Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Подключение двух настенных котлов одновременно
Подключение двух настенных котлов одновременно
Kass Дата: Суббота, 26.03.2011, 14:14 | Сообщение # 141
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Хочется именно такой блок с минимальными нужными функциями.

Т.е. цена значения не имеет?


Все ИМХО
 
БАШКА Дата: Суббота, 26.03.2011, 14:24 | Сообщение # 142
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Овен ТРМ 32 - дёшево и сердито. smile

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.03.2011, 15:55 | Сообщение # 143
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Kass)
Т.е. цена значения не имеет?

Наоборот, хочется иметь продукт, только с нужными функциями и соответственно платить только за это.
 
тяма Дата: Суббота, 26.03.2011, 16:09 | Сообщение # 144
Любитель
Город: Кишинёв
Группа: Новички
Сообщений: 135
Репутация: 11
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 26.03.2011, 16:20 | Сообщение # 145
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (тяма)
У этой же конторы есть приводы со встроенным контроллером погодозависимого регулирования:

Я видел, от таких цен я пугаюсь biggrin

Quote (БАШКА)
Овен ТРМ 32 - дёшево и сердито.

Сколько он стоит, что то не могу найти? И что, он может управлять сервоприводом по погодозависимой кривой?
 
Kass Дата: Суббота, 26.03.2011, 16:46 | Сообщение # 146
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Наоборот, хочется иметь продукт, только с нужными функциями и соответственно платить только за это.

Понимаешь ли, это как хотеть автомобиль на 4 колесах. Разница в характеристиках, качестве и цене просто пропасть. Дешевле всего сделать на PIC контроллере, и использовать примитивные полупроводниковые датчики 1820. Тогда ни АЦП, ни ЦАПов. Регулятор просто П и все. По цене в 1000 рублей можно уложиться, но качество конечно увы. На уровне автоматики из Воронежа.
Никакого контроля исполнительных устройств, насосов, точность минимальная. Называть это АСУ нельзя. ГОСТ не позволяет. Это просто программируемый регулятор с весьма посредственными характеристиками. Но если есть спрос, то можно разработать.

Добавлено (26.03.2011, 16:46)
---------------------------------------------

Quote (RUZALIN)
Сколько он стоит, что то не могу найти? И что, он может управлять сервоприводом по погодозависимой кривой?

http://www.owen.ru/catalog/81098552


Все ИМХО
 
Хоттабыч Дата: Понедельник, 13.08.2012, 17:34 | Сообщение # 147
Эксперт
Город: Саратов
Группа: Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
Здравствуйте господа-товарищи smile

Столкнулся с ситуевиной, у заказчика есть желание поставить один настенник на 40 кВт/час с проточным ГВС. Дом 320-330 м2. Два санузла, кухня. В городе, магазины и инфраструктура под боком. Вода из колодца (само собой водоочистка планируется - просто колодец еще не готов что бы взять пробы).
Прошу посоветуйте пожалуйста модель котла настенника (испытанного) такой мощности двухконтурного с проточным ГВС (турбо), а то я больше 24 кВт/час не ставил никогда.

Да, и еще, кто нить сталкивался с возможностью организации циркуляции ГВС на проточном ТО настеного котла? Не путем хитрых промежуточных бачков, а в штатном режиме. Насколько мне помниться Пантера Протермовская позволяет это делать (по крайней мере это декларируется) но на практике я этого не реализовывал. Понимаю, что это априори не реализуемо (имхо) но наука знает много разных гитик... мы и пейджерам десять лет тому назад радовались как чуду. Мож есть какие новинки техрешения от производителей котлов.

Или просто Квт на 40 постоветуйте одноконтурник настенник кто сталкивался, а на бойлер я закащика убедю... точнее буду убеждать.


Опыт - критерий истины.
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:02 | Сообщение # 148
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Так сразу 40 кВт только у Термоны если брать. У других видел только 36 кВт максимум, например у Вайлланта.
 
Kass Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:40 | Сообщение # 149
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
ИМХО странное желание, но с другой стороны с подрядчиков мал спрос.

Все ИМХО
 
kovalev_dimas Дата: Понедельник, 13.08.2012, 20:50 | Сообщение # 150
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
http://www.junkers.com/de....l=false
правда тут от 65...
http://www.bosch-climate.ru/bosch-p....-w.html
есть и ваши варианты...


опыт и инпотенция приходят с годами
 
Sahara Дата: Понедельник, 13.08.2012, 22:09 | Сообщение # 151
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Хоттабыч, ну зачем сразу 40? А вот на 32 кВт есть у бакси со встроенным бойлером на 60 литром. Можно и рециркуль организовать. Он правда с закрытой камерой, но это никого еще не останавливало - baxi nuvola-3 comfort 320 Fi называется. Думаю, если дом приличными людьми построен - будет предостаточно его возможностей.
p.s. данный пост не освобождает от необходимости считать теплопотери здания biggrin


wiski makes me 4 WD
 
konst Дата: Вторник, 14.08.2012, 10:40 | Сообщение # 152
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Мы вот такие ставили (41,9 кВт):
http://www.rinnai-russia.ru/?view=catalog&id_prod=15

Если бы 1 санузел + кухня - то можно проточник, а вот если уже 2 санузла, то ИМХО уже нужен бойлер.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Александр_Первый Дата: Вторник, 14.08.2012, 11:57 | Сообщение # 153
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (Хоттабыч)
у заказчика есть желание поставить один настенник на 40 кВт/час с проточным ГВС. Дом 320-330 м2. Два санузла, кухня.

Миша,у Навиена есть газовый,двухконтурный, настенная модель на 40 кВат(прим.34500 ккал.) что в данной ситуации впритык.
Степеней защиты там достаточно и прост в обслуживании.
С ГВС,если будет не хватать,можно через электротитан запустить.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Koba Дата: Вторник, 14.08.2012, 19:05 | Сообщение # 154
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Александр_Первый)
через электротитан запустить

О, Саша вбросил новый термин (хотя, конечно, слово знакомое).
Насколько я понимаю, в переводе на понятный язык, бойлер - это по нашему котел, а титан - соответственно бойлер. Угадал?! biggrin


Пройдет и это.
 
konst Дата: Вторник, 14.08.2012, 21:19 | Сообщение # 155
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1363
Репутация: 41
Статус: Offline
Ну как-же. Александр, очевидно, имел в виду вот это:
http://www.termomarket.ru/


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Николай_Иванович Дата: Среда, 15.08.2012, 00:31 | Сообщение # 156
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Koba)
О, Саша вбросил новый термин (хотя, конечно, слово знакомое).
(для молодежи уточню)Раньше эл.титаны в буфетах школ,больниц и тд служили для приготовления кипятка и др целей smile приятное воспоминание вызвало это слово ,а то мы все бойлер ,да бойлер.. biggrin
 
Александр_Первый Дата: Среда, 15.08.2012, 00:42 | Сообщение # 157
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
(для молодежи уточню)Раньше эл.титаны в буфетах школ,больниц и тд служили для приготовления кипятка и др целей. приятное воспоминание вызвало это слово ,а то мы все бойлер ,да бойлер..

Учитесь-салаги!!! biggrin
А то всё котёл да котёл...
Электротитанами народ давно обзывает электрические бойлеры-котлы проточного типа.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
BAXI-Ural Дата: Среда, 15.08.2012, 07:21 | Сообщение # 158
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Если ставить проточник то:
1. возникает ограничение по минимальному расходу, пользователь, особенно летом, начинает вопить о перегреве ГВС при малом расходе
2. неизбежны колебания температуры ГВС при изменении расхода (один моется, второй пошел тарелку помыть)
3. не сделать толком рециркуляцию ( где это в Пантере? wacko )
Посему - бойлер...

И 40 кВт - явный перебор, если домик не шалаш дырявый cool


Лучшее решение - стандартное решение...
 
Александр_Первый Дата: Среда, 15.08.2012, 14:06 | Сообщение # 159
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
По сути,для отопления избушки,не на курьих ножках,а средне статистического утепления,320-330 м2 при высоте в 2.7м потребуется 34500 - 35600ккал.,что немного выше чем 40 кВт.
В отопительном оборудовании,типа двухконтурный бойлер,предусмотрен режим ГВС,который может работать отдельно от СО,для этого нужно всего лишь нажать кнопку ГВС и при необходимости потом нажав кнопку отопление перейти на него.В одноконтурном отопительном оборудовании,типа-котёл,в котором ГВС снимается с СО,путём нагрева косвенной расширительной ёмкости,возникают куча проблем.Которые пытаются решить,путём,создания других проблем.Зачем?!


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Koba Дата: Четверг, 16.08.2012, 01:38 | Сообщение # 160
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
(для молодежи уточню)

Дык, хде мои 17 лет (27, 37, 47... стоять, Зорька)


Пройдет и это.
 