Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Комбинированная система отопления (симбиоз радиаторной СО и теплого пола)
Комбинированная система отопления
A-x-e-l-1 Дата: Вторник, 02.06.2009, 20:39 | Сообщение # 41
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
грязнуля, это ты чего изобразил? Прикольно конечно, но объясни суть схемы. Или я сегодня водочки перебрал, у шурина день рождения, или ты хохмишь чего то. Не догнал чего это должно быть. wacko

Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
грязнуля Дата: Вторник, 02.06.2009, 21:11 | Сообщение # 42
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
В китурами есть контур гвс, змеевик медный намотаный внутри котла. 10 квт на проток маловато, а вот если подцепить 'накопитель' и организовать циркуляцию, получим как бы коственник, нужного объема. Датчиков приоритета в котле нет, и гвс будет той же Т что и отопление, поэтому смеситель типа эсби, чтоб не обжеться. Но смеситель будет зажимать 'перемешивание' воды змеевик-накопитель, поэтому делаем обводную линию.
Так что можно греть воду хоть до 80.


Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Вторник, 02.06.2009, 21:23 | Сообщение # 43
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
смеситель типа эсби,

Трубу подмеса холодной воды переместить бы на трубу подвода холодной воды smile Интуиция подсказывает, что иначе подмес будет по байпасу из котла (то есть те же 80 градусов)


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
грязнуля Дата: Вторник, 02.06.2009, 21:29 | Сообщение # 44
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Да, точняк, возможно. Надо подумать.

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
грязнуля Дата: Вторник, 02.06.2009, 21:35 | Сообщение # 45
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
А если подцепить подмес только на холодную, даст ли эсби циркуляцию в линии с краниками?

Встретил дизайнера - убей сразу!
 
Mij-gan Дата: Среда, 03.06.2009, 09:26 | Сообщение # 46
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Quote (грязнуля)
даст ли эсби циркуляцию в линии с краниками?

ХЗ. Но впервом случае циркуляции не будет в одном из колец, или "Эсби -краны-насос" или "котёл-байпас-насос-бойлер".
Как вариант, кажется существуют краны со встроенной термоопцией (правда стоят подороже обычных) и тогда можно от общего подмеса отказаться.

Добавлено (03.06.2009, 09:26)
---------------------------------------------
А чертёжик порадовал, от души нарисован:))))


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
Dimaster Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:09 | Сообщение # 47
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый день, решил запустить отопление в гараже, теплый пол заливал года три назад и тогда же купил котел но подключить все как то не получалось топил электотенами, сейчас твердо решил все собрать.

Почитал ветку и форум нашел как я думаю самую рабочую схему тут на ветке, перерисовал её немного под себя, купил все необходимое и хочу собирать но так как с отоплением дело имею первый раз то прошу знающих людей поругать мою схемку на предмет грубых ошибок и вообще работоспособности, очень не хочется что либо переделывать потом. Может нужно что то добавить или убрать, на вскидку у меня вопросы такие:
1. Система закрытая, на схеме тут и в книге по котлу расширитель врезается в обратку котла, а в магазине где брал расширитель продавцы бьются головой об пол что надо ставить на подачу рядом с гр. безопасности?

2. При запитке системы не потечет ли теплоноситель по обратке, нужен там обратный клапан или нет, да и вообще как правильно запитать?

3. Планирую использовать не зависимо одно от другого радаторы и теплый пол, возможно ли это будет сделать?

4. В котле есть контур ГВС пока я его использовать не буду, надо ли его как то глушить или обходить для корректной работы котла?
 
Мастерсан Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 16:57 | Сообщение # 48
Гуру
Город: Биробиджан
Группа: Граждане
Сообщений: 1863
Репутация: 12
Статус: Offline
!. Расширитель мона и в подачу воткнуть.
2. подпитка на обратке правильно, пусть течет по обратке, выдавит воздух в подачу.
3. Можно, только радиаторный насос поставь перед Китурамой. Думаю на ТП насос лучче 25/2
4. ГВС лучче заглушить.


Миссия выполнима!
 
Николай_Иванович Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 18:04 | Сообщение # 49
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
Помоему схема рабочая, и насос пойдет,хоть и не подобран по параметрам системы , а вот какой смесительный узел (его Кvs), подбирали,будет ли правильно работать пол? Что касается установки бака ,то размещать можно везде,лишь бы сохранить условие что бы находился на всасывающей части трубопровода по отношению к цирк. насосу(у Вас ,кстати ,не правильно расположен smile )
 
Gso Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 19:03 | Сообщение # 50
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Исходя из того, что не расчитывали ни чего:
1. Сделать гидроразделитель из расчёта полной мощности котла, в будущем можно будет вносить кучу изменений в систему
2. Подпитка в подачу или куда угодно, но не на вход котла.
3. Весь пост Николая Ивановича.

Добавлено (20.01.2013, 19:03)
---------------------------------------------
Dimaster, Какая длина самой большой ветки на тёплом полу? Марка трубы?

 
Dimaster Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:57 | Сообщение # 51
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Все верно, я ничего не рассчитывал брал все составляющие на глаз интуитивно кое что смотрел тут кое что в описании котла и из расчета того что есть под боком на рынке чтобы если что докупить и поменять.

Еще на рынке где брал все я принес кусок трубы теплого пола своего мне на него поставили евроконусы для коллектора инструментом из чемоданчика рехау и опрессовали, сказали что как все установлю бесплатно придут и поставят мне муфты под евроконус к коллектору ТП.

Труба теплого пола у меня Ростерм PEX 16.0 толщина стенки 2.0, t-max70C. t-раб 20-60C вот тут подробный каталог http://rostherm.ru/images/Katalogi/pex_rostherm.pdf две ветки 85м и 60м длинной

Кран трехходовой без сервопривода ¾ итальянский по-моему с ручной регулировкой протоки название и модель завтра посмотрю напишу.

Насос я купил пока только один 25-40 на теплый пол для отопления пока не брал, хочу запустить сначала полы, а потом радиаторы если критично то могу оставить 25-40 на радиаторы а для ТП купить другой какой скажете.

У меня по обратным клапанам еще вопрос нужно ли еще где поставить их или нет, у меня нет опыта в отоплении, совсем, мне сложно предугадать как поведет себя теплоноситель поэтому и спрашиваю у вас.

С подпиткой тоже не ясно: "2. Подпитка в подачу или куда угодно, но не на вход котла"
Получается что вся обратка это и есть вход в котел так куда же подпитку делать?

«Что касается установки бака ,то размещать можно везде ,лишь бы сохранить условие что бы находился на всасывающей части трубопровода по отношению к цирк. насосу(у Вас ,кстати ,не правильно расположен )»
Уважаемый Николай Иванович умаляю, ткните пальцем недоумку где у меня на схеме это место, что бы расширитель встал правильно.
 
Gso Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 21:20 | Сообщение # 52
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Dimaster)
Насос я купил пока только один 25-40 на теплый пол

Чтобы выбрать насос на ТП надо определиться с нагрузкой ТП (мощность), затем исходя из разницы подачи и обратки (график ТП) сосчитать расход в контуре. Далее посчитать сопротивление контура, а уже потом подобрать насос. Если на глазок, то заведомо у Вас насос 25*40 не подходит, "не протянет".
Цитата (Dimaster)
У меня по обратным клапанам вопрос

Для начала насос РО на подачу. Клапаны на напорном патрубке обоих насосов.
Цитата (Dimaster)
Получается что вся обратка это и есть вход в котел так куда же подпитку делать?

В подачу. То, что у Вас красной линеей нарисовано.
Цитата (Dimaster)
«Что касается установки бака ,то размещать можно везде ,лишь бы сохранить условие что бы находился на всасывающей части трубопровода по отношению к цирк. насосу(у Вас ,кстати ,не правильно расположен )»

Насос переставите и сразу место установки бака станет правильным, где нарисован там и пусть стоит.
 
VikT Дата: Понедельник, 21.01.2013, 01:23 | Сообщение # 53
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Цитата (Gso)
насос 25*40 не подходит, "не протянет".

Почему это?
У меня по расчетам больше 2,5 м не выходило, с учетом коллектора. Но я и не по 100 Вт с квадрата считаю, и даже не 50.
Дельта - 5 град.

Добавлено (21.01.2013, 01:23)
---------------------------------------------
Расчет на 100 метровый контур.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 21.01.2013, 05:06 | Сообщение # 54
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 9868
Репутация: 41
Статус: Offline
Цитата (Мастерсан)
4. ГВС лучче заглушить.

Зачем?Ну будет внутри воздух подогретый,на работу и расход топлива это не влияет.
Цитата (Dimaster)
две ветки 85м и 60м длинной

Ветки надо было делать одинаковой длины.
Цитата (VikT)
Расчет на 100 метровый контур.

thumbup
Пенофол под трубу зря положили,ну да бог с ним,бетон его "сожрёт".
У Китурами есть функция ТП,тогда он работает от заданной Т внутри помещения,но для радиаторов этой Т уже не хватит.
Вот и придётся "огород" городить,пытаясь скрестить ТП и РО.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Dimaster Дата: Понедельник, 21.01.2013, 12:35 | Сообщение # 55
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Николай_Иванович Дата: Понедельник, 21.01.2013, 17:57 | Сообщение # 56
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1069
Репутация: 14
Статус: Offline
Цитата (Dimaster)
но я ведь смогу коллектором выровнить поток по веткам.

Сможете smile
 
Gso Дата: Понедельник, 21.01.2013, 20:49 | Сообщение # 57
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (VikT)
У меня по расчетам больше 2,5 м не выходило, с учетом коллектора. Но я и не по 100 Вт с квадрата считаю, и даже не 50. Дельта - 5 град.

Именно как раз и брал 50 Вт и дельту 5. Прямой отрезок трубы 35 кПа на 85 метрах, плюс арматура, загибы трубы, перепад необходимый на клапане, подача и обратная перед смесительным узлом, котёл наконец. Вот чутка и не вписывается насос на 40 кПа.
Цитата (Dimaster)
котел, насосы, коллектор находятся ниже уровня ТП допустимо ли это?

Не проблема. Сбор и удаление воздуха обеспечьте в верхних точках. Хотя Вы писали полы были сделаны давно... Можно и без верхних точек обойтись.
 
Dimaster Дата: Понедельник, 21.01.2013, 22:32 | Сообщение # 58
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот для полноты картины выкладываю купленный трехходовой:
Смесительные клапан Barberi S.r.l. (Italy)
внутренняя резьба один дюйм
Материалы: латунь CW617N UNI EN 12165
Прокладки: EPDM
Ручка: термостойкий пластик
Максимальное рабочее давление: 10 bar
Максимальная рабочая температура: 110 °С
тут точное описание http://www.armakip.com.ua/index.php?id=41

Завтра зайду на рынок посмотрю насос 25-60

сегодня еще раз площади теплых полов перемерил

один контур 21,0м/кв другой 8,55м/кв
хочу побыстрее со всем определиться на выходных собрать и запустить хотябы теплый пол.

настораживает еще вот эти слова Николай_Ивановича :
"а вот какой смесительный узел (его Кvs), подбирали,будет ли правильно работать пол?"
 
Gso Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:34 | Сообщение # 59
Эксперт
Город: Архангельск
Группа: Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
Цитата (Dimaster)
"а вот какой смесительный узел (его Кvs), подбирали,будет ли правильно работать пол?"

Очень правильно настораживает. Судя по всему выбирали по диаметру присоединения, а надо как Николай Иванович советовал. Тот клапан, что Вы выбрали не будет регулировать практически. В двух словах, трудно будет поймать положение клапана которое будет соответствовать требуемой температуре. Что-то не углядел, а клапан предполагается "крутить" руками?
 
Dimaster Дата: Понедельник, 21.01.2013, 23:41 | Сообщение # 60
Претендент
Город: Зеленоград
Группа: Новички
Сообщений: 28
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 