Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Подключение двух настенных котлов одновременно - Страница 6 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.11.2024, 02:34

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Подключение двух настенных котлов одновременно
грязнуля Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 11:47 | Сообщение # 101
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Как вараант, вместо бойлера проточный то для гвс. По деньге приблезительно похоже, места меньше займет, возможна рецыркуляция. Подключив его через стрелку можно при незначительном разборе и не отключать ро и тп. А с применением двух термостатов организовать последовательное отключение радиаторов, а затем и тп при необходимости.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 11:47 | Сообщение # 102
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Как вараант, вместо бойлера проточный то для гвс. По деньге приблезительно похоже, места меньше займет, возможна рецыркуляция. Подключив его через стрелку можно при незначительном разборе и не отключать ро и тп. А с применением двух термостатов организовать последовательное отключение радиаторов, а затем и тп при необходимости.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Koba Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 14:57 | Сообщение # 103
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Я, как то, подключил два настенника последовательно. По ГВС , имею ввиду. Кол-во горячей воды увеличилось, но время разогрева тоже. Пришлось поставить после них старый бойлер на 80 л. просто ввиде накопителя гор.воды. Потом подцепил к термостату этого бойлера насос рециркуляции ГВС. Вроде все получилось не смертельно. Потом, правда, поставил термостат на обратке ГВС и насос рециркуляции ГВС через него. Одновременная работа на ГВС двух котлов чем плоха? Проблем не вижу.
Ну а отопление я бы сделал через стрелку, хотя можно и разделить - один котел на РО, второй на ТП. У меня дома раньше так было. Хотя конечно, все изврат. angry . Может действительно, как Касс посоветовал, забить на вторые контура, купить бойлер косвенного нагрева и стрелку на 3 вторичных контура.


Пройдет и это.
 
VikT Дата: Понедельник, 21.03.2011, 10:45 | Сообщение # 104
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
с этого места можно поподробнее? К котлам датчики подключить можно...

Датчик температуры, меняя сопротивление, изменяет протекающий через него ток.
Величина силы тока и является задающим параметром температуры теплоносителя, относительно заданной эквитермальной кривой.
Т.е. вместо датчика наружней температуры можно подключить внешнее устройство задающее ток, единственное, нужно знать параметры протекающего тока.
Тут тестер Вам в руки. Параметры датчика наверняка известны, можно вместо него подобрать сопротивления, соответствующие минимальной и максимальной температуре воздуха.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
БАШКА Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:08 | Сообщение # 105
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Мысль интересная, VikT, спасибо. Пока тайм-аут взял с заказчиком, возможно изменится техзадание. Надо подумать, зак тоже думает...

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Понедельник, 21.03.2011, 22:40 | Сообщение # 106
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Все дело в том, что имитации на овене не получится. Это не так просто. Выход может быть по напряжению, например 0-10В, питание на датчик 24В, и все это не состыковать.

Все ИМХО
 
VikT Дата: Вторник, 22.03.2011, 17:59 | Сообщение # 107
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Сначала нужно узнать параметры, я и не говорил, что точно получиться, и параметр может быть токовый

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Вторник, 22.03.2011, 18:38 | Сообщение # 108
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Я думаю, что проще управлять через входы управления таймеров.

Все ИМХО
 
VikT Дата: Среда, 23.03.2011, 10:16 | Сообщение # 109
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Проще. Только это будет совсем уж не каскад.

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Среда, 23.03.2011, 13:15 | Сообщение # 110
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Каскад нужно делать отключая автоматику котлов и модулировать горелки на прямую.

Все ИМХО
 
VikT Дата: Среда, 23.03.2011, 15:55 | Сообщение # 111
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Дешевле уж будет котлы поменять biggrin

"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Среда, 23.03.2011, 15:56 | Сообщение # 112
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Спорный вопрос, что будет дешевле, и качественней. Если мы хотим получить синхронную работу в два котла, то дешевле точно не получится.

Все ИМХО
 
VikT Дата: Среда, 23.03.2011, 16:02 | Сообщение # 113
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
сли мы хотим получить синхронную работу в два котла

То нужны котлы соответствующие.
Врят ли есть готовая автоматика позволяющая связать в каскад два котла, не предназначенных для этого.
А эксклюзив - дело не дешевое.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Среда, 23.03.2011, 16:43 | Сообщение # 114
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
Врят ли есть готовая автоматика позволяющая связать в каскад два котла, не предназначенных для этого. А эксклюзив - дело не дешевое.

Есть готовая автоматика, но котлы должны иметь внешнее управление модуляцией по 0-10В.


Все ИМХО
 
БАШКА Дата: Среда, 23.03.2011, 22:35 | Сообщение # 115
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
имхо, мысль интересная у Акселя. Взято на Олде:
Quote (a-x-e-l-1)
На каждый котелок цепляешь свой уличный датчик. На "Кремшредер" Е8.0631 цепляешь свой датчик. По графикам в инструкциях согласуешь их на свой вкус. Шредер включает котлы по мере надобности и руководит всем, что происходит за стрелкой. Запрос на ГВС отдается не на прямую на котел, а на промежуточное реле. У Баксей 2 варианта управления нагревом бойлера: по NTC датчику и по термостату. Нам нужен вариант с термостатом. Команда с регулятора замыкает 2 пары контактов на промежуточном реле и оба котла, что и требовалось, переходят в режим нагрева бойлера. После снятия команды они идут "по погоде". Я так мыслю, что графики котлов должны быть одинаковы, но не много круче графика регулятора.

Quote (a-x-e-l-1)
Вот только 3 уличных датчика в рядочек на улице висеть будут biggrin biggrin biggrin - это жесть конечно.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Kass Дата: Четверг, 24.03.2011, 00:34 | Сообщение # 116
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
А горелки модулируемые на котлах?

Все ИМХО
 
БАШКА Дата: Четверг, 24.03.2011, 08:39 | Сообщение # 117
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Ну вообще конечно да.

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
VikT Дата: Четверг, 24.03.2011, 10:16 | Сообщение # 118
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Kass)
котлы должны иметь внешнее управление модуляцией по 0-10В.

Если бы у бабки был хрен, она была бы дедкой.
Но настенные котлы такого не имеют, поэтому готовой автоматики нет.
Quote (БАШКА)
имхо, мысль интересная у Акселя.

Но котлы модулируют все равно сами по себе.
Усложнение, а толку не будет.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Kass Дата: Четверг, 24.03.2011, 13:04 | Сообщение # 119
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14113
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (VikT)
Но настенные котлы такого не имеют, поэтому готовой автоматики нет.

Я не говорю, что для настенников есть такая автоматика. Проблема то не в автоматике.
В котле есть какая то примитивная автоматика, которая каким то образом управляет модуляцией горелки. Т.е. есть какой то выходной сигнал и какое то исполнительное устройство. Обычно приходится внедряться именно в эту часть. Если есть электрическая схема котла, то можно подумать, как реализовать каскад на таких котлах.

Quote (VikT)
Но котлы модулируют все равно сами по себе. Усложнение, а толку не будет.

Абсолютно верно. Синхронизации не добиться. Нужно при работе в 2 котла подавать одинаковый управляющий сигнал на 2 горелки. В случае управления по уличным датчикам регуляторы войдут в противофазный резонанс.


Все ИМХО
 
konst Дата: Четверг, 24.03.2011, 14:33 | Сообщение # 120
Мастер
Город: Рязань
Группа: Модераторы
Сообщений: 1364
Репутация: 41
Статус: Offline
У аристонов есть возможность подключить их к контроллерам кромшредер (к томуже например E8) через специальный преобразователь по последовательной шине данных Can Bus.

http://www.aristonheating.ru/upload.....09.pdf

Если с эти разобраться, то можно реализовать полноценный каскад.


Казнить всех - а на небе разберутся кого в ад, кого в рай!
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz