спор он ложен быть тематическим, а не личным.
Quote (123Вот)
Я не в курсе вашего уровня неподготовленности к вопросу

Правильно, Вы в следующий раз пожалуйста "конкретнее отправьте по ссылке" lol :lol: lol с пояснением чего учить, читать...
Quote (123Вот)
типовушки ж\домов тут отдельная песня- там п\с на Т3 стоят

123Вот, У нас наоборот, везде п/сушители на Т4 стоят. Один из моментов не понимания друг друга. Ранее были моменты где мы общались с не понятками, подозреваю, вернее по некоторым фразам уверен, что мы про разное...
Quote (123Вот)
Если же система ГВС нормальная и циркуляцию не выключают, то и слива в К1 из Т3 не делают без всяких клапанов.

123Вот, Дык я ж руским по белому про это и писал.
 
SterroiD Дата: Вторник, 20.04.2010, 00:46 | Сообщение # 128
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (123Вот)
прятать свою ленивость или неумение просчитать систему, наставив кругом кранов, клапанов, балансировочников и РД, РТ, РД непрямого действия

Quote (123Вот)
А когда прячем следы проколов, то ставим клапана и ...

Я с вами согласен, при условии что это новое строительство.
А что же делать с ж/домами построики 70 годов, где за долгий период, кто как хотел, так и врезал новые П/С с Нано-металлопластиком и не менее Нано технологичными китаискими цанговиками? biggrin


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
123Вот Дата: Вторник, 20.04.2010, 01:14 | Сообщение # 129
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
что же делать с ж/домами построики 70 годов

Делается новая система. А то что криво приделано в расчете на старую(в пределах балансовой ответственности жильца), то проблема кровоприделавшего к тому уже ликвидированному. теперь по новой к нормальной приделывать, хотя лучше с учетом.
Но ТП от ГВС бум подключать, коль ранее так жилец себе втихоря сделал? Или в теперь он по другому свою проблему решать должен?
Ремонт же делается только для общедомовой части систем.Жильцовская часть забота жильца. И не дать ему изуродовать общее- проблема. Но не такая и сложная. Было б желание.

Quote (Gso)
Дык я ж руским

я рускам языке плохо знаю все букв и слысл слов. А как вы считаете Gц на систему? А по стояку? А потом колесиком на мышке прокрутите для перечтения все посты темы. От этого станцуйте.

Добавлено (20.04.2010, 01:14)
---------------------------------------------

Quote (Gso)
в следующий раз пожалуйста "конкретнее отправьте по ссылке

Quote (123Вот)
типовушки ж\домов тут отдельная песня- там п\с на Т3 стоят
biggrin biggrin biggrin
 
Kass Дата: Вторник, 20.04.2010, 11:03 | Сообщение # 130
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Но как трубу не изолируй, если ей стоять в трубе, то она остынет. Для обеспечения неостывания в трубе Т3 сделали циркуляцию.

Да я все это понимаю. Только все равно это отрицательный эффект. Зачем пытаться его воссоздать искусственно?

Quote (123Вот)
И нормально считаная система ГВС имеет приличное поддержание расходом циркуляционным постоянства Т в трубе Т3, без всяких кранов и балансировочников. И тут уже можно переползти в рекламные слоганы или прятать свою ленивость или неумение просчитать систему, наставив кругом кранов, клапанов, балансировочников и РД, РТ, РД непрямого действия и чего только захочется.

Абсолютно согласен. Компакт параболики напоминает. wink


Все ИМХО
 
123Вот Дата: Вторник, 20.04.2010, 13:31 | Сообщение # 131
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
Зачем пытаться его воссоздать искусственно?

Ответ то видимо и не нужен, вопрос скорее риторический.
Оборудование же пристроено, бизнес течет,ширится. Все при деле.
А инженер в круговороте денег в обществе не предусмотрен.@ "Бедная Саша"
 
Kass Дата: Вторник, 20.04.2010, 22:58 | Сообщение # 132
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Оборудование же пристроено, бизнес течет,ширится. Все при деле.

biggrin Тогда все ясно. Кстати, Таубе вспомнил. wink


Все ИМХО
 
SterroiD Дата: Среда, 21.04.2010, 22:30 | Сообщение # 133
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (Kass)
Кстати, Таубе вспомнил.

Сомнительная аналогия.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Среда, 21.04.2010, 22:42 | Сообщение # 134
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Клапан этот просто поджимает стояк и расход по нему циркуляционный(Это термин и не просто текущая вода в каком то количестве)уменьшается пертекая в соседние стояки, непример более остывающие

Значит этот деваис не зря придуман?
Значит работает и положительно влияет на всю ситему циркуляции, прижимая стояк и "перенаправляя" лишнии расход из более горячего стояка в менее горячии, тем самым выравнивая температуру всех стояков в системе в целом.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
123Вот Дата: Среда, 21.04.2010, 23:13 | Сообщение # 135
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Значит этот

Верите, что умею манипулировать словами? Неужели вы и впрямь не видите подмены цели? Или это неосознанное передергивание?
А вы особо уважаемым клиентам не предлагаете кронштейн для туалетной бумаги с электронным дозатором отматывания, авторегулируемым натяжителем и компьютерным управлением температуры поверхности кронштейна? Все это можно автоматизировать и апгрейдить. Еще и на ПО приподнять денех.Про тюнингование стразами и вставками из бивня слона и кожи черного золота не говорю даже- само собой все это по щелчку на счет три уже будет.
Или вы по ИТП(ЦТП) больше специализируетесь? Тогда гламурные манометры и термометры можно предложить. Еоторые сами будут поворачиваться к вам , куда б вы по этому помещению не переходили.
Платите. И все будет.
А надо? И кому надо?
 
SterroiD Дата: Четверг, 22.04.2010, 20:22 | Сообщение # 136
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (123Вот)
А надо? И кому надо?

Вам нужно еще "немного" времени и опыта, для того чтобы осознать ответы на эти вопросы.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
123Вот Дата: Четверг, 22.04.2010, 21:37 | Сообщение # 137
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Вам понадобится значительно больше времени, что б осознать о чем были эти вопросы.
И почему они так сформулированы.
 
SterroiD Дата: Четверг, 22.04.2010, 22:11 | Сообщение # 138
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
smok

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
Valeriu Дата: Четверг, 22.04.2010, 23:32 | Сообщение # 139
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
SterroiD, молодец!
Всем бы так!


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Kass Дата: Пятница, 23.04.2010, 00:21 | Сообщение # 140
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Значит этот деваис не зря придуман?

Термостат придуман очень давно, и совсем не для этого. Он и в автомобилях давно используется, и во многих местах, где нужно количественное регулирование по температуре.

Quote (SterroiD)
Значит работает и положительно влияет на всю ситему циркуляции, прижимая стояк и "перенаправляя" лишнии расход из более горячего стояка в менее горячии, тем самым выравнивая температуру всех стояков в системе в целом.

biggrin Вот это сильно сказано! Вы какие либо книжки по проектированию систем ГВС читали, или так, от себя фантазируете? wink


Все ИМХО
 