Холодные полотенцесушители
|
|
Незнакомка |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:14 | Сообщение # 1 |
Претендент
Город: -
Группа:
Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:19 | Сообщение # 2 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Пс на отоплении?
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Незнакомка |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:24 | Сообщение # 3 |
Претендент
Город: -
Группа:
Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:31 | Сообщение # 4 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Если в насосной линия рециркуляции не перекрыта, мож на насосе байпдс есть... Тогда свой насос в подвале поможет. Если так все серьёзно можно и в котельной байпас сварить.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Незнакомка |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:42 | Сообщение # 5 |
Претендент
Город: -
Группа:
Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:46 | Сообщение # 6 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
ЦТП в ведении Теплоснабжающей организации?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Незнакомка |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:47 | Сообщение # 7 |
Претендент
Город: -
Группа:
Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:48 | Сообщение # 8 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
Сколько же домов у УК? Сколько из них на этом ЦТП точнее. И сколько всего на нем домов - заодно. Изначально я подумал, что речь идет об одном доме обслуживаемом, ну то есть что нужно решить вопрос в отдельно взятом доме.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:52 | Сообщение # 9 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Так труба в ремонте или насос? А коль денег нет... Токма ждать. В УК нет денег, и у меня нет, так где ж они!? Сожалею, мож кто другой что подскажет.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:57 | Сообщение # 10 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
ГВС в ЦТП готовится и затем Т3 от ЦТП к домам подает и Т4 в ЦТП возвращает. Так? Добавлено (29.05.2009, 22:57) --------------------------------------------- Теплообменники (бойлеры) ГВС географически где находятся в ЦТП или в ИТП дома? Не пинайте сейчас по всякому бывает.
Опыт - критерий истины.
| |
| |
Незнакомка |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 23:02 | Сообщение # 11 |
Претендент
Город: -
Группа:
Новички
Сообщений: 42
Репутация: 5
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Хоттабыч |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 23:34 | Сообщение # 12 |
Эксперт
Город: Саратов
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4577
Репутация: 36
Статус: Offline
|
На вводе в дома (граница балансовой пренадлежности) в самом доме у Вас должны быть задвижки на Т1 и Т2. Так после них перемычку ду25 - 32 поставте и в нее насос циркуляционный. После насоса обратный клапан - обязательно, перед насосом фильтр. Насос то небольшой и не дорогой особо нужен то. Дело то копеечное. Это ж не повысительный а циркуляционный. Да еще на ГВС. Напр конечно нужен определенный, ну сами прикинте по самой удаленной точке, а так нагрузка то смешная, и расход соответственно. Просто что-бы двигалось - по большому счету.
Добавлено (29.05.2009, 23:34) --------------------------------------------- У Вас ГВС из Т1 разбирают? А Т2 в это время ремонтируют? Или наоборот? Или поменяться может?
Опыт - критерий истины.
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 23:43 | Сообщение # 13 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Не, не прокатит, без разбора остынет (очью). Оснавная проблема я думаю - слив холодной воды из 'горячей' трубы через водомер.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
OCA |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 00:16 | Сообщение # 14 |
Мастер
Город: Тюмень
Группа:
Модераторы
Сообщений: 1815
Репутация: 17
Статус: Offline
|
ИТП чье? Договор с УК было бы неплохо посмотреть, хотя бы чрз личку.
С.О.К. выжат, сэр!
| |
| |
prochor |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 07:43 | Сообщение # 15 |
Специалист
Город: Кувандык
Группа:
Модераторы
Сообщений: 622
Репутация: 15
Статус: Offline
|
Сдаётся мне , если труба одна , то только теплоаккумулятор с полным комплектом может создать циркуляцию.
Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 09:15 | Сообщение # 16 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
ИМХО договор надо смотреть с Теплоснабжающей организацией. Скорее всего они не обеспечивают температуру ГВС согласно договора, и это повод ткнуть их носом. Насосы должны быть с резервированием, и если один ремонтируют, то другой должен работать.
Все ИМХО
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 09:31 | Сообщение # 17 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Quote (Незнакомка) Руководство УК рвет и мечет, требуя, чтобы полотенцесушители в жилых домах были горячими в любое время суток. Пусть это руководство выделит денег на проект ИТП по независимой схеме, оборудование, монтаж, побегает по инстанциям, пройдёт экспертизу проекта, а потом вырвет, что осталось. .
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 09:49 | Сообщение # 18 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Вот перечень документов (на старом форуме взял у кого-то, не помню), пока всё это соберёшь и ремонт закончится, а там ещё подрядчик и ценник обьявит, тогда, вообще, желание пропадёт ИТП делать.
| |
| |
Kass |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 09:52 | Сообщение # 19 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14114
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (транзит) Пусть это руководство выделит денег на проект ИТП по независимой схеме Да не поможет это при отключенном теплоснабжении. Если сейчас насосы отключают, то где гарантия, что потом задвижки не закроют. Вопрос лежит в юридической плоскости, а не технической.
Все ИМХО
| |
| |
транзит |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 10:06 | Сообщение # 20 |
Мастер
Группа:
Присяжные
Сообщений: 1581
Репутация: 11
Статус: Offline
|
Конечно, это правовой вопрос в большей степени, и все эти придумки с ИТП, просто неисполнимые прожекты. Долбить надо теплоснабженцев. В этом сезоне не получится, на следующий задел будет. Тоьлько в случае ремонта сетей должен быть согласованный график подачи тепла, гор. воды, а всё остальное от лукавого . Добавлено (30.05.2009, 10:06) --------------------------------------------- Давно пора на форуме организовать правовой отдел и привлеч к работе грамотного юриста в вопросах ЖКХ.
| |
| |