Простенькая системка отопления
OCA Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:12 | Сообщение # 41
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Не друзья, шутки шутками но по уму, надо чтобы при исчезновении напряжения с клапана, клапан закрывался. Безопасность стоит на первом месте.
Хотите избавить себя от акробатических упражнений со шваброй, ставьте нормально-закрытый клапан, просто его надо подключить так чтобы он открывался при повторной подаче напряжения. В идеале можно подключить его к бесперебойнику.


С.О.К. выжат, сэр!
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:15 | Сообщение # 42
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (OCA)
К любому типу сигнализатора, путем несложных манипуляций, можно подключить любой клапан и в точности до наоборот.
Я тоже в это всегда верил - интуиция подсказывала... просто в Саратове есть свой производитель этой ботвы (хорошо кстати делают) и ставить другие - априори - дороже, апосториори - геморойней сдавать. Без договора на обслуживание САКЗа с "Инновационный центр" - производителем... ну сдашь конешна ))) но нахоооодишьсяааа


Опыт - критерий истины.
 
OCA Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:17 | Сообщение # 43
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
но газ-котел будет стоять сломаный - дык у меня и эл-котел не включится?

Сверху уже на упреждение написал, что нужно еще в схему добавить промежуточное реле катушку которого подключить к сигналу об общей аварии котла. Как только газовый котел вышел в аварию, электрокотел должен включится. Хм.. как то подозрительно часто у вас ломаются протермы КЛО, вы там точно шваброй только в газовый клапан тыкаете? fish


С.О.К. выжат, сэр!
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:29 | Сообщение # 44
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (OCA)
надо подключить так чтобы он открывался при повторной подаче напряжения.
А если он по СН сработал? и в натуре СН4? По телефону не понюхаешь одорант...

Добавлено (18.06.2009, 00:27)
---------------------------------------------
Один из двух десятков х 2 такой попался smile Медвежонок smile

Добавлено (18.06.2009, 00:28)
---------------------------------------------
Токо в клапан ))) в КЛО - отвертками и тестером )))

Добавлено (18.06.2009, 00:29)
---------------------------------------------
ну еще газ манометром УЮ образным... и, иногда паяльником cool


Опыт - критерий истины.
 
OCA Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:32 | Сообщение # 45
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Если по СH4 сработал сигнализатор, то он закроет клапан и не даст ему открыться, для этого он сопственно говоря и нужен. Другое дело если в момент загазованности произойдет отключение электричества, тогда вступает в действие мой тезис о необходимости установки НЗ клапана. А насчет того что будет если подача напряжения возобновится , то сигнализатор должен почуять наличие загазоватости и закрыть клапан.

С.О.К. выжат, сэр!
 
OCA Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:35 | Сообщение # 46
Мастер
Город: Тюмень
Группа: Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Токо в клапан ))) в КЛО - отвертками и тестером )))

В КЛО ваще то тоже есть клапан, так какой из них вы настраиваете швабмометром?


С.О.К. выжат, сэр!
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:46 | Сообщение # 47
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Есть такой с голубенько-зеленой крышечкой - намертво заклееной... неразборный он ваще-то - только ломать cool

Опыт - критерий истины.
 
Valeriu Дата: Четверг, 18.06.2009, 09:14 | Сообщение # 48
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Хоттабыч,
перекроются все нагрузки ежели у нас то в котле перегрев случится.
Была похожая тема "Котельная от электрика" на старом СОКе. Очень похожая,но чуть более обьёмная конструкция. Задавал, в частности, вопрос - что будет при работе котлового насоса на закрытую задвижку? Разгорелась, на мой взгляд, довольно жаркая дискуссия. Конкретного ответа не получил.
Котловой 25-80 на трубу медь28мм. Коллектора "UNI"-два в одном. В качестве байпаса самовольно просверлил перемычку между верхом(подачей) и низом(обраткой) отв.20мм через отверстие подачи. Изменения в работе котельной не заметил.(Работал эл.котёл 22 кВт) Просверлил на случай закрытия всех клапанов и остановки контурных насосов(в целях обезопасивания при работе газового котла DD-42).
На мой взгляд, у меня получилась мини-стрелка? Жаль что не вертикальная.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Хоттабыч Дата: Четверг, 18.06.2009, 20:27 | Сообщение # 49
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Да, байпас в этих системах нужен smile если нет гидрострелки smile

Опыт - критерий истины.
 
Kass Дата: Четверг, 18.06.2009, 23:15 | Сообщение # 50
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Насосы в контурах наоборот стоят. Трехходовые вообще не правильно включены. Насос в контуре ГВС зачем? Если его отключить, то насос котлов через бойлер все равно будет теплоноситель гнать. Стрелки то нет. ИМХО лучше этот насос на рециркуляцию котлов поставить.

Все ИМХО
 
Хоттабыч Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:42 | Сообщение # 51
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Quote (Kass)
Насосы в контурах наоборот стоят.
Нормально стоят... попробуй перевернуть наоборот - посмотрим что получится smile
Quote (Kass)
Трехходовые вообще не правильно включены.
Конечно - после смешения потоков - результатирующий поток выходит из бокового отверстия в трехходовом, а не из нижнего. Это стоит перерисовать, но для принципиальной схемы - непринципиально - представте, что это равносторонняя звезда - как у Мерседес. smile

Quote (Kass)
Насос в контуре ГВС зачем? Если его отключить, то насос котлов через бойлер все равно будет теплоноситель гнать. Стрелки то нет.
Согласен.
Вместе с тем предпочтительнее поставить стрелку.


Опыт - критерий истины.
 
Kass Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:43 | Сообщение # 52
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Конечно - после смешения потоков - результатирующий поток выходит из бокового отверстия в трехходовом, а не из нижнего.

У трехходового два входа и один выход. Вот так:

Теперь посмотри, что у тебя нарисовано. wink

Прикрепления: 9954904.jpg (25.4 Kb)


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:45 | Сообщение # 53
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
Вместе с тем предпочтительнее поставить стрелку.

С одним котлом можно и без стрелки, только надо котловой насос поставить на циркуляцию котла, а в контура насосы после трехходовых. Тогда все прекрасно будет работать.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Суббота, 20.06.2009, 00:54 | Сообщение # 54
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну вот примерно так:

Прикрепления: 4126177.jpg (49.6 Kb) · 3881066.dwg (71.6 Kb)


Все ИМХО
 
грязнуля Дата: Суббота, 20.06.2009, 11:11 | Сообщение # 55
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Насчет 3хходовиков уточню. Именно про смесители (Хоттабыч один планировал) . У эсби выход вбок, а у рбм вниз, условно.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
tiptop Дата: Суббота, 20.06.2009, 11:21 | Сообщение # 56
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Мой вариант:
Прикрепления: 2321680.gif (17.5 Kb)


сконструируй Котельную!
 
грязнуля Дата: Суббота, 20.06.2009, 12:02 | Сообщение # 57
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Хорошо, попробую с другой стороны.
Кто скажет зачем в медведе термостат насоса? Какую функцию он выполняет?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Kass Дата: Суббота, 20.06.2009, 13:07 | Сообщение # 58
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
У эсби выход вбок, а у рбм вниз, условно.

Выход в бок у всех, котоые предназначены для регулировки из тех, что мне приходилось видеть. Это определяется конструкцией. РБМ разве делает регулировочные трехходовые? Вы эти http://www.arma.kiev.ua/cgi-bin....;id=186 имеете в виду?


Все ИМХО
 
грязнуля Дата: Суббота, 20.06.2009, 13:15 | Сообщение # 59
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Я именно про т/с смесители писал.
Так зачем у медведя термостат насоса?


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Kass Дата: Суббота, 20.06.2009, 13:33 | Сообщение # 60
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13990
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
Я именно про т/с смесители писал.

А можно ссылочку на него?


Все ИМХО
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Простенькая системка отопления (в бюджетно-неолигархический дом 350м2)