дааа... обновил...овентроп4 вот принтскрин... вопросы-поставил дельтуР-500Па котел-настенник навиен 24 асе Тподачи75,дельта15градусов правильно? если скажем насос 25\40 какое дР подставлять? и ещё? можно картинку напрямую из проги распечатывать?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:22 | Сообщение # 62 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Вы бы для начала выложили русскую четверку, т.к. фирма овентроп весьма специфичная, и по официальной регистрации высылает только версии на польском. Тогда и обсудить можно будет.
Все ИМХО
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:49 | Сообщение # 63 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
скачивал на санкомовском сайте(производитель программы) http://www.sankomsoft.ru/firm-versions
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
БАШКА |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:52 | Сообщение # 64 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Димас, давай читабельный файл в grd ? фото то я и сам выложить мастак. Овентроп , действительно, самая недружелюбная версия данной проги, я лично предпочитаю Данфосс, открывается хотябы, хоть и не каталожные спецухи не пишет. Или делай файл в некой проге и пиши , чем конкретно открывать. Я скачаю версию. И все тоже. Вот он минус бесплатных программ. Хотя весьма неплохи. Добавлено (07.05.2011, 20:52) --------------------------------------------- имхо, такую то систему и считать не надобно
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 20:56 | Сообщение # 65 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) скачивал на санкомовском сайте(производитель программы) А где там 4 версия? Вижу 3.0 и 3.6.
Все ИМХО
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 21:18 | Сообщение # 66 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
3,6 и есть 4!!! на этикетке-заставке-3,6 а в програм файлах - 4!!! по наитию и опыту так бы и сделал...но захотелось подкрепить теорию практикой...или наоборот... хотя судя по проге съэкономил на диаметре пару тройку тыщёнцев расейских...
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 07.05.2011, 22:28 | Сообщение # 67 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) 3,6 и есть 4!!! Это сильно. Нужно будет попробовать поставить.
Все ИМХО
| |
| |
БАШКА |
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 19:05 | Сообщение # 68 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) вопросы-поставил дельтуР-500Па Quote (kovalev_dimas) правильно? Quote (kovalev_dimas) если скажем насос 25\40 какое дР подставлять? Это какая дельта Р, располагаемое давление штоли? Если да, то можно ничего не ставить - прога сама всё посчитает. Так же попробуй поиграться, подставляй разные числа и делай расчёт. Потом смотри ошибки - увидишь что получится.Quote (kovalev_dimas) и ещё? можно картинку напрямую из проги распечатывать? В смысле в файл сохранять? Если да, то можно в файл с расширением wmf и dwg. В джипег сразу не получится.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Воскресенье, 08.05.2011, 19:57 | Сообщение # 69 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
дР-в параметрах источника тепла с печатью разобрался...всё из меню файл... и ещё кто какую дельта Т ставит10,15,20градусов в реально работающих системах обычно сколько?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
БАШКА |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 05:55 | Сообщение # 70 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
В реальных системах по разному может быть, в коттеджах обычно принято 15 градусов дельта. Хотя и 20 тоже бывает, я на 15 всегда считаю. Дельта Р в параметрах источника тепла - потери давления - смотреть у производителя источника тепла. Или не заморачиваться и оставить 500 )))))
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 10:30 | Сообщение # 71 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
а скорость теплоносителя она считает? если считает то где это посмотреть или вывести на картинку?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
БАШКА |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 13:41 | Сообщение # 72 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) а скорость теплоносителя она считает? если считает то где это посмотреть или вывести на картинку? Скорость, а так же потери давления, расход, мощность можно смотреть на каждом участке отдельно. Можно тыкнуть, например, в любую "трубу" и смотреть в нижнем левом углу таблицу с данными. Строка выделена. Так же можно все таблицы распечатать или сохранить в файл.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 14:01 | Сообщение # 73 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
как добавить внизу штамп? скинь этот проект.интересно посмотреть.заодно попробую открыть в "четвёрке"
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
БАШКА |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 16:27 | Сообщение # 74 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Quote (kovalev_dimas) как добавить внизу штамп? Так вроде по умолчанию идёт вместе с рисунком. Править штамп там же внизу слева вкладка "TEXT" Quote (kovalev_dimas) кинь этот проект.интересно посмотреть. Это пример - должен быть в любой версии - они везде одинаковые. Я нажимаю так: Файл -> Открыть данные -> Мой компьютер -> Локальный диск С -> Oventrop3 -> Dane Дальше выбираю любой пример и открываю.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 16:51 | Сообщение # 75 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
пооткрывал я эти примеры...а табличку если приспичит видимо придётся вручную собирать...по словцу... готовой не нашел... так как накидай что нибудь в 3ке-попробую будет откр в 4ке?
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
БАШКА |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 18:38 | Сообщение # 76 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Вот пример из Oventrop 3.2 И ещё файлик из Danfoss 3.6
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
kovalev_dimas |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 19:01 | Сообщение # 77 |
Мастер
Город: калининград обл.
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
|
пример овентроповский открывает,данфосс-пишет-неверная версия файла
опыт и инпотенция приходят с годами
| |
| |
БАШКА |
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 19:04 | Сообщение # 78 |
Специалист
Город: Серов
Группа:
Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
|
Всё правильно, так и должно быть. Похоже сделано намеренно, да и каталожная база у каждой фирмы разная.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Среда, 11.05.2011, 20:46 | Сообщение # 79 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Что то я не могу найти, как в Овентропе OZC учесть теплый пол. Радиаторы, конвекторы, полотенчики выбрать можно, а ТП нет. Кто подскажет?
Все ИМХО
| |
| |
Viking2013 |
Дата: Среда, 25.05.2011, 18:15 | Сообщение # 80 |
Претендент
Город: Новомосковск
Группа:
Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |