Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Покритикуйте схему котельной - Страница 8 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 08:42

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 8 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7
  • 8
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Покритикуйте схему котельной
pornokopyt Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:39 | Сообщение # 141
Специалист
Город: Ленинград
Группа: Граждане
Сообщений: 682
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (ssd)
Кто-нить что-нить понял?

я понял... ((3х93)+(5х70))/8=77,4 - а дальше народ прикалываться начал...
 
Прохожий Дата: Понедельник, 04.05.2009, 19:50 | Сообщение # 142
Эксперт
Город: Москва
Группа: Модераторы
Сообщений: 4558
Репутация: 40
Статус: Offline
Quote (ssd)
Кто-нить что-нить понял?

Чтобы понять нужно поднимать архивы СОКа, где Kass доказывал прогрессивность управления каскадом котлов по температуре обратки.


Я не 1
 
GuTherm Дата: Вторник, 05.05.2009, 01:53 | Сообщение # 143
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
управления каскадом котлов по температуре обратки.
С чем я был полностью не согласен cool
Думаю там нет победителей - каждый думает в меру своей испорченности biggrin


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
LEX Дата: Вторник, 05.05.2009, 08:53 | Сообщение # 144
Мастер
Город: Магнитка
Группа: Граждане
Сообщений: 1472
Репутация: 29
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
где Kass доказывал прогрессивность управления каскадом котлов по температуре обратки.

Да, битва была упорная, но каждый остался при своем мнении biggrin


Чужого нам не надо, но своё мы возьмём, чьё бы оно ни было.

Лучше поздно, чем никогда. Положил голову на рельсы и посмотрел вслед уходящему поезду

 
Kass Дата: Среда, 06.05.2009, 01:16 | Сообщение # 145
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Причем тут та битва? Как можно обеспечить отдачу котлом своей максимальной мощности, если обратка на 5 градусов ниже подачи? Если расход через котел постоянный, то свою полную мощность при определенном перепаде и расходе. Как правило перепад расчитывают в 20°С. Так? Т.е. для того, что бы котел отдал в сеть заявленную максимальную мощность, при номинальном расходе, дельта между подачей и обраткой должна составить не менее 20°С. Так? Для данных котлов снять максимальную мощностьможно при расходе 5.5 кубов и дельте 20, график 90/70.

Теперь рассмотрим два варианта ГВС для средних сильных морозов:

1. Как есть у меня. При отсутствии разбора ГВС трехходовой закрыт, и разбор теплоносителя из коллекторов отсутствует. При этом работают те контура, в которых есть теплосъем. Значит обратка холдеет и котлу становится все трднее и труднее выболнит уставку по выходу в 90°С, При этом каскадный ПИД включает второй котел. При этом котлы отдают максимум своей мощности. Если теплосъем увеличивается дальше и обратка снижается ниже 60°, то трехходовые подмешивают чать горячей воды в обратку для поддержания ее на 60°С, хотя и это наврятли потребуется, т.к. Расход в котловом контуре 11 кубов, в контурах 8. Значит часть горячей воды и ак будет подмешиваться в обратку котлов через стрелку.

2. При регулировке на выходе ГВС. Опять таки при отсутствии разбора ГВС в обратку поступает большое количество горячей воды из прямого коллектора в обратный, догревая обратку в котле выше 70°С. При этом расход в котле так и остается 5.5 куба. Котлу работая не на полной мощности удается выполнить уставку в 90°С. В итоге котловой контур выдает мощность порядка 50-80Квт и второй ктел не подключается. Учитывая тот факт, что при больших нагрузках расход теплоносителя в контурах порядка 8 кубов, а в котле 5.5, то ощутимая часть обратки поступает из обратного коллектора в прямой, снижая температуру в прямом коллекторе... И что в итоге получается?


Все ИМХО
 
Dr_House Дата: Суббота, 09.05.2009, 11:39 | Сообщение # 146
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
Quote (Kass)
И что в итоге получается?

Что получается?
....
Сообщение отредактировал GuTherm
Дальней бред удалил за не имеющее к теме отношение.
В следующий раз если надумаете шутить - делайте это смешно и пристойно.
Для профилактики и прививания вкуса рекомендую английские сериалы!


У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
GuTherm Дата: Суббота, 09.05.2009, 14:34 | Сообщение # 147
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (VikT)
котлам греть меньше
Чем ниже обратка - тем выше КПД, а значит котелок больше энергии выдаёт на гора. Да, какие-то проценты, но они могут решить всё!


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
Kass Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:05 | Сообщение # 148
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (GuTherm)
Чем ниже обратка - тем выше КПД, а значит котелок больше энергии выдаёт на гора.

Абсолютно верно. specool

Хотя всетаки в разумных пределах. Наверное если при обратке в +30°С и конденсат снизит КПД, и мощность горелки не позволит нагреть воду до 90 при номинальном расходе. wink


Все ИМХО
 
Kass Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:08 | Сообщение # 149
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (ssd)
...Держи курс на Систему Медузы! Не забывай, что при этом

Quote (Kass)
каскадный ПИД включает второй котел.

Сплошной флуд. Кузьмич, ну если мозг не осилил, то можно ничего не писАть. При этом хоть глупо не выглядишь. Не флуди. Флуд у нас в беседке.


Все ИМХО
 
GuTherm Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:25 | Сообщение # 150
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (Kass)
Наверное если при обратке в +30°С и конденсат снизит КПД
Понятно что всё зависит от параметров котла. А вот конденсат наоборот повышает КПД котлов которые на это способны! не надо валить всё в одну кучу... конечно с 30 до 90 это жесть как недопустимо, но ведь и подача тоже может быть другой. Хотя в твоей схеме с 3-хховыми на котлах это вполне реально, вот за это я такие схемы и уважаю - нет проблемы холодных пусков.


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
Dr_House Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:28 | Сообщение # 151
Мастер
Город: Tartuga
Группа: Граждане
Сообщений: 857
Репутация: 25
Статус: Offline
До чего же вы скучные господа :(. Веселее надо жить, легче как-то.
Ну да ладно.


У меня нет телевизора, поэтому я ем грибы и смотрю ковёр.
 
tiptop Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:35 | Сообщение # 152
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
to ssd
Открой ещё один "Нью-Форум" и стань "Сам себе Гуру" ! biggrin


сконструируй Котельную!
 
GuTherm Дата: Суббота, 09.05.2009, 18:50 | Сообщение # 153
Эксперт
Город: Питер
Группа: Граждане
Сообщений: 4609
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (ssd)
вы скучные господа
Просто мы предпочитаем традиционный смешной юмор, ну или сарказм... А вот то что ты продемонстрировал это уже чёта нетрадиционное и несмешное.
Яж не просто так... подождал... никому не смешно и отредактировал.


Подчинённый, перед лицом начальствующим, должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство! © Пётр I от 09.12.1709г.
 
tiptop Дата: Понедельник, 01.06.2009, 15:56 | Сообщение # 154
Специалист
Город: Владимир
Группа: Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Прохожий)
архивы СОКа, где Kass доказывал прогрессивность управления каскадом котлов по температуре обратки

Почему-то сегодня вспомнил об этой фразе и решил добавить от себя несколько килобайт:
http://kotelna.org.ru/index.php?put=1-1-8-18 smile


сконструируй Котельную!
 
  • Страница 8 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 6
  • 7
  • 8
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz