Вместо стрелки - полукольца.
Kass Дата: Четверг, 14.05.2009, 22:45 | Сообщение # 61
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
COSTER выпустил новый контроллер, в котором реализована функция - когда температура обратки низкая, то он последовательно перекрывает один за другим трехходовики нагрузок.

Весьма сомнительный алгоритм. Если Трехходовой на котле позволяет защитить котел от холодной обратки не срывая уставки в контурах, то данный алгоритм банально заваливает уставки по контурам и разбалансирует всю систему, вводя ее в переходные режимы. Венткамеры при этом сваливаются в аварии по замерзанию. Повторный пуск вентсистем даст новый поток холодной обратки и цикл срыва уставок повторится.

Quote (Прохожий)
С другой стороны я постоянно спорю с Кассом, что никакая автоматика не заменит грамотной гидравлики и теплообмена

Да нет никакого спора. Я каждый раз соглашаюсь с этим. Но как только я вновь предлагаю правильный алгоритм на правильную гидравлику, ты вновь повторяешь эту фразу, и я снова соглашаюсь и добавляю совсем другое, что самая правильная гидравлика с теплотехникой работают ужасно с кривой автоматикой, как в примере чуть выше. Попытка поставить классную автоматику на кривую гидравлику ни чуть не хуже, чем поставит кривую автоматику на грамотную гидравлику. Но ты все время упоминаешь лишь одну крайность, тяготея к другой. Но хрен редьки то не слаще.


Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Четверг, 14.05.2009, 23:56 | Сообщение # 62
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
что порекомендуете делать , чтобы уйти от этих "напоров стремящихся к нулю " ?

Только один путь - подбирать насосы с очень маленькими напорами. Это неходовые модели, их нужно поставлять под заказ. И все равно рабочая точка у них получается в правой части графика. Чтобы ее немного сместить влево, мы немного занижаем диаметр трубопроводов котловго контура, благо в котельной допускается скорость теплоносителя большая, чем в системе отопления.


Я не 1
 
БАШКА Дата: Пятница, 15.05.2009, 05:55 | Сообщение # 63
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Смысл уловил . Спасибо , Прохожий .

Добавлено (15.05.2009, 05:55)
---------------------------------------------
Мобыть 2 стандартных поменьше - паралельно , ну или сдвоеный насос ?


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
LEX Дата: Пятница, 15.05.2009, 08:04 | Сообщение # 64
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Стрелка - это универсальный способ увязки гидравлики, а не специально придуманный фетиш для коттеджных котельных.

Quote (Прохожий)
никакая автоматика не заменит грамотной гидравлики и теплообмена

Красавчег, Прохожий. Лучше и не скажешь!

konst, мне тоже кажется, что аналогия с автомобилем не корректна wink

P.S А по предложенной мной теме так никто ничего и не сказал (диаметры, расстояния, мнение свое - как будет работать и т.д.) sad
Ладно, зато дискуссия получилась интересная и полезная, хоть и немного не о том.


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
tiptop Дата: Пятница, 15.05.2009, 08:41 | Сообщение # 65
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
закрой трехходовики на нагрузке - котлы будут работать сами на себя безо всякого трехходовика

Изящное техническое решение. smile
Первый раз я его встретил у Витотроника 333. Там в этом режиме ещё выключаются насосы греющей воды емкостных водоподогревателей.
Была у меня мысль сделать что-то аналогичное: http://kotelna.org.ru/bitmaps....lke.gif
Quote (Kass)
Весьма сомнительный алгоритм. Если Трехходовой на котле позволяет защитить котел от холодной обратки не срывая уставки в контурах, то данный алгоритм банально заваливает уставки по контурам

Kass, Вы же, наверное, знаете законы Кирхгофа.
С какой стороны от гидр. стрелки стоит трёхходовой клапан - по гидравлике безразлично.


сконструируй Котельную!
 
Прохожий Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:23 | Сообщение # 66
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Kass)
Венткамеры при этом сваливаются в аварии по замерзанию.

Приточки как правило имеют свои смесительные узлы, управление которых на входит в котельную автоматику. Даже бы если и входили,то я дважды писал:
Quote (Прохожий)
это только на время начального запуска. В период постоянной работы этого не должно быть,

Quote (Прохожий)
Функция, как я уже говорил актуальна только при первоначальном запуске, при выходе котла на рабочий режим трехходовики должны работать только по температурному графику

К тому же можно задать произвольную последовательность включения\отключения контуров, либо вообще один из контуров исключить из этого списка.
Решение грамотное. Прелесть конфигурируемых контроллеров перед свободно программируемыми в том, что логическая структура в них уже отработана и меньше риск накосячить с программой.


Я не 1
 
Kass Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:41 | Сообщение # 67
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (tiptop)
С какой стороны от гидр. стрелки стоит трёхходовой клапан - по гидравлике безразлично.

Смотря кому безразлично. Если закрыть трехходовой на выходе, то в подачу контура поступает его обратка без вариантов. Надеюсь это понятно и бесспорно. При закрытом входном трехходовом и открытых выходных в контура идет смесь всех обраток. Уже разница ощутима. Но! Многие все время забывают о существовании автоматики. Если вспомнить, что в рассматриваемом случае котла два, и соответственно трехходовых два, то все вообще в корне меняется.

Допустим температура обратки такова, что для поддержания обратки в котле не ниже +60 надо установить клапан в положение 80%. Температура в подающем коллекторе сохраняется, но падает расход через стрелку со стороны КК. Если расход в КК при этом остается выше расходов в выходных контурах, то положение выходных клапанов не меняется. Такая ситуация часто наблюдается когда включается один из нескольких контуров, который долго был выключен, например, с утра включили контур вентиляции, или заполняют после ремонта какой то контур, и при этом подпитка поступает в выходной коллектор. При этом температура в давно работающих контурах остается неизменной на уровне уставки.

Если при прикрывании входного клапана расход снижается ниже суммы выходных расходов, то сумарная обратка частично начинает поступать в подающий коллектор через стрелку, при этом температура в этом коллекторе снижается, и выходные клапана для поддержания уставок начинают открываться на значение, достаточное для компенсации снижения в подающем коллекторе и поддержания температуры в выходных контурах на уровне уставок. Опять таки на выходе контуров полный порядок.

Теперь рассмотрим случай большой нагрузки, когда открывание выходных клапанов недостаточно для поддержание уставок. В этом случае автоматика включает второй котел, при этом клапан его стоит в положении 80% по аналогии с первым. Включение второго котла увеличивает расход в КК вдвое, что приводит к прогреву обратки и открытию входных клапанов. Опять таки все выходные температуры соответствуют уставкам.

И вот COSTER предлагает алгоритм, в котором при любом случае появления холодной обратки начинают нарушаться уставки и система в гоняется в постоянный переходный несбалансированный режим. Скачет температура ГВС, народ выпрыгивает из душа, встают по заморозке венткамеры... Чем при этом Киргоф то поможет?


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:52 | Сообщение # 68
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Приточки как правило имеют свои смесительные узлы, управление которых на входит в котельную автоматику.

Абсолютно верно, имеют, однако закрытие трехходового однозначно приведет к резкому падению канальной температуры (в помещение может дуть воздух с температурой +8°С, что для зимы и устаки в +22 недопустимо), или вообще сработает защита по заморозке. Если вентсистема без охладителей и венткороба не утеплены, то они начинают течь, мокнут фальшпотолки.

Quote (Прохожий)
Даже бы если и входили,то я дважды писал:

Quote (Прохожий)
это только на время начального запуска. В период постоянной работы этого не должно быть,

Но бывает в следующих случаях:
- с утра включают контур вентсистем и запускают приточки. В обратку поступает большое количество холодной обратки. Расход в выходных контурах резко возрастает
- заполнение какого то контура теплоносителем после ремонта
- заполнение бойлера ГВС, пневмобаков после слива
- если в системе на радиаторах стоят термоголовки, то при потеплении днем они закрывают радиаторы, а при похолодани к вечеру они все разом открываются, и теплоноситель из остывших батарей, комнатной температуры поступает в большом количестве в обратку.

Наверное еще много случаев можно вспомнить, но это уже не важно. Это бывает и не раз. Если у вас есть где то диспетчеризация, то провести анализ - пять минут максимум.


Все ИМХО
 
tiptop Дата: Пятница, 15.05.2009, 09:57 | Сообщение # 69
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Kass)
Скачет температура ГВС, народ выпрыгивает из душа

Так ведь несколько раз написАли:
Quote (Прохожий)
это только на время начального запуска. В период постоянной работы этого не должно быть

Сделать так, чтобы неработающие котлы были прогреты, легко и просто - оставить через них малюсенький smile проток обратной воды.
Quote (Kass)
при похолодани к вечеру они все разом открываются

При увеличении теплопроизводительности (с соответствующей скоростью) должно быть всё нормально...


сконструируй Котельную!
 
Kass Дата: Пятница, 15.05.2009, 10:04 | Сообщение # 70
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (tiptop)
Так ведь несколько раз написАли:

Прочтите пост над вашим...


Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Пятница, 15.05.2009, 10:42 | Сообщение # 71
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Kass)
- с утра включают контур вентсистем и запускают приточки. В обратку поступает большое количество холодной обратки. Расход в выходных контурах резко возрастает

Такое может быть. Проблема здесь не столько в остывшей обратке, потому что автоматика просто на этот период перекроет контур радиаторного отопления , а все тепло пойдет на приточную вентиляцию, а в том, что вполне возможно, что в этот момент работал всего один котел из двух. А для запуска второго котла требуется время. Поэтому нужно выдерживать баланс между единичной мощностью приточной установки и теплогенератора. Если они примерно равны или приточка более мощная, то имеет смысл ставить отдельный котел только на вентиляцию.
Quote (Kass)
- заполнение какого то контура теплоносителем после ремонта

В период отопительного сезона это маловероятно. А в межсезонье ничего страшного не произойдет, максимум "люди выбегут из душа" smile
Quote (Kass)
- заполнение бойлера ГВС, пневмобаков после слива

Это вообще мелочь, ее система и не почувствует. Масса воды в котле и котловом контуре гораздо больше, подпитка смешается с теплоносителем, при этом нужно учесть, что подпитка очуществляется не мгновенно, а постепенно.
Quote (Kass)
- если в системе на радиаторах стоят термоголовки, то при потеплении днем они закрывают радиаторы, а при похолодани к вечеру они все разом открываются, и теплоноситель из остывших батарей, комнатной температуры поступает в большом количестве в обратку.

Разом не откроются, хотя бы по теории вероятности. И вода пойдет в людом случае не холодная, а немного переохлажденная относительно температурного графика. Если же такое событие вдруг произойдет (теория вероятности допускает всё) и температура обратки из-за этого упадет ниже 60°С, то ничего ужасного не произойдет, если трехходовик радиаторного отопления при этом перекроет подачу тепла на короткий промежуток времени. Ничего не разморозится, жители похолодания не почувствуют.


Я не 1
 
Kass Дата: Пятница, 15.05.2009, 10:56 | Сообщение # 72
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
потому что автоматика просто на этот период перекроет контур радиаторного отопления

Это с чего это? Что бы потом опять ловить уставку в переходном периоде?

Quote (Прохожий)
А для запуска второго котла требуется время.

Только при кривой автоматике это потребуется. Если все правильно, то дежурные котлы горячие стоят. Автоматика попеременно подключает разные котлы, поддерживая одинаковую наработку.

Quote (Прохожий)
В период отопительного сезона это маловероятно. А в межсезонье ничего страшного не произойдет, максимум "люди выбегут из душа"

Ну почему маловероятно? Ну потекло где то что то, не греет и промыть что то понадобилось. Всякое в жизни бывает. Но у нас разный подход к тому что страшно, и что нет. Для вас выскакивающие люди из под душа и замерзающие приточки не страшно, а для нас страшно. Просто разное отношение к этому. smile

Quote (Прохожий)
Разом не откроются, хотя бы по теории вероятности.

Да в том то и дело, что открываются все разом, т.к. теплопотери прямопропорциональны уличной температуре. Снижается температура на улице и при отключенных термостатами радиаторах помещения примерно одинаково выстывают. Открываются термостаты с весьма небольшим рассогласованием по времени. Именно потому я всегда в проектах возражаю против этого пережитка прошлого.


Все ИМХО
 
Прохожий Дата: Пятница, 15.05.2009, 11:07 | Сообщение # 73
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Kass)
Только при кривой автоматике это потребуется. Если все правильно, то дежурные котлы горячие стоят.

Kass, не провоцируйте biggrin Я не посмотрю, что Вы отец-основатель и администратор сайта, поправлю немного Вам репутацию. cool Если не понимаете о чем речь, лучше спросите, я отвечу. А то начинается "кривая автоматика", то да сё.


Я не 1
 
Kass Дата: Пятница, 15.05.2009, 11:12 | Сообщение # 74
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
Если не понимаете о чем речь, лучше спросите, я отвечу.

Я не провоцирую. Возможно не понимаю, так это от вашей немногословности. smile


Все ИМХО
 
Code Дата: Пятница, 15.05.2009, 12:00 | Сообщение # 75
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Kass)
Возможно не понимаю

Ловим на слове.

При сравнении алгоритмов поддержания температуры обратки с трехходовым и без него, закрытием (выключением) вторичных контуров Вы допустили некорректное сравнение. Почему-то с трехходовым есть второй котел, который компенсирует сверх-потери, а во втором случае его нет. Не корректно.

Я бы вообще рассматривал второй котел - это еще один, независимый способ поддержания температуры обратки. biggrin

То есть в схеме со стрелкой возможны два варианта:
- или всегда обеспечен баланс мощностей, и тогда автоматика должна всегда всего лишь вовремя включить дополнительный котел, а трехходовые в котловых контурах не нужны вообще.
- или баланс мощностей не обеспечен. И тогда нужно для защиты обратки или трехходовой или выключать потребителей. Но в ЛЮБОМ случае потребители не получат нужную мощность, и этот несчастный выбежит из душа.

 
Прохожий Дата: Пятница, 15.05.2009, 13:37 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (Kass)
Возможно не понимаю, так это от вашей немногословности.

Это я то немногословен? smile
O'k, объясняю, что я имел в виду, когда писал:
Quote (Прохожий)
что вполне возможно, что в этот момент работал всего один котел из двух. А для запуска второго котла требуется время

Имеется в виду не время нагрева теплоносителя до рабочих параметров, а просто время поджига горелки. Для горелок более менее промышленных котлов это время составляет около 2 минут. Для небольших котлов до 100 кВт - от 40 сек до минуты. В паспорте горелки есть такая диаграмма - цикл розжига, где эти задержки все описаны. Поэтому если у нас пошла холодная обратка из приточки, то мгновенно второй котел у нас не запустится, у горелке есть собственная автоматика лезть в которую категорически не рекомендуется.


Я не 1
 
BKP Дата: Пятница, 15.05.2009, 14:14 | Сообщение # 77
Профи
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 259
Репутация: 2
Статус: Offline
Господа, а может быть вообще все упростить. Котлы держать не в режиме погодозависимом, а в термостатике (рассматриваем все-таки не систему отопления небольшого коттеджа), тем более, что диапазон погодозависимого регулирования котлов у нас от 90 до 70 град. С. Тогда трехходовые в котловом контуре просто не нужны, все за них сделает стрелка и котловые насосы. Плюсы этого - постоянная гидравлика котлового контура; упрощение автоматики регулирования котлового контура; минусы - повышенный расход электроэнергии на постоянную работу котловых насосов; по кпд и топливной эффективности считать надо, но на первый взгляд разница будет невелика.

А алгоритм с одновременным закрытием трехходовых на отпуск тепла от котлов (с целью подогрева обратки) и на потребление системами мне не нравится (ИМХО) еще со времен когда на Фиссманне это называлось системой TRA/TSA.

Я, кстати, никогда не ставлю при стрелке никакую систему подогрева обратки. Возможно ошибаюсь, но пока проблем не возникало.

 
Kass Дата: Пятница, 15.05.2009, 14:20 | Сообщение # 78
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
время поджига горелки

Если учесть инертность сервоприводов (180 сек для Белимо), то эта задержка просто никак не будет ощутима, причем задержка включения горелки учитывается автоматикой в Д составляющей.


Все ИМХО
 
Kass Дата: Пятница, 15.05.2009, 14:21 | Сообщение # 79
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (BKP)
Котлы держать не в режиме погодозависимом, а в термостатике

А никто и не говрит о погодозависимости в КК. Для этого речь и идето выходных клапанах.


Все ИМХО
 
tiptop Дата: Пятница, 15.05.2009, 14:22 | Сообщение # 80
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (BKP)
Котлы держать не в режиме погодозависимом, а в термостатике

Что за "термостатика" ?
Постоянная работа всех котлов с максимальной температурой на выходе ?
Температура - ладно, не принципиально. А куда девать мощность в этом случае ?


сконструируй Котельную!
 