Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

Суточная регулировка СО - Страница 6 - Форум
Меню сайта

Форма входа
Логин:
Пароль:

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 19.05.2024, 14:21

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 6 из 6
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Суточная регулировка СО (Суточная регулировка теплового контура)
Суточная регулировка СО
123Вот Дата: Вторник, 02.03.2010, 04:36 | Сообщение # 101
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
Как правило этого досаточно....,

Спорным это могло б быть в помещениях с большими влаговыделениями( залповыми, типа как в ванной комнате),но вот ...чего то не одно с такой вентиляцией и отоплением в голову не приходит, что б там была эта связка другой и такой ВТР.
Quote (Kass)
Обычно вы задаете дельту, сколько прибавить к точке росы и все.

Так дельту от Тросы до Т воздуха допустимую для понижения? Или от Т воздуха до Т поверхности допустимую? Или это просто, что б понятно было до какой Т поверхность в итоге иметь будет возможность охлаждаться(опосредовано, через Тв контролируясь)?
 
Code Дата: Вторник, 02.03.2010, 11:22 | Сообщение # 102
Специалист
Город: Брест
Группа: Граждане
Сообщений: 661
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Kass)
Т.е. 10 значений точки росы в секунду. Как - это уже детали

А оценки точности вычисления точки росы существуют? Намного лучше, чем 2 градуса превышения ?
 
Kass Дата: Вторник, 02.03.2010, 14:30 | Сообщение # 103
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Quote (123Вот)
Так дельту от Тросы до Т воздуха допустимую для понижения? Или от Т воздуха до Т поверхности допустимую?

Дельту от точки росы до задания по воздуху. Именно задание, а не порог.

Quote (Code)
А оценки точности вычисления точки росы существуют? Намного лучше, чем 2 градуса превышения ?

Точность измерения определяется точностью датчиков (0.2-1%) и разрядностью АЦП (12 разрядов или 4096 знчений в рабочем диапазоне применительно к Контару).

Добавлено (02.03.2010, 14:30)
---------------------------------------------
Дельта определяется очень просто. Достаточно измерить температуру поверхности, сравнить с температурой воздуха и прибавить некий запас. Вот вы и определили дельту.


Все ИМХО
 
123Вот Дата: Вторник, 02.03.2010, 17:09 | Сообщение # 104
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
Точность измерения

Да.
Но эта точность скорей совсем мала по сравнению с реальной равномерностью коэф. теплопередачи и воздухопроницанию. Человеческий фактор скажем, в исполнении конструкции всей стены.Потому и запас этот должен перекрывать такие вещи. Точность датчиков и АЦП тут не игроки- слишком мала их ошибка.
 
Kass Дата: Вторник, 02.03.2010, 23:42 | Сообщение # 105
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну тем не менее мы далали так. Захочет заказчик мерять темпратуру поверхности стены - будем мерять, захочет мерять в глубине стены - да нет проблем. Было бы им это желаемо.
Но фактически уже были датчики комбинированные в помещениях, по которым управлялись фанкойлы, как доводчики, по ним и зацепили в алгоритм и СО. Причем в больших офисных зданиях есть особенность, что после рабочего времени кто то ушел, а кто то в каком то помещении остался. При этом происходит снижение натопа, а в помещениях, где остались люди воздух догревается фанкойлами. При сдаче помещения на охрану, или по сигналу от СКД происходит отключение фанкойлов итемпература снижается.

Хотите что то изменить, не вопрос. Любые ваши капризы. Система то на ПЛК, и гибка максимально. Алгоритмы откатаны. Нюансы любые учесть - пара пустяков.


Все ИМХО
 
123Вот Дата: Среда, 03.03.2010, 00:16 | Сообщение # 106
Мастер
Город: ghgjhgjhggyd
Группа: Граждане
Сообщений: 1750
Репутация: 16
Статус: Offline
Quote (Kass)
больших офисных зданиях есть особенность

Уже лет 5 как началось движуха некоторая по? за арендную плату мы вам обеспечиваем с 9 до 18 ВТР соответственно по классу офиса, за обеспечение этого на более длительное время, до 21 например. платите отдельно.И аналогично с выходными.
Но как в итоге выщло -не скажу, тогда там такой бордель пошел, что уже было не до отслеживания ситуации с этим и отошел от этого.А потом и игроки могущие там что то сделать и понимать ушли.
 
Kass Дата: Четверг, 04.03.2010, 19:54 | Сообщение # 107
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13993
Репутация: 80
Статус: Offline
Ну бардак не редкость в нашей стране. Надеюсь с ростом цен на энергоресурсы в нашей стране до уровня мировых расставит все точки над i. wink

Все ИМХО
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Суточная регулировка СО (Суточная регулировка теплового контура)