Не друзья, шутки шутками но по уму, надо чтобы при исчезновении напряжения с клапана, клапан закрывался. Безопасность стоит на первом месте. Хотите избавить себя от акробатических упражнений со шваброй, ставьте нормально-закрытый клапан, просто его надо подключить так чтобы он открывался при повторной подаче напряжения. В идеале можно подключить его к бесперебойнику.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:15 | Сообщение # 42 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (OCA) К любому типу сигнализатора, путем несложных манипуляций, можно подключить любой клапан и в точности до наоборот. Я тоже в это всегда верил - интуиция подсказывала... просто в Саратове есть свой производитель этой ботвы (хорошо кстати делают) и ставить другие - априори - дороже, апосториори - геморойней сдавать. Без договора на обслуживание САКЗа с "Инновационный центр" - производителем... ну сдашь конешна ))) но нахоооодишьсяааа
Опыт - критерий истины.
| |
| |
OCA |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:17 | Сообщение # 43 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) но газ-котел будет стоять сломаный - дык у меня и эл-котел не включится? Сверху уже на упреждение написал, что нужно еще в схему добавить промежуточное реле катушку которого подключить к сигналу об общей аварии котла. Как только газовый котел вышел в аварию, электрокотел должен включится. Хм.. как то подозрительно часто у вас ломаются протермы КЛО, вы там точно шваброй только в газовый клапан тыкаете?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:29 | Сообщение # 44 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (OCA) надо подключить так чтобы он открывался при повторной подаче напряжения. А если он по СН сработал? и в натуре СН4? По телефону не понюхаешь одорант...Добавлено (18.06.2009, 00:27) --------------------------------------------- Один из двух десятков х 2 такой попался Медвежонок Добавлено (18.06.2009, 00:28) --------------------------------------------- Токо в клапан ))) в КЛО - отвертками и тестером ))) Добавлено (18.06.2009, 00:29) --------------------------------------------- ну еще газ манометром УЮ образным... и, иногда паяльником
Опыт - критерий истины.
| |
| |
OCA |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:32 | Сообщение # 45 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Если по СH4 сработал сигнализатор, то он закроет клапан и не даст ему открыться, для этого он сопственно говоря и нужен. Другое дело если в момент загазованности произойдет отключение электричества, тогда вступает в действие мой тезис о необходимости установки НЗ клапана. А насчет того что будет если подача напряжения возобновится , то сигнализатор должен почуять наличие загазоватости и закрыть клапан.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
OCA |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:35 | Сообщение # 46 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Токо в клапан ))) в КЛО - отвертками и тестером ))) В КЛО ваще то тоже есть клапан, так какой из них вы настраиваете швабмометром?
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 00:46 | Сообщение # 47 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Есть такой с голубенько-зеленой крышечкой - намертво заклееной... неразборный он ваще-то - только ломать
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Valeriu |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 09:14 | Сообщение # 48 |
Мастер
Город: Люберцы
Группа:
Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Хоттабыч, перекроются все нагрузки ежели у нас то в котле перегрев случится. Была похожая тема "Котельная от электрика" на старом СОКе. Очень похожая,но чуть более обьёмная конструкция. Задавал, в частности, вопрос - что будет при работе котлового насоса на закрытую задвижку? Разгорелась, на мой взгляд, довольно жаркая дискуссия. Конкретного ответа не получил. Котловой 25-80 на трубу медь28мм. Коллектора "UNI"-два в одном. В качестве байпаса самовольно просверлил перемычку между верхом(подачей) и низом(обраткой) отв.20мм через отверстие подачи. Изменения в работе котельной не заметил.(Работал эл.котёл 22 кВт) Просверлил на случай закрытия всех клапанов и остановки контурных насосов(в целях обезопасивания при работе газового котла DD-42). На мой взгляд, у меня получилась мини-стрелка? Жаль что не вертикальная.
Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 20:27 | Сообщение # 49 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Да, байпас в этих системах нужен если нет гидрострелки
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Kass |
Дата: Четверг, 18.06.2009, 23:15 | Сообщение # 50 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Насосы в контурах наоборот стоят. Трехходовые вообще не правильно включены. Насос в контуре ГВС зачем? Если его отключить, то насос котлов через бойлер все равно будет теплоноситель гнать. Стрелки то нет. ИМХО лучше этот насос на рециркуляцию котлов поставить.
Все ИМХО
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 15:42 | Сообщение # 51 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Quote (Kass) Насосы в контурах наоборот стоят. Нормально стоят... попробуй перевернуть наоборот - посмотрим что получится Quote (Kass) Трехходовые вообще не правильно включены. Конечно - после смешения потоков - результатирующий поток выходит из бокового отверстия в трехходовом, а не из нижнего. Это стоит перерисовать, но для принципиальной схемы - непринципиально - представте, что это равносторонняя звезда - как у Мерседес. Quote (Kass) Насос в контуре ГВС зачем? Если его отключить, то насос котлов через бойлер все равно будет теплоноситель гнать. Стрелки то нет. Согласен. Вместе с тем предпочтительнее поставить стрелку.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:43 | Сообщение # 52 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Конечно - после смешения потоков - результатирующий поток выходит из бокового отверстия в трехходовом, а не из нижнего. У трехходового два входа и один выход. Вот так: Теперь посмотри, что у тебя нарисовано.
Все ИМХО
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 19.06.2009, 23:45 | Сообщение # 53 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Хоттабыч) Вместе с тем предпочтительнее поставить стрелку. С одним котлом можно и без стрелки, только надо котловой насос поставить на циркуляцию котла, а в контура насосы после трехходовых. Тогда все прекрасно будет работать.
Все ИМХО
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 00:54 | Сообщение # 54 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Ну вот примерно так:
Все ИМХО
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 11:11 | Сообщение # 55 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Насчет 3хходовиков уточню. Именно про смесители (Хоттабыч один планировал) . У эсби выход вбок, а у рбм вниз, условно.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
tiptop |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 11:21 | Сообщение # 56 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Мой вариант:
сконструируй Котельную!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 12:02 | Сообщение # 57 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Хорошо, попробую с другой стороны. Кто скажет зачем в медведе термостат насоса? Какую функцию он выполняет?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 13:07 | Сообщение # 58 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) У эсби выход вбок, а у рбм вниз, условно. Выход в бок у всех, котоые предназначены для регулировки из тех, что мне приходилось видеть. Это определяется конструкцией. РБМ разве делает регулировочные трехходовые? Вы эти http://www.arma.kiev.ua/cgi-bin....;id=186 имеете в виду?
Все ИМХО
| |
| |
грязнуля |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 13:15 | Сообщение # 59 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Я именно про т/с смесители писал. Так зачем у медведя термостат насоса?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 20.06.2009, 13:33 | Сообщение # 60 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (грязнуля) Я именно про т/с смесители писал. А можно ссылочку на него?
Все ИМХО
| |
| |