Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Проектирование ЦТП - Страница 5 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 29.03.2024, 10:32

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Модератор форума: OCA, Кузнецов_Д_А  
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Проектирование ЦТП (Проект автоматики Центральных тепловых пунктов)
Проектирование ЦТП
Kass Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:50 | Сообщение # 81
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Значит трубка датчика перепада за задвижкой. Закройте где то дальше.

Все ИМХО
 
Ликреонский Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:54 | Сообщение # 82
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
Вы тут писали, что уже модернизировали систему отопления, и стояки пластиковые. Система изменилась. Вы пересчитывали ее?

Бригады без проектов меняли систему отопления. Кто вместо чугунных радиаторов поставил алюминиевые и ничего все сходит с рук, такие лояльные теплосети у нас и это никак не отражено в проектной документации.

Добавлено (16.03.2012, 14:54)
---------------------------------------------

Quote (Kass)
Значит трубка датчика перепада за задвижкой. Закройте где то дальше.

Манометры 4-20 мА. Один после насосов, другой на гидрострелке. Закрываю задвижку, остается одна статика.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Пятница, 16.03.2012, 14:58 | Сообщение # 83
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Бригады без проектов меняли систему отопления. Кто вместо чугунных радиаторов поставил алюминиевые и ничего все сходит с рук, такие лояльные теплосети у нас и это никак не отражено в проектной документации.


Значит нужны алгоритмы измерения и мониторинга состояния сети, и подстройки под меняющуюся сеть работы ИТП с учетом рабочих диапазонов насосов.

Добавлено (16.03.2012, 14:58)
---------------------------------------------

Quote (Ликреонский)
Манометры 4-20 мА. Один после насосов, другой на гидрострелке. Закрываю задвижку, остается одна статика.


Вы на насосе посмотрите. Перекрывать между датчиками нет смысле. Закройте на выходе в сеть.


Все ИМХО
 
Мастерсан Дата: Пятница, 16.03.2012, 18:21 | Сообщение # 84
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1861
Репутация: 10
Статус: Offline
Ликреонский, друг, ты вот парень Саратовский, ну расскажи, что там у Хоттабыча?!!Или ты его не видишь? Мне сдается, что видишь ты его едва ли не каждый день! Ты ему там превед от меня передай а! Мне вообще думается, что он тебе поставил задачу на форуме опыта набираться, или это не так ?

Миссия выполнима!
 
Ликреонский Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:20 | Сообщение # 85
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Мастерсан)
ну расскажи, что там у Хоттабыча?!!Или ты его не видишь?

Вижу его ежедневно в рабочие дни, он мой начальник. Все хорошо, много дел у него помогаю ему как могу.
Quote (Мастерсан)
Мне вообще думается, что он тебе поставил задачу на форуме опыта набираться, или это не так ?

Чтоб я его не грузил, он отправляет меня с идеями сюда. Форум помогает подумать о проблемах ЖКХ, подобрать наиболее реальные решения. За это спасибо всем гражданам.
Сейчас Хоттабыч заместитель председателя комитета по ЖКХ. По отчету за 2011 год, о деятельности комитета, глава администрации высоко, на 4+, оценил деятельность комитета. В это время и.о. председателя был Хоттабыч.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Ликреонский Дата: Понедельник, 19.03.2012, 14:44 | Сообщение # 86
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Анализируя работу циркуляционных насосов ГВС, пришла в мысль. Т.к. насосы при водоразборе ГВС работают не в оптимальных режимах, то возможно использовать другую схему.

Добавлено (19.03.2012, 14:34)
---------------------------------------------
Вода из Т4, через двухходовой клапан сливается в бак. Для опустошения бака работают повысительные насосы, которые подают воду в Т3, и чтоб заведомо бак опустошался, насосы развивают давление немного выше, чем в Т3. Диаметр выхода из Т4 небольшой, в Т3 сильного увеличения давления не будет.
Недостаток: приходиться снова повышать давление, затрачивая на это дополнительную энергию. Решением может являться использование мембранных расширительных баков.

Добавлено (19.03.2012, 14:44)
---------------------------------------------
Я думаю что все это не оптимальные дорогостоящие решения. Нужна дополнительная труба Т4, насосы, управление. На мой взгляд лучше всего сделать отличную теплоизоляцию на Т3 и больше не думать о проблемах. Теплопотери снизятся, вода за несколько часов малого водоразбора сильно не остынет. Учитываю, что от ЦТП ГВС подается многим потребителям, кто-нибудь обязательно будет потреблять воду, и она не остынет.

Прикрепления: 9473534.jpg (75.7 Kb)


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:01 | Сообщение # 87
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (Ликреонский)
Т.к. насосы при водоразборе ГВС работают не в оптимальных режимах...


Это почему же?

Quote (Ликреонский)
Я думаю что все это не оптимальные дорогостоящие решения.


Я тоже так думаю. Я вижу 2 варианта. Либо все точно считается и подбирается оборудование под эту схему, и жителям запрещается что либо менять, либо ставится довольно умная система, способная все сама замерять, анализировать и перестраивать систему. Гидравлику я предпочел бы стандартную.


Все ИМХО
 
Ликреонский Дата: Понедельник, 19.03.2012, 19:57 | Сообщение # 88
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Quote (Kass)
Это почему же?

При разборе воды, на входе циркуляционных насосов ГВС падает давление до 0.


Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Понедельник, 19.03.2012, 21:14 | Сообщение # 89
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Вы путаете статику с динамикой. Падает статическое, и не до нуля. Если бы давление упало до нуля, то более ни у кого воды бы не было. В гидравлике так не бывает. Но на нагрузке насосов это никак не сказывается. smile

Все ИМХО
 
Ликреонский Дата: Вторник, 20.03.2012, 09:46 | Сообщение # 90
Мастер
Город: Саратов
Группа: Журналисты
Сообщений: 1087
Репутация: 8
Статус: Offline
Как объяснить поведение давления в ролике, который я выкладывал?

Опыт - сын ошибок трудных,
Гений - парадоксов друг.
 
Kass Дата: Вторник, 20.03.2012, 11:15 | Сообщение # 91
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13951
Репутация: 80
Статус: Offline
Для того, что бы это объяснить нужна исполнительная по тому ИТП. Так на первый взгляд похоже на работу простейшего механического регулятора давления.

Все ИМХО
 
Форум » Факультеты нашего городка » Автоматика » Проектирование ЦТП (Проект автоматики Центральных тепловых пунктов)
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz