Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Комбинированная система отопления - Страница 6 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.12.2024, 20:46

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Комбинированная система отопления
Николай_Иванович Дата: Четверг, 24.01.2013, 00:13 | Сообщение # 101
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Короче, Вы поняли, что смеситель подбирается по диаграммам(графикам)в зависимости от гидр.сопротивления сети,т.е.самого нагруженного контура пола(допустим 10-20 кПа может и более.) и расхода на все полы -посчитали у Вас,(приблизительно 300 л\ч.),посмотрите теперь марку и что бы соответствовал требованиям..
Цитата (Dimaster)
подождать ESBE ?
У меня есть опыт с этим клапаном(в том чиле и у, уважаемого ,Рузалина),поэтому немогу сказать про другой,в каталоге ESBE для него есть все графики ,схемы установки для работы и т.д, а Ваш этот клапан ,помоему ,не подходит для таких расходов(он более "мощный")Как будет регулировать ,не знаю?Так что проверите методом "тыка"..
 
Dimaster Дата: Четверг, 24.01.2013, 00:27 | Сообщение # 102
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот собрал все ваши рекомендации и замечания, поправил на схеме своей, выношу на ваш суд. Прошу вас высказываться конкретно и по существу вопроса, а то у меня уже голова кипит, да еще и по работе завал и дома, а отопление очень надо пустить в выходные.

Добавлено (24.01.2013, 00:27)
---------------------------------------------
Цитата (Николай_Иванович)
Короче, Вы поняли, что смеситель подбирается по диаграммам(графикам)в зависимости от гидр.сопротивления сети,т.е.самого нагруженного контура пола(допустим 10-20 кПа может и более.) и расхода на все полы -посчитали у Вас,(приблизительно 300 л\ч.),посмотрите теперь марку и что бы соответствовал требованиям..


Да, спасибо, буду ставить свой клапан потом напишу как будет работать, в руках держу KV8 и KV2.5 ощущение что в два раза меньше
габариты. Вобще на рынке их хорошо разбирают сегодня при мне постоянный клиент брал и KV8 и KV 2.5 очень хвалил.

Вот нашел графики моего трехходовика
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 24.01.2013, 00:48 | Сообщение # 103
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Gso)
Почти, если считать, один к примеру 1 куб в час, другой тоже, вместе не два куба, интересно почему? biggrin

Александр- и ты тоже , smile При паралельном подключении насосов -почти два куба ,при последовательном -один куб, зато напор вырос(это же азы!) К сожалению у меня с собой сейчас нет литературы..,я не дома smile

Добавлено (24.01.2013, 00:48)
---------------------------------------------
РБ-теперь нормально стоит ,клапан на подмешивающую линию можно поставить(говорили об этом),подпитывать систему осторожно,предварительно остудив ..чтобы не разрушить разогретый котел,я еще ,в этом случае делаю короткозамкнутый смесительный контур (соединяю обратку и подачу трубой (возле котла- 16мм),что бы поднять t-ру обратки.

Цитата (Dimaster)
поправил на схеме своей
 
Dimaster Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:08 | Сообщение # 104
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
клапан на подмешивающую линию можно поставить(говорили об этом)

Какой клапан ? на какую подмешивающую линию ?
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:16 | Сообщение # 105
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Dimaster)
Какой клапан ? на какую подмешивающую линию ?

smile Ну про обратный-то говорили..
 
Dimaster Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:21 | Сообщение # 106
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:33 | Сообщение # 107
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
На подмешивающей линии ,чтобы исключить влияние котлового насоса контур полов(Коба объяснял:посмотрите выше smile ).

Добавлено (24.01.2013, 01:33)
---------------------------------------------
Прошу прощения ,это в другой теме "купил 3-х ходовой.."там посмотррите..

 
VikT Дата: Четверг, 24.01.2013, 01:51 | Сообщение # 108
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Gso)

Где? Готов сказать, что не прав или опровергнуть. Ей богу чего делим? Конкретно можно? Ссылка, пример расчёта или что либо конкретное, а то как прошлые два раза, сначалы цифры сами придумали, потом запятую потеряли.

Выложу обязательно каталог, где-то и в электронном виде есть. Думаю таблицы с расходами, сопротивлениями, передаваемой мощностью в зависимости от дельты и скорости будут полезны многим.
Без обид, но сдается мне, что покупая яблоки, Вы требуете взвесить 1386 г, и ни граммом ни в плюс ни в минус.
Цитата (Николай_Иванович)
Александр- и ты тоже , smile При паралельном подключении насосов -почти два куба ,при последовательном -один куб, зато напор вырос(это же азы!)

Все зависит от системы и самих насосов. Может и 2 в принципе быть, а может и до 1,5 не дотянуть.
Гидравлика это.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Dimaster Дата: Четверг, 24.01.2013, 02:05 | Сообщение # 109
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
adstern Дата: Четверг, 24.01.2013, 09:48 | Сообщение # 110
Мастер
Город: Екатеринбург
Группа: Модераторы
Сообщений: 1482
Репутация: 24
Статус: Offline
Цитата (Dimaster)
Вот собрал все ваши рекомендации и замечания, поправил на схеме своей, выношу на ваш суд. Прошу вас высказываться конкретно и по существу вопроса, а то у меня уже голова кипит, да еще и по работе завал и дома, а отопление очень надо пустить в выходные.

Расширительный бак лучше на обратку.
По моему с обратными клапанами путаница (один у теплого пола лишний)
На подпитку наверное обратный клапан нужно (уже писали, но в схеме не указано)
 
Valeriu Дата: Четверг, 24.01.2013, 21:13 | Сообщение # 111
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Ни разу не претендую на истину в последней инстанции, образование - "Кибернетические и робототехнические системы и комплексы" smile .
Обьясните мне нах обратный клапан на подмесе?
Возможны сосбно две ситуации -
сит.1 - усё нормально, оба насосика тарахтят, трёхходовой регулирует, подмешивает с подмеса :), обратный клапан не при делах, он стоит по течению в подмесе. А нах он нужен, если он стоит по течению? Да ещё и создаёт небольшое, но, всё же гидросопротивление в линии подмеса.
сит.2 - котловой передавливает подмес в обратную. Трёхходовой что-то пытается сделать, но ему работать не с чем(нет подмеса). Т.е. котловая вода прёт в полы, если трёхходовой приоткрыт. Чем поможет обратный клапан, просто подачу не пропустит в обратку? А зачем нам трёхходовой, который не регулирует, и зачем нам насос который передавливает? Смысл - решать непропуск подачи в обратку обратным клапаном, когда вопрос-то вовсе не в нём, а в излишнем напоре котлового насоса! Тогда уж лучше поджимать напор котлового балансировочником на подаче, если насос уже стоит. Или покупать менее мощный, значит менее дорогой котловой.
И тоже самое на ветках. Ведь если подача пытается перевернуться в обратку - это значит просто не сбалансированы ветки! И установка обратного клапана никоим образом не спасёт отца русск..... ситуацию. Ветка как не работала так и не будет работать.
Я вовсе не теплотехник, просто любознательный(может временами излишне).

А обратные клапана как-то(реально и положительно) повлияют на ситуэйшен только когда останавливается насос на какой-то из веток.


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
Gso Дата: Четверг, 24.01.2013, 22:44 | Сообщение # 112
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
Александр- и ты тоже , При паралельном подключении насосов -почти два куба ,при последовательном -один куб, зато напор вырос(это же азы!) К сожалению у меня с собой сейчас нет литературы..,я не дома

Да я в курсе. Специально написал так, потомучто многие поставив два думают расход в два вырастет, а оно как ты уточнил не так. Увеличивая расход, увеличиваем сопротивление участка, поэтому и "почти" biggrin
Цитата (VikT)
Выложу обязательно каталог, где-то и в электронном виде есть. Думаю таблицы с расходами, сопротивлениями, передаваемой мощностью в зависимости от дельты и скорости будут полезны многим. Без обид, но сдается мне, что покупая яблоки, Вы требуете взвесить 1386 г, и ни граммом ни в плюс ни в минус.

Ну вот дельный разговор пошёл. Давайте по пунктам изложу свою точку зрения, а Вы потом оцените. smile Знаю я этот каталог. О нём далее.
1 Трубу Вы взяли не того диаметра
2 В таблице не учтены температуры теплоносителя, сдаётся они там по СНиП посчитали как положено на 80°, а при нашем графике будет совсем другая цифра, при чём значительно.
3 Не учтены местные сопротивления
4 коэф шероховатости указан 0,007, по СНиП ниже чем 0,01 в расчётах нельзя использовать.
На вскидку пока всё и этого вполне достаточно.
Расчёты в таких таблицах ориентировочные, для первоначального подбора оборудования. Их нельзя брать за основу, особенно по такой таблице монтаж вести, всё тоже самое Вы и "на глазок" можете сделать как и многие другие.
Насос не подходит с напором 4 мвст
Цитата (VikT)
Без обид, но сдается мне, что покупая яблоки, Вы требуете взвесить 1386 г, и ни граммом ни в плюс ни в минус.

Неверно biggrin Яблоки яблоками, а математика математикой. Попробую пример привести. Делая коттеджик конечно может и прокатить, а делая объект поболее нет. Второй момент, для кого-то сделал, греет и отлично, а кто-то хочет получить конечный результат максимально соответствующий ТЗ.
Цитата (VikT)
Все зависит от системы и самих насосов. Может и 2 в принципе быть, а может и до 1,5 не дотянуть. Гидравлика это.

О, тут мы солидарны biggrin
Цитата (adstern)
По моему с обратными клапанами путаница (один у теплого пола лишний)

Тоже так думаю.
 
Николай_Иванович Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:57 | Сообщение # 113
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Со всеми твоими доводами согласен Александр на 100 процентов ,но вот моя практика показывает,что полы работают с 40-ми насосами нормально,поддерживая нужную дельту и температуру поверхности(мониторю всю зиму пирометром, не зря же приобрел smile )Петли раличной длины и 90м и 80м и 60м и30 и 20,вручную отбалансированые и"улиткой" уложены,котел протерм klz-50.
 
Gso Дата: Суббота, 26.01.2013, 20:30 | Сообщение # 114
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
но вот моя практика показывает

Это просто слова, где цифры?
Цитата (Николай_Иванович)
полы работают с 40-ми насосами нормально,поддерживая нужную дельту и температуру поверхности

Ключевое слово поверхности wink Можно поверхность и при дельте в 15° держать на уровне "нормальном", всё зависит от конструкции пола. К стати практика основывается на результатах труда в сравнении. Чтобы сделать сравнение, надо как минимум что-то сравнивать smile
Всё дело в том, что ещё раз повторюсь, на маленьких объектиках это дело прокатывает, когда допустим параметры на 10% не в норме, а общая нагрузка 20 кВт. Форточку иногда открыли или обогреватель включили, вроде и живёте... Теперь представьте к примеру торговый центр или многоквартирник с нагрузкой по теплоснабжению мегаватт. 10% отклонения от нормы - это огромные деньги и владелец их платит каждый день, месяц, год. Вот чтобы так небыло и существуют проектировочные работы, мониторинг, пусконаладка...
ПС: Некоторым и в пещере у костра нормально cool

Добавлено (26.01.2013, 20:30)
---------------------------------------------

Цитата (Gso)
на маленьких объектиках это дело прокатывает

Тут тоже например трёхходовой "типа прокатит" скорее всего, а вот если также подобрать клапан на него повесить привод и поставить управление, то от неправильно подобранного квс вот, что будет. Допустим контроллер даёт (дискретное управление приводом смотрим) импульс на открытие 1 сек, при этом темп поднимается на 2°. Несколько импульсов температура подходит к уставкеЮ и при очередной корректировке импульс в 1 сек вдруг даёт повышение на 10° biggrin . Представим нагрузку не домик из 5 комнат, а тотже ТЦ. Короче долго описывать процесс весь, но уверен не автоматчики не заказчик этому рады не будут. А кому-то потом прийдётся оплачивать энергоаудит, расчёты, замену оборудования, ПНР.
 
Николай_Иванович Дата: Суббота, 26.01.2013, 21:14 | Сообщение # 115
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Gso)
Это просто слова, где цифры?

У меня и приборов-то нет wink ,да и задача такая не стоит..,к сожалению условия нашего "рынка"пока не позволяют заниматься наукой(расчеты ,проекты,анализ,тд),Вот еще в 80-х,90-х ,работая в строит. комбинате ,старались(это приветствовалось)"экономить ,""модернизируя" СО(убирали узлы ,оборудование из проектов и схем),так и пока продолжаем, а что необходимо делать-уж и забыл ,да и не хочется за бесценок ,вот приходится пользоваться менетжерскими справочниками и каталогами, хотя и это еще не совсем плохо ,согласись , порой встречаешь и сейчас,такие косяки wink ,Я как-то ранее говорил ,недавно на одном крупном объекте в столице пытался согласовывать с пректировщиками все изменения(от расположения радиаторов и оборудования ,тд) smile -короче потом все оптом подписалось, wink за ...Так что ,Вам молодым, Александр,предстоит,отходить от практики "самодеятельности" и сдвиги уже наблюдаются (по себе вижу и по жизни smile )

Добавлено (26.01.2013, 21:14)
---------------------------------------------
Наше сообщество существует ,по моему,для помощи друг другу,используя опыт, накопленный за жизнь,практику в работе..(А иначе нужно отправлять все вопросы в институты к проектировщикам smile )

 
Gso Дата: Суббота, 26.01.2013, 23:12 | Сообщение # 116
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
У меня и приборов-то нет

Ну вот и я о томже. В твоём случае я более чем уверен (про нормальную работу насосов 4 мвст в полах с ветками до 90 метров) всё вполне может работать и довольно не плохо, но с квадрата пола у тебя снимается значительно меньшая мощность чем ты предполагаешь, что и вводит в заблуждение, а в таком случае и поверхность и дельта будет в порядке. Сделать некоторые замеры, посчитать и всё встанет на свои места. Кто как решает такие моменты, например сделав "блин огромной толщины" компенсируют широкую дельту. К проетировщикам-то обратиться не судьба, а потом беруться за большие объекты... Вроде LEX писал, что котеджики бомбят а потом в грудь стучат себя и на серьёзное дело подписываются, при чём они совершенно уверены, что сделают на отлично.

Добавлено (26.01.2013, 23:12)
---------------------------------------------

Цитата (Николай_Иванович)
.Так что ,Вам молодым, Александр,предстоит,отходить от практики "самодеятельности" и сдвиги уже наблюдаются

Таки и я про тоже. На этой неделе проектировщику знакомому сделал доступ с его мобильника к котельной, он поигрался и звонит мне, мол пора кодесис, скады там всякие осваивать, типа такое управление колхозное и на объектах не подойдёт... На кой оно мне надо говорю, лучше Вы моим на монтаж свои объекты подкидывайте, каждый своим пусть занимается, а этот колхоз в колхозе и будет ставиться biggrin . Проектировщик этот с конторы по тепловой автоматике.
 
Koba Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 00:31 | Сообщение # 117
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
На подмешивающей линии ,чтобы исключить влияние котлового насоса контур полов(Коба объяснял:посмотрите выше ).

Там уже есть клапан, на обратке. Одного хватит. Еще один обратный клапан после насоса ТП лишний. Можно убрать.
И это... Очень личное... Ну оч.не люблю делать подпитку СО в обратку, почти прямо в котел. Холодной водой, да в горячее чугунное тело... брр.


Пройдет и это.
 
Николай_Иванович Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 03:37 | Сообщение # 118
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1073
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Gso)
В твоём случае я более чем уверен (про нормальную работу насосов 4 мвст в полах с ветками до 90 метров) всё вполне может работать и

Но вот ты любишь расчет и точность ,но никак не хочешь к этим 4-м метрам насоса ТП прибавить "какие-то метры,а может ,только ,дециметры" -котлового насоса ,а они там присутствуют обязательно в данной схеме и, при определенных условиях.,.довольно значительны - испытывал :пускал полы с одним котловым насосом, так вот, короткие контура- прогреваются ( не так быстро и дельта ьольше)С 90- метровыми петлями- хуже значительно,по моему не "продавливает")
Цитата (Gso)
но с квадрата пола у тебя снимается значительно меньшая мощность чем ты предполагаешь, что и вводит в заблуждение, а в таком случае и поверхность и дельта будет в порядке. Сделать некоторые замеры, посчитать и всё

Я не понимаю,почему вводит в заблуждение ,хотя это и не волнует в данном "проекте" (есть запас мощности,если что..,- радиаторами),главное другое -,t-ра подачи т\носителя -50, обратки -40, поверхности пола-27гр. соответствует требуемым расчетным параметрам(а значит, все-таки ,и ожидаемой мощности с м 2) пола.,а это главное (особенно при сдаче объекта smile )
 
Gso Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 20:26 | Сообщение # 119
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
Но вот ты любишь расчет и точность ,но никак не хочешь к этим 4-м метрам насоса ТП прибавить "какие-то метры,а может ,только ,дециметры" -котлового насоса ,а они там присутствуют обязательно в данной схеме и, при определенных условиях.,.довольно значительны - испытывал :пускал полы с одним котловым насосом, так вот, короткие контура- прогреваются ( не так быстро и дельта ьольше)С 90- метровыми петлями- хуже значительно,по моему не "продавливает")

biggrin Таки потому и надо схемку конкретную считать, а про котловой насос в данном случае, на кой он там вообще wink
Цитата (Николай_Иванович)
Я не понимаю,почему вводит в заблуждение ,хотя это и не волнует в данном "проекте" (есть запас мощности,если что..,- радиаторами),главное другое -,t-ра подачи т\носителя -50, обратки -40, поверхности пола-27гр. соответствует требуемым расчетным параметрам(а значит, все-таки ,и ожидаемой мощности с м 2) пола.,а это главное (особенно при сдаче объекта )

Николай_Иванович, Всё, проехали biggrin Жалко результатов топика не увидим
Тему засоряем, у меня проект рядом со здания лежит и ТП в том числе, как раз с такими на глазок расчётами. 0,14 Гкал. Не работает зараза biggrin Клапаны на шару, ну и всё остальное...
 
Koba Дата: Воскресенье, 27.01.2013, 22:45 | Сообщение # 120
Мастер
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 930
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Николай_Иванович)
но никак не хочешь к этим 4-м метрам насоса ТП прибавить "какие-то метры,а может ,только ,дециметры" -котлового насоса ,а они там присутствуют обязательно в данной схеме и, при определенных условиях.,.довольно значительны

В данной схеме нет котлового насоса или я что-то не увидел?
Котловой насос есть в соседней ветке, ТС Зака.


Пройдет и это.
 
  • Страница 6 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz