Форум » Факультеты нашего городка » Проектирование » Система отопления в программе Oventrop CO
Система отопления в программе Oventrop CO
SterroiD Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:01 | Сообщение # 21
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
simba39, у вас на схеме нарисован насос перед котлом, это зачем, или у вас запланировано два насоса?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БАШКА Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:09 | Сообщение # 22
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
Просто переход 20/40?

Даже если так, в чем проблема ?

Добавлено (05.12.2010, 23:09)
---------------------------------------------

Quote (SterroiD)
у вас на схеме нарисован насос перед котлом, это зачем, или у вас запланировано два насоса?

Это он просто не разобрался. К тому же насос на схеме никак не влияет на расчет. Программа не учитывает это в расчётах.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 23:09 | Сообщение # 23
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (simba39)
Гидр. сопрот. оборудования и источника тепла... dPо,[Па]: 12823

Как вы получили эту цифру?


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
simba39 Дата: Понедельник, 06.12.2010, 21:30 | Сообщение # 24
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Вторник, 07.12.2010, 02:00 | Сообщение # 25
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (simba39)
Программа посчитала.

У вас арматуруры регулировочной и запорной маловато, и не указаны угловые соединения, результат маленькое гидравлическое сопротивление системы, т.е. что нарисовали, то и посчитала, такли это будет на самом деле.
У вас на каждый радиатор только по одному регулирующему клапану, на подаче будет?как отключить радиатор, в случае замены или аварии?
Не хватает автоматических балансировочников, хотя бы на ветках, если не предусмотреть, то гидравлическая свистапляска всеи системы вам обеспечена - не стабильная работа системы, что отразится на нестабильности темпаратуры в помещениях, что не очень комфортно.

В схеме из программы, вы не прикрепили к участкам трубопроводов пометки, в которых после расчета программа указывает диаметры труб, сделаите, очень интересно, что там у вас с диаметрами.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
simba39 Дата: Вторник, 07.12.2010, 11:58 | Сообщение # 26
Претендент
Город: Семенов
Группа: Новички
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
SterroiD Дата: Вторник, 07.12.2010, 15:40 | Сообщение # 27
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (simba39)
"Автоматические балансировочники"

например: ASV-P




sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Вторник, 07.12.2010, 15:44 | Сообщение # 28
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (simba39)
как подбираются?

В программе вместо вентиля выберите регулировочный клапан, а диаметр и даже настроику вам выдаст программа, после пересчета гидравлики.


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
SterroiD Дата: Вторник, 07.12.2010, 15:49 | Сообщение # 29
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (simba39)
ручными вентилями которые на ветках

при использование термостатических головок на радиаторах, у вас гидравлика переменная, толку от ручных вентилей не будет.

Для понимания процессов качаите фильм инженера Пыркова от Данфос, он на стенде показывет и объясняет что такое переменная гидравлика.
Обучающие фильмы


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
БАШКА Дата: Суббота, 11.12.2010, 14:23 | Сообщение # 30
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (SterroiD)
У вас арматуруры регулировочной и запорной маловато, и не указаны угловые соединения, результат маленькое гидравлическое сопротивление системы, т.е. что нарисовали, то и посчитала, такли это будет на самом деле.
+1
Quote (SterroiD)
Не хватает автоматических балансировочников, хотя бы на ветках, если не предусмотреть, то гидравлическая свистапляска всеи системы вам обеспечена
Программа для этого и создана, чтобы продавать эти самые "автоматические балансировочники". Чёрт возьми, и как я без них до этого обходился? Вся жизнь коту под хвост.. cry


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
SterroiD Дата: Суббота, 11.12.2010, 15:26 | Сообщение # 31
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
Программа для этого и создана, чтобы продавать эти самые "балансировочники". Чёрт возьми, и как я без них до этого обходился? Вся жизнь коту под хвост..

Значит топикстартер зря занялся этим делом. biggrin

http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=55804 вот здесь есть все ЗА и ПРОТИВ, а решает каждый сам.

"Автоматические балансовые пары если сравнивать их стоимость со стоимостью СМР здания или даже СО, слова об удорожании - демагогия. Тем более, автор сообщил, что дом не бюджетный.
Экономия при наладке системы явная, а затем при эксплуатации устойчивая работа стояков "дорогого стоит"....
Ручные балансовые удерживают гидравлику от развала - это те же шайбы.
Расчёт гидравлики системы не обязательно будет соответствовать тому, который будет после монтажа. Те, кто утверждает, что раньше проектировали без регулировочной арматуры и всё прекрасно работает - спасибо слесарям-сантехникам, которые подгоняли проекты к жизни: сколько 3-копеечных монет с рассверленными отверстиями в муфтах чугунных кранов .......
Поэтому, утверждения типа дорого - это для строителей, но против людей, которые будут жить.....мёрзнуть или париться.... jota @
"

Прикрепления: 9963796.jpg (239.6 Kb)


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
RUZALIN Дата: Суббота, 11.12.2010, 16:36 | Сообщение # 32
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
SterroiD Что то тот фильм не получается достать.
 
БАШКА Дата: Суббота, 11.12.2010, 16:42 | Сообщение # 33
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
SterroiD, спасибо за ссылку, почитал, посмотрел, интересно. Соглашусь всё же с мнением инж323, АБК необходимы в ряде случаев, в частности в системах с термостатами на радиаторах и насосом без частотника. Но каждый случай нужно рассматривать индивидуально и экономически обосновано. Если топикстартер может себе позволить термостаты на радиаторы, то и на АБК и перепускной клапан после насоса СО денег найдёт..

Добавлено (11.12.2010, 16:42)
---------------------------------------------

Quote (БАШКА)
SterroiD Что то тот фильм не получается достать.
RUZALIN, логин и пароль вводил ?


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
RUZALIN Дата: Суббота, 11.12.2010, 16:53 | Сообщение # 34
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Вводил. Но говорит, что с таким логином или паролем не возможно туда попасть.

Добавлено (11.12.2010, 16:53)
---------------------------------------------
Вот сейчас вроде докопался я до истины, качаю smile

 
SterroiD Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:11 | Сообщение # 35
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
RUZALIN, твое мнение...?

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
RUZALIN Дата: Суббота, 11.12.2010, 19:30 | Сообщение # 36
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Пока качаю smile На счёт чего мнение? Я с такими большими системами не сталкивался, речь вроде о многоквартирных домах.
 
SterroiD Дата: Суббота, 11.12.2010, 20:27 | Сообщение # 37
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
RUZALIN, речь о системах с переменным расходом теплоносителя, т.е. с радиаторами и термостатами. На примере предложенной системы ТОПИКСТАРТЕРА.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:21 | Сообщение # 38
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Видео посмотрел. Он что, предлагает на подаче и обратке на каждый отопительный прибор ставить автоматический регулятор перепада давления? Я понимаю, если представить отопительный прибор например квартирой, в котором несколько радиаторов, но ведь ведь такие же процессы будут и на 1 ом радиаторе происходить.

По сути понятно о чём он говорит. Но если из его же слов загоняться, то придётся на каждый радиатор по автомату вешать cool Гуманно ли это?

 
SterroiD Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 00:31 | Сообщение # 39
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
RUZALIN, на кадый радиатор не нужно, а вот накаждую ветку будет правильно.

sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 12.12.2010, 11:12 | Сообщение # 40
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Стерроид, трудно рассуждать пока не зная цен на этот девайс, я то никогда не видел эти автоматы. Они только у Данфоса есть или уже другие тоже подтянулись в этой области? Цены какие? Может ссылку кинешь smile
 
Форум » Факультеты нашего городка » Проектирование » Система отопления в программе Oventrop CO