Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК
Добавлено (06.01.2019, 20:25)---------------------------------------------Ну вот что за квартира с газовой плитой? Ну выделено 5 кВт. Обычно 16 А на розетки и 10А на свет. Ну что такое 16А на свет? 3,5 кВт. Включил в жару 3 кондея и уже 2,1 кВт. Включил чайник 2,2 кВт, и все, автомат выбило. Хорошо, работает два кондиционера 1,4 кВт, телевизор и комп 0,3 кВт, включаем чайник и опять все гаснет. Я вспомнил как жену учил считать, что одновременно можно включить, когда жил какое то время в квартире с газовой плитой, клеил стикеры на приборы, что сколько потребляет. Жесть! Пытался даже автомат поставить побольше, выбило в их щите. Там 25А. В итоге вместо 16+10 поставил 20+6 и научил супругу считать. Сейчас благо дом без газа, электричество дешевле, автоматы 16 и 25 А, и то мало. Думаю взять или квартиру другого класса, где на квартиру от 15 кВт, или дом буду строить.
Добавлено (08.01.2019, 17:10)---------------------------------------------