Система отопления в программе Oventrop CO
simba39 Дата: Вторник, 31.08.2010, 14:45 | Сообщение # 1
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Давно сюда не заглядывал, но появилась нужда...
Проектирую сейчас систему отопления в выше названной программе.
Проектирую в первый раз поэтому прошу помочь.
Нужно знать какую еще арматуру ставить на котел.
Да и вообще какие минусы в схеме?
Котел планирую demrad НK 124 BS.
вот общие результаты:
Цитата:
Назван.проекта: Жилой дом
Расположение..: г. Семенов,

Параметры теплоносителя:
Tп,[oC].......: 70.00 Tо,[oC]: 40.00
Tреа,[oC].....: 39.09
Тип носителя..: Вода

Параметры источника тепла:
Сопр.гидр.[Па]: 500 Объем [л]: 8

Гидр. сопрот. оборудования и источника тепла... dPо,[Па]: 12823
Миним. сопрот. участка с отопит. приб....... dPgmin,[Па]: 877
Полный расход воды в оборудовании............. Gо,[кг/с]: 0.160
Полная емкость оборудования...................... Vо,[л]: 291
Расчетная тепловая мощность оборудования........ Qo,[Вт]: 20090
Теряемая мощность............................. Qтер,[Вт]: 831
Полная мощность, выделяемая оборудованием..... Qпол,[Вт]: 20733

Отапливаемые помещения:
Перегретые ...: 0 Избыток мощ.,[Вт]: 36
Недогретые....: 0 Дефицит мощ.,[Вт]: 187
Мощ.от.пр.[Вт]: 18085 Теплопост. от труб,[Вт]: 1854

Помещения неотапливаемые:
Мощ.от.пр.[Вт]: 0 Теплопост. от труб, [Вт]: 0

Отопительные приборы:
Перегревающие.: 0 Избыток мощ.,[Вт]: 193
Недогревающие.: 0 Дефицит мощ.,[Вт]: 344
Расч. мощ,[Вт]: 20090 Реальная мощ.,[Вт]: 18085

Вот картинка:

 
БАШКА Дата: Вторник, 31.08.2010, 17:27 | Сообщение # 2
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Приветствую. Тема по моему имеет место быть в факультете "Проектирование".
Сразу бросилась в глаза t расчётная в Бассейне +20 С. В бассейнах температура воздуха должна быть на пару градусов выше t воды, обычно это +27 - +28 С. ИМХО, в котельной +10 С тоже маловато.
Почему то под помещением №3 присутствует еще одно помещение № 13 "Котельная"??? Прога не ругается ?)))
Дело в том, что у меня установлена сейчас Данфосс СО 3.6, расчет сделать не могу, т.к. прога не видит каталожной арматуры Овентропа))) Нужно ставить Овентроп СО...
В общих данных не увидел "Располагаемого давления"..
Quote (simba39)
Нужно знать какую еще арматуру ставить на котел.
Не понял, что имелось ввиду. Для расчета там всего достаточно вроде бы ...


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
RUZALIN Дата: Вторник, 31.08.2010, 18:10 | Сообщение # 3
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (simba39)
Tп,[oC].......: 70.00 Tо,[oC]: 40.00

что это за котел такой с такими показателями....дельта 30 градусов?
 
simba39 Дата: Среда, 01.09.2010, 08:40 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
Приветствую. Тема по моему имеет место быть в факультете "Проектирование".
Сразу бросилась в глаза t расчётная в Бассейне +20 С. В бассейнах температура воздуха должна быть на пару градусов выше t воды, обычно это +27 - +28 С. ИМХО, в котельной +10 С тоже маловато.

Спасибо, за то что ответили:)
Насчет другого факультета, если модератору не сложно то можно и перекинуть.
В бассейне такая температуры потому, что бассейн планирую использовать не часто, да и вообще неизвестно будет ли он, это прихоть жены несоответствующая нашему сейчас финансовому положению. Все деньги на дочку (8 месяцев) уходят:).
Лучше, во-первых, по планировке: дом планируется 3-х этажный, 1-ый этаж нежилой (котельная, бассейн, гараж, прихожая), 2 и 3-ий этажи жилые (3-ий мансардный).
Примерно 1/4 дома (прихожая, эркер) смещена как бы вверх, относительно остальной 3/4 дома. Под прихожей пришлось вставить еще одну котельную, потому что прога ругается, что трубы проходят все помещений, в реальности трубы так и будут проходить под полом прихожей. В котельной 10 градусов думаю хватит, в нежилой части здания находится.

Quote (БАШКА)
В общих данных не увидел "Располагаемого давления"..

А должно быть? Где оно ставится? Кстати, это не общие данные, а общие результаты расчета.

Если для расчета достаточно только насоса и вентилей, то ладно.
Меня немного удивило, что так легко получилось от всех ошибок избавиться dry .
Еще вопрос, нормальная ли такая разводка труб, вроде как горизонтальная, но с выпендрежом небольшим? Если программа их приняла, то значит реально так сделать или есть какие-то нюансы?

Quote (RUZALIN)
что это за котел такой с такими показателями....дельта 30 градусов?

Пробовал и 20, и 30 градусов, в этой проге неудобно то что она сохраняет все изменения перед закрытием и не дает много отменять обратно действий.

А еще вопрос!
Т.к. котел двухконтурный, а расчетная мощность в пределах 20-21 кВт, достаточно ли будет котла 24 кВт или лучше 30 кВт взять? В мануале на demrad НK 124 BS написано, что у него приоритет ГВС.

Кстати, сам дом вот здесь

 
RUZALIN Дата: Среда, 01.09.2010, 17:45 | Сообщение # 5
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (simba39)
Пробовал и 20, и 30 градусов

Просто от дельта много чего зависит при расчётах. И обычно она или 15 или 20 в настенниках. Если например берем 24 кВт ный настенник и считаем расход теплоносителя для максимальной мощности, то при дельте 15 будет 1.35 кубаметров, а при дельте 30 уже 0.6 кубометра всего. Это дальше будет сказываться на подборе диаметров труб и вообще при расчёте сопротивления системы!

Quote (simba39)
Т.к. котел двухконтурный, а расчетная мощность в пределах 20-21 кВт, достаточно ли будет котла 24 кВт или лучше 30 кВт взять?

Если теплопотери дома на отопление идут по расчёта(если он правилен) 20 кВт, то тогда наверно лучше 31 кВт настенник уже брать.
 
simba39 Дата: Четверг, 02.09.2010, 08:55 | Сообщение # 6
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Прохожий Дата: Четверг, 02.09.2010, 09:13 | Сообщение # 7
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (simba39)
Насчет другого факультета, если модератору не сложно то можно и перекинуть.

Модератору не сложно. Перемещено


Я не 1
 
БАШКА Дата: Четверг, 02.09.2010, 23:17 | Сообщение # 8
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Установил Овентроп СО и сделал расчет. Программа несколько отличается от своих "сородичей", но не сильно. Ошибок действительно нет)))
Quote (simba39)
А должно быть? Где оно ставится?
В общих данных, в самом начале при заполнении. Смотрим по графической характеристике насоса, должна быть в мануале котла. Вот тут то и понадобится расчётный расход)

Хотя Овентроп и так считает, не просит этого параметра, а Данфосс бы заругался))) Применительно к Вашей системе, если верить проге, всё будет работать в диапазоне напоров 1.4-2.3 метра, будут изменяться только пред.настройки клапанов.
Quote (simba39)
учитывает ли программа местное сопротивление поворота,
Учитывает.
Quote (simba39)
где взять гидравлическое сопротивление источника тепла?
У производителя. Если нет - оставьте 500.
Кстати, Вы действительно будете монтировать трубой ALUPEX ? Непривычный шаг диаметров : 14-17-20-26...
З.Ы.Давненько уже не пользовался прогой, в последнее время всё больше в эксельках да на коленке.. Благодаря Вам вспомнил wink
Прикрепления: 0526325.jpg (48.1 Kb)


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
simba39 Дата: Пятница, 03.09.2010, 08:16 | Сообщение # 9
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Vova_S Дата: Пятница, 03.09.2010, 11:52 | Сообщение # 10
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Quote (simba39)
Ну вот взял и сдал меня со всеми потрохами biggrin

подправил smile
 
БАШКА Дата: Пятница, 03.09.2010, 15:19 | Сообщение # 11
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
подправил
Браво, Сергей hands
Quote (simba39)
Вылазила ошибка что в санузлах слишком низкая скорость
Некритическая ошибка(не отмеченая красным).
Quote (simba39)
как с этим справиться уже на реальной системе?
Никак. Проблем не будет.
Quote (simba39)
планировал армированную Stabi использовать (16,20,25,32)
Так в чём проблема? Экопластик:

Вот только при диаметре 32 ППР потери давления более 200 Па/м. Что в общем то тоже не критично. Прога же рисует 40 ППР.
Прикрепления: 8977104.jpg (68.0 Kb)


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
simba39 Дата: Пятница, 03.09.2010, 15:46 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
БАШКА Дата: Пятница, 03.09.2010, 19:02 | Сообщение # 13
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
simba39, это ткскзть мысли в слух))) Прога правильно рисует 40 ППР, исходя из ограничения потерь давления 150 Па/м(проставляется в соответствующей графе). Но на практике же можно применить и 32 ППР, потери не сильно возрастут. Там всего лишь 6 метров с небольшим.. А вообще лучше делайте так, как она рисует, если есть такая возможность.И еще, мне показалось, маловато там поворотов. Обычно их больше..

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
simba39 Дата: Понедельник, 18.10.2010, 13:20 | Сообщение # 14
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Понедельник, 18.10.2010, 20:26 | Сообщение # 15
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (simba39)
Что в этом случае делается?

Присоединять котел через гидравлический разделитель.

P.S.: Поиск схем в разделе ОТОПЛЕНИЕ, вам поможет. cool


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Понедельник, 18.10.2010, 20:34 | Сообщение # 16
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (simba39)
Просто переход 20/40?

из котла резьба под трубу 3/4" 26,9 X 2,60. cool


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БАШКА Дата: Пятница, 22.10.2010, 18:07 | Сообщение # 17
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (SterroiD)

Присоединять котел через гидравлический разделитель.

SterroiD, Вы считаете это целесообразным в данном случае ?


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
simba39 Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 21:02 | Сообщение # 18
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
БАШКА Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:30 | Сообщение # 19
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Если только радиаторное отопление (без других нагрузок) - то стрелка Вам не нужна.

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 22:53 | Сообщение # 20
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
Если только радиаторное отопление (без других нагрузок) - то стрелка Вам не нужна.

Т.е. вы предлагаете сделать как топик стартер думает!

Quote (simba39)
Просто переход 20/40?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 