Регулирование ГВС, теплоснабжения и вентиляции.
Kass Дата: Среда, 22.12.2021, 11:33 | Сообщение # 581
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
"Хороший" и "плохой" - это все же качественные (сравнительные), а не количественные характеристики. Они используются при сравнении параметров разных веществ или материалов. Так что вода хороший проводник тепла по сравнению с теплоизоляционными материалами и очень посредственный при сравнении с теплопроводными.


Подобные оценки должны делать специалисты. Они и делают их и пишут об этом учебники. В сравнении с большинством строительных материалов вода хороший проводник тепла. Практически все строительные материалы, обладающие гигроскопичностью имеют гораздо ниже теплопроводимость в сухом состоянии, чем будучи пропитанными водой. Это как бы азы строительной теплофизики, и меня умиляет, когда любители начинают спорить на эти темы. В интернете это как ни странно популярно. smile

В расчете градиента температур многослойных ограждающих конструкций одной из важнейшей задач является с учетом влагосодержания и паропроницаемости материалов не определить не только сопротивление теплопередачи, но и зоны конденсации и промерзания различных слоев конструкции. От этого зависит о итоговое сопротивление теплопередачи, и срок службы ограждающих конструкций. Как правило 99% советов относительно конструкции стен в интернете являются не просто дилетантскими, но и вредными. Увы, но даже в СП у нас часто включают довольно вредные вещи, которые только при положительных результатах расчетов применимы только в определенных климатических зонах. Но непосредственно в СП это не прописано, и горе строители и горе проектировщики очень часто применяют это без каких либо расчетов, "вот же написано", а потом "помогите советом, есть проблема". smile

Цитата KSD ()
Достаточно нескольких скриншотов с тепловизора, сделанных сразу после начала эксперимента, и через некоторые интервалы времени. Чтобы было видно, как происходит выравнивание температуры.


Ну так сделайте. Кто мешает то? Ну хоть как то попробуйте аргументировать вашу байку. smile Я как то ранее даже не пробовал делать снимки всего что попало, особенно того, что прекрасно расписано в учебниках. smile У нас в этом году нет промышленных объектов. От всех отказались в связи с пандемией и резким повышением цен на материалы. Сметы то прошлого года, а делать нужно в этом, когда материалы в среднем подорожали вдвое. Посему даже возможность увеличения сметной стоимости вместо 10 на 30% никак не компенсируют разницы в ценах, а посему коммерческая привлекательность отсутствует. Посему пока попробуйте сделать это сами. Все же обязанность поиска аргументов лежит на авторах теорий и мифов. Попробуйте погуглить тепловизионные снимки. Аргументируйте собственные утверждения самостоятельно.

Цитата KSD ()
Байка в том, что выравнивание температурного градиента происходит быстро и без необходимости перемешивания. Если было именно так, то было бы без разницы, где располагать нагреватель - снизу бойлера или сверху.


Вы просто не очень хорошо себе представляете процесс теплообмена и в частности работу бойлера, поэтому и выдумываете каждый раз какие то байки, изобретаете колесо.

1. Что значит "необходимость перемешивания"? В бойлере нет такой необходимости, но перемешивание имеет место как побочный эффект. Необходимость есть в циркуляции ГВС, причем постоянной, а не как у вас. Более того, расход на участках циркуляции подлежит расчетам и выставлению в процессе ПНР, указывается в режимной карте. Вы наверное уже заметили примитивный расчет такого и в программе Валтека. Там по участкам считается с расчетом тепловых потерь на трубах.

2. Перемешивание имеет место за счет нагрева воды, когда более горячая воды поднимается вверх, а более холодная опускается вниз в процессе нагрева. Вы можете подобное увидеть и в чайнике, и в кастрюле.

3. Вы хоть понимаете почему именно так размещается ТО, и куда сначала в нем подается вода? Опять таки, это в учебниках хорошо и подробно расписано, и много двоек студентами получено за различные бредни на этот счет. smile

Цитата KSD ()
Для устранения этого у вас трехходовой с пропорциональным управлением, а не включение и выключение насоса.


Для устранения чего? Интегральной составляющей объема воды? Вы это серьезно?
Нет там устранения чего либо. Просто в теории автоматического регулирования есть различные схемы регулирования со своими преимуществами и недостатками. В учебниках расписано, по каким критериям и в каких случаях выбирается та или иная схема. Этому учат специалистов. Любитель понятия об этом не имеет и выбирает просто с потолка, ибо сосед так делал или на форуме посоветовали. В интернете так выбирают все что угодно. Это как фундамент выбирают не собрав все нагрузки и характеристику грунтов, расчитав их несущую способность и пучинистость, а просто потому сосед так делал или кто то посоветовал из работяг. Стены такие, потому что сосед так делал и т.п. Вот у вас все тоже самое относительно схем регулирования. Вы где то краем уха что то слышали, а остальное додумываете, вместо того, что бы спросить у специалистов. Это в корне не верный подход, приводящей к массе ошибок. smile

Я же анализируя различия в схемах регулирования выбираю те, что наиболее соответствуют требованиям той или иной системы или того или иного узла. Для ГВС очень важна стабильность температуры при больших колебаниях расхода ГВС. Для этого нужно точно дозировать мощность нагрева. У вас же есть автомобиль, в котором есть только два положения педали акселератора, газ в пол и ХХ. Все. Что вы можете этим регулировать. В такой схеме вы просто не можете использовать большой запас мощности. Эта схема применима только при недостатке мощности, при небольших расходах, в самых простейших системах, в рукомойниках по вашей терминологии. Если стоит задача сделать несколько душевых для комфортных водных процедур, то эта схема не применима. Зачем изобретать велосипед? smile

Цитата KSD ()
Для проточного нагревателя дополнительная "лишняя" теплоемкость запаса воды больше вред, чем польза.


Кто вам эту глупость сказал? smile

вам еще раз повторю, что объем воды в любом теплообменнике, в том числе и бойлере это только интегральная составляющая в процессе регулирования и все. Никакого отношения к производительности объем воды не имеет. Выбирать сей параметр должен специалист в области автоматического регулирования, а не сварщик или домохозяйка.
Во вам для примера параметры бойлеров Виссман.



Как видите, бойлеры разной емкости воды, но с одинаковым теплообменником имеют параметры по производительности тютелька в тютельку идентичные. Это только любители на форумах выбирают бойлер по объему воды, понятия не имея, какой там стоит теплообменник, а радиаторы выбирают не исходя из теплопотерь, а исходя из площади помещения. Это все любительские байки, не имеющие вообще никакого отношения к инженерной науке. Комментировать их нет никакого желания. Смотрите на таблицу с параметрами и думайте, почему так. smile

Цитата KSD ()
Не согласен. Есть много ПИД регуляторов с дискретным выходом, которые могут управлять насосом, котлом или ТЭНом в режиме вкл/выкл и получать небольшую погрешность регулирования. Особенно заметно преимущество таких регуляторов, например, при использовании ТЭНов с большой тепловой инерцией. Хотя это не совсем термостат в обычном понимании.


Вы опять пытаетесь рассуждать на темы, в которых где то что то краем уха слышали. Зачем? Ну вы же ничего подобного не реализовывали, не разрабатывали. Ну вот садитесь в автомобиль, и вы можете либо газ в пол нажить, либо полностью сбросить. Ваша задача поддерживать как можно более постоянной скорость. Готовы мне продемонстрировать такой эксперимент? Вы можете нажимать с любым упреждением, используя дифференцирование, можете использовать любые задержки в качестве интегрирования. Готовы? smile

Цитата KSD ()
Рециркуляция увеличивает расход ГВС незначительно, поскольку насос работает по температуре обратки. Когда есть расход ГВС, то рециркуляция значительно уменьшается из-за прогрева трубопроводов.




Простите, музыкой навеяло. biggrin

Цитата KSD ()
А душевые у меня не DN20 или 25, а с обычной подводкой и с небольшим расходом.


Так дело в том, что обычные, это как раз таки DN20. Вы хоть рассмотрите обычный смеситель на предмет диаметра подключения, или водорозетки, или эксцентрики. Они все DN20. smile Это у смесителя на раковине с аэратором могут быть подводки с присоединением 3/8". Но на душе таких не бывает.

Цитата KSD ()
Я вас об этом спрашивал, вы вопрос проигнорировали.


Да у вас много вопросов и по делу, и вообще не по делу, которые просто уводят разговор в сторону. Ну разумеется, что если я вам показывают график за месяц, то там могут быть отключения котельной, электроэнергии, ГВС, ибо имеет место и обслуживание систем. Но в любом случае, сравнивать амплитуду по выбегу вверрх и вниз с разницей в неделю, это сильно. biggrin

Если бы вас интересовала суть, то вы бы вникли бы в график и таблицу часового разбора. Там все есть.

Цитата KSD ()
На самом деле я что-то такое и предполагал, но вы дали возможность пофантазировать Зато теперь хорошо видно, что ваш ПИД работает на грани стабильности - со слабо затухающим колебательным процессом.


biggrin Так работает вообще и ПИД регулятор и ПИ. И это опять азы из букваря.



О какой грани стабильности вы говорите, если не знаете самых азов? Вот что мне тут комментировать? smile Тут же нужно начинать от сотворения мира...

Цитата KSD ()
Отсюда ваша нелюбовь к котлам без модуляции и прочим источникам "волн".


Они тоже работают по ПИ или ПИд регулированию, просто привлекают для этого банально программиста, который разбирается в теории автоматического регулирования, как я в хореографии, и посему у большинства котлов просто это не получается. Внешняя модуляция есть в больших промышленных горелках, к примеру в Вейсхаупт. Они умеют регулировать, но внешнее управление модуляцией требуется для управление котлами в каскаде, для синхронной модуляции несколькими котлами. В промышленных котельных этим занимаются промышленные АСУ ТП и там как бы все понятно. Там никто не использует примитивные устройства аля Ардуино, как в бытовых котлах. smile

Цитата KSD ()
Было бы наглядно, если одновременно вывести график расхода ГВС, положения трехходового или температуры в ТО. А так не совсем однозначно. Может они не потели в этот день или помылись в другом месте заранее?


У меня нет возможности следить за жильцами. Наиболее наглядно это при проведении ПНР, и после ПНР я знаю, как там и что выглядит, и по графикам могу определить, что там происходит. На графике ПИД реакция на прием одного душа. На графике температуры вы этого просто не увидите, ибо система регулирования поддерживает эту самую температуру в пределах ±1°С. Там падение температуры можно увидеть, если отключить котельную или ГВС. Если трое пойдут принимать душ, то клапан откроется до 80-90% и все. По температуре вы тоже ничего не увидите. В этом и суть работы данной системы, что по температуре просто ничего не видно. Она постоянна в указанных пределах.

Цитата KSD ()
По моим данным (у меня) расход ГВС на ванну все же заметно больше, чем при приеме душа.


Да нет у вас никаких данных. Есть предположения. Вы же расход под душем не замеряли. А если 3 душа открыть?

Цитата KSD ()
Стабильность температуры при заполнении действительно не критична, но чем ниже температура ГВС, тем больше будет ее расход, а стало быть больше холодной попадет в бойлер.


Да плевать там и на стабильность и на расход. Налить 100 л воды примерно нужно температуры можно абсолютно при не стабильной температуре из бойлера.

Цитата KSD ()
А вот вскоре после заполнения ванны следуют водные процедуры под душем, поэтому стабильность температуры ГВС для меня все же важна.


Да и не вскоре, и вообще есть огромные сомнения, что это именно душ, а не просто ополаскивание в течение пары минут, и тот факт, что система регулирования толком никак не справлялась со стабильностью и говорит появление костыля на выходе бойлера. wink Но костыль то работает только до момента, когда температура в бойлере провалится ниже его уставки. Далее и он никак не помогает. Потому у вас нет возможности троим в трех санузлах одновременно перед сном принять душ. Чисто технически. smile

Цитата KSD ()
Когда будут проживать 6 человек, вот тогда возможно выбор будет иной.


Так дело в том, что дом то строится не на 5 и даже не на 10 лет, а гораздо на более продолжительное время, и за срок его жизни в нем состав проживающих меняется не один раз, и потому грамотно созданная система должна устраивать всех, и тех, кто моется в ванной один раз в месяц, и тех, кто принимает душ 2 раза в день круглый год. Ну вот просто представьте, что люди есть разные, и если вот я, как человек в прошлом военный могу какое то время обойтись без душа, сидя где то в окопе или на рыбалке, то вот у меня супруга не может вообще. И потому мы вместе не едем с ночевкой туда, где нет нормального душа. Я даже на рыбалку когда брал ее на нижнюю Волгу, брал кемпер, и мы ездили на родник набирали много бадеек воды и постоянно заполняли емкости в кемпере. И я не могу сказать, что она такая грязная, что постоянно моется. Это наверное в привычке у человека, и в особенностях кожи. Аналогично и дочь у меня постоянно в душ ходит, а если учесть, что у обоих волосы на голове гораздо длиннее моих, то и моются они гораздо дольше меня. smile

Поэтому систему ГВС нужно делать универсальной, подходящей для всех, более того, ваш бойлер это позволяет сделать легко. smile

Цитата KSD ()
У меня городской водопровод и городская канализация, поэтому счетчик стоит. Но не используется по прямому назначению, поскольку официально не зарегистрирован. Сумма в квитанциях за воду и канализацию не зависит от его показаний, смысла экономить у нас нет.


Тогда к чему этот культ экономии воды? Неужели ради этого культа нужно экономить на гигиене?


Все ИМХО
 
KSD Дата: Четверг, 23.12.2021, 23:24 | Сообщение # 582
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
В сравнении с большинством строительных материалов вода хороший проводник тепла. Практически все строительные материалы, обладающие гигроскопичностью имеют гораздо ниже теплопроводимость в сухом состоянии, чем будучи пропитанными водой... В расчете градиента температур многослойных ограждающих конструкций одной из важнейшей задач является с учетом влагосодержания и паропроницаемости материалов не определить не только сопротивление теплопередачи, но и зоны конденсации и промерзания различных слоев конструкции. От этого зависит о итоговое сопротивление теплопередачи, и срок службы ограждающих конструкций.
Не знаю, с чем тут можно спорить? Согласен практически с каждым словом. Но какое это все имеет отношение к бойлеру? Будем учитывать увеличение теплопотерь бойлера при пропитывании водой его теплоизоляции? surprised А где там в ней точка росы? wacko
Цитата Kass ()
Ну так сделайте. Кто мешает то? Ну хоть как то попробуйте аргументировать вашу байку.
Мешает отсутствие сертифицированных средств измерения распределения температуры, а любые другие варианты вы не признаете. Мне не нужны подтверждения "моей байки", поскольку имел возможность многократно в этом убедиться. Подтверждения, а точнее опровержения, нужны вам. А аргументацию я вам привел недавно: несмотря на относительно высокую теплопроводность воды, только за счет теплопроводности вертикальная разность температур будет выравниваться очень долго. Поскольку плотность уменьшается с ростом температуры, то холодная вода снизу не будет перемешиваться с более горячей водой в верхней части стакана или бойлера. А без перемешивания процесс выравнивания температуры закончится одновременно с полным остыванием бойлера. В результате понижения температуры всей воды до комнатной cool
Цитата Kass ()
Вы просто не очень хорошо себе представляете процесс теплообмена и в частности работу бойлера, поэтому и выдумываете каждый раз какие то байки, изобретаете колесо.
Я много занимался вопросами моделирования разных физических процессов, поэтому неплохо понимаю физические принципы и законы. И хорошо представляю работу ТО в бойлере в том числе, как и работу остальных приборов в ОВК и не только.
Цитата Kass ()
Что значит "необходимость перемешивания"?
Вы писали, что температура в бойлере быстро выравнивается и без перемешивания, только за счет "высокой" теплопроводности воды. То есть перемешивание не является необходимым для этого.
Цитата Kass ()
Перемешивание имеет место за счет нагрева воды, когда более горячая воды поднимается вверх, а более холодная опускается вниз в процессе нагрева
Именно этот процесс обеспечивает равномерный прогрев всего объема воды. Поэтому нагреватель располагают снизу - чтобы прогреть и нижние слои. Если ТЭН будет сверху или в середине, то слои воды ниже него не прогреются.
Цитата Kass ()
Вы хоть понимаете почему именно так размещается ТО, и куда сначала в нем подается вода?
Разумеется. Но вот на счет направления подачи воды в ТО могут быть разные варианты. Подача сверху вниз увеличивает мощность ТО, а подача снизу вверх уменьшает градиент температуры. Особенно это заметно, если ТО на всю высоту, например в случае "бак в баке". Хотя чаще всего используется первый вариант - с противотоком.
Цитата Kass ()
Для устранения чего? Интегральной составляющей объема воды? Вы это серьезно?
Нет, конечно, вы неправильно восприняли. Трехходовой у вас для уменьшения "огромных колебаний температуры", которые возникают при использовании "примитивной схемы управления путем включения и выключения насоса".
Цитата Kass ()
Для ГВС очень важна стабильность температуры при больших колебаниях расхода ГВС. Для этого нужно точно дозировать мощность нагрева.
Это для "проточного" нагрева, а для "накопительного" не нужно. И то только при условии, что на выходе нет "стабилизатора" в виде термостатического смесителя.
Цитата Kass ()
Если стоит задача сделать несколько душевых для комфортных водных процедур, то эта схема не применима. Зачем изобретать велосипед?
Этот "велосипед" был изобретен задолго до меня, я ничего не изобретал. Посыл на счет "нескольких душевых" был мной уже воспринят ранее. Свое мнение я на эту тему высказал.
Цитата Kass ()
вам еще раз повторю, что объем воды в любом теплообменнике, в том числе и бойлере это только интегральная составляющая в процессе регулирования и все.
Эта "интегральная составляющая" в отличие от "И" составляющей ПИДа, сильно ухудшает быстродействие контура регулирования. Поэтому в большей степени она зло, чем польза. Для компенсации (сглаживания) быстрых изменений расхода или температуры КК совсем не нужны сотни литров воды.
Цитата Kass ()
Во вам для примера параметры бойлеров Виссман.
И что там такого? Мощность и производительность ТО меняется примерно в 2 раза при понижении температуры КК с 90 до 70 градусов. Я это и так знаю, поэтому использую сразу два теплообменника. Я уже писал, что пониженная температура КК при нагреве ГВС частично компенсируется использованием второго ТО. Если оставить только один, то для получения сравнимой производительности придется повышать температуру КК, что увеличит скорость образования накипи и увеличит перегрев в верхней части бойлера.
Цитата Kass ()
Это только любители на форумах выбирают бойлер по объему воды
Методика расчета/подбора от Виссманна учитывает объем бойлера, поскольку в час наибольшей нагрузки часть ГВС обеспечивается именно объемом. А остаток должен быть обеспечен за счет производительности. Поэтому можно обеспечить часовой расход только за счет долговременной производительности совсем без бойлера (проточным теплообменником), можно только за счет запаса воды в накопительном бойлере (например если он малой производительности электрический), а можно часть обеспечить за счет накопленного объема, а часть за счет нагрева в "проточном" режиме. Если используется бойлер с косвенным нагревом, то расчет по третьему варианту - с учетом запаса в бойлере. Например в моем случае при часовом расходе в 0.5 м3 половина обеспечивается за счет объема бойлера.
Цитата Kass ()
Вы опять пытаетесь рассуждать на темы, в которых где то что то краем уха слышали. Зачем? Ну вы же ничего подобного не реализовывали, не разрабатывали.
Это достаточно стандартные решения по управлению электрическими нагревателями. Если нужно поддерживать точную температуру. Реализовывал сам и помогал другим. А пример с автомобилем не совсем уместный, поскольку у него мала собственная инерционность. Будет ближе возможность поддержания точной температуры например в электрическом ТП.
Цитата Kass ()
Так дело в том, что обычные, это как раз таки DN20. Вы хоть рассмотрите обычный смеситель на предмет диаметра подключения, или водорозетки, или эксцентрики. Они все DN20.
Там везде 1/2дюйма, или DN15. 3/4 у накидных гаек смесителя. А если внимательно посмотреть на внутренний диаметр гибких и жестких подводок, то там и 3/8 не всегда можно найти. 10 мм медная трубка жесткой подводки имеет внутренний диаметр всего 8 мм. А гибкая подводка бывает и того меньше.
Цитата Kass ()
Но в любом случае, сравнивать амплитуду по выбегу вверрх и вниз с разницей в неделю, это сильно.
Было отклонение от установленного значения, причина не была раскрыта. После каждого всплеска видны колебания с чуть меньшей амплитудой, то есть ошибка присутствовала и была достаточно длительной.
Цитата Kass ()
Если бы вас интересовала суть, то вы бы вникли бы в график и таблицу часового разбора. Там все есть.
Там видна часть "пилы" с периодом в часы. Она же видна во все время на месячном графике. Где же там суть?
Цитата Kass ()
Так работает вообще и ПИД регулятор и ПИ. И это опять азы из букваря... О какой грани стабильности вы говорите, если не знаете самых азов?
Азы я знаю. Но считать нормальным режим с заметным колебательным процессом не могу. Надо или "И" уменьшить, или "Д" добавить.
Цитата Kass ()
Они тоже работают по ПИ или ПИд регулированию, просто привлекают для этого банально программиста, который разбирается в теории автоматического регулирования, как я в хореографии, и посему у большинства котлов просто это не получается.
А что должно "получаться" у котлов без модуляции? Вы же не хотите, чтобы они включались и выключались каждую секунду или чаще, поэтому приходится жертвовать точностью поддержания температуры в угоду ресурсу.
Цитата Kass ()
Они умеют регулировать, но внешнее управление модуляцией требуется для управление котлами в каскаде, для синхронной модуляции несколькими котлами.
Интересно, а зачем нужен режим "синхронной модуляции несколькими котлами" в каскаде? По мне так лучше часть котлов пустить на полную, а остаток "добить" модуляцией одного котла. Хотя в ваших "больших промышленных горелках" могут быть свои заморочки...
Цитата Kass ()
Там падение температуры можно увидеть, если отключить котельную или ГВС. Если трое пойдут принимать душ, то клапан откроется до 80-90% и все. По температуре вы тоже ничего не увидите. В этом и суть работы данной системы, что по температуре просто ничего не видно. Она постоянна в указанных пределах.
Вот по этому я предлагал предоставить график положения клапана или еще какие-нибудь данные. Чтобы действительно было видно, насколько качественно работает ваша автоматика. А так видна только "штатная" пила практически без каких-либо изменений. Хотя по логике при изменении расхода ГВС параметры "пилы" должны были как-то меняться.
Цитата Kass ()
Да нет у вас никаких данных. Есть предположения. Вы же расход под душем не замеряли. А если 3 душа открыть?
Замерял. При полностью открытой горячей расход 6-8 л/мин у всех точек потребления. Расход верхнего душа в подвале не измерял из-за технических сложностей - одному сложно было одновременно держать "мерный тазик" над головой и секундомер biggrin Через ручную лейку - как у всех остальных. При среднем положении рукоятки у большинства смесителей расход увеличивается незначительно. Можно считать, что расход ГВС в среднем положении примерно половина. Для трех душей получится 10-12 л/мин или 0.6-0.7 м3/час. Если пользоваться всеми тремя душами 20 минут, то общий расход ГВС составит менее 250 литров, то есть достаточно только объема бойлера. Если целый час, то для обеспечения ГВС 0.7 м3 бойлер должен иметь производительность (0.7-0.25)=0.45 м3/час. Для одного ТО это соответствует температуре КК менее 80 градусов, у меня 70-75 и два ТО.
Цитата Kass ()
Потому у вас нет возможности троим в трех санузлах одновременно перед сном принять душ. Чисто технически.
Смотрите выше.
Цитата Kass ()
Тогда к чему этот культ экономии воды? Неужели ради этого культа нужно экономить на гигиене?
Культа нет. Это привычка. И понимание, что ресурсы не бесконечны. Вы, когда жили на ЮБК, тоже часами полоскались в душе? Не уверен, поскольку с питьевой водой там не все замечательно. Мне не хотелось бы, чтобы мои дети испытывали в будущем недостаток пресной воды.
 
Kass Дата: Пятница, 24.12.2021, 13:37 | Сообщение # 583
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Не знаю, с чем тут можно спорить? Согласен практически с каждым словом. Но какое это все имеет отношение к бойлеру?


Тут как бы строительные азы о воде. Возможно это неожиданно, но бойлер имеет непосредственное отношение к воде, ибо именно ей он наполнен и именно ее нагревает. smile

Цитата KSD ()
Мешает отсутствие сертифицированных средств измерения распределения температуры, а любые другие варианты вы не признаете. Мне не нужны подтверждения "моей байки", поскольку имел возможность многократно в этом убедиться.


Каким образом вы могли убедиться при полном отсутствии средств измерения, да еще и многократно, если делали только одну систему в жизни, и то с массой ошибок? wacko Понимаете ли, вы все догадки строите на одной кривой системе, причем в условиях огромного дефицита средств измерений, банально просто додумывая отсутствующее. Более не было у вас никаких возможностей что то наблюдать. Ну не видели вы промышленные бойлеры, правильно обвязанные, да тем более в тепловизор. Ну давайте не будем еще это сочинять. smile

Цитата KSD ()
Я много занимался вопросами моделирования разных физических процессов, поэтому неплохо понимаю физические принципы и законы. И хорошо представляю работу ТО в бойлере в том числе, как и работу остальных приборов в ОВК и не только.


О как. Это самый простой путь уйти в блуд по уши. Что бы что то моделировать, нужно делать это под руководством опытного и грамотного научного руководителя. Без этого вы не заметите никаких ошибок и уйдете в дебри. Вы же не понимаете, какие данные должны иметь место, какие близки к истине, а какие абсурдны. Человеку свойственно ошибаться, и чем больше его проверят других специалистов, тем меньше вероятность ошибок. Эксперименты же новичка в одиночестве ничего кроме смеха обычно не вызывают, ибо он очень быстро уходит в дебри. smile Поэтому и вы не можете понять, как так, что вы взяли бойлер на 80 кВт, а получили горячей воды на 10 кВт с костылем на выходе, и вместо того, что бы вникнуть, разобраться и сделать правильные выводы, вы начинаете всячески оправдывать сие изобретение. Вот зачем вам это? smile Результат того, что у вас получилось красочно говорит и о результатах вашего моделирования. И не удивляйтесь, это абсолютно типичная ситуация. Ничего нового. smile

Цитата KSD ()
Именно этот процесс обеспечивает равномерный прогрев всего объема воды. Поэтому нагреватель располагают снизу - чтобы прогреть и нижние слои. Если ТЭН будет сверху или в середине, то слои воды ниже него не прогреются.


Поэтому использование верхнего ТО в качестве ГВС ничего кроме улыбки не вызывает. smile Ну как ТА можно понять, но не более.

Цитата KSD ()
Нет, конечно, вы неправильно восприняли. Трехходовой у вас для уменьшения "огромных колебаний температуры", которые возникают при использовании "примитивной схемы управления путем включения и выключения насоса".


Не, вы не правильно понимаете. Это в корне другая система регулирования, и если вам дать ее настроить, то размах колебаний может быть еще больше, чем в примитивной термостатической схеме. Тут нужно начинать с азов. Термостатическая схема более менее приемлемо работает с недостатком мощности. В таком случае при включении насоса температура растут медленно. Интегральной составляющей в термостате нет, и потому интегральную составляющую в процесс вносит объем воды и его энтальпия. Но недостаток мощности не позволяет вам создать систему с приемлемыми характеристиками по производительности системы ГВС. Ибо если вы подведете большую мощность, способную обеспечить большую производительность, то вы автоматом получите очень большие колебания температуры на выходе.

Это как если вам дали автомобиль, где есть два положении педали акселератора, ХХ и полный газ, то вам проще будет стабилизировать скорость на автомобиле с минимальным соотношением мощность/масса. то есть если автомобиль при массе в 2 тонны имеет мощность 30 л.с, то вам будет гораздо проще как то поддерживать заданную скорость в 60 км/час, чем на автомобиле в 300 или тем более 600 л.с.

Вот в теплотехнике аналогично. Что бы иметь комфорт проживания, нужно иметь запас мощности на случай, если все пошли в душ. Но при этом сложнее поддерживать стабильной температуру. У вас мощность крайне мала, способна обеспечить лишь один душ, и то не долго, и даже при этом вам понадобился костыль. Теперь представим, что для комфорта нам нужно увеличить мощность в несколько раз. smile

Поэтому есть разные схемы регулирования, рассчитанные на разные условия, на разное соотношение мощность/нагрузка, на разную скорость процессов и т.п. Поэтому у меня просто другая схема регулирования, а не для исправления чего либо. Эта схема регулирования позволяет стабильно поддерживать температуру с большим запасом тепловой мощности. smile

Цитата KSD ()
Это для "проточного" нагрева, а для "накопительного" не нужно.


Вы абсолютно не представляете, что из этого что, и потому давайте перевернем эту страницу. Это обсуждать бесполезно. smile

Цитата KSD ()
Этот "велосипед" был изобретен задолго до меня, я ничего не изобретал. Посыл на счет "нескольких душевых" был мной уже воспринят ранее. Свое мнение я на эту тему высказал.


Ваше мнение в данной отрасли мало кого интересует. Есть нормы. Вы же посчитали часовой расход, который необходим вашему дому по нормам. Это более 0.5 куба в час. Вот и попробуйте это обеспечить. Все остальное пустое. Понятно, что когда у сапожника получились кривые сапоги, то есть два варианта, либо переделать, либо убеждать других, что так красиво. biggrin

Цитата KSD ()
Эта "интегральная составляющая" в отличие от "И" составляющей ПИДа, сильно ухудшает быстродействие контура регулирования. Поэтому в большей степени она зло, чем польза.


biggrin Очень смешная шутка. Особой колорит ей придает тот факт, что придумал ее человек, ни разу не пытавшийся настроить регуляторы бойлеров разного объема с одинаковым ТО. smile Ну вот вы пробовали настроить регуляторы на те же Виссманы 160 и 200 литров? smile

Цитата KSD ()
И что там такого? Мощность и производительность ТО меняется примерно в 2 раза при понижении температуры КК с 90 до 70 градусов.


А тот факт, что параметры бойлеров 160 и 200 литров абсолютно одинаковы, вас не удивил ни разу?

Цитата KSD ()
Методика расчета/подбора от Виссманна учитывает объем бойлера, поскольку в час наибольшей нагрузки часть ГВС обеспечивается именно объемом.


biggrin Где вы эти глупости берете? А в табличке посмотреть характеристики бойлеров так и не получилось?

Цитата KSD ()
Было отклонение от установленного значения, причина не была раскрыта. После каждого всплеска видны колебания с чуть меньшей амплитудой, то есть ошибка присутствовала и была достаточно длительной.

...
Цитата KSD ()
Азы я знаю. Но считать нормальным режим с заметным колебательным процессом не могу. Надо или "И" уменьшить, или "Д" добавить.


Вам график с регулируемым параметром для П, ПИ и ПИД регуляторов так и не удалось рассмотреть, или там просто ничего не понятно? smile Понимаете ли, дело в том, что для подавляющего числа людей, колебания менее 1°С и периодом в час, являются абсолютно нормой, и никто никогда этого телом не заметит. Но люди образованные в области автоматического регулирования прекрасно знают, почему должно быть именно так. Мне ничего не стоит, убрать эти колебания, но тогда эти образованные люди скажут, что это не правильно и будут правы, ибо мы получим более медленные и вялые реакции регулятора на изменения температуры. Как бы спортивный мощный автомобиль всегда должен иметь более острые реакции на педаль акселератора, он более дерганный, ибо он таким и должен быть, и это его отличает от автомобиля маломощного, от того же запорожца или Москвича-400 с двигателем в 23 л.с, или ГАЗ-51. Я буду вам на более понятных вам примерах рассказывать. smile Но если вы возьмете Феррари, или Порш, то плавные реакции на педаль в нем будут огромным недостатком. С такими настройками его их никто не купит. wink

Суть в том, что при любых изменениях температуры регулятор должен успеть среагировать с упреждением, что бы не вывалиться за пределы допустимых границ. В общем тут нужен большой опыт в настройке. Так как у вас нет цели чему то научиться, а есть цель поспорить, то не вижу смысла в это углубляться. wink Никому из заказчиков или технадзору колебания в пределах градуса не вызывали никаких вопросов.

Цитата KSD ()
А что должно "получаться" у котлов без модуляции? Вы же не хотите, чтобы они включались и выключались каждую секунду или чаще, поэтому приходится жертвовать точностью поддержания температуры в угоду ресурсу.


Ну подобные котлы используются либо совместно с ТА, либо в системах, где точность температуры не важна. К примеру нет систем ПВВ, возможно отсутствует ГВС. Чисто для системы отопления колебания температуры не важны. То есть проектировщик, выбирая котел должен думать головой.

Цитата KSD ()
Интересно, а зачем нужен режим "синхронной модуляции несколькими котлами" в каскаде? По мне так лучше часть котлов пустить на полную, а остаток "добить" модуляцией одного котла. Хотя в ваших "больших промышленных горелках" могут быть свои заморочки...


Опять таки, попробую вам пояснить на каких то понятных примерах.

Запрягли вы в карету трех лошадей, при этом для поддержания определенной скорости предлагаете, что бы две скакали в полную силу, а одна процентов на 20? cool
Как бы так уж повелось, что управляют сразу тремя лошадями, и стараются их синхронизировать по тяге и скорости. Аналогично в каскадной насосной станции. Несколько насосов работают, и если ПИД выходит на 100%, а давления не хватает, подключается еще один насос, и при этом они работают синхронно, ибо давление от насоса на полной мощности будет закрывать обратный клапан работающего на небольшой мощности. Аналогично и с котлами. КПД котлов на больших мощностях выше, и потому стараются их синхронизировать таким образом, что бы все что в работе работали выше половины мощности. Если нагрузка совсем низкая, то на малой мощности работает только один котел. в промке часто дополнительно ставят "летние котлы", меньшей мощности", что бы не заставлять работать большой котел на 1-15% мощности. Даже на модулируемых горелках ограничена минимальная мощность, к примеру в Вайсхаупт 10%, и Виссман 30%, ниже которых горелка работать не может и просто отключается. Поэтому работать в "добивке" одним котлом у вас просто не получится. Он будет просто гаснуть, температура падать, потом команда на включение, продувка камеры сгорания, при этом температура продолжает падать, потом он разгорается, выбег по температуре, и он снова снижает мощность и гаснет. В итоге вместо модулируемого котла вы получаете не понятно что, тактующее и любимый ваш термин "пилу". smile

Поэтому так никто не делает. Если работает два котла на 77% мощности, то оба. Если вышли на 100% и немного не хватает, то включается 3-й, он так же выходит на 100%, и по мере роста температуры они все три снижают мощность. Если % мощности упал ниже определенного порога, то один котел, с наибольшей наработкой отключается, и остаются работать два. И т.д.

Цитата KSD ()
Вот по этому я предлагал предоставить график положения клапана или еще какие-нибудь данные. Чтобы действительно было видно, насколько качественно работает ваша автоматика.


Так я вам выложил этот график. Но оценить, на сколько качественно работает автоматика вы не сможете, так как вы просто не знаете, как она должна работать правильно. Просто ваш светлый ум наполнен какими то мифами и домыслами, и он представляет себе все не так, как оно должно быть на самом деле. smile Для вас оценкой является стабильность температуры вне участков, когда что то отключается. Все. А вот как это получается, вы пока не понимаете. Вот вам и задача, разобраться. smile

Цитата KSD ()
Замерял. При полностью открытой горячей расход 6-8 л/мин у всех точек потребления. Расход верхнего душа в подвале не измерял из-за технических сложностей - одному сложно было одновременно держать "мерный тазик" над головой и секундомер


smile Очень интересная методика. Не знаю, станет ли для вас откровением, но если вы откроете все краны сразу, то расход будет еще ниже, так как увеличатся потери напора. В итоге, это ужасно мало. Даже по советским нормам положено 15 л/мин на потребителя. А не пробовали еще поджать, ну литров до 3 в минуту? Тогда возможно и в трех душах сразу можно будет принимать какие то водные процедуры. Как их назвать, пока не знаю. Душем это назвать сложно. Омовение наверное. cool

Давайте я вам напомню старые советские нормы, когда еще речи не шло про тропические души и дома повышенной комфортности, а именно из СНиП 2.04.01-85.



Обратите внимание на 1 и последний пункт. Это основное для вас. Там 200 и 230 л/час только горячей воды на один душ/ванная. То есть три душа это 690 л/час только ГВС, а всего 1500 л/час. Комфортные современные можете глянуть в медицинских, к примеру Ду 20, там 460 л/час горячей воды и 700 всего. Все. Вот это для вас основа. Можете больше не стоять с тазиками и секундомерами. Если вы не обеспечиваете такой расход воды, то у вас и водоснабжение сделано криво, и тоже нуждается в переделке. Но это отдельный разговор.

Давайте обсуждать как должно быть, а не как у кого то получилось. smile А должно быть все с запасом. Вот к примеру у меня в колодце на водоснабжении стоит такой насос:



который при выставленном напоре в 32 метра способен выдать 8 м3/час, или 135 л/мин. Разумеется этого должно хватить и на 3 полноценных комфортных душа, и на полив газонов, и на подпитку фонтанов, и на мойку в гараже, и на баню... При отсутствии разбора насос переходит в режим сна, а так контроллером через частотник поддерживается требуемое давление. И я считаю, что так правильно. Запас всегда должен быть. smile

Цитата KSD ()
Культа нет. Это привычка. И понимание, что ресурсы не бесконечны.


Нами не должны управлять привычки. Это не правильно. Нами должен управлять разум. У кого то привычка грызть ногти, у кого то ковырять в носу. Нужно избавляться от вредных привычек. smile Ну вот у меня под домом течет подземная река, на пути которой и выкопан колодец, в который удалось закопать только 2.5 кольца. Далее воды сколько угодно. Эта подземная река течет почти параллельно реке и далее в нее впадает родником. В реку. Если я потребляю воду в доме, то потом через систему очистки она возвращается в реку. Если я полил газоны, то через песчаный грунт она опять попадает в реку. Как можно потребить воду, что бы она не вернулась в реку? Ну только если разливать по бутылям и продавать. А так в любом случае она возвращается в реку. Круговорот воды в природе. smile У людей вдали от реки имеются грунтовые воды, и если брать воду из колодца, то вода опять через грунтовые воды возвращается туда, где вы ее взяли, в грунт, хоть вы поливаете огород, хоть через очистные сливаете на поля фильтрации. Она опять возвращается. wink

Цитата KSD ()
Вы, когда жили на ЮБК, тоже часами полоскались в душе? Не уверен, поскольку с питьевой водой там не все замечательно.


Да вроде не было никаких проблем. Было этим аномальным летом, что уровень в водохранилище сильно упал и ночью отключали, что бы народ не поливал питьевой водой огороды по ночам. Дело в том, что пятью километрами выше дома есть плотина самого глубокого водохранилища в Крыму. Там глубина у плотины 70-80 м. Посему проблем с водой не было в моем детстве. И да, плотина стоит на реке, в честь которой моя улица была названа Заречной, Улу-узень, которая свои воды несет в Черное море. После использования воды, она через очистные возвращается в море, если поливать, то в грунте тоже возвращается в море. Опять круговорот. smile Так что экономия имеет смысл там, где воду опресняют. Там да, там можно экономить ресурсы на это дело, и то если они не ВИЭ. К примеру в Дубае опресненной водой поливают растения, и вода в почве уходит в море.


Все ИМХО
 
Александр_Первый Дата: Суббота, 25.12.2021, 10:03 | Сообщение # 584
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Я,дико извиняюсь,что вторгаюсь в "интеллектуальный" спор,тут,намедни,навеяло на собственной шкуре,которая весьма привычная к холодам,то,что дома Т в зале не превышает 16.5 С,при этом Т батареи где то,+-10 С,а за бортом ночью -14 С.
Вопрос "знатокам"-как отрегулировать Т что бы она,хотя бы достигла комфортных мне + 18 С ?
Я,понимаю,что всё это"прелести" коммунального отопления,за которое,деньги берут по полной программе.
Я,так же,понимаю,что при индивидуальном отоплении,такое было бы не реально.
П.С.В УК ЖКХ обращался....воз и ныне там....две недели. wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
KSD Дата: Воскресенье, 26.12.2021, 17:10 | Сообщение # 585
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Тут как бы строительные азы о воде. Возможно это неожиданно, но бойлер имеет непосредственное отношение к воде,
Тогда он имеет непосредственное отношение к металлургии, поскольку сделан из металла, к химии, поскольку покрашен, а также к куче других наук и областей знаний. cool Но поскольку речь шла о теплообмене внутри бойлера, а не между бойлером и окружающей средой, то ваш экскурс в тему теплоизоляционных материалов был немного не в тему wink
Цитата Kass ()
Каким образом вы могли убедиться при полном отсутствии средств измерения, да еще и многократно, если делали только одну систему в жизни, и то с массой ошибок?
Вы как всегда невнимательны и несколько своеобразно реагируете на подколы. Я не писал, что у меня нет средств измерения. Они есть. Но у меня нет
Цитата KSD ()
сертифицированных средств измерения распределения температуры
Без которых результат будет не так нагляден, а с большой вероятностью будет вами отвергнут как "не соответствующий правилам метрологии". Далее, кроме бойлера существуют другие емкости с водой. Например - стакан воды. В нем несложно создать разность температур по высоте, один из способов я вам предлагал использовать. У вас есть тепловизор, наверняка есть стакан, есть вода и возможно есть кубики для виски или в крайнем случае что-то металлическое, например несколько гаек большого диаметра, то есть все необходимое для проведения эксперимента. Но вы отказались, сославшись на отсутствие в данный момент ПНР промышленных "раздетых" бойлеров wacko
Цитата Kass ()
Что бы что то моделировать, нужно делать это под руководством опытного и грамотного научного руководителя. Без этого вы не заметите никаких ошибок и уйдете в дебри.
Бывало в начале, когда был еще студентом. А потом, когда руководил учебной лабораторией моделирования, сам находил чужие ошибки.
Цитата Kass ()
Поэтому использование верхнего ТО в качестве ГВС ничего кроме улыбки не вызывает. smile Ну как ТА можно понять, но не более.
Можете считать, что у меня один большой ТО на всю высоту бойлера. biggrin От верха до самого низа. А вот вам было бы полезно использовать верхний ТО, поскольку существенно бы уменьшилось время реакции выходной температуры на изменение температуры в ТО.
Цитата Kass ()
Поэтому у меня просто другая схема регулирования, а не для исправления чего либо.
Я не писал, что вы что-то исправляете. Я написал, что вы используете схему с трехходовым для снижения колебаний, которые
Цитата KSD ()
возникают при использовании "примитивной схемы управления путем включения и выключения насоса".
То есть получается, что у меня при термостатном управлении насосом загрузки бойлера появляются "огромные колебания температуры", а у вас нет, поскольку вы используете регулировочный клапан. Я правильно понимаю и излагаю вашу мысль?
Цитата Kass ()
Очень смешная шутка. Особой колорит ей придает тот факт, что придумал ее человек, ни разу не пытавшийся настроить регуляторы бойлеров разного объема с одинаковым ТО.
Зря смеетесь. За счет "интегральной составляющей" бойлера вы вносите в контур регулирования дополнительную задержку, которая ухудшает устойчивость. И эту задержку вы никак не можете изменить или компенсировать, в отличие от влияния "И" составляющей ПИДа.
Цитата Kass ()
А тот факт, что параметры бойлеров 160 и 200 литров абсолютно одинаковы, вас не удивил ни разу?
Параметры как раз разные - один на 160, а другой на 200 литров. Где же тут "абсолютно одинаковые"? А одинаковость параметров длительной производительности определяется идентичностью ТО. Вот в 300 литровом ТО больше, поэтому производительность у него больше.
Цитата Kass ()
Где вы эти глупости берете?
Например в методике того же Виссманна под названием "Инструкция по проектированию" в разделе 4.1 - во вложенной картинке. Правда они для ИЖС учитывают не часовой, а 10-минутный максимальный расход. Так что согласно методике Виссманна не менее 10 минут из максимального часового расхода обеспечивается за счет емкости бойлера.
Цитата Kass ()
Мне ничего не стоит, убрать эти колебания, но тогда эти образованные люди скажут, что это не правильно и будут правы, ибо мы получим более медленные и вялые реакции регулятора на изменения температуры.
Я это понимаю. Вы сперва "тормозите" контур большим объемом воды, а потом пытаетесь получить более быстрые реакции, настраивая контур на грани устойчивости. Отсюда и апериодический колебательный процесс с периодом в часы.
Цитата Kass ()
Понимаете ли, дело в том, что для подавляющего числа людей, колебания менее 1°С и периодом в час, являются абсолютно нормой, и никто никогда этого телом не заметит.
Даже если на градус с периодом в минуту, этого никто не заметит. Тут я полностью соглашусь.
Цитата Kass ()
Ну подобные котлы используются либо совместно с ТА, либо в системах, где точность температуры не важна. К примеру нет систем ПВВ, возможно отсутствует ГВС. Чисто для системы отопления колебания температуры не важны. То есть проектировщик, выбирая котел должен думать головой.
А как же тогда все напольные Виссманны? В методичках Виссманна их бойлеры показаны только с котлами Виссманн, подавляющее большинство которых без модуляции. Может дело в голове проектировщика, а не в модуляции?
Цитата Kass ()
Очень интересная методика. Не знаю, станет ли для вас откровением, но если вы откроете все краны сразу, то расход будет еще ниже, так как увеличатся потери напора
Не будет ниже. Точнее разница будет незначительной. На входе редуктор давления, из котельной в СУ достаточно толстые трубы, потери в которых незначительны. В СУ коллекторы, далее от коллектора к каждому прибору независимая труба. Никакой зависимости давления или напора от суммарного расхода не ощущается.
Цитата Kass ()
Давайте я вам напомню старые советские нормы, когда еще речи не шло про тропические души и дома повышенной комфортности, а именно из СНиП 2.04.01-85.
В 80-х годах повсеместно использовалась "жесткая подводка" из полдюймовой трубы, поэтому получить указанные расходы не составляло труда. А на кранах никаких аэраторов не было. Сейчас для разводки используют медные или пластиковые трубы, у которых внутренний диаметр существенно ниже. А про гибкую подводку и говорить нечего.
Цитата Kass ()
Обратите внимание на 1 и последний пункт. Это основное для вас. Там 200 и 230 л/час только горячей воды на один душ/ванная.
Ну если с первым я согласен, то зачем мне групповой душ? У меня не общественная баня и не городской бассейн. В моем случае ближе вариант душевой кабины, для которого указан расход в 3-4 раза меньше.
Цитата Kass ()
Если вы не обеспечиваете такой расход воды, то у вас и водоснабжение сделано криво, и тоже нуждается в переделке. Но это отдельный разговор.
Расход определяется приборами и давлением в системе. Давление 3-3.5 атмосферы, смысла поднимать нет, поскольку в водопроводе оно гуляет от 3 до 6 с лишним.
Цитата Kass ()
А должно быть все с запасом.
Согласен, совсем без запаса плохо. Но запас должен быть разумным.
Цитата Kass ()
при выставленном напоре в 32 метра способен выдать 8 м3/час, или 135 л/мин. Разумеется этого должно хватить и на 3 полноценных комфортных душа, и на полив газонов, и на подпитку фонтанов, и на мойку в гараже, и на баню...
Вы планируете одновременно в течении часа принимать три "тропических" душа, мыться в бане и "парить" авто в гараже керхером? biggrin
Цитата Kass ()
Ну вот у меня под домом течет подземная река, на пути которой и выкопан колодец, в который удалось закопать только 2.5 кольца. Далее воды сколько угодно.
Вам повезло в этом плане. Не у каждого под боком речка и чистая питьевая вода в 2-х метрах от поверхности. В вашем случае при правильно работающих очистных вы практически не будете вносить заметные изменения в сложившуюся водную экосистему. Но не у всех так.
Цитата Kass ()
У людей вдали от реки имеются грунтовые воды, и если брать воду из колодца, то вода опять через грунтовые воды возвращается туда, где вы ее взяли, в грунт, хоть вы поливаете огород, хоть через очистные сливаете на поля фильтрации. Она опять возвращается.
Не совсем. Значительная часть испаряется. А та, что прошла в глубь, пополнит подземные запасы не в данной точке, а на много километров в сторону. Или вольется в ближайшую реку и утечет в море.

Добавлено (26.12.2021, 17:12)
---------------------------------------------

Цитата Александр_Первый ()
Вопрос "знатокам"-как отрегулировать Т
Это вопрос немного для другой темы. Тут обсуждается, как управлять котлом, а не как заставить ЖКХ управлять котлом.
Прикрепления: 0815774.jpg (36.4 Kb)
 
Александр_Первый Дата: Понедельник, 27.12.2021, 03:43 | Сообщение # 586
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10005
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Это вопрос немного для другой темы.

Так и вопрос весьма сопутствующий теме.
Цитата KSD ()
Тут обсуждается, как управлять котлом

Уже 30 страниц исписано,а консенсуса так и не видать... smile


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Kass Дата: Понедельник, 27.12.2021, 13:13 | Сообщение # 587
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Но поскольку речь шла о теплообмене внутри бойлера, а не между бойлером и окружающей средой, то ваш экскурс в тему теплоизоляционных материалов был немного не в тему


Вы просто не поймете сути теплообмена в воде, если для вас вода плохой проводник тепла. Ну натрий у нас пока не используют в системах теплоснабжения. smile Именно влажность, то есть содержание воды в воздухе или теплоизоляционных материалов сильно меняет их свойства. И именно с этого начинают курс в ВУЗах. Ну к примеру берем учебник Свистунова "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Как думаете, как называется 1-й раздел? smile "Свойство влажного воздуха. И там и парциальное давление и плотность, и теплопроводность, и энтальпия... С этого начинают изучения этих тем. Вы же не пробовали читать учебники, и потому у вас какой то свой подход, какой то форумный. Если для вас вода плохой проводник тепла, то с таким подходом можно еще породить массу мифов. smile

Цитата KSD ()
Вы как всегда невнимательны и несколько своеобразно реагируете на подколы.


то есть вы сделали не одну единственную систему, а десятки и сотни? smile

Цитата KSD ()
Без которых результат будет не так нагляден, а с большой вероятностью будет вами отвергнут как "не соответствующий правилам метрологии".


Ну почему же? Я же принял ваш метод измерения расхода с тазиком. smile Да, пусть он не совсем точный, но позволяет оценить расход.

Цитата KSD ()
Далее, кроме бойлера существуют другие емкости с водой. Например - стакан воды. В нем несложно создать разность температур по высоте, один из способов я вам предлагал использовать. У вас есть тепловизор, наверняка есть стакан, есть вода и возможно есть кубики для виски или в крайнем случае что-то металлическое, например несколько гаек большого диаметра, то есть все необходимое для проведения эксперимента. Но вы отказались


А правильно сделал. Вы не понимаете сути. В данном случае за счет энтальпии прошенных гаек вы поглощаете часть тепла. Это процесс охлаждения. Не буду вас отправлять к id диаграмме. Но просто примите, что это вовсе не то, что бойлер или стакан с водой при отсутствии нагрева или охлаждения. Если вы этого не понимаете, то нет смыла продолжать ту ветвь дискуссии. Вот я ее и опустил. smile

Цитата KSD ()
Бывало в начале, когда был еще студентом. А потом, когда руководил учебной лабораторией моделирования, сам находил чужие ошибки.


Во, вот так же и в этой области науки. Если у вас нет научного руководителя, то вам блукать и брлукать. smile

Цитата KSD ()
Можете считать, что у меня один большой ТО на всю высоту бойлера. От верха до самого низа. А вот вам было бы полезно использовать верхний ТО, поскольку существенно бы уменьшилось время реакции выходной температуры на изменение температуры в ТО.


Именно. Вы подключили нагрузку в 80 кВт к источнику в 10 кВт, и не понимаете, к чему это приводит. Вот у нас очень типичная ситуация, когда звонят заказчики и просят помочь, ибо проблема с ГВС, глянут на чем свет стоит тех кто делал, в общем караул. И в 99.9% случаев по приезду обнаруживаем один огромный или несколько просто больших бойлеров в котельной, а горячей воды как у вас, только ванную набрать или в тазике помыться. Так вот во всех случаях мы выбрасываем все это и ставим один бойлер на 160-200 литров, но рассчитываем все режимы, и на удивление заказчика все проблемы с ГВС заканчиваются. Хоть соседям продавай. Но так как вы настроены только спорить, вы не сможете этого понять. Вы как и большинство таких заказчиков считаете бойлер "накопительным водонагреваетелем", и чем больше его емкость, тем лучше. smile Ну в таком случае, по этой же логике лучше всего к легковому автомобилю цеплять прицеп не полной массой 750 кг, а двухосный от КАМАЗа. Он гораздо больше и вместительнее. И когда обнаружите, что легковой автомобиль не может его пустой сдвинуть с места, нужно просто придумать какую то теорию, что вам собственно этого хватает и именно это вам было и нужно. smile

Цитата KSD ()
То есть получается, что у меня при термостатном управлении насосом загрузки бойлера появляются "огромные колебания температуры", а у вас нет, поскольку вы используете регулировочный клапан. Я правильно понимаю и излагаю вашу мысль?


Не совсем. Пока вы пытаетесь спорить, от вас ускользает суть. Вы читая текст, думаете не над его смыслом, а о том, что возразить. Это плохая методика для усвоения материала. smile

Можно и на термостате сделать относительно стабильную температуру, но при малой мощности на объем воды и только при малых расходах. Именно поэтому такая схема применима в системах с малым расходом ГВС, к примеру в общественных туалетах, где ГВС используется только для рукомойников. smile

Цитата KSD ()
Зря смеетесь. За счет "интегральной составляющей" бойлера вы вносите в контур регулирования дополнительную задержку, которая ухудшает устойчивость. И эту задержку вы никак не можете изменить или компенсировать, в отличие от влияния "И" составляющей ПИДа.


Нет не зря. Очень смешно. smile в ПИ или ПИДе нет "дополнительных задержек". Увы. БОлее того, интегральная составляющая, это не задержка, как вы себе ее представляете. Это накопитель ошибки, говоря профессиональным языком. Он наоборот учитывает инерцию системы и вносимую ей погрешность, а не вносит ее.

Цитата KSD ()
Параметры как раз разные - один на 160, а другой на 200 литров. Где же тут "абсолютно одинаковые"?


Я вам выделил параметры производительности красной рамкой. Я так и думал, что у вас возникнут сложности. Там нет такого параметра, как емкость. Емкость можно увидеть только в названии модели. smile Ну не важен этот параметр специалисту. ОТ слова совсем.

Цитата KSD ()
А одинаковость параметров длительной производительности определяется идентичностью ТО.


Там одинаковы и секундная производительность, и часовая. Все параметры одинаковы, и да, они определяются только теплообменником. Тем самым, который по сути проточный. Вы можете этот ТО поместить в самый минимально возможный объем, и все равно получите те же самые параметры. wink

Цитата KSD ()
Например в методике того же Виссманна под названием "Инструкция по проектированию" в разделе 4.1 - во вложенной картинке. Правда они для ИЖС учитывают не часовой, а 10-минутный максимальный расход. Так что согласно методике Виссманна не менее 10 минут из максимального часового расхода обеспечивается за счет емкости бойлера.


Вы попробуйте прочитать хотя бы пару предложений, а не несколько слов.

"Для жилого здания расход горячей воды определяется на основании индекса потребности N. Метод расчета определяется стандартом DIN 4708-2 и описывается ниже. Затем на основании
индекса потребности N производится выбор емкостного водонагревателя с соответствующим коэффициентом производительности NL (NL ≥ N).

Коэффициент производительности NL емкостного водонагревателя также может быть выражен в качестве 10-минутной кратковременной производительности. В соответствии с этим "кратковременным отбором воды" производится определение параметров установки для приготовления горячей воды, если за короткое
время должно быть приготовлено определенное количество горячей воды, а затем для нагрева будет иметься длительное время,
например, на промышленных предприятиях или в школах (пиковая нагрузка). 10-минутная кратковременная производительность определяется практически исключительно запасенным объемом воды (объемом водонагревателя)".

1. Каким боком к нам стандарт DIN 4708? У нас в стране действует этот стандарт?
2. 10 минутная для промышленных предприятий и школ. В школах нет душевых. Там рукомойники. Это чисто руки помыть. Я вам об этом написал не один раз.

А вот сразу ниже: "Определение теплопотребления при приготовлении горячей воды в жилых зданиях".
...
Душевая кабина*4 включая возможное дополнительное оборудование согласно таблице 4, № 6 или 7, если с учетом расположения возможно одновременное пользование*5

7 Душевая кабина*7 со смесителем и душем типа
люкс*10

Отбираемое количество за один раз или полезная емкость, л 180."

За один раз, а не за час. Что такое один раз, никто не знает. Кто то выпивает за один раз 50 мл виски, а кто то 500 мл. Что считать отправной точкой? smile Я принимаю душ 10-15 минут, а супруга или дочь 30-40 минут.

Цитата KSD ()
Я это понимаю. Вы сперва "тормозите" контур большим объемом воды, а потом пытаетесь получить более быстрые реакции, настраивая контур на грани устойчивости. Отсюда и апериодический колебательный процесс с периодом в часы.


Вы абсолютно не понимаете принципы автоматического регулирования.

1. Мы не пытаемся "тормозить большим объемом воды". Я вам не раз написал, что мы выбрасываем бойлеры по 500-1000 литров и ставим небольшие, по 160-200, и даем ГВС столько, что можно душ принимать круглосуточно.

2. Нам не нужны "более быстрые реакции". Это сделать просто на любом бойлере, и вы получите большие выбеги и большую амплитуду колебательного процесса регулируемого параметра даже без внешнего воздействия.

3. Вы даже не представляете, что реальные регуляторы работают в постоянных переходных процессах как реакция на внешние воздействия. Если речь регулирование ГВС, то это и изменение Ткк, и изменяющийся расход ГВС, и остывание воды в бойлере, и циркуляция. Вот как выглядят графики регуляторов в переходных процессах:


Есть еще такое понятие, как зона нечитаемости регулятора.



Так как все это для вас темные лес, то для вас графики с реальных систем, как для меня электрокардиограмма. Любой врач кардиолог ее читает элементарно, а я не врач, и для меня там ничего не понятно. Но в отличие от вас я ничего не пытаюсь там комментировать и спорить с кардиологом. smile

Цитата KSD ()
А как же тогда все напольные Виссманны? В методичках Виссманна их бойлеры показаны только с котлами Виссманн, подавляющее большинство которых без модуляции. Может дело в голове проектировщика, а не в модуляции?


Я на "методички" производителей смотрю сквозь пальцы. Кто их пишет не понятно, но если вы где то в экспертизе сошлетесь на подобный "документ", то с вами более разговаривать не будут. Опять таки, есть разные применения бойлеров, есть различное назначение систем ГВС. Если вы это делаете в школе для рукомойников, да делайте что угодно. Но в любом случае, написано даже в тех методичках, что заниматься расчетами должны только аттестованные специалисты. wink

Цитата KSD ()
На входе редуктор давления, из котельной в СУ достаточно толстые трубы, потери в которых незначительны.


Опять костыль. У вас чересчур много доверия различным механическим устройствам и костылям. Я не раз спорил насчет таких устройств, доказывая, что люди сильно переоценивают их возможности.

Вот для примера работа крутого дорогого редуктора, который стоит после 10 пневмобаков по 500 л.



А вот работа обычного ПИД, который через частотник управляет насосом в колодце у меня на доме:



Выбросы - это пуск насоса после режима сна, а выброс вверх, после резкого закрытия смесителя душа.



Но у меня пока не стоит пневмобак вообще до ХВО. Есть только небольшой после. Давление измеряется до фильтров. После там будет пневмобак, когда будет сделана система холодоснабжения от воды до ХВО. Так вот даже вообще без пневмобаков система работает лучше, чем с пневмобаками на 5 тонн воды. Если расход сделать постоянным, что бы насос не уходил в режим сна, то вообще будет прямая линия. smile Пневмобак разумеется тоже уберет эти переходные процессы.

Цитата KSD ()
В 80-х годах повсеместно использовалась "жесткая подводка" из полдюймовой трубы, поэтому получить указанные расходы не составляло труда. А на кранах никаких аэраторов не было. Сейчас для разводки используют медные или пластиковые трубы, у которых внутренний диаметр существенно ниже. А про гибкую подводку и говорить нечего.


Кто использует? Если использует профессионал, то он обязан обеспечить нормирумые расходы, для чего он считает гидравлику и выбирает диаметр трубы с запасом.

Добавлено (27.12.2021, 15:47)
---------------------------------------------

Цитата KSD ()
Ну если с первым я согласен, то зачем мне групповой душ? У меня не общественная баня и не городской бассейн. В моем случае ближе вариант душевой кабины, для которого указан расход в 3-4 раза меньше.


Почему именно душевая кабина? У меня в доме 3 полноценных душа, но ни одной кабины. Как считать то? Групповой душ, это означает, что он не один, для помыва нескольких человек одновременно, что собственно в частном доме мы и имеем. Не очередь в квартире в единственный душ, а одновременно. Ну и сугубо из определения, это не кабины душевые, и поддоны в них не ставят, а собирают стоки через трапы. Ну у меня в полу в душевых щелевые Виеговские трапы. Производительность трапа 36 л/мин на 1 п.м. длины. У меня они метровые. Что не так то? smile

Цитата KSD ()
Вы планируете одновременно в течении часа принимать три "тропических" душа, мыться в бане и "парить" авто в гараже керхером?


У меня не должно быть ограничений, что если кто то в душе моется, то остальные краны никакие не открываются, что во время полива с 22 до 0 часов не мыться, что прежде чем в бане что то открыть, нужно позвонить в дом и спросить, не моется ли кто. В общем все как должно быть. Вы же если в квартире собираетесь принять душ, не обходите же соседей по подъезду и не просите не открывать краны 20 минут? А потому, что проектировали специалисты, и там нет с этим проблем. Вот в частном доме должно быть как в МКД, если несколько душевых/ванных, то можно всеми пользоваться одновременно без ограничений по времени или одновременности. wink

Цитата KSD ()
Вам повезло в этом плане. Не у каждого под боком речка и чистая питьевая вода в 2-х метрах от поверхности. В вашем случае при правильно работающих очистных вы практически не будете вносить заметные изменения в сложившуюся водную экосистему. Но не у всех так.


Ну я осознанно долго искал подобный участок. Но даже без речки рядом, с колодцем деревенским ситуация водоворота воды в природе аналогичная. Все что вы как то использовали все равно вернется туда же. smile Это у вас вода городская и есть такая проблема, что вода платная, по ТУ только куб в сутки и приходится экономить. У нас у всех заказчиков в КП такая же ситуация, то практически все бурят скважины или копают колодцы, и имеют воды сколько угодно.

Цитата KSD ()
Не совсем. Значительная часть испаряется. А та, что прошла в глубь, пополнит подземные запасы не в данной точке, а на много километров в сторону. Или вольется в ближайшую реку и утечет в море.


Вы опять не внимательно прочитали. Вольется в реку или море та вода, которая туда и попала бы, если бы вы ее не взяли и не использовали. Если вы живете в бассейне какой то реки (по границам водораздела можете посмотреть, в бассейне какой реки или ручья живете), и добывая грунтовые воды вы уменьшаете проток в эту реку или ручей. Сливая очищенные стоки на поля фильтрации, они уходят в грунт. С полей фильтрации ничего не испаряется, ибо они значительно ниже поверхности воды. Они поглощаются почвой. Я вам привел пример в том же Крыму, где водохранилище построено на реке, протекающей недалеко от моего дома, и она в конечном итоге впадает в море. Воду, которую забирают у нее, уменьшает сброс из устья реки, но увеличивает сброс от очистных в тоже море. В итоге, в реке испарилось бы даже больше воды, чем ее испарится в очистных, ибо воды очень сильно прогревается на последнем участке, ниже плотины, а в горах выше ледяная, форель водится. Поэтому люди испокон веков брали воду в колодцах и проблем не было. Проблемы начались, когда воду берут в бассейне одной реки, а качают ее совсем в другие районы и бассейны, и тогда возникает дисбаланс.


Все ИМХО
 
KSD Дата: Суббота, 08.01.2022, 16:34 | Сообщение # 588
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Апну тему. Продолжим обсуждения разногласий.
Цитата Kass ()
Именно влажность, то есть содержание воды в воздухе или теплоизоляционных материалов сильно меняет их свойства. И именно с этого начинают курс в ВУЗах. Ну к примеру берем учебник Свистунова "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха". Как думаете, как называется 1-й раздел?
А вот если взять учебник, посвященный не ОВК в целом, а например теме "приготовления горячей воды", то в нем первый раздел тоже будет посвящен id диаграммам? surprised Думаю, что нет. Свойства подмоченного теплоизолятора, как и свойства водяного пара, прямого или косвенного отношения к приготовлению ГВС не имеют. Паровые котлы обсуждать тут смысла нет.
Цитата Kass ()
Вы просто не поймете сути теплообмена в воде, если для вас вода плохой проводник тепла... Если для вас вода плохой проводник тепла, то с таким подходом можно еще породить массу мифов.
Вода хороший, если только сравнивать воду с воздухом, который по сути и является основным теплоизолятором в теплоизоляционных материалах. Поэтому замещение воздуха водой или водяным паром существенно увеличивает теплопроводность пористых материалов. Но тем не менее, вода является посредственным проводником тепла. Если поместить руку в горячую воду, то через несколько секунд тонкий слой воды вокруг тела остынет, и ощущение горячего уменьшится. Но стоит пошевелить рукой (то есть перемешать воду), как снова становится горячо. А если прислонить руку к горячей железке или камню, то за счет высокой теплопроводности этих материалов горячо будет постоянно, до остывания всего объема предмета. При этом удельная теплоемкость металлов на порядок меньше теплоемкости воды, зато теплопроводность кардинально выше. Именно за счет интенсивного перемешивания происходит относительно равномерный нагрев всего объема бойлера, а не за счет "высокой" теплопроводности воды. Происходит локальный нагрев относительно тонкого слоя воды вокруг поверхности ТО, за счет меньшей плотности нагретая вода поднимается вверх, частично перемешиваясь в верхних слоях. Взамен поднявшейся вверх к ТО поступает вода с уровня ТО, в результате относительно равномерно прогреется та часть, которая расположена на уровне ТО и выше, а ниже расположенные слои так и не нагреются.
Цитата Kass ()
то есть вы сделали не одну единственную систему, а десятки и сотни?
Это смотря что подразумевать под "системой" cool Если иметь в виду системы типа ОВК, то счет таких систем на единицы, к которым я имел какое-то отношение. А вот в других областях науки и техники - существенно больше.
Цитата Kass ()
Ну почему же? Я же принял ваш метод измерения расхода с тазиком.
"Лед тронулся, господа присяжные заседатели!" (с) biggrin
Цитата Kass ()
Да, пусть он не совсем точный, но позволяет оценить расход.
В рублях или в валюте? biggrin
Цитата Kass ()
А правильно сделал. Вы не понимаете сути. В данном случае за счет энтальпии прошенных гаек вы поглощаете часть тепла. Это процесс охлаждения. Не буду вас отправлять к id диаграмме. Но просто примите, что это вовсе не то, что бойлер или стакан с водой при отсутствии нагрева или охлаждения. Если вы этого не понимаете, то нет смыла продолжать ту ветвь дискуссии. Вот я ее и опустил.
Да, за счет гаек часть тепла в нижних слоях будет поглощена, что создаст начальную разность температур по вертикали. Это всего лишь создание начальных условий проведения эксперимента по определению скорости выравнивания температуры в воде. А далее самое интересное - собственно процесс выравнивания температуры только за счет теплопередачи от верхних горячих слоев к нижним холодным. id диаграмма тут никак не нужна, поскольку мы не кипятим воду, превращая ее в пар, а наоборот остужаем.
Цитата Kass ()
Во, вот так же и в этой области науки. Если у вас нет научного руководителя, то вам...
Я уже неоднократно писал, что физические процессы во многих областях науки и физики имеют много общего. Поэтому описываются очень похожими законами и формулами. Иногда со своими нюансами, а часто "один-в-один". Мощность позисторного нагревателя так же зависит от температуры, как зависит от разности температур мощность радиатора или ТО в бойлере.
Цитата Kass ()
Вы подключили нагрузку в 80 кВт к источнику в 10 кВт, и не понимаете, к чему это приводит.
Не "нагрузку в 80 кВт", а двойной ТО, способный только при определенных условиях передать мощность в 80 кВт. А это две большие разницы. Мне не нужна мощность ТО в 80 и даже в 40 кВт, поэтому я не создаю условия для этого.
Цитата Kass ()
Можно и на термостате сделать относительно стабильную температуру, но при малой мощности на объем воды и только при малых расходах.
Можно получить, но обычно не нужно, а часто вредно. Поскольку в режиме вкл/выкл для получения малых колебаний температуры придется существенно увеличивать количество включений и выключений. Режим частого включения уместен, например, для ТЭНа, но не подходит для КК или насоса бойлера. Поэтому в КК или в косвенном бойлере получается относительно большая амплитуда колебаний температуры. И если колебания температуры КК или ГВС получаются слишком большими, то используют дополнительные меры по их снижению, например ТА в КК или регулировку температуры ГВС после бойлера. У меня в КК есть ТА в виде большого объема воды в самих котлах, а в ГВС установлен термостатический клапан. В результате у меня относительно небольшие колебания температуры КК при относительно редких включениях котлов, а температура на выходе ГВС поддерживается с точностью в пару-тройку градусов.
Цитата Kass ()
в ПИ или ПИДе нет "дополнительных задержек". Увы. БОлее того, интегральная составляющая, это не задержка, как вы себе ее представляете. Это накопитель ошибки, говоря профессиональным языком.
Я и не писал, что "И" составляющая создает задержку. Ее создает объем нагреваемой воды. А про "интегральную составляющую" писали вы:
Цитата Kass ()
объем воды в любом теплообменнике, в том числе и бойлере это только интегральная составляющая в процессе регулирования
Так эта "интегральная составляющая" в виде объема бойлера существенно замедляет реакцию выходной температуры на изменения температуры в ТО. "Накопитель ошибки" в виде "И" составляющей ПИДа несколько уменьшает эту задержку, но за счет заметного перерегулирования и колебательного переходного процесса. "Д" составляющую вы не можете использовать, поскольку из-за "интегральной составляющей" в виде объема бойлера изменения температуры слишком медленные, дельта температуры между циклами практически равна нулю.
Цитата Kass ()
Он наоборот учитывает инерцию системы и вносимую ей погрешность, а не вносит ее.
"И" несколько уменьшает инерцию контура в плане начальной скорости реакции на изменение, но увеличивает общую длительность переходного процесса, который приобретает колебательные свойства. То есть создает те самые нелюбимые вами "волны" на поверхности "водоема".
Цитата Kass ()
Я так и думал, что у вас возникнут сложности. Там нет такого параметра, как емкость. Емкость можно увидеть только в названии модели.
Тогда зачем выпускать две разные модели, если все параметры у них одинаковы? surprised
Цитата Kass ()
Каким боком к нам стандарт DIN 4708? У нас в стране действует этот стандарт?
У нас и методичка Виссманна не является обязательным документом. Но согласно этой методичке объем бойлера должен (и соответственно может) обеспечить пиковую 10-минутную потребность в ГВС. Возьмем данные из программы Валтек для 6-ти жителей. Максимальный часовой расход получился 0.534 м3/ч, а максимальный секундный 0.322 л/с или 0.193 м3 за 10 минут. То есть бойлер на 250 литров с запасом перекрывает 10-минутную пиковую потребность в ГВС, а еще может обеспечить почти половину максимального часового расхода - рассчитанного согласно СНиП.
Цитата Kass ()
10 минутная для промышленных предприятий и школ.
Дело не в интервале, а в том, что согласно методичке Виссманна практически весь объем бойлера используется для "залпового" 10-минутного расхода ГВС. Стало быть и при меньшем расходе (при часовом максимальном) весь запас ГВ в бойлере будет использован для ГВС, обеспечивая часть этого расхода. А остальное должно быть обеспечено за счет нагрева в "проточном" режиме.
Цитата Kass ()
За один раз, а не за час. Что такое один раз, никто не знает. Кто то выпивает за один раз 50 мл виски, а кто то 500 мл. Что считать отправной точкой? smile Я принимаю душ 10-15 минут, а супруга или дочь 30-40 минут.
Если посчитать среднее по всему МКД, то как раз получатся указанные в методичках, СНиПах и ГОСТах значения. А если система делается в ИЖС, то кроме СНиПа нужны "хотелки" от заказчика. Не в каждом ИЖС заказчик за один раз регулярно выпивает по 500 мл виски и потом принимает "тропический" душ одновременно в 3-х СУ по 30-40 минут или дольше.
Цитата Kass ()
Вы абсолютно не понимаете принципы автоматического регулирования.
Спасибо "на добром слове" cool Но хотелось бы аргументацию.
Цитата Kass ()
Мы не пытаемся "тормозить большим объемом воды". Я вам не раз написал, что мы выбрасываем бойлеры по 500-1000 литров и ставим небольшие, по 160-200
Вы не пытаетесь, но ваша система, рассчитанная на "проточный" режим нагрева, имеет "грабли" в виде ТА - объема бойлера. Этот ТА существенно замедляет реакцию контура. К чему это приводит - я написал. И еще ваша система имеет свой "костыль" в виде обязательного постоянного расхода ГВС. Что будет, если рециркуляцию выключить?
Цитата Kass ()
Нам не нужны "более быстрые реакции". Это сделать просто на любом бойлере, и вы получите большие выбеги и большую амплитуду колебательного процесса регулируемого параметра даже без внешнего воздействия.
Отключите или существенно уменьшите "И" составляющую ПИДа, и у вас совсем не будет выбега и колебательного процесса. Зато появятся провалы и всплески при быстром изменении расхода. То, что у вас найден определенный компромисс в настройках ПИДа (а точнее ПИ) между скоростью отработки и выбегом, я понимаю.
Цитата Kass ()
Вот как выглядят графики регуляторов в переходных процессах:
Эти все графики исключительно для "наглядности", они не всегда соответствуют действительности. Например график "П" регулятора https://konspekta.net/lektsii....251.jpg показан с колебаниями, что противоречит другому графику, который вы приводили ранее http://gidrologo.ru/_media....-07.png . Это потому, что графики зависят от настроек регулятора, а не только от типа регулятора. И от параметров самого объекта регулирования.
Цитата Kass ()
Вот для примера работа крутого дорогого редуктора, который стоит после 10 пневмобаков по 500 л.
Точно также можно найти систему с частотником, в которой колебания давления будут не меньше. Все зависит не только от конкретного технического решения, но и от правильности реализации и технического состояния и исправности устройств. У меня редуктор не "крутой дорогой", а вполне обычный. Но было время, когда он начал работать примерно так, как показано на вашей картинке. Ремкомплект привел его в норму.
Цитата Kass ()
Кто использует? Если использует профессионал, то он обязан обеспечить нормирумые расходы
Естественно. Только расходы вашего "тропического" душа и обычного отличаются в разы. Поэтому для "обычной" душевой кабинки вполне можно использовать полдюймовую гибкую подводку и слив часто достаточен 40 мм, а не 110.
Цитата Kass ()
Почему именно душевая кабина? У меня в доме 3 полноценных душа, но ни одной кабины.
Каждому свое. У меня на втором этаже большая кабинка с гидромассажем и "турецкой баней". Зачем мне ее менять на "полноценный душ" с трапом в полу? На первом ванна с ручной душевой лейкой с кучей режимов. Но самый востребованный - обычный. В подвале кабинка, в ней есть верхний душ типа "тропического", но стоять под ним часами - не для меня. Он удобен для мытья и ополаскивания после бани.
Цитата Kass ()
Групповой душ, это означает, что он не один, для помыва нескольких человек одновременно, что собственно в частном доме мы и имеем.
Скорее на производстве или в армии, чтобы быстро "пропустить" через душевую роту солдат или рабочую смену. Для этого и нужно много воды. В доме или в квартире несколько человек могут помыться одновременно только в случае, что есть несколько СУ с душем в каждом, а не один СУ с несколькими душами. "Групповуха" в душе не в счет, для нее нужен только один душ большого размера, а не несколько маленьких cool
Цитата Kass ()
Вот в частном доме должно быть как в МКД, если несколько душевых/ванных, то можно всеми пользоваться одновременно без ограничений по времени или одновременности.
Вы немного лукавите. Максимальный часовой расход намного меньше, чем сумма расходов всех точек. Поэтому "одновременно и без ограничения времени или одновременности" не получится, если система рассчитана только на обеспечение ЧНН. И в МКД никак не получится воспользоваться всеми точками водоразбора одновременно. Даже четвертью не получится. И в ИЖС аналогично, если конечно ненормальный заказчик в ТЗ не укажет обратное. Например у меня при 8-ми точках водоразбора ГВС суммарный расход составит порядка 3-4 м3/ч, что почти на порядок больше, чем максимальный часовой расход 0.534 м3/ч. Даже если посчитать только три точки (два душа и душ в ванной), то расход ГВС будет больше 1 м3/ч, что в два раза превышает расчетный расход в ЧНН.
Цитата Kass ()
Это у вас вода городская и есть такая проблема, что вода платная, по ТУ только куб в сутки и приходится экономить.
Стоимость воды не такая и большая. Тем более, что платим не по счетчику, а по нормативам. Ограничений по потреблению нет, что со счетчиками, что без. Дело в другом.
Цитата Kass ()
Поэтому люди испокон веков брали воду в колодцах и проблем не было.
Расходы воды были существенно меньше - ведрами много не натаскаешь. А сейчас расходы многократно выше, поэтому и потенциальное влияние намного заметнее.
 
Kass Дата: Понедельник, 10.01.2022, 12:36 | Сообщение # 589
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
А вот если взять учебник, посвященный не ОВК в целом, а например теме "приготовления горячей воды", то в нем первый раздел тоже будет посвящен id диаграммам?


Дело в том, что нет такого учебника. Таким может быть раздел только в средней школе или ПТУ, но не в ВУЗе. Обратите внимание, что вы написали аббревиатуру ОВК. Попробуйте расшифровать ее и подумайте. почему это все в одном разделе рассматривается. Не потому ли, что это процессы взаимосвязаны? wink

Так вот дело в том, что рассматривать вопрос "приготовления" ГВС, не понимая принципов теплообмена можно только очень поверхностно, на уровне обывателя. Вы потому и прицепились к моему тезису о том, что вода есть хороший проводник тепла, что не изучали сей вопрос именно по учебникам. Многие любительские форумы только калечат сознание людей. Так вот в учебниках везде указано, что любое увеличение влагосодержание строительных материалов ухудшает их теплоизоляционные свойства. Именно поэтому считается, что вода хороший проводник тепла и плохой теплоизолятор. Упомянутые вами металлы не впитывают воду и потому не упоминаются в данном контексте. smile

Цитата KSD ()
Вода хороший, если только сравнивать воду с воздухом, который по сути и является основным теплоизолятором в теплоизоляционных материалах. Поэтому замещение воздуха водой или водяным паром существенно увеличивает теплопроводность пористых материалов.


Так именно в этом контексте и сравнивается вода именно с воздухом, потому как речь идет о строительных материалах, более 95% которых обладают гигроскопичностью, и их свойства с точки зрения теплофизики зависят от влагосодержания. wink

Цитата KSD ()
Именно за счет интенсивного перемешивания происходит относительно равномерный нагрев всего объема бойлера, а не за счет "высокой" теплопроводности воды.


А я вам писал что перемешивание никак не влияет? Но только представьте, что если бы вода имела высокое сопротивление теплопропередачи, ну к примеру 0.02, то вам бы и перемешивание не особо помогло, и вы получили бы просто "слоеный пирог". smile

Поймите вы простую вещь, что бойлер это как чайник, у которого нагреватель стоит в нижней части, и при нагреве обеспечивается качественное перемешивание. И никакого расслоения, которое называют термоклином в бойлере нет. Как нет его и в чайнике. У вас же нет такого, что первые чашки чая у вас горячие, а наливая последние, со дна у вас чай просто чуть теплый? Ну я надеюсь. smile Вт в бойлере все аналогично. И давайте уже покончим с этим мифом.

Цитата KSD ()
Это смотря что подразумевать под "системой" Если иметь в виду системы типа ОВК, то счет таких систем на единицы, к которым я имел какое-то отношение.


Ну мы же именно их и обсуждаем. И эти единицы обозначить цифрой можно так: 1? smile

Цитата KSD ()
Я уже неоднократно писал, что физические процессы во многих областях науки и физики имеют много общего. Поэтому описываются очень похожими законами и формулами.


И я уже не однократно вам писал, что эта парадигма постоянно вводит вас в заблуждение. Я тоже когда пытаюсь что то пояснить инженерам применяю метод аналогий, но только сразу поясняю, что это не более, чем для понимания зависимостей, но только никак не для количественной оценки или расчетов. То есть я могу объяснить, что увеличение сопротивления при постоянном напоре (эдс) снижает расход (ток), но считать по закону Ома гидравлику не допускаю. Это уже будет ошибкой.

В лечении животных и людей тоже много общего, но вы же не обращаетесь за медицинской помощью к ветеринару? Ну я надеюсь. Иначе вас обследуют на предмет наличие у вас гельминтов, чумки, блох и т.п. Вот в данной теме вы тоже постоянно как ветеринар пишите про блох, а я пытаюсь до вас докричаться и обратить ваше внимание, что у людей блох нет. smile Поэтому давайте все же не будем путать одно с другим. Метод аналогий весьма условный.

Цитата KSD ()
Не "нагрузку в 80 кВт", а двойной ТО, способный только при определенных условиях передать мощность в 80 кВт. А это две большие разницы.


О! Уже как видим, метод аналогий дает существенный сбой, ибо в электричестве никаких таких условий нет. Так вот в теплотехнике все при определенных условиях. Котел на 40 кВт тоже может выдать тепловую мощность в 40 кВт только при определенных условиях, и ваши коллектора и смесительные узлы, способны передать в нагрузку определенную мощность или количество тепла тоже только при определенных условиях. И дело инженера - обеспечить эти самые условия.

Теперь к рациональному. Поясните, зачем покупать оборудование более дорогое на бОльшую мощность, и использовать его на половину или четверть? Ну вот купили котел на 40 кВт, а используем только на 10 кВт. Больше просто по гидравлике не получается. Поясните, в чем смысл? Аналогично, купить мощный насос, задавить его расход балансировочником и использовать его на 20%. Вы в этом усматриваете какой то здравый смысл? wacko

Так вот вы зачем то купили бойлер с двумя ТО по 40 кВт. Вы же понимаете, что каждый ТО стоит денег? Хорошо, предположим, что вы планировали использовать один из ТО для СК. допускаем, но тогда по логики вы должны были обвязать от котла только один ТО, причем обвязать таким образом, что бы использовать его максимально. Ну по крайней мере перед инженерами всегда ставится именно такая задача. У вас котел 40 кВт, один ТО в бойлере 40 кВт, и разумно было бы сделать с приоритетом в пик нагрузки на ГВС приоритет ГВС и обеспечить мощность бойлера в 40 кВт одним ТО. И так бы сделал любой нормальный проектировщик раздела ОВ.

Поясню понятным вам языком. Напряжение питания двухтактного УМЗЧ класса АВ выбирают исходя из той выходной мощности, которую вам нужно получить. Если вам нужно получить 30Вт, то питание инженер выберет ±32В, для 100Вт выберет порядка ±45В, для 200 Вт ±55В и т.д. Если требуется усилитель на 30Вт, то никто не будет выбирать питание ±60В. Это будет крайне не рационально, ибо просто увеличит стоимость и снизит КПД, то есть больше электрической мощности переведет в тепло. Так вот у вас при мощности УМЗЧ в 25В питание выбрано ±60Вт и БП на 1 кВт. Я вам пытаюсь доказать, что у вас УМЗЧ не выдает свою мощность в соответствии с выбранным питанием, а вы мне говорите, что там больше не надо. Тогда зачем вам питание ±60В и 1 кВт?

Так понятно в чем суть вопроса? smile

Цитата KSD ()
Можно получить, но обычно не нужно, а часто вредно. Поскольку в режиме вкл/выкл для получения малых колебаний температуры придется существенно увеличивать количество включений и выключений. Режим частого включения уместен, например, для ТЭНа, но не подходит для КК или насоса бойлера. Поэтому в КК или в косвенном бойлере получается относительно большая амплитуда колебаний температуры.


Вот поэтому вы увидели у меня узел обвязки бойлера на трехходовом, и прочли у меня, что мы выбираем котлы с модулируемой горелкой, и при этом стараемся делать внешнее управление модуляцией котлов. smile Теперь вы понимаете для чего?

Цитата KSD ()
Так эта "интегральная составляющая" в виде объема бойлера существенно замедляет реакцию выходной температуры на изменения температуры в ТО. "Накопитель ошибки" в виде "И" составляющей ПИДа несколько уменьшает эту задержку, но за счет заметного перерегулирования и колебательного переходного процесса. "Д" составляющую вы не можете использовать, поскольку из-за "интегральной составляющей" в виде объема бойлера изменения температуры слишком медленные, дельта температуры между циклами практически равна нулю.


Давайте по порядку.

1. Объем воды не замедляет существенно реакцию, если все сделано и рассчитано верно. Я об этом писал, но вы видимо так и не поняли. Скорость реакции определяется соотношением имеющейся мощностью к объему воды или расходу. По сути вы утверждаете, что автомобиль массой в 2 тонны имеет существенно более медленную реакцию, чем автомобиль массой в 1 тонну. Однако это не так, и автомобиль массой 2.2 тонны БМВ Х5М имеет гораздо более быструю реакцию, чем автомобиль ЗАЗ-965, который весит значительно меньше тонны. Как вы думаете почему? Да потому, что реакция определяется не массой, а соотношением мощности к массе, в л.с. на тонну. У БМВ этот параметр составляет 257 л.с./т, а у ЗАЗ менее 30. (Обратите внимание, что я вам пытаюсь объяснить, используя метод аналогий, но только не пытайтесь считать теплотехнику по аналогии с автомобилями. wink )

Так вот тут есть аналогия. Все определяется той мощностью, которую вы подаете на ТО. Если вы подаете 40 кВт, то это одна скорость реакции, а если вы подаете 2 кВт, то в корне другая, при одинаковом объеме воды. Поэтому когда вы занижаете мощность вашего бойлера, то вы не только снижаете его производительность по воде, но и снижаете скорость реакции. wink

2. И составляющая не снижает задержку, а снижает выбеги регулятора, учитывая задержку системы.

3. Не понял, почему я не могу использовать Д составляющую? Кто вам это сказал? Д составляющая так же настраивается под любую скорость процесса. Она как раз таки вносит свои коррективы в зависимости от скорости регулируемого процесса. Она учитывает именно скорость изменения.

Цитата KSD ()
"И" несколько уменьшает инерцию контура в плане начальной скорости реакции на изменение, но увеличивает общую длительность переходного процесса, который приобретает колебательные свойства.


Вообще нет. Вы получите колебательный процесс, причем постоянный именно в П регуляторе, вообще без И и Д составляющих.

Цитата KSD ()
Тогда зачем выпускать две разные модели, если все параметры у них одинаковы?


Я вам писал для чего. Это зависит от требуемого расхода и схемы регулирования. Если вы используете нормальную схему регулирования, то вам большой объем воды ни к чему. Вы берете самый маленький бойлер, в данном случае на 160 литров. А вот если вы будете использовать примитивную схему с термостатов и вкл/выкл насоса, то вам бы как то снизить болтанку и вот тут вам добавляют емкость, что бы снизить эту болтанку за счет увеличения инерции и снизить частоту включения и выключения насоса. При этом если у вас только рукомойники, то еще и мощность на бойлер желательно снизить, что бы еще увеличить инерцию.

Вот поэтому я вам и пишу с самого начала, что объем бойлера не определяет его производительность, а просто является интегрирующим звеном простейшего регулятора в виде термостат, который не имеет своего И звена. К сожалению никто из любителей этого не понимает, и считают, что бойлер на 200 литров будет иметь выше производительность, чем бойлер на 160 литров. Поэтому у них и округляются глаза, когда мы выбрасываем два бойлера на 500 литров и ставим один на 160 литров, и проблемы с недостатком ГВС заканчиваются. Все видят в этом какую то магию, а по сути тут ничего кроме физики и точного расчета. wink

Посему подобные утверждения:

Цитата KSD ()
У нас и методичка Виссманна не является обязательным документом. Но согласно этой методичке объем бойлера должен (и соответственно может) обеспечить пиковую 10-минутную потребность в ГВС. Возьмем данные из программы Валтек для 6-ти жителей. Максимальный часовой расход получился 0.534 м3/ч, а максимальный секундный 0.322 л/с или 0.193 м3 за 10 минут. То есть бойлер на 250 литров с запасом перекрывает 10-минутную пиковую потребность в ГВС,...


не более чем антинаучные, не имеющие никакого вменяемого научного обоснования под собой. Рассматривать подобные вещи вне рассмотрения тех самых условий, о которых вы писали выше, то есть не учитывая тепловую мощность ТО, схему обвязки и систему регулирования, требуемую погрешность регулирования по ТЗ и т.п., не имеет никакого смысла. Более того, 10-ти минутная производительность имеет смысл только для рукомойников. Поэтому у нас в нормах и методиках расчета не используется для жилых домов с ванными и душами. smile

Цитата KSD ()
Дело не в интервале, а в том, что согласно методичке Виссманна практически весь объем бойлера используется для "залпового" 10-минутного расхода ГВС.


Я же написал, что это не так. Это имеет смысл только в том применении, о котором я написал. Я же писал о том, что бойлер может использоваться для разных зданий, разных целей, и не только для ГВС, и поэтому для его расчета требуется инженер с головой, а не просто любитель, который не понимая ничего просто скопирует что то с методички, которая предназначена только для аттестованных инженеров.

Цитата KSD ()
Что будет, если рециркуляцию выключить?


Зачем? По нормам она не отключается не когда, пока работает ГВС. А что будет, если Земля налетит на небесную ось?

Цитата KSD ()
Вы не пытаетесь, но ваша система, рассчитанная на "проточный" режим нагрева, имеет "грабли" в виде ТА - объема бойлера.


Наша система просто рассчитана, и никаких граблей не имеет. Об этом свидетельствуют и графики. smile

Цитата KSD ()
Отключите или существенно уменьшите "И" составляющую ПИДа, и у вас совсем не будет выбега и колебательного процесса.


Вы глубоко ошибаетесь. Это говорит о том, что вы никогда не настраивали ПИД регуляторы, и понятия не имеете как они работают. Сначала настройку и начинают с настройки только П регулятора и я прекрасно знаю как они работают, ибо настраивал сотни и тысячи раз. smile

Цитата KSD ()
Эти все графики исключительно для "наглядности", они не всегда соответствуют действительности. Например график "П" регулятора https://konspekta.net/lektsii....251.jpg показан с колебаниями, что противоречит другому графику, который вы приводили ранее http://gidrologo.ru/_media....-07.png . Это потому, что графики зависят от настроек регулятора, а не только от типа регулятора. И от параметров самого объекта регулирования.


Это графики для студентов, и при обучении им объясняют, почему в одном графике так, а в другом иначе. Там где П регулятор не имеет выбегов нет внешних воздействий на систему, и при этом система с минимальными задержками. Ну к примеру регулирование оборотов сервопривода без нагрузки, или в электронике в тех же стабилизаторах напряжения и тока. Там используется именно П регулятор. Но в теплотехнике они вообще не применяются. Опять таки это азы.

Цитата KSD ()
Естественно. Только расходы вашего "тропического" душа и обычного отличаются в разы. Поэтому для "обычной" душевой кабинки вполне можно использовать полдюймовую гибкую подводку и слив часто достаточен 40 мм, а не 110.


Я вам выше привел нормируемые расходы. Изучайте, и не выдумывайте. smile С тропическими душами вы в те нормы никак не впишитесь. Но вас и эти нормы вообще никак не выполняются.

Цитата KSD ()
Скорее на производстве или в армии, чтобы быстро "пропустить" через душевую роту солдат или рабочую смену. Для этого и нужно много воды. В доме или в квартире несколько человек могут помыться одновременно только в случае, что есть несколько СУ с душем в каждом, а не один СУ с несколькими душами.


Вы опять начинаете размышлять на темы, в которых абсолютно не разбираетесь, опираясь только на семантику слов. Не буду вас отвлекать от этого занимательного занятия. smile

Цитата KSD ()
Вы немного лукавите. Максимальный часовой расход намного меньше, чем сумма расходов всех точек.


В МКД тоже. Но у вас там нет каких то ограничений, что вы пошли перед сном принять душ, и вам не хватило горячей воды, ибо все в доме помылись.

Цитата KSD ()
Например у меня при 8-ми точках водоразбора ГВС суммарный расход составит порядка 3-4 м3/ч, что почти на порядок больше, чем максимальный часовой расход 0.534 м3/ч.


Вы просто не понимаете, что у вас не будет при таких как вы описали точках разбора расхода в 3-4 м3/час. Вы же не понимаете, в чем разница полноценного душа и душевой кабинки, которые как правило все делаются в Китае, хотя некоторые под какими то итальянскими брендами. Дело в том, что любая кабинка подключается гибкими подводками, и если вы возьмете в руки подводку и внимательно посмотрите на ее диаметр, то поймете, то никакого нормативного расхода там нет и быть не может. Я как то объяснял это одному заказчику, который кого то нанял отдельно на сантехнику, а потом жаловался, что расход воды крайне низкий. Мол система водоснабжения не обеспечивает расход. открутили подводку от душевой кабинки, замерили внутренний диаметр шланга внутри подводки и диаметр после штуцера в смесителе, и он там составил 6 мм. Не превышая скорости в 1.5 м/с такая подводка может обеспечить 0,15 м3/час. Если открыть обо крана и ГВС и ХВС, то у вас расход не превысит 0.3 м3/час, а если давление еще в точки присоединения не большое, то и того меньше. То есть суммарный расход у вас на 8 потребителей просто не может превысить 1.5 куба. По сути у вас только душевые могут иметь 0.3 куба, а остальные точки смотрите опять в таблицу. Вы не открываете смеситель на мойке на полную. Такие потребители как ПМ и СМ имеют ограничители расхода. В итоге у вас наберется 1 куб расхода и все.

Цитата KSD ()
Стоимость воды не такая и большая. Тем более, что платим не по счетчику, а по нормативам. Ограничений по потреблению нет, что со счетчиками, что без. Дело в другом.


Тогда дело в чем? Что у вас за фетиш такой как экономия воды в ущерб гигиене?


Все ИМХО
 
KSD Дата: Вторник, 11.01.2022, 23:22 | Сообщение # 590
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
почему это все в одном разделе рассматривается. Не потому ли, что это процессы взаимосвязаны?
В ОВК процессы действительно взаимосвязаны, а поскольку речь в ОВК идет в первую очередь про воздух и его свойства, то id диаграммы тут "в самую тютельку". А вот процессы теплообмена, происходящие в бойлерах, никакого отношения к свойствам паровоздушной смеси не имеют. Собственно поэтому, ИМХО, можно было не упоминать id диаграммы вместе с бойлерами.
Цитата Kass ()
в учебниках везде указано, что любое увеличение влагосодержание строительных материалов ухудшает их теплоизоляционные свойства. Именно поэтому считается, что вода хороший проводник тепла и плохой теплоизолятор.
И какое это все имеет отношение к вопросам равномерного нагрева бойлера? С тем, что вода существенно лучше проводит тепло, чем большинство строительных материалов, никто и так не спорит. Но вода является посредственным проводником по сравнению со многими другими материалами. Теплоизоляционные свойства большинства "строительных" материалов определяются большим содержанием в них воздуха, у которого теплопроводность порядка 0.022-0.025 Вт/(м*К), и который действительно является фактически лучшим теплоизолятором. Замещение этого воздуха водой, паром или иным веществом существенно ухудшает теплоизоляционные свойства материала. Возьмем для примера стекло, оно имеет теплопроводность 0.7-1.3 Вт/(м*К), что заметно выше, чем у воды (около 0.6 Вт/(м*К)). Но вот стекловата имеет теплопроводность уже порядка 0.03-0.05 Вт/(м*К), что в десятки (!) раз меньше, чем у стекла. У более плотного пеностекла теплопроводность чуть выше, порядка 0.04-0.08 Вт/(м*К). Все дело в воздухе, который собственно и является основным теплоизолятором в стекловате или в пеностекле. Аналогично и со всеми остальными "теплоизоляционными" материалами: подавляющее их большинство в "непористом" состоянии имеют теплопроводность соизмеримую или превышающую теплопроводность воды. Да что говорить, теплопроводность рыхлого снега, который состоит только из замерзшей воды и воздуха, составляет 0.1-0.15 Вт/(м*К), то есть раз в 5 ниже, чем у воды, или раз в 20 ниже, чем у льда - 2.2 Вт/(м*К).
Цитата Kass ()
Так именно в этом контексте и сравнивается вода именно с воздухом, потому как речь идет о строительных материалах
Вот если бы бойлер был электрический, да довести его до кипения, чтобы вокруг ТЭНа все бы пузырилось, то тогда можно было бы притянуть к процессу id диаграмму и "высокие" теплопроводные свойства воды по сравнению с теплопроводностью водяного пара. А поскольку вода в бойлере обычно не кипит, то в контексте бойлера упоминать диаграммы и прочая не стоит.
Цитата Kass ()
А я вам писал что перемешивание никак не влияет?
Вы писали, что и без перемешивания все быстро уравняется за счет "высокой" теплопроводности воды. С чем я собственно и не согласен.
Цитата Kass ()
Но только представьте, что если бы вода имела высокое сопротивление теплопропередачи, ну к примеру 0.02, то вам бы и перемешивание не особо помогло, и вы получили бы просто "слоеный пирог".
Без перемешивания - да. А с перемешиванием получилась бы однородная субстанция. Перемешиванием можно получить однородную смесь даже несмешиваемых веществ, например воды и бензина. Правда только на некоторое время, поскольку за счет разной плотности достаточно быстро произойдет расслоение такой эмульсии.
Цитата Kass ()
Вт в бойлере все аналогично.
В принципе да. Но в вашем варианте (регулировка по выходной температуре) при прекращении значительного водоразбора в нижней части бойлера будет находиться только что поступившая холодная вода, а в верхней части - уже нагретая теплообменником до нужной температуры. Поэтому сразу после одновременного прекращения принятия трех "тропических" душей в бойлере будет присутствовать значительный градиент температуры по вертикали. А поскольку расход снизится до уровня рециркуляции при достаточной температуре в верхней части бойлера, то соответственно быстро снизится температура в ТО. Поэтому дальнейший догрев нижней части бойлера будет медленно происходить за счет перемешивания рециркуляцией с медленным нагревом за счет ТО с пониженной температурой. А совсем не за счет "высокой" теплопроводности воды.
В случае "термостатного" регулирования догрев будет продолжаться и после окончания водных процедур - до достижения заданной температуры в месте расположения термостата, то есть до прогрева всего объема бойлера.
Цитата Kass ()
Ну мы же именно их и обсуждаем.
А теория управления и регулирования других систем принципиально отличается, или все же они имеют больше общего, чем различий?
Цитата Kass ()
И эти единицы обозначить цифрой можно так: 1?
Нет, в разы больше smile А это имеет какое-то значение?
Цитата Kass ()
я могу объяснить, что увеличение сопротивления при постоянном напоре (эдс) снижает расход (ток), но считать по закону Ома гидравлику не допускаю. Это уже будет ошибкой.
Ошибкой будет отрицание возможности использования закона Ома при расчете гидравлики. Все то же самое, как в электрике, только сопротивление труб нелинейное - зависит от тока (расхода). Поэтому рассчитывать по закону Ома просто неудобно из-за сложности решения системы нелинейных уравнений. Но если решать таким способом, то результат будет точным и будет полностью соответствовать любому другому методу точного расчета.
Цитата Kass ()
О! Уже как видим, метод аналогий дает существенный сбой, ибо в электричестве никаких таких условий нет.
Как нет? На ТЭН можно подавать разную "температуру теплоносителя" в виде разного напряжения, тем самым меняя мощность ТО. И ТЭНы можно включать не только параллельно, но и последовательно, прям как ТО в бойлере biggrin
Цитата Kass ()
Аналогично, купить мощный насос, задавить его расход балансировочником и использовать его на 20%. Вы в этом усматриваете какой то здравый смысл?
Вот и я о том же периодически вас спрашивал. Но вы были непоколебимы в обязательной необходимости запаса в 2-3-4 раза.
Цитата Kass ()
У вас котел 40 кВт, один ТО в бойлере 40 кВт, и разумно было бы сделать с приоритетом в пик нагрузки на ГВС приоритет ГВС и обеспечить мощность бойлера в 40 кВт одним ТО.
Поскольку мощность несколько зависит от температуры КК, то те же 40 кВт можно получить не как 1*40, а как 2*20. Смотрим таблицу, любезно предоставленную вами:

Если температура КК будет не 90 градусов, а всего 70, то мощность каждого ТО уменьшится практически в 2 раза - с 36 до 19 кВт. Два ТО дадут примерно удвоенную мощность, то есть почти те же 40 кВт. Разве не так?
Цитата Kass ()
Поясню понятным вам языком.
Язык понятен, только пример совсем неудачный. Попробую использовать вашу же идеологию. Вы в своих рассуждениях не учитываете, что мощность зависит не только от напряжения питания, но и от сопротивления нагрузки. Для 100 Вт на 4 Омах нужна амплитуда 28 Вольт, поэтому напряжение питания должно быть примерно ±32 Вольта. А для нагрузки 8 Ом для получения той же мощности нужно уже питание ±44 Вольта (амплитуда сигнала 40 Вольт), для 16 Ом - 56 и ±60 Вольт. Вы настойчиво предлагаете использовать 4-х Омную нагрузку (то есть температуру КК 90 градусов) и ±32 Вольта, а меня больше устраивает температура 70 градусов, то есть 16-омная нагрузка при питании ±60. Мощность БП тут никак не влияет, она определяется выходной мощностью и КПД усилителя, то есть во всех 3-х случаях одинакова, отличается только напряжение БП.
Цитата Kass ()
Так понятно в чем суть вопроса?
cool
Цитата Kass ()
Вот поэтому вы увидели у меня узел обвязки бойлера на трехходовом, и прочли у меня, что мы выбираем котлы с модулируемой горелкой, и при этом стараемся делать внешнее управление модуляцией котлов. smile Теперь вы понимаете для чего?
Я это понял еще весной. Вы своими "фишками" подчас боретесь с последствиями своих же технических решений, а также с прочими внешними факторами. Не то, чтобы это было неправильно сделано. Вы в результате все же умудряетесь получить заданные параметры системы (с ваших же слов, поскольку я сам не видел, а вот червячок сомнений периодически возникал), но подчас за счет, ИМХО, повышенной сложности.
Цитата Kass ()
Давайте по порядку.
Давайте.
Цитата Kass ()
1. Объем воды не замедляет существенно реакцию, если все сделано и рассчитано верно. Я об этом писал, но вы видимо так и не поняли. Скорость реакции определяется соотношением имеющейся мощностью к объему воды или расходу.
Именно, скорость реакции зависит от соотношения мощности ТО и объема воды над ТО. Поэтому для вас важен минимальный объем бойлера - чтобы уменьшить этот "довесок". Возьмите вместо бойлера со спиральным ТО бойлер типа "бак-в-баке", и у вас скорость реакции существенно увеличится, поскольку ТО станет максимально приближен к выходу бойлера.
Цитата Kass ()
2. И составляющая не снижает задержку, а снижает выбеги регулятора, учитывая задержку системы.
Вообще то наоборот, "И" составляющая позволяет несколько увеличить скорость реакции на большие изменения, но за счет появления перерегулирования, то есть выбега. А еще в длительной перспективе позволяет уменьшить остаточное рассогласование. Выбег снижается "Д" составляющей.
Цитата Kass ()
3. Не понял, почему я не могу использовать Д составляющую? Кто вам это сказал?
При скорости изменения температуры ГВС в несколько градусов в час в соседних циклах ПЛК температура ГВС практически не будет отличаться. При 12-битном АЦП и шкале 100 градусов цена кванта будет примерно 0.025 градуса, при времени цикла ПЛК 1 сек и скорости изменения температуры 10 градусов/ч между соседними циклами изменение температуры составит 10гр/3600=0.0027 градуса, то есть почти в 10 раз меньше шага квантования. "Интегральная составляющая" объема бойлера кроме пользы в виде сглаживания колебаний выходной температуры приносит вред в виде медленной реакции.
Цитата Kass ()
Вообще нет. Вы получите колебательный процесс, причем постоянный именно в П регуляторе, вообще без И и Д составляющих.
Это если "П" сильно завысить. Одна из методик настройки ПИДа так и рекомендует: сперва при нулевых "И" и "Д" увеличивать "П" до тех пор, пока не будет достигнута граница устойчивости. Если будет использоваться только "П", то его нужно уменьшить ниже порога устойчивости. А если ПИ или ПИД, то оптимальное значение "П" будет вблизи полученного значения. Больше или меньше - зависит от желаемых характеристик регулятора. В любом случае настройка ПИДа - это определенный компромисс между точностью, быстродействием и прочими динамическими погрешностями.
Цитата Kass ()
Вот поэтому я вам и пишу с самого начала, что объем бойлера не определяет его производительность, а просто является интегрирующим звеном простейшего регулятора
Вы под "производительностью" понимаете исключительно долговременную производительность. Поэтому у вас "накопительный" бойлер считается "проточным". А в реальности объем бойлера позволяет обеспечить кратковременный расход, существенно превышающий расход в ЧНН:
Цитата KSD ()
Возьмем данные из программы Валтек для 6-ти жителей. Максимальный часовой расход получился 0.534 м3/ч, а максимальный секундный 0.322 л/с или 0.193 м3 за 10 минут.
0.322 л/с - это почти 1.2 м3/час, то есть в два раза больше максимального часового расхода, на который должна быть рассчитана система приготовления ГВС. Без "запаса" ГВ в бойлере обеспечить такой расход даже кратковременно (в течении нескольких минут) не получится. И чем больше пиковый расход и его продолжительность, тем больше должен быть объем бойлера.
Цитата Kass ()
Более того, 10-ти минутная производительность имеет смысл только для рукомойников.
Скорее имеет смысл при кратковременном (5-10 минут) одновременном принятии душа во всех СУ. Поскольку расход ГВС в этом случае наверняка существенно превысит средний расход в ЧНН.
Цитата Kass ()
Зачем? По нормам она не отключается не когда, пока работает ГВС. А что будет, если Земля налетит на небесную ось?
Будет вызвана ремонтная бригада для исправления последствий столкновения с осью. А пока она едет, как будет поживать ваша система с неисправным насосом рециркуляции ГВС?
Цитата Kass ()
В МКД тоже. Но у вас там нет каких то ограничений, что вы пошли перед сном принять душ, и вам не хватило горячей воды, ибо все в доме помылись.
Если это камешек в мой огород, то у меня еще ни разу не было такого случая, чтобы ГВС не хватило. Даже тогда, когда использовался датчик в верхней части бойлера. Тогда нагрев ГВС включался с запозданием - после израсходования почти половины объема бойлера. Я об этом уже как-то писал. Правда за все время у меня ни разу не мылась рота гостей (максимум человек пять-шесть иногородних было), поэтому эксперимент по пользованию ГВС считать законченным еще рано.
Цитата Kass ()
Вы просто не понимаете, что у вас не будет при таких как вы описали точках разбора расхода в 3-4 м3/час ... Дело в том, что любая кабинка подключается гибкими подводками, и если вы возьмете в руки подводку и внимательно посмотрите на ее диаметр, то поймете, то никакого нормативного расхода там нет и быть не может.
Я измерял расход в душе одобренным вами способом - мерным "тазиком" в виде 3-х литровой банки. Банка наполнялась за время от 18 до 30 секунд в разных точках водоразбора. Например в ванной банка наполнилась за 22 сек, что соответствует примерно 8 л/мин (что хорошо коррелирует с временем наполнения ванны - около 10 минут). Смеситель на кухне подключен длинными гибкими шлангами, но тем не менее банка наполнилась за 18 сек (расход 10 л/мин). Раковины в СУ подключены медной подводкой 10 мм, в них банка наполнялась за 22-25 сек, что соответствует 8-9 л/мин. Так что максимальный расход зависит не столько от диаметра и длины подводки, сколько от самого смесителя.
 
Kass Дата: Среда, 12.01.2022, 01:56 | Сообщение # 591
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
В ОВК процессы действительно взаимосвязаны, а поскольку речь в ОВК идет в первую очередь про воздух и его свойства, то id диаграммы тут "в самую тютельку". А вот процессы теплообмена, происходящие в бойлерах, никакого отношения к свойствам паровоздушной смеси не имеют. Собственно поэтому, ИМХО, можно было не упоминать id диаграммы вместе с бойлерами.


Вы тут не правы. Если вы внимательно посмотрите на диаграмму, то увидите там и воздух и воду. wink Далее, в ОВ вы нагреваете или охлаждаете или воду или воздух. Теплообменники в основном вода-вода, вода-воздух или воздух-воздух. Ну не рассматривается в этом разделе теплообмен между натрием и серой. Увы. smile

Цитата KSD ()
И какое это все имеет отношение к вопросам равномерного нагрева бойлера? С тем, что вода существенно лучше проводит тепло, чем большинство строительных материалов, никто и так не спорит.


Вы спорили. В ОВК вода считается хорошим проводником тепла, воздух плохим. Просто примите это и все. Не нужно к этому придираться. Представьте себе ось координат теплопроводности для ОВК, где справа вода. а слева воздух. Это основа ОВК.

Цитата KSD ()
Вы писали, что и без перемешивания все быстро уравняется за счет "высокой" теплопроводности воды. С чем я собственно и не согласен.


Имеется в виду без принудительного перемешивания. Мешалка для исключения расслоения не требуется. Так же можете провести опыты, положить теплую монету на дно стакана с прохладной водой и по прошествии 1-2 минут посмотреть в тепловизор. smile

Цитата KSD ()
В принципе да. Но в вашем варианте (регулировка по выходной температуре) при прекращении значительного водоразбора в нижней части бойлера будет находиться только что поступившая холодная вода, а в верхней части - уже нагретая теплообменником до нужной температуры. Поэтому сразу после одновременного прекращения принятия трех "тропических" душей в бойлере будет присутствовать значительный градиент температуры по вертикали.


Даже если разбор ГВС закончился, циркуляция остается. В итоге мы видим температуру именно на выходе из бойлера. Именно эта температура контролируется и нормируется во всех городских котельных и ИТП. Не где то, а именно на выходе.

Далее, пока вы будете рассматривать бойлер как накопительный водонагреватель, вы не поймете сути. Увы. Попробуйте мысленно разделить бойлер на две части, на проточный водонагреватель с малым количеством воды и ТА на выходе. Теперь представив это перечитайте то, что вы написали. smile

Цитата KSD ()
А теория управления и регулирования других систем принципиально отличается


Отличается. В теории есть регуляторы П, И, Д, ПИ, ПД, ПИД, ПДД... аналоговые, пороговые, с дискретизацией, с зонами нечувствительности, с замиранием и т.п. Каждый применяется при определенных условиях. Если там где требуется ПДД вы поставите И, то ничего хорошего не получите. А для вас сейчас все регуляторы почти одно и тоже.

Цитата KSD ()
Нет, в разы больше А это имеет какое-то значение?


Конечно. Вы пытаетесь судить о всей науке и наработках в области ОВК по одному единственному, первому и не очень удачному проекту. Это как если я впервые в жизни попробую самостоятельно сварить борщ, и потом скажу, что борщ так себе блюдо, на любителя. smile Никаких других примеров кроме своего дома вы ни разу не привели. wink

Цитата KSD ()
Ошибкой будет отрицание возможности использования закона Ома при расчете гидравлики. Все то же самое, как в электрике, только сопротивление труб нелинейное - зависит от тока (расхода). Поэтому рассчитывать по закону Ома просто неудобно из-за сложности решения системы нелинейных уравнений. Но если решать таким способом, то результат будет точным и будет полностью соответствовать любому другому методу точного расчета.


У вас очень и очень упрощенное понимание гидравлики. К примеру в электрике не важно, под каким углом вы подключили провод к шине, а в гидравлике это важно. Ну к примеру трубу в магистраль вварили под углом 60 или 120° даст разный результат. К примеру как вы объясните с точки зрения электрики или электроники работу элеватора или эжекционного насоса? smile Я уже не буду повторяться про турбулентные и ламинарные потоки. Вам как то это сложно дается. Вы же рассматриваете только потери в прямом участке трубы, без отводов, тройников, изменений сечений, без КИП...

Цитата KSD ()
Вот и я о том же периодически вас спрашивал. Но вы были непоколебимы в обязательной необходимости запаса в 2-3-4 раза.


Я никогда не предлагал душить по мощности оборудование. Не берите грех на душу. не наводите поклеп на меня. Я писал об использовании этого запаса, а в предыдущем посте описывал, что чем больше запас мощности, тем меньше инерция системы. Запас мощности в автомобиле делает его более динамичным. Я вас не уговаривал купить Феррари с 12 цилиндровым двигателем и отключить 8 цилиндров, сдернув провода со свечей. smile

Цитата KSD ()
Поскольку мощность несколько зависит от температуры КК, то те же 40 кВт можно получить не как 1*40, а как 2*20.


Только вы не понимаете, что это не возможно. Еще было бы возможно ну в какой то мере попытаться что то близкое сделать, включив ТО параллельно, но и то, каждый из них вода то будет омывать разной температуры, а при последовательном подключении у вас там непредсказуемая сумма, то 20+1, то 14+3... Вы постоянно описываете какого то сферического коня в вакууме, а не реальную систему.

Цитата KSD ()
Язык понятен, только пример совсем неудачный. Попробую использовать вашу же идеологию. Вы в своих рассуждениях не учитываете, что мощность зависит не только от напряжения питания, но и от сопротивления нагрузки.


Я специально опустил нагрузку, что бы не лезть дальше в дебри. Представьте, что это измерительный эквивалент нагрузки 4 Ома. Все. Не мудрите. Попробуйте понять хотя бы так. Не зарывайтесь на ровном месте. Я для вас специально все упрощаю.

Цитата KSD ()
Именно, скорость реакции зависит от соотношения мощности ТО и объема воды над ТО. Поэтому для вас важен минимальный объем бойлера - чтобы уменьшить этот "довесок". Возьмите вместо бойлера со спиральным ТО бойлер типа "бак-в-баке", и у вас скорость реакции существенно увеличится, поскольку ТО станет максимально приближен к выходу бойлера.


Я не знаю как вам еще это упростить. Вы опять не понимаете. Ну не сделаете вы Бугатти или БМВ Х5М массой 500 кг. Они всегда будут более 2 тонн. А ЗАЗ 965 или Смарт будут всегда менее тонны, и при этом первые всегда будут более динамичными. Ну нельзя поставить в СМАРТ мотор от Бугатти. Так и тут вы просто не поместите ТО с площадью 1 м2 в 5 литров. У вас там вообще 2 м2. Вы постоянно блукаете вокруг своих мифов как в трех соснах.

Цитата KSD ()
Вообще то наоборот, "И" составляющая позволяет несколько увеличить скорость реакции на большие изменения, но за счет появления перерегулирования, то есть выбега.


biggrin Я не знаю, где вы это черпаете, но вообще нет.

Цитата KSD ()
При скорости изменения температуры ГВС в несколько градусов в час в соседних циклах ПЛК температура ГВС практически не будет отличаться. При 12-битном АЦП и шкале 100 градусов цена кванта будет примерно 0.025 градуса


Ну я же вам приводил табличку с цифрами. Ну зачем опять сферического коня то тащить? Ну не нужно ничего додумывать из того, чего не знаете. Ну не знаете, спросите. Зачем такие сложности то? Ну вот я не знаю как себя лечить, я не выдумываю, а обращаюсь к врачу. Если бы начал выдумывать, меня бы давно похоронили. smile

Цитата KSD ()
Это если "П" сильно завысить. Одна из методик настройки ПИДа так и рекомендует: сперва при нулевых "И" и "Д" увеличивать "П" до тех пор, пока не будет достигнута граница устойчивости. Если будет использоваться только "П", то его нужно уменьшить ниже порога устойчивости. А если ПИ или ПИД, то оптимальное значение "П" будет вблизи полученного значения.


Опять таки из массы систем вы выбрали один частный случай и пытаетесь его применить ко всем случаям. Так ничего не будет работать и вы ничего в ОВ не настроите.

Цитата KSD ()
А в реальности объем бойлера позволяет обеспечить кратковременный расход, существенно превышающий расход в ЧНН


Если у вас только рукомойники, то да. Никого не интересует кратковременная мощность двигателя при покупке авто, в момент рывка при нажатии педали. А еще можно в тазике воды нагреть и мгновенно вылить ее на себя. Мгновенный расход будет огромным. biggrin

Цитата KSD ()
Например в ванной банка наполнилась за 22 сек, что соответствует примерно 8 л/мин


При норме в 15 л/мин, и то с учетом пневмобака... При этом я вам пишу про душевые кабинки, которые подключаются гибкими подводками, а вы в пример приводите ванную, в которой смеситель крепится напрямую к трубам без подводок. Вы разницы никак не замечаете? smile И это у вас расход общий был 8 л/мин, а если открыть три душа, напор упадет и каждый выдаст еще меньше... В общем давайте уйдем от вашего дома от того как получилось к тому, как должно быть... по науке, по нормам, с точки зрения комфорта и здравого смысла. smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Пятница, 14.01.2022, 21:58 | Сообщение # 592
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Если вы внимательно посмотрите на диаграмму, то увидите там и воздух и воду.
Логично, поскольку в паровоздушной смеси могут происходить (и происходят) процессы конденсации пара и испарения воды. То есть может присутствовать вода в явном виде, а не только в виде пара.
Цитата Kass ()
Далее, в ОВ вы нагреваете или охлаждаете или воду или воздух. Теплообменники в основном вода-вода, вода-воздух или воздух-воздух.
Тоже справедливо, в некоторых случаях так же могут происходить процессы конденсации влаги (например в охладителях воздуха) или испарения воды (например в увлажнителях). Соответственно id диаграммы в этих случаях абсолютно к месту.
А вот нагрев бойлера не сопровождается процессами, которые описываются id диаграммой. Нет в нем паровоздушной смеси, и точка, как вы писали. С некоторой натяжкой можно попытаться найти водо-воздушную, если учитывать растворенный в воде воздух. Но этого воздуха там такое ничтожное количество, что особой роли он в процессе нагрева не играет.
Цитата Kass ()
В ОВК вода считается хорошим проводником тепла, воздух плохим. Просто примите это и все.
Принял. Но сколько бы вы не утверждали, что белое - это белое, вы меня не сможете переубедить в том, что черное - это черное, а не серое, белое или цветное. Потому, что за пределами темы ОВК вода является очень посредственным проводником тепла по сравнению с металлами и прочими теплопроводными материалами. Это как в химии в ряду напряжений водород в середине, поэтому он намного положительней одних веществ, но так же намного отрицательней других.
Цитата Kass ()
Так же можете провести опыты, положить теплую монету на дно стакана с прохладной водой и по прошествии 1-2 минут посмотреть в тепловизор.
Получится неправильно организованный эксперимент. За счет конвекции получится перемешивание. Это холодную монетку надо класть на дно, а горячую надо подвешивать сверху. И не надо предлагать смотреть в тепловизор тем, у кого его априори нет. Лучше проведите такой эксперимент сами и выложите результаты.
Цитата Kass ()
Попробуйте мысленно разделить бойлер на две части, на проточный водонагреватель с малым количеством воды и ТА на выходе.
Именно! Про это я и пытаюсь вам сказать - реакция на выходе бойлера будет всегда с задержкой, пропорциональной объему этого ТА. И чем меньше объем этого ТА (меньше объем над ТО), тем быстрее реакция на выходе. Поэтому вариант бак-в-баке более подходит для "проточного" режима, чем обычный косвенник с ТО в нижней части и большим запасом воды над ним.
Цитата Kass ()
А для вас сейчас все регуляторы почти одно и тоже.
Без комментариев biggrin
Цитата Kass ()
Вы пытаетесь судить о всей науке и наработках в области ОВК по одному единственному, первому и не очень удачному проекту ... smile Никаких других примеров кроме своего дома вы ни разу не привели.
Они не очень интересны в данном случае. В них нет чего-то принципиально отличающегося от типовых аналогичных систем. И не ко всем этим системам имею сейчас доступ.
Цитата Kass ()
У вас очень и очень упрощенное понимание гидравлики. К примеру в электрике не важно, под каким углом вы подключили провод к шине, а в гидравлике это важно.
Я в курсе особенностей расчета гидравлики. Можно считать, что провод подключается через переходное сопротивление, величина которого зависит от способа подключения. Тогда электрическая аналогия для вас будет более полной.
Цитата Kass ()
К примеру как вы объясните с точки зрения электрики или электроники работу элеватора или эжекционного насоса?
Вас не смущает, что с точки зрения законов гидравлики нельзя объяснить не только работу многих электрических устройств, но и более близкие к гидравлике явления? Меня не смущает, поскольку нет смысла физические явления объяснять через законы геометрии, а математические теоремы доказывать законами медицины. Но во многих этих направлениях можно найти закономерности, имеющие общие черты. Например ток течет от точки с большим потенциалом в сторону точки с меньшим, аналогично жидкость или газ перемещается из точки с большим давлением или с большей потенциальной энергией в точку с меньшим, а не наоборот.
Цитата Kass ()
Я никогда не предлагал душить по мощности оборудование. Не берите грех на душу. не наводите поклеп на меня.
Я стараюсь ничего не выдумывать. Во время обсуждения моей и вашей систем вентиляции вы утверждали, что все нужно брать с запасом (поскольку ТТХ производитель часто завышает), а потом "душить" расходы до проектных. И приводили данные по расходу вашей ПВВУ без этих регулировок, и если мне не изменяет память, то производительность у вас получилась раза в два больше максимально необходимой. И совсем недавний пример описания вашего насоса в колодце:
Цитата Kass ()
А должно быть все с запасом. Вот к примеру у меня в колодце на водоснабжении стоит такой насос... который при выставленном напоре в 32 метра способен выдать 8 м3/час, или 135 л/мин. Разумеется этого должно хватить и на 3 полноценных комфортных душа, и на полив газонов, и на подпитку фонтанов, и на мойку в гараже, и на баню... И я считаю, что так правильно. Запас всегда должен быть.
Если сложить, сколько нужно "на 3 полноценных комфортных душа, и на полив газонов, и на подпитку фонтанов, и на мойку в гараже, и на баню", то наверняка получится существенно меньше этих 8 кубов. А если с учетом коэффициента одновременности, то ваш "запас" будет никак не меньше указанных мной "2-3-4 раза". В общем я пишу только так, как вас понял, и на основе ваших же сообщений. Где ж тут поклеп и провокация?
Цитата Kass ()
а при последовательном подключении у вас там непредсказуемая сумма, то 20+1, то 14+3
Естественно будет разная, поскольку температура воды в бойлере будет разной по высоте во время расхода. И разница температур будет зависеть от величины и длительности расхода, то есть от количества поступившей в бойлер холодной воды. И 20+20 может быть только в самый начальный момент "холодного" пуска. А в остальное время фактически будет работать в основном только нижний ТО, если в верхней части температура не будет заметно опускаться. Получается тот самый режим "саморегуляции", про который вы пытались рассказать при обсуждении работы батарей под открытом окном. Чем больше расход ГВС (и соответственно ниже средняя температура в бойлере), тем большая часть ТО эффективно передает тепло.
А вариант работы 20+1 или 14+3 будет означать только то, что температура в верхней части бойлера соответствует заданной, то есть нижний ТО справляется с задачей нагрева. Разве это плохо?
Цитата Kass ()
Я для вас специально все упрощаю.
Вы все время кидаетесь из одной крайности в другую. Когда я предлагал разделить сложную систему на простые части для упрощения анализа, вы этому противились. А тут пытаетесь все упростить до получения заведомо абсурдного результата.
Цитата Kass ()
Так и тут вы просто не поместите ТО с площадью 1 м2 в 5 литров. У вас там вообще 2 м2.
В накопительный сложно, а в проточном вполне может быть 1 м2 и всего 5 литров. Но вы не поняли другое - речь не про общий объем бойлера, а про объем воды над ТО, то есть между ТО и выходом из бойлера.
Цитата Kass ()
Я не знаю, где вы это черпаете, но вообще нет.
Все очень просто. При скачкообразном воздействии все время, пока не достигнуто нужное значение на выходе, в "И" канале накапливается значительная величина интеграла рассогласования. И при достижении нужного выходного результата выходной сигнал "И" канала не равен нулю, а продолжает воздействовать на исполнительное устройство, вызывая перерегулирование и колебательный переходной процесс.
Цитата Kass ()
Ну я же вам приводил табличку с цифрами. Ну зачем опять сферического коня то тащить? Ну не нужно ничего додумывать из того, чего не знаете.
Вы про эту табличку?

В ней максимальная скорость изменения температуры 0.4 градуса за 5 минут, или примерно 5 градусов за час, что в 2 раза меньше, чем я брал для расчета. У вас какое время цикла ПЛК, управляющего подготовкой ГВС? 1 минута?
Цитата Kass ()
А еще можно в тазике воды нагреть и мгновенно вылить ее на себя. Мгновенный расход будет огромным.
Только не в тазике, а в накопительном бойлере. И не мгновенно, хотя достаточно быстро. При максимальном секундном расходе (по результатам расчета в программе) 0.322 л/сек бойлер в 250 литров может обеспечить почти 13 минут ГВС без всякого подогрева. Какая нужна мощность для получения такого расхода в проточном нагревателе? Киловатт 60?
Цитата Kass ()
При норме в 15 л/мин, и то с учетом пневмобака...
Норма для смесителя ванной 0.18 л/сек или 10.8л/мин. Надо будет почистить аэратор и еще проверить сеточки-фильтры, установленные в эксцентриках. И померить точно объем 3-х литровой банки: полный объем ("с горлышком") обычно 3.3-3.5 литра, то есть в реальности было не 8 л/мин, а на 10-15% больше, то есть 8.8-9.5 л/мин.
А какой такой "пневмобак" вы имели в виду?
Цитата Kass ()
При этом я вам пишу про душевые кабинки, которые подключаются гибкими подводками, а вы в пример приводите ванную, в которой смеситель крепится напрямую к трубам без подводок. Вы разницы никак не замечаете?
Замечаю, о чем и написал:
Цитата KSD ()
максимальный расход зависит не столько от диаметра и длины подводки, сколько от самого смесителя
Кран на кухне этому прямое подтверждение: даже при очень длинной подводке расход через него самый большой.
Цитата Kass ()
И это у вас расход общий был 8 л/мин, а если открыть три душа, напор упадет и каждый выдаст еще меньше
Надо будет проверить, и при необходимости промыть входной фильтр. При чистом фильтре редуктор поддерживает давление независимо от расхода.
 
Kass Дата: Суббота, 15.01.2022, 22:12 | Сообщение # 593
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Тоже справедливо, в некоторых случаях так же могут происходить процессы конденсации влаги (например в охладителях воздуха) или испарения воды (например в увлажнителях). Соответственно id диаграммы в этих случаях абсолютно к месту.
А вот нагрев бойлера не сопровождается процессами, которые описываются id диаграммой


Да причем тут это то? Нет такой науки как ГВС. Вообще. Это все ОВиК, и с точки зрения этой науки вода хороший проводник тепла. Все. Не выдумывайте.

Цитата KSD ()
Принял. Но сколько бы вы не утверждали, что белое - это белое, вы меня не сможете переубедить в том, что черное - это черное, а не серое, белое или цветное. Потому, что за пределами темы ОВК вода является очень посредственным проводником тепла


Плевать что там за пределами ОВК, когда обсуждается тема из ОВК. smile Не нужно пытаться рассматривать ОВК в разрезе астронимии, электроники или филологии. Это только уведет в блуд.

Цитата KSD ()
Получится неправильно организованный эксперимент. За счет конвекции получится перемешивание.


Вот тоже самое вы получаете и в бойлере. smile

Цитата KSD ()
Именно! Про это я и пытаюсь вам сказать - реакция на выходе бойлера будет всегда с задержкой, пропорциональной объему этого ТА. И чем меньше объем этого ТА (меньше объем над ТО), тем быстрее реакция на выходе.


Так как вы рассматриваете ОВК в разрезе то филологии, то электроники, то вы не можете понять смысл тех слов, которые сами то пишите, повторяя прочитанное. Как бы вам это проще объяснить вашим языком... В общем есть задержка в цифровых устройствах, когда импульс появляется на выходе с некоторой задержкой, и в течение этой задержки на выходе ноль. Так вот тут вовсе не то. Тут аналоговые процессы. Емкость воды, это как электрическая емкость, которая снижает скорость изменения температуры (напряжения), но изменения начинаются сразу с изменениями температуры (напряжения) на входе. Поэтому и то и другое называют емкостью. Так что меняется не время задержки, а скорость. Начали подавать на вход ТА холодную, температура в нем начинает сразу же снижаться, но со скоростью в обратной пропорциональности с емкостью. Тут не линейная зависимость, но это не важно. Тут хотя бы самые азы понять. А вы считаете, что температура в емкости (напряжение на емкости) сначала не меняется вообще за время задержки, а потом резко приобретает температуру как на входе. Это не так. Это ошибка в азах, которая искажает всю картину мира в области ОВК.

Цитата KSD ()
Вас не смущает, что с точки зрения законов гидравлики нельзя объяснить не только работу многих электрических устройств, но и более близкие к гидравлике явления? Меня не смущает, поскольку нет смысла физические явления объяснять через законы геометрии, а математические теоремы доказывать законами медицины.


Вот именно, что смысла нет, но вы постоянно этим занимаетесь. smile

Цитата KSD ()
Я стараюсь ничего не выдумывать. Во время обсуждения моей и вашей систем вентиляции вы утверждали, что все нужно брать с запасом (поскольку ТТХ производитель часто завышает), а потом "душить" расходы до проектных.


Вот потому, что вы постоянно рассматриваете ОВК через призму электрики, вы и не понимаете сути. Расход - это не мощность. Для реализации параметров оборудования по мощности, нужно выставить определенный расход, при этом сопротивление в каждом случае будет разным, но в любом случае нужно иметь возможность выставить проектный расход. Вот тогда вы реализуете заявленную производителем мощность. Что бы обеспечить проектный расход вам и нужен запас (вентилятору или насосу), способный компенсировать различное сопротивление сети. Не более того. То есть если котлу нужен расход 3 м3/час, то насос должен быть способен обеспечить этот расход при самом высоком возможном сопротивлении. Но если вы ставите этот котел с насосом в систему с малым сопротивлением, то вам производительность насоса нужно будет придушить до этих самых 3 м3/час. Придушить мощность насоса, а не котла. Вот поэтому в любой грамотной системе есть регулирующая арматура, позволяющая это сделать, балансировочники на трубах и дросселя на воздуховодах.

Мощность, это произведение расхода на разницу температур, а не просто расход. Изменяя расход вы изменяете ту саму разность температур, при этом мощность может не изменяться.

Цитата KSD ()
И 20+20 может быть только в самый начальный момент "холодного" пуска.


Не может. Сначала будет 0.1+0.5, потом 1+20.

Цитата KSD ()
А в остальное время фактически будет работать в основном только нижний ТО, если в верхней части температура не будет заметно опускаться. Получается тот самый режим "саморегуляции", про который вы пытались рассказать при обсуждении работы батарей под открытом окном. Чем больше расход ГВС (и соответственно ниже средняя температура в бойлере), тем большая часть ТО эффективно передает тепло.


Да ничего подобного. Все будет в корне иначе. К примеру у вас начинается большой расход ГВС, снизу начинает поступать много ХВС, и нижний теплообменник быстро оказывается в относительно холодной воде, так как у вас еще и насос пускается с задержкой. К моменту включения насоса у вас нижний ТО в холодной воде, а верхний в горячей. Учитывая низкий расход у вас в первичном контуре, в нем высокая дельта, и на выходе нижнего ТО температура к примеру +40°С, и вы этот теплоноситель отправляете не к котел, а в верхний ТО, который этот теплоноситель нагревает, отнимая тепло у ГВС в верхней части бойлера. И какой же в этом смысл? biggrin

То есть у вас нормально работает только нижний ТО, а верхний просто создает лишнее гидравлическое сопротивление и охлаждает воду сверху бойлера при большом расходе, что вообще противоречит здравому смыслу. Вот потому я вам и написал сразу, что подобное соединение двух ТО есть глупое решение, который не дает никакой пользы, а только вред. Наверное можно придумать какое то нормальное решение для такого соединения, но нужно четко понимать зачем это, какие режимы для этого нужны и все очень точно рассчитать и настроить. Но это должно быть как то обосновано.

Цитата KSD ()
А вариант работы 20+1 или 14+3 будет означать только то, что температура в верхней части бойлера соответствует заданной, то есть нижний ТО справляется с задачей нагрева. Разве это плохо?


Это плохо по озвученной выше причине, ибо при пиковых расходах из 20+1 превращается в 20-3. biggrin

Цитата KSD ()
Вы все время кидаетесь из одной крайности в другую. Когда я предлагал разделить сложную систему на простые части для упрощения анализа, вы этому противились. А тут пытаетесь все упростить до получения заведомо абсурдного результата.


Дело в том, кто, что и зачем упрощает. Одно дело, когда упрощает преподаватель для студента начальных курсов, что бы упростить усвоение азов, что бы потом наращивать глубину познания и сложность по мере обучения, и совсем другое дело, когда упрощает проектировщик, который рассчитывает систему, которую предстоит реализовать.

Цитата KSD ()
Но вы не поняли другое - речь не про общий объем бойлера, а про объем воды над ТО


Да нет такого. Ни один производитель не публиковал таких параметров. Если их кто то бы это попросил сделать, то кроме смеха это ничего бы не вызвало. biggrin

Цитата KSD ()
Все очень просто. При скачкообразном воздействии все время, пока не достигнуто нужное значение на выходе, в "И" канале накапливается значительная величина интеграла рассогласования. И при достижении нужного выходного результата выходной сигнал "И" канала не равен нулю, а продолжает воздействовать на исполнительное устройство, вызывая перерегулирование и колебательный переходной процесс.


biggrin Он понимает, что чего то не понимает, но что он не понимает, он пока не понимает.

Это просто набор слов, не имеющий абсолютно никакого смысла с точки зрения ТАР. Это скорее что то из области лингвистики. biggrin Вы хоть немного представляете сете, что такое интеграл? Ну хотя бы на уровне школьной программы? smile

Цитата KSD ()
В ней максимальная скорость изменения температуры 0.4 градуса за 5 минут, или примерно 5 градусов за час, что в 2 раза меньше, чем я брал для расчета. У вас какое время цикла ПЛК, управляющего подготовкой ГВС? 1 минута?


Так вы брали для расчета какого то сферического коня в вакууме. Берите реальные данные. Не нужно их выдумывать. smile

Цитата KSD ()
Только не в тазике, а в накопительном бойлере. И не мгновенно, хотя достаточно быстро.


Я вас уверяю, что если вы выльете тазик воды на себя, то это будет просто недостижимый для вас результат в плане расхода. biggrin
Что вы понимаете под накопительным бойлером никому не известно. Это какой то сугубо ваш каламбур. Вы так и не поняли, что это такое у инженеров. smile

Цитата KSD ()
Норма для смесителя ванной 0.18 л/сек или 10.8л/мин. Надо будет почистить аэратор и еще проверить сеточки-фильтры, установленные в эксцентриках.


biggrin Блин, как же вы далеки от темы... Даже не знаю как объяснить, и стоит ли. Ладно, в последний раз.

Я писал о душевых кабинках, 99.9% которых делают в Китае. Их подключают к системе водоснабжения дома гибкими подводками, и потому они не могут обеспечить нормативный расход воды. То есть речь вообще о воде, и о подводках, а не одной подводке. Так вот норма расхода 0.18 л\с это только ГВС или ХВС, а общий расход должен быть минимум 0.25 л/с, и это есть те самые 15 л/мин, о которых я написал, и которые вы пытаетесь оспорить, не понятно мне зачем. Это на нагрузка на систему ВК. Какое к этому имеют отношения ванные и эксцентрики, я понятия не имею. Складывается впечатление, что вы давно потеряли нить беседы, ибо вам важно просто поспорить, и не важно о чем и для чего. smile

Цитата KSD ()
А какой такой "пневмобак" вы имели в виду?


Вы знаете, возможно я открою тайну, но в системе ВК частного дома имеют место мембранные баки на ХВС и ГВС. Их воздействие на систему таково, что даже если у вас сдохнет насос и пропадет давление В1, то какое то время у вас будет вода в кранах за счет этих пневмобаков. Поэтому, когда при ПНР снимается расходно-напорная характеристика, то баки перекрывают, иначе они вам спутают карты. smile

Цитата KSD ()
Надо будет проверить, и при необходимости промыть входной фильтр.


Так вы проверьте сначала. Ради интереса посмотрите на напорно-расходные характеристики насосов, попробуйте мысленно добавить сопротивления от насоса до каждого потребителя... smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 16.01.2022, 18:26 | Сообщение # 594
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Вот тоже самое вы получаете и в бойлере.
Да, но только при условии, что ТО горячий. При отсутствии или незначительном объеме рециркуляции температура ТО снижается, поэтому уменьшаются конвективные потоки внутри бойлера.
Цитата Kass ()
Как бы вам это проще объяснить вашим языком... В общем есть задержка в цифровых устройствах
Не стоит переходить от аналоговых процессов к цифровым, да еще дискретным. Это для вас путь в никуда. Задержка в аналоговых схемах, например в интегрирующей цепочке, совсем не равна нулю, несмотря на то, что выходное напряжение начинает меняться сразу после изменения входного. В первом приближении можно считать, что задержка равна времени достижения выходным сигналом половины величины установившегося значения, то есть примерно 0.8RC. А за время t=RC выходной сигнал достигает 63% установившегося значения:

Цитата Kass ()
Емкость воды, это как электрическая емкость, которая снижает скорость изменения температуры (напряжения), но изменения начинаются сразу с изменениями температуры (напряжения) на входе.
Все так, но при большей емкости вам нужно в большей степени увеличивать температуру ТО, чтобы получить такое же быстрое изменение на выходе. И после этого неизбежно будет больший выбег. Примерно как в той же самой интегрирующей RC цепочке: чем больше С, тем медленнее изменение сигнала на выходе. Чтобы получить такую же скорость изменения выходного сигнала нужно подавать существенно больший уровень входного сигнала. И после окончания сигнала имеем остаточное напряжение на С, которое сразу никуда не пропадет, а точно также будет медленно уменьшаться при снятии входного сигнала.
Цитата Kass ()
А вы считаете, что температура в емкости (напряжение на емкости) сначала не меняется вообще за время задержки, а потом резко приобретает температуру как на входе. Это не так.
Конечно это не так. Но рассматривать свойства регулятора нужно с учетом возможных внешних воздействий. При неизменном расходе все вроде бы будет замечательно - регулятор "подберет" такую температуру в ТО, чтобы на выходе получалась заданная температура. Но при любых изменениях расхода, температуры КК, температуры ХВС или уставки ГВС начнется переходной процесс. Один из "классических" способов определения реальных характеристик системы - измерение реакции системы на скачкообразное внешнее воздействие. В этом случае, как и для RC цепочки, время реакции - это не время начала изменения выходного сигнала, а время достижения половины, 63.2%, 90% или иного порога от установившегося значения. Будет ли влиять объем бойлера в целом и объем воды над ТО на время реакции? Ответ очевиден.
Цитата Kass ()
То есть если котлу нужен расход 3 м3/час, то насос должен быть способен обеспечить этот расход при самом высоком возможном сопротивлении.
Согласен, если насос встроенный. Но зачем брать внешний насос с 2-х кратным запасом? Вот вы писали, что ваш колодезный насос может обеспечить одновременное длительное пользование практически всеми потребителями. Стало быть системы подготовки ХВС и нагрева ГВС должны также обеспечивать длительное одновременное пользование всеми потребителями. Это ваши личные "хотелки" как заказчика, а не обязательные требования СНиПа, ГОСТа или DIN'а. Хотите иметь многократный запас по всем параметрам - как говорится, флаг вам в руки. Но настаивать на обязательном соблюдении этих требований другими - ИМХО, не стоит.
Цитата Kass ()
Не может. Сначала будет 0.1+0.5, потом 1+20.
Это почему же? В бойлере +10 по всему объему, при включении нагрева получится 25+18 или что-то похожее, если КК способен обеспечить такую мощность.
Цитата Kass ()
так как у вас еще и насос пускается с задержкой
Это было раньше. Сейчас используется нижний датчик. Вы невнимательны.
Цитата Kass ()
К моменту включения насоса у вас нижний ТО в холодной воде, а верхний в горячей.
ОК, будем считать так, с задержкой. На результат в долговременном "проточном" режиме это никак не скажется.
Цитата Kass ()
Учитывая низкий расход у вас в первичном контуре, в нем высокая дельта, и на выходе нижнего ТО температура к примеру +40°С, и вы этот теплоноситель отправляете не к котел, а в верхний ТО, который этот теплоноситель нагревает, отнимая тепло у ГВС в верхней части бойлера.
Так, стоп. Теперь понятно, почему мы никак не можем понять друг друга. Я нигде не писал, что теплоноситель сперва подается в нижний ТО, а потом в верхний. Я писал, что у меня используется противоток, то есть сперва подается в верхний отвод верхнего ТО, из него в нижний, а в КК возвращается теплоноситель из нижнего отвода нижнего ТО. То есть два ТО подключены противотоком как один большой ТО двойного размера. Поэтому ваши выводы, что
Цитата Kass ()
нормально работает только нижний ТО, а верхний просто создает лишнее гидравлическое сопротивление и охлаждает воду сверху бойлера при большом расходе
никак не соответствуют реальности.
Цитата Kass ()
Одно дело, когда упрощает преподаватель для студента начальных курсов, что бы упростить усвоение азов, что бы потом наращивать глубину познания и сложность по мере обучения, и совсем другое дело, когда упрощает проектировщик, который рассчитывает систему, которую предстоит реализовать.
Я никогда не предлагал рассчитывать проект по упрощенной методике. Все упрощения делаются исключительно для анализа. А упрощенные вычисления мной используются для приблизительного расчета тех или иных решений.
Цитата Kass ()
Да нет такого. Ни один производитель не публиковал таких параметров.
Это и не нужно. И так понятно, что при одинаковых ТО у бойлера на 160 литров этот объем в разы меньше, чем у бойлера на 200 литров.
Цитата Kass ()
Это просто набор слов, не имеющий абсолютно никакого смысла с точки зрения ТАР. Это скорее что то из области лингвистики. biggrin Вы хоть немного представляете сете, что такое интеграл?
Мне сложно подбирать такие термины, которые были бы вами восприняты однозначно и правильно. Поэтому приходится упражняться в лингвистике. Посмотрим на график

То, что там только "П" и "ПД" неважно, форма кривой у "ПИ" аналогична. В момент достижения заданного значения на выходе "И" канала будет сигнал, пропорциональный площади фигуры, ограниченной снизу самим ПП, а сверху - заданным значением. Именно сигнал "И" канала всегда вызывает перерегулирование. А вот "П" канал может вызывать перерегулирование только при большом коэффициенте.
Цитата Kass ()
Так вы брали для расчета какого то сферического коня в вакууме. Берите реальные данные. Не нужно их выдумывать.
При скорости изменения 0.4 градуса за 5 минут за секунду получится 0.0013 градуса, что тем более намного меньше, чем шаг квантования 0.025 гр. Я специально "промахнулся" в 2 раза в вашу пользу, но вас это все равно не спасло. Так какое время цикла ПЛК используется у вас?
Цитата Kass ()
Я вас уверяю, что если вы выльете тазик воды на себя, то это будет просто недостижимый для вас результат в плане расхода.
В кратковременном плане - согласен. Но длительное время ежесекундно выливать на себя тазики с водой долго не получится. И не из-за невозможности быстро его наполнить, а просто надоест и силы закончатся. И смысла в этом нет никакого. Поэтому средний расход за достаточно большой промежуток времени (например минута или час) будет не такой уж большой. Пара тазиков в минуту - это как один-два крана открыть.
Цитата Kass ()
Что вы понимаете под накопительным бойлером никому не известно.
Я уже писал, что лично я понимаю под "накопительным" бойлером - емкость с водой, которая предварительно нагревается, то есть "накапливает" тепло.
Цитата Kass ()
Блин, как же вы далеки от темы...
Это так, "музыкой навеяло". Поскольку расход заметно меньше указанного вами, то должны быть причины этого. В данном случае возможные причины - это забитые сеточки-фильтры, которые в этом смесителе штатно установлены на входах в смеситель, а также аэратор, который достаточно быстро забивается водным камнем. Сеточки ни разу не проверял, поскольку не было повода снимать смеситель. А аэраторы промывал уже давно. Пора повторить процедуру. Проводить ПНР и измерения нужно с полностью исправным оборудованием. Иначе не получить оговоренный разгон до сотни при забитом воздушном фильтре, ни на Запорожце, ни на Мерседесе.
Цитата Kass ()
Так вы проверьте сначала. Ради интереса посмотрите на напорно-расходные характеристики насосов, попробуйте мысленно добавить сопротивления от насоса до каждого потребителя...
Причем тут насосы и сопротивления? У меня городской водопровод, на входе стоит фильтр-редуктор. При забитой сетке фильтра давление падает на фильтре при большом расходе, редуктор ведь не может увеличить давление.
Цитата Kass ()
Вы знаете, возможно я открою тайну, но в системе ВК частного дома имеют место мембранные баки на ХВС и ГВС. Их воздействие на систему таково, что
В "установившемся" режиме влияние РБ отсутствует. А при расходе 8-10 л/мин РБ в ГВС "сдувается" до номинального давления за несколько секунд, может за десяток секунд. При нагреве 250 литров холодной воды с 10 до 60 градусов объем воды увеличится примерно на 4 литра. Поэтому даже после первого "холодного" запуска давление в ГВС выровняется менее чем за полминуты после открытия крана. А в реальной жизни, когда средняя температура в бойлере намного выше 10 градусов, увеличение объема воды за счет нагрева в разы меньше.
Цитата Kass ()
Поэтому, когда при ПНР снимается расходно-напорная характеристика, то баки перекрывают, иначе они вам спутают карты.
Если ПНР проводить не 10 секунд, то погрешность будет незначительной. Если конечно мы не рассматриваем случай применения РБ и бойлеров на многие сотни-тысячи литров. Но ради получения точных значений РБ желательно отключить. С этим в общем согласен.
 
Kass Дата: Понедельник, 17.01.2022, 01:15 | Сообщение # 595
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Да, но только при условии, что ТО горячий. При отсутствии или незначительном объеме рециркуляции температура ТО снижается, поэтому уменьшаются конвективные потоки внутри бойлера.


В правильной системе там циркуляция есть всегда. smile

Цитата KSD ()
В первом приближении можно считать, что задержка равна времени достижения выходным сигналом половины величины установившегося значения, то есть примерно 0.8RC.


biggrin Еще одно открытие? biggrin Вы хоть немного понимаете, что такое задержка? Ну погуглите хотя бы что такое линия задержки. Есть различные схемы, реализующие именно задержку. По времени задержки определяются расстояния в локаторах, при поисках повреждения кабеля и т.п. В ревербераторах применяется задержка. То, что вы нарисовали не имеет к задержке никакого отношения. smile

Цитата KSD ()
Все так, но при большей емкости вам нужно в большей степени увеличивать температуру ТО, чтобы получить такое же быстрое изменение на выходе.


Да не обязательно. Можно увеличить площадь теплообмена или расход. Но вопрос то не в этом. А зачем мне нужно "такое же быстрое изменение"??? Ну вот вообще не требуется. Понимаете ли в чем дело? Вы все время создаете какие то препятствия, что бы потом героически их преодолевать. smile

Цитата KSD ()
И после этого неизбежно будет больший выбег. Примерно как в той же самой интегрирующей RC цепочке: чем больше С, тем медленнее изменение сигнала на выходе.


Вообще нет. smile

Цитата KSD ()
Чтобы получить такую же скорость изменения выходного сигнала нужно подавать существенно больший уровень входного сигнала.


Это да, и что? Вот считайте, что "существенно больший уровень сигнала" в ОВ это существенно большая мощность на входе ТО. Именно поэтому многие и имеют проблемы с ГВС. что по наивности считают, что чем больше емкость бойлера, тем больше производительность ГВС получат, а получают все наоборот, ибо чем больше емкость, тем большая мощность нужна, а ее банально нет. Это на на автомобиль массой 10 тонн поставить двигатель 20 л.с. С горки то можно как то разогнать и по инерции он как то будет еще катиться, но под нагрузкой в горку не поедет. Вот это у вас и получилось. Вы разгоняете его с горки за все время пока не пользуетесь ГВС, а потом проезжаете по инерции, пока ее хватает. Я же пишу вам о том, что это не верно, что масса автомобиля должна соответствовать загрузке, и если вы возите по 1 тонне, то вам не нужна масса авто в 10 тонн, достаточно 2 тонны, и двигатель нужен не 20 л.с, а 200, и тогда не важно где какая горка, вы быстро наберете нужную скорость и легко будете ее поддерживать. smile

Цитата KSD ()
Но при любых изменениях расхода, температуры КК, температуры ХВС или уставки ГВС начнется переходной процесс.


Ну и что? Вы его видели у меня на графиках и в таблице. Он там в пределах градуса и человек это никогда не заметит. У вас болтанка куда больше без переходного процесса. smile

Цитата KSD ()
Согласен, если насос встроенный. Но зачем брать внешний насос с 2-х кратным запасом? Вот вы писали, что ваш колодезный насос может обеспечить одновременное длительное пользование практически всеми потребителями


Поясню. Дело в том, что насос в колодце не имеет никакого отношения к ОВК. Совсем. Насосы есть разного назначения. Есть колодезные и скваженные, есть для перекачки топлива и поддержания давления топлива в рампе, есть для откачки ливневых стоков или откачки фекалий. Попробуйте их не валить все в одну кучу.

Насос в колодце не имеет проектного номинального расхода или рабочей точки в отличие от насосов в ОВК. У него есть только максимальный расход. Сейчас я построил дом, в котором есть потребление воды и холодоснабжение от В1, потом гаражный комплекс, там мойка, квартиры пару сверху, где тоже кондиционирование от воды в колодце, потом баньку и спа, потом систему полива, потом фонтан и искусственные ручьи... Я не хочу потом менять насосы или копать новые колодцы. Я и так боюсь, что может не хватить. Вы видимо забыли, что у меня холодоснабжение (кондиционирование) будет геотермальным, то есть этой же водой? smile

Цитата KSD ()
Стало быть системы подготовки ХВС и нагрева ГВС должны также обеспечивать длительное одновременное пользование всеми потребителями. Это ваши личные "хотелки" как заказчика, а не обязательные требования СНиПа, ГОСТа или DIN'а.


Это и хотелки и нормы. Я вам давал нормы расхода. Разумеется что касается именно водоснабжение, то оно рассчитано именно на это. ХВО на 2,5 м3/час, но на ХС оно не будет задействовано. Там только механический фильтр и все. Разумеется, что если ко мне приехали дети или друзья, и пошли вечером все в душ, то проблем не должно быть. Пусть там хоть 15 человек будут по очереди принимать душ в 3 санузлах, проблем не должно быть. smile

Цитата KSD ()
Это почему же? В бойлере +10 по всему объему


Нет. Представьте, что у вас весь бойлер +60. При этом именно 0,5+0,1. Начинается большой разбор. Ну все поперлись в душ. У вас +10 поступает только в нижнюю часть, и только нижний ТО омывает. Вокруг верхнего ТО так и есть +60. smile

Цитата KSD ()
ОК, будем считать так, с задержкой. На результат в долговременном "проточном" режиме это никак не скажется.


Как это? У вас нижний ТО греет воду, а верхний охлаждает. В чем смысл то? wacko

Цитата KSD ()
Так, стоп. Теперь понятно, почему мы никак не можем понять друг друга. Я нигде не писал, что теплоноситель сперва подается в нижний ТО, а потом в верхний. Я писал, что у меня используется противоток, то есть сперва подается в верхний отвод верхнего ТО, из него в нижний, а в КК возвращается теплоноситель из нижнего отвода нижнего ТО.


Ага, тогда еще интереснее. Я сначала рассматривал нормальное подключение из мануала. А в противотоке при работе по термостату в гильзе бойлера вы вообще получите выбег. К примеру нет разбора, весь бойлер +60. Пошел разбор, снизу пошла холодная, нужно бы начинать греть, но нет, ждем, пока дойдет до гильзы и ее немного начнет охлаждать. Врубаем насос и получаем перегрев в верхней части бойлера, а там где надо греть, туда доходит теплоноситель меньшей температуры. Вот теперь я понимаю, почему вы постоянно пишите про расслоение в бойлере. Вот теперь все понятно. Вы его сами себе организовали. biggrin

Цитата KSD ()
Это и не нужно. И так понятно, что при одинаковых ТО у бойлера на 160 литров этот объем в разы меньше, чем у бойлера на 200 литров.


Сначала вы пишите про подробные расчеты. а теперь не надо. А как же считать?
Ну и что, что больше? У нас на АРМах вы их не отличите по работе. smile

Цитата KSD ()
То, что там только "П" и "ПД" неважно, форма кривой у "ПИ" аналогична. В момент достижения заданного значения на выходе "И" канала будет сигнал, пропорциональный площади фигуры, ограниченной снизу самим ПП, а сверху - заданным значением.


Да нет же совсем. biggrin У вас ошибка на ошибке. Ну поймите вы простую вещь. Ну нельзя по столь примитивным картинкам, вырванным из контекста выучить ТАР. Вам бы научиться вопросы задавать, но увы, это не ваше. Вы даже не понимаете, что входным сигналом для регулятора является не сам регулируемый параметр, а рассогласование, что все эти кривые ну очень сильно зависят от коэффициентов регулятора и самой системы. На картинке этой какой то ну очень частный случай, который вы даже не понимаете. Вы попробуйте вот потому, что вы написали объяснить себе, где там накопленная ошибка. smile

Цитата KSD ()
При скорости изменения 0.4 градуса за 5 минут за секунду получится 0.0013 градуса, что тем более намного меньше, чем шаг квантования 0.025 гр.


Опять какая то бессмыслица...

Цитата KSD ()
Так какое время цикла ПЛК используется у вас?


100 мс.

Цитата KSD ()
В кратковременном плане - согласен. Но длительное время ежесекундно выливать на себя тазики с водой долго не получится.


Так вот представьте, что вам оппонирует человек с такой же аргументацией, как и у вас: "А мне больше и не надо". biggrin

Цитата KSD ()
Я уже писал, что лично я понимаю под "накопительным" бойлером - емкость с водой, которая предварительно нагревается, то есть "накапливает" тепло.


Вы это не правильно понимаете. Накапливает тепло вся система теплоснабжения, накапливает его ТА, стрелка, коллектора, теплый пол... И что, это все накопительный бойлер? А тазик воды нагрели или большую выварку, это тоже накопительный бойлер? biggrin

Цитата KSD ()
при расходе 8-10 л/мин РБ в ГВС "сдувается" до номинального давления за несколько секунд


Так вы эксперимент то проводили всего 22 сек. Далее у вас банка наполнилась. Каков объем пневмобака? Ну пусть 20 л. Так вы можете вообще перекрыть кран на входе бойлера, и провести эксперимент. Вы легко наберете ту де трехлитровку чисто за счет бака, ну чуть медленнее. biggrin Вы хоть понимаете, что стоят такие эксперименты и какой точности результаты они дают? smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Вторник, 18.01.2022, 21:54 | Сообщение # 596
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Вы хоть немного понимаете, что такое задержка?
Вполне.
Цитата Kass ()
Ну погуглите хотя бы что такое линия задержки.
ЛЗ с сосредоточенными параметрами в прошлом веке делались на интегрирующих LC цепочках. А с распределенными - в виде специального кабеля, у которого сигнальная жила намотана поверх земляного провода. По сути те же LC звенья. А чем вам не угодила ЛЗ в виде интегрирующей RC цепи?
Цитата Kass ()
По времени задержки определяются расстояния в локаторах, при поисках повреждения кабеля и т.п.
Это немного из другой области: там задержка определяется временем распространения радиоволны в среде, или ультразвуковой волны в УЛЗ.
Цитата Kass ()
В ревербераторах применяется задержка.
А это тут к чему? С таким же успехом тут можно упоминать задержку у женщин или задержку авиарейсов.
Цитата Kass ()
То, что вы нарисовали не имеет к задержке никакого отношения.
Как раз имеет, и самое непосредственное. Вы же знаете теорию измерений. Подумайте, как измеряется задержка сигнала, прошедшего через "черный ящик" - на вход подаем сигнал, например синусоиду или меандр, на выходе получаем выходной сигнал, в общем случае это измененный входной. В случае ЧЯ в виде интегрирующей RC цепочки получим меандр с "затянутыми" фронтами, как на картинке. Задержка сигнала измеряется не по началу изменения выходного, а по моменту достижения выходным сигналом определенного уровня.
Цитата Kass ()
Можно увеличить площадь теплообмена...
Или изменить объем бойлера, схему обвязки и еще кучу других параметров. С расходом согласен, для этого бойлер менять не нужно. Но от расхода (при его увеличении) мощность ТО растет незначительно, а от температуры подачи в ТО - намного больше.
Цитата Kass ()
Но вопрос то не в этом. А зачем мне нужно "такое же быстрое изменение"??? Ну вот вообще не требуется.
В этом вы правы. Частично. Контур должен отрабатывать внешние возмущения, а чем медленнее реакция объекта регулирования, тем дольше получится рассогласование и больше время переходного процесса. Поэтому вам приходится минимизировать объем бойлера. Что вы и делаете, когда вместо бойлера на 500л ставите 160, хотя ТО в большем бойлере (и долговременная производительность) никак не меньше, чем в маленьком на 160 литров.
Цитата Kass ()
Вообще нет.
Вообще то это из курса "Основы теории цепей", даже не из РТЦиС.
Цитата Kass ()
Ну и что? Вы его видели у меня на графиках и в таблице.
Вы так и не предоставили графика положения смесителя или температуры в ТО. А визуально график без водоразбора ничем не отличается от той части графика, где вроде как был значительный расход ГВС. Даже период и размах колебаний "пилы" примерно одинаковый. А вроде как должен меняться.
Цитата Kass ()
Вы видимо забыли, что у меня холодоснабжение (кондиционирование) будет геотермальным, то есть этой же водой?
Да, я действительно про это забыл. Но для холодоснабжения вы указывали, что
Цитата Kass ()
общий расход воды будет примерно 0.1-0.4 м3/час в зависимости от уличной температуры
, что намного ниже, чем расход на ГВС и ХВС в ЧНН. А зимой тем более.
Цитата Kass ()
Это и хотелки и нормы. Я вам давал нормы расхода. Разумеется, что если ко мне приехали дети или друзья, и пошли вечером все в душ, то проблем не должно быть. Пусть там хоть 15 человек будут по очереди принимать душ в 3 санузлах, проблем не должно быть.
То есть всего 3 душа одновременно? А одновременно с этим долго руки мыть можно будет? А что будет, если
Цитата Kass ()
пользоваться одновременно без ограничений по времени или одновременности
всеми точками водоразбора? Ну или хотя бы половиной? Хотя бы третьей частью?
Цитата Kass ()
Нет. Представьте, что у вас весь бойлер +60.
Мне сложно представить, что при самом первом пуске в бойлере вдруг оказалась вода с температурой +60. Тогда вместо бойлера для ГВС должен быть охладитель для ХВС.
Цитата Kass ()
Представьте, что у вас весь бойлер +60. При этом именно 0,5+0,1.
А, это справедливо. Хотя при такой температуре бойлера будет 0+0, поскольку загрузочный насос будет выключен.
Цитата Kass ()
Ну все поперлись в душ. У вас +10 поступает только в нижнюю часть, и только нижний ТО омывает. Вокруг верхнего ТО так и есть +60.
Это соответствует варианту, например, 15+1 или 15+0.1, без разницы. И раз вокруг верхнего ТО +60, то задача нагрева ГВС до нужной температуры в этом режиме решена. Но вот решим кроме душа воспользоваться кухонной мойкой и еще чем-нибудь, чем увеличим расход ГВС. В этом случае нижний ТО уже не будет справляться с нагревом ХВС до +60, соответственно средняя температура вокруг верхнего ТО снизится, а его мощность увеличится, например получится 20+5. Такое ведь может быть? Идем дальше и еще увеличиваем расход ГВС. Максимальная производительность получится, когда внизу бойлера +10, в самом верху - нужная +60, а между ними - градиент от +60 до +10 сверху вниз. При расходе в ТО 2 м3/ч дельта 20 градусов соответствует мощности порядка 40 кВт, она распределится в соотношении приблизительно 1:2, то есть примерно как 26+14. Температура в бойлере между ТО будет около 40 градусов, то есть средняя температура вокруг нижнего ТО (10+40)/2=25, вокруг верхнего (40+60)/2=50, дельта верхнего ТО примерно 8 гр, нижнего - около 12, средняя температура нижнего ТО 50+12/2=56, верхнего 70-8/2=66, температурный напор нижнего 56-25=31 градус, верхнего - около 16 (66-50). Расчет прикидочный приблизительный, но вполне близкий к возможной реальности. Естественно, эффективность верхнего ТО будет меньше, чем верхнего, но суммарная мощность будет выше, чем одного ТО при той же температуре подачи.
Цитата Kass ()
Как это? У вас нижний ТО греет воду, а верхний охлаждает. В чем смысл то?
Смысл в том, что сперва подогревает верхний, а потом греет нижний.
Цитата Kass ()
Ага, тогда еще интереснее. Я сначала рассматривал нормальное подключение из мануала.
Во всех мануалах котловая вода движется сверху вниз, навстречу водопроводной. Разве не так?
Цитата Kass ()
А в противотоке при работе по термостату в гильзе бойлера вы вообще получите выбег.
Не выбег, а перегрев в верхней части. Незначительный выбег получается из-за выбега загрузочного насоса. Перегрев и выбег уменьшен за счет уменьшения температуры подачи в ТО. Но этот перегрев мне не страшен, поскольку после бойлера стоит термостатический смеситель. Он нивелирует и перегрев, и периодический нагрев до +70, и изменение температуры при остывании бойлера между загрузками.
Цитата Kass ()
Врубаем насос и получаем перегрев в верхней части бойлера, а там где надо греть, туда доходит теплоноситель меньшей температуры.
Незначительно меньшей, поэтому основной нагрев происходит все же нижним ТО.
Цитата Kass ()
Вот теперь я понимаю, почему вы постоянно пишите про расслоение в бойлере. Вот теперь все понятно. Вы его сами себе организовали.
Оно есть всегда, когда есть расход ГВС.
Цитата Kass ()
Сначала вы пишите про подробные расчеты. а теперь не надо. А как же считать?
Считать надо, когда это действительно надо. Можно составить математическую модель, рассчитать динамические параметры контура, определить оптимальные параметры ПИДа для конкретного бойлера... В этом случае считать нужно максимально точно, чтобы результаты совпали с расчетами. Вы скорее всего так не поступаете, а подобрали параметры методом проб и ошибок.
Цитата Kass ()
Вы даже не понимаете, что входным сигналом для регулятора является не сам регулируемый параметр, а рассогласование...
Рассогласование - это разность между желаемым значением и кривой переходного процесса. Интеграл рассогласования - площадь фигуры, ограниченной кривой ПП и желаемым значением. Вы будете с этим спорить?
Цитата Kass ()
100 мс.
Значит изменение температуры между циклами еще в 10 раз меньше, то есть не более 0.00013 градуса. Температура изменится на один шаг квантования только за 200 циклов ПЛК. "Д" составляющую в таких условиях использовать невозможно, поэтому у вас такой колебательный переходной процесс.
Цитата Kass ()
Накапливает тепло вся система теплоснабжения, накапливает его ТА, стрелка, коллектора, теплый пол... И что, это все накопительный бойлер?
ТА накапливает, но он не является бойлером. А стрелки, коллекторы, трубы имеют слишком небольшую тепловую инерцию. Которая, к тому же, для них является скорее вредным фактором.
Цитата Kass ()
А тазик воды нагрели или большую выварку, это тоже накопительный бойлер?
В какой-то степени.
Цитата Kass ()
Так вы эксперимент то проводили всего 22 сек.
Ну во-первых, я сначала слил воду, уравняв давление ГВС и ХВС. А вообще немного повышенное давление в ГВС (по отношению к ХВС) появляется, если после интенсивного использования ГВС потом долго не открывать кран. После догрева нижней части бойлера давление немного повысится, но не сильно. При регулярном использовании ГВС давление ХВС и ГВС практически одинаковое.
Цитата Kass ()
Каков объем пневмобака? Ну пусть 20 л. Так вы можете вообще перекрыть кран на входе бойлера, и провести эксперимент.
Можно. Но будет намного меньше, поскольку в баке воды немного. Может и на одну банку не хватить. Начальное давление в РБ лишь немного ниже номинального давления в ГВС, поэтому в нем запас воды незначительный.
Цитата Kass ()
Вы хоть понимаете, что стоят такие эксперименты и какой точности результаты они дают?
Точность можно получить любую разумную, если правильно проводить измерения и правильно подготовить эксперимент. Теоретически точность равна точности самого неточного измерительного прибора, который используется в эксперименте. В данном случае - это погрешность измерительной емкости (до 10-15%, но ее можно "откалибровать" на весах) и погрешность измерения интервала времени - примерно 1 процент для интервалов в 10-20 секунд при использовании секундомера в телефоне. Нужна точность выше 1%? Можно взять "банку" побольше, чтобы время заполнения было больше. Или измерять по счетчику, какой получится расход воды за относительно большой интервал времени.
 
Kass Дата: Среда, 19.01.2022, 01:28 | Сообщение # 597
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
Это немного из другой области: там задержка определяется временем распространения радиоволны в среде


biggrin Это и есть задержка, ибо она и есть время, но не абсолютное, а относительное, как разница двух временных значений.

Цитата KSD ()
А это тут к чему? С таким же успехом тут можно упоминать задержку у женщин или задержку авиарейсов.


Абсолютно верно. И это задержка. Разница двух временных значений. Просто подумайте об этом. А вы описали совсем другое, а именно скорость. Значение 0.8 как расстояние, и понятно, что при разной скорости расстояние будет пройдено за разное время. Но к задержке это вообще не имеет никакого значения. Вы применили этот термин к чему? К скорости реакции системы. Скорость. Вы хоть понимаете, что скорость это не время? smile

Цитата KSD ()
В этом вы правы. Частично. Контур должен отрабатывать внешние возмущения, а чем медленнее реакция объекта регулирования, тем дольше получится рассогласование и больше время переходного процесса. Поэтому вам приходится минимизировать объем бойлера. Что вы и делаете, когда вместо бойлера на 500л ставите 160, хотя ТО в большем бойлере (и долговременная производительность) никак не меньше, чем в маленьком на 160 литров.


Нет. Вы не правы. Причем во всем. smile Так как вы постоянно путаетесь в понятиях, определениях и терминах, то у вас вообще полная каша в голове. У вас телега впереди лошади, а ветер дует. потому, что деревья качаются. Не знаю даже как вам помочь ее разгрести.

Размер бойлера подбирается не под скорость, и не под время, а под мощность, ибо мощность и емкость и определяют скорость и время, а не наоборот. А мощность выбирается под требуемую производительность. То есть от лошади назад запряжено все в следующем порядке: производительность - мощность - скорость - емкость - время. У вас Время т скорость где то впереди лошади.

Цитата KSD ()
Вообще то это из курса "Основы теории цепей", даже не из РТЦиС.


Но не из ТАР, и потому мимо. smile

Цитата KSD ()
Вы так и не предоставили графика положения смесителя или температуры в ТО.


График положения смесителя я выкладывал, и по нему показывал, как изменяется его положении при разборе (при приеме душа), а температуры в ТО нет и не будет, так как это никому не нужно в соответствии с ТАР.

Цитата KSD ()
Да, я действительно про это забыл. Но для холодоснабжения вы указывали, что
Цитата Kass ()
общий расход воды будет примерно 0.1-0.4 м3/час в зависимости от уличной температуры
, что намного ниже, чем расход на ГВС и ХВС в ЧНН. А зимой тем более.


Это средний расход. Средний расход потребления воды у вас может составлять 1 м3/час, при этом секундный расход может быть 10 м3/час. Для того, что бы вам двигаться на автомобиле по трассе со скоростью 100 км/час вам достаточно в среднем 20 л.с., но двигатели делают значительно мощнее. Если взять насос слабее, то нужно будет ставить большие пневмобаки, как и в ситуации с бойлером. wink

0.4 м3, это требуется для дельты 5°С и для охлаждения с 32 до 24°С 800 кубов воздуха. Это одна ПВУ.

Цитата KSD ()
Это соответствует варианту, например, 15+1 или 15+0.1, без разницы.


То есть вы теперь понимаете, что при последовательном соединении у вас не работают два ТО равномерно? smile

Цитата KSD ()
И раз вокруг верхнего ТО +60, то задача нагрева ГВС до нужной температуры в этом режиме решена. Но вот решим кроме душа воспользоваться кухонной мойкой и еще чем-нибудь, чем увеличим расход ГВС. В этом случае нижний ТО уже не будет справляться с нагревом ХВС до +60, соответственно средняя температура вокруг верхнего ТО снизится, а его мощность увеличится, например получится 20+5. Такое ведь может быть?


Нет. smile

Цитата KSD ()
Естественно, эффективность верхнего ТО будет меньше, чем верхнего, но суммарная мощность будет выше, чем одного ТО при той же температуре подачи.


Не очень понял, эффективность какого будет выше, но мощность выше не будет. smile

Цитата KSD ()
Смысл в том, что сперва подогревает верхний, а потом греет нижний.


У вас верхний перегревает, так как при включении насоса сверху +60, а нижний уже греет хуже, так как часть тепла зря отдал сверху, а расход маловат...

Цитата KSD ()
Не выбег, а перегрев в верхней части.


Выбег температуры на выходе из бойлера.

Цитата KSD ()
Но этот перегрев мне не страшен, поскольку после бойлера стоит термостатический смеситель.


Ага, то есть нужно создать себе проблемы, что бы потом подпереть все костылем? biggrin Вы тут все рассказывали про скорость и время, про медленно и задержки. Вы в курсе, что у термостата они аналогично, скорость малая, а задержка большая? smile

Цитата KSD ()
Оно есть всегда, когда есть расход ГВС.


Кратно меньший, чем у вас. Дело в том, что если работает только нижний ТО, то именно он нагревает воду до уставки, а значит выше уже никто не греет, и уже внизу вода нагрета до уставки, а за счет нагрева только снизу вода хорошо перемешивается как в чайнике и расслоение сразу подавляется в зародыше. smile

Цитата KSD ()
Считать надо, когда это действительно надо. Можно составить математическую модель, рассчитать динамические параметры контура, определить оптимальные параметры ПИДа для конкретного бойлера... В этом случае считать нужно максимально точно, чтобы результаты совпали с расчетами. Вы скорее всего так не поступаете, а подобрали параметры методом проб и ошибок.


Зачем же ошибки? Объем воды известен, теплоемкость и энтальпия тоже, мощность есть, неужели сложно посчитать время нагрева?

Цитата KSD ()
Рассогласование - это разность между желаемым значением и кривой переходного процесса. Интеграл рассогласования - площадь фигуры, ограниченной кривой ПП и желаемым значением. Вы будете с этим спорить?


Вы хоть попробуйте рассмотреть внимательно графики на приведенной картинке. Далее, вы как себе понимаете "накопленную ошибку" по площади фигуры? smile

Цитата KSD ()
Значит изменение температуры между циклами еще в 10 раз меньше, то есть не более 0.00013 градуса. Температура изменится на один шаг квантования только за 200 циклов ПЛК. "Д" составляющую в таких условиях использовать невозможно, поэтому у вас такой колебательный переходной процесс.


biggrin biggrin biggrin

Цитата KSD ()
ТА накапливает, но он не является бойлером.


Но накопителем горячей воды то является? biggrin А выварка на газовой плите? Она на нагреватель и накопитель. Все, накопительный бойлер. biggrin

Цитата KSD ()
А стрелки, коллекторы, трубы имеют слишком небольшую тепловую инерцию. Которая, к тому же, для них является скорее вредным фактором.


Какая минимальная "тепловая инерция" должна быть в них? В определении вы не указали порог. smile

Цитата KSD ()
Цитата Kass ()
А тазик воды нагрели или большую выварку, это тоже накопительный бойлер?
В какой-то степени.


biggrin У вас это не вызывает когнитивный диссонанс? smile

Цитата KSD ()
Можно. Но будет намного меньше, поскольку в баке воды немного. Может и на одну банку не хватить.


В вашем случае я уже ничему не удивлюсь, но в правильно настроенной системе там на 3 банки легко. smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Пятница, 21.01.2022, 21:14 | Сообщение # 598
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Это и есть задержка, ибо она и есть время
Задержка всегда есть время. Но природа задержки бывает разной. В тех примерах задержка определяется временем распространения волны. А я имел в виду задержку, вызванную относительно небольшой скоростью реакции системы. Это все же разные сущности.
Цитата Kass ()
А вы описали совсем другое, а именно скорость. Значение 0.8 как расстояние, и понятно, что при разной скорости расстояние будет пройдено за разное время. Но к задержке это вообще не имеет никакого значения.
Подумайте все же о том, как измеряется задержка сигнала, прошедшего через ЧЯ. Собственно тут вы уже сами правильно сказали, что при разной скорости нарастания фронта получится разная задержка.
Цитата Kass ()
Вы применили этот термин к чему? К скорости реакции системы. Скорость. Вы хоть понимаете, что скорость это не время?
Под "скоростью реакции системы" часто понимают временнУю характеристику, а не скоростную. Это не скорость (химической) реакции. Еще используют термин "время реакции", но он в большей степени является количественной характеристикой, а термин "скорость реакции" часто используется именно как сравнительная характеристика.
Цитата Kass ()
Размер бойлера подбирается не под скорость, и не под время, а под мощность
Тогда было бы невозможно сделать выбор между бойлером 160 и бойлером 200 литров, поскольку мощность у них абсолютно одинакова.
Цитата Kass ()
все в следующем порядке: производительность - мощность - скорость - емкость - время. У вас Время т скорость где то впереди лошади.
Нет, просто у вас время является побочным результатом, который получается после определения остальных параметров, поэтому оно в конце. Как получилось - так и получилось.
Цитата Kass ()
Но не из ТАР, и потому мимо.
Раз используем электрическую аналогию, то как раз к месту. А электрическая аналогия тоже к месту, раньше на аналоговых вычислительных машинах могли много чего смоделировать, а не только относительно простые задачи из ТАР.
Цитата Kass ()
График положения смесителя я выкладывал, и по нему показывал, как изменяется его положении при разборе (при приеме душа)
График смесителя после включения помню, а вот при приеме душа нет. Напомните, когда это было, если не сложно.
Цитата Kass ()
0.4 м3, это требуется для дельты 5°С и для охлаждения с 32 до 24°С 800 кубов воздуха. Это одна ПВУ.
Для двух будет менее куба, что многократно меньше производительности насоса. Но тему колодезного насоса можно дальше не обсуждать. Излишек производительности вполне можно использовать для уличного фонтана-водопада с впадением ручья в речку.
Цитата Kass ()
То есть вы теперь понимаете, что при последовательном соединении у вас не работают два ТО равномерно?
И что в этом такого плохого? У единственного ТО витки тоже не работают равномерно, поскольку температурный напор разный. Но это никого не смущает, поэтому так и греет, при разной дельте и с вертикальным градиентом.
Цитата Kass ()
Цитата KSD ()
его мощность увеличится, например получится 20+5. Такое ведь может быть?

Нет.
Обоснуйте.
Цитата Kass ()
Не очень понял, эффективность какого будет выше, но мощность выше не будет.
ОписАлся. Эффективность (то есть мощность) верхнего будет меньше, чем нижнего. Это и так было понятно из контекста.
Цитата Kass ()
У вас верхний перегревает, так как при включении насоса сверху +60, а нижний уже греет хуже, так как часть тепла зря отдал сверху, а расход маловат...
Если подавать в ТО +90, то перегрев действительно будет сильный. А если +70, то перегрев незначительный, меньше гистерезиса термостата. И поскольку верхний почти ничего не греет, то теплоноситель в нем почти не остывает. Поэтому нижний ТО греет "хуже" совсем незначительно. Если отталкиваться от ваших "прогнозов" 20+1, то при общей дельте 20 градусов дельта в верхнем ТО будет около 1 градуса. То есть температура подачи в нижний ТО будет меньше всего на один градус. Это что, "очень много"?
Цитата Kass ()
Выбег температуры на выходе из бойлера.
ОК, будем называть так.
Цитата Kass ()
Ага, то есть нужно создать себе проблемы, что бы потом подпереть все костылем?
При использовании термостатного управления нагревом бойлера все равно получается изменение температуры в бойлере минимум на величину гистерезиса (5 градусов для программного термостата в контроллере). Выбег еще 3-5 градусов. Всего получается меньше 10 градусов. Можно было бы обойтись и без термостатического регулятора на выходе, поскольку температура меняется относительно медленно и это изменение будет малозаметно. Но тем не менее регулятор был установлен для стабилизации температуры ГВС с учетом того, что случается периодический нагрев бойлера до более высокой температуры. Не вижу в этом "костылей".
Цитата Kass ()
Вы в курсе, что у термостата они аналогично, скорость малая, а задержка большая?
Вы какой "термостат" имели в виду - датчик в бойлере или регулятор на выходе?
Цитата Kass ()
Кратно меньший, чем у вас. Дело в том, что ... за счет нагрева только снизу вода хорошо перемешивается как в чайнике и расслоение сразу подавляется в зародыше.
Обычно нижний ТО занимает половину высоты бойлера, а то и 2/3 высоты. А совсем не как в чайнике - только на дне. Поэтому расслоение (то есть вертикальный градиент) будет все равно, только оно будет занимать меньшую часть по высоте. В моем случае зона градиента станет меньше в два раза, если отключить верхний ТО. Но и мощность с производительностью в этом случае уменьшатся.
Цитата Kass ()
Объем воды известен, теплоемкость и энтальпия тоже, мощность есть, неужели сложно посчитать время нагрева?
Вопрос не во времени нагрева, а в параметрах регулятора.
Цитата Kass ()
Далее, вы как себе понимаете "накопленную ошибку" по площади фигуры?
Так же, как и вы. Можно аппроксимировать прямоугольниками, можно посчитать интеграл.
Цитата Kass ()
Цитата KSD ()
ТА накапливает, но он не является бойлером.

Но накопителем горячей воды то является?
Пытаетесь увести обсуждение в сторону?
Цитата Kass ()
Какая минимальная "тепловая инерция" должна быть в них? В определении вы не указали порог.
Порог чего? Инерции? Тогда нужно начинать от влияния этой инерции на разные процессы. И по степени влияния определять допустимый порог инерции. А если более серьезно, то ИМХО самое большое влияние тепловая инерция труб, стрелок и коллекторов имеет на температурные датчики, на них установленные, а не на физические процессы в системах ОВК.
Цитата Kass ()
У вас это не вызывает когнитивный диссонанс?
А должно?
Цитата Kass ()
В вашем случае я уже ничему не удивлюсь, но в правильно настроенной системе там на 3 банки легко.
3 банки по 3 с лишним литра - это около 10 литров, т.е. половина РБ на 20 литров. В правильно настроенной системе РБ не должен быть заполнен на половину. РБ это вам не ГА.
Не увидел ответов на заданные вопросы. Нечего возразить и ответить, или готовитесь к решительному штурму?
 
Kass Дата: Суббота, 22.01.2022, 12:38 | Сообщение # 599
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 14120
Репутация: 80
Статус: Offline
Цитата KSD ()
В тех примерах задержка определяется временем распространения волны. А я имел в виду задержку, вызванную относительно небольшой скоростью реакции системы.


Вот в этом и есть ваша ошибка, что вы путаете время и скорость. Время прибытия вас в Дубай рейсом, который должен вылететь в 0:00 часов определяется временем в пути (расстояние и скорость) и задержкой рейса. Время в пути 8 часов, а задержка может колебаться от 0 до 4 часов. То есть вы можете быть в Дубае от 8 утра до 12 дня. При этом время в пути никак не связывают с задержкой. не смотря на то, то могут быть разные самолеты и у них разная крейсерская скорость. Будет просто разное время в пути объявлено и все. Задержка будет именно разницей времени от того когда вылетел и когда должен был вылететь.

Цитата KSD ()
Под "скоростью реакции системы" часто понимают временнУю характеристику, а не скоростную.


То есть вместо скорости 120 км/час вы предлагаете писать 1 км/30сек, а вместо 60 км/час писать 1 км/60 сек? Попробуйте представить себе такой спидометр в вашем автомобиле. Убираем 1 км/ для удобства как неинформативные и оставляем 600 с, 300 с, ... Так? Ну как бы получается время реакции автомобиля на 1 км пути. biggrin

Вы явно пытаетесь все время сделать какие то открытия в хорошо изученных областях. Ну вместо изучения. wink

Цитата KSD ()
Тогда было бы невозможно сделать выбор между бойлером 160 и бойлером 200 литров, поскольку мощность у них абсолютно одинакова.


А его можно делать и по сути ничего сложного. Ну только нужно понимать, как грамотный проектировщик их подбирает и зачем вообще выпускают бойлеры с одинаковым теплообменником и производительностью и разного объема. smile

Цитата KSD ()
Нет, просто у вас время является побочным результатом, который получается после определения остальных параметров


Не побочным результатом, а производной. К примеру время вашей поездки от Москвы до Тулы будет определяться скоростью, с которой вы будете ехать. Это не константа. Скорость выбираете вы, а время не более чем производная. Выбор вами скорости так же будет определяться на каком автомобиле вы поедите. Если вы поедете на ГАЗ-51, то средняя ваша скорость составит примерно 50 км/час, если на ВАЗ-2101, то 100 км/час, а если на Феррари, то вы не сможете ехать так медленно. Таким образом скорость есть производная от мощности автомобиля. Попробуйте это осмыслить. Это очень важно. Без понимания этого у вас телега все время оказывается впереди лошади.

Цитата KSD ()
График смесителя после включения помню, а вот при приеме душа нет.


Отлистайте назад. Там есть график, где клапан колебался около 20%, потом открылся до 40% и колебался около этого значения.

Цитата KSD ()
Для двух будет менее куба, что многократно меньше производительности насоса. Но тему колодезного насоса можно дальше не обсуждать. Излишек производительности вполне можно использовать для уличного фонтана-водопада с впадением ручья в речку.


Будет еще гараж на 3 авто с мастерской и квартирой сверху, со своей котельной, спа комплекс, бассейн, система полива газонов и пр. Так что хорошо, если его хватит. smile

Цитата KSD ()
И что в этом такого плохого?


Вы нарушаете нормальную конвекцию в бойлере. Потому вы и получаете большой градиент и низкую производительность. Вы просто ухудшили параметры бойлера.

Цитата KSD ()
Если подавать в ТО +90, то перегрев действительно будет сильный. А если +70, то перегрев незначительный


Понимаете ли в чем дело, мощность бойлера в этих случаях будет отличаться в 3 раза. Это как если у вас автомобиль дергается по причине неисправной педали, а вам мастер просто уменьшил мощность двигателя втрое. biggrin А если подавать 60°С, то вообще никаких выбегов не будет. biggrin

Цитата KSD ()
И поскольку верхний почти ничего не греет, то теплоноситель в нем почти не остывает. Поэтому нижний ТО греет "хуже" совсем незначительно. Если отталкиваться от ваших "прогнозов" 20+1, то при общей дельте 20 градусов дельта в верхнем ТО будет около 1 градуса. То есть температура подачи в нижний ТО будет меньше всего на один градус. Это что, "очень много"?


Вы не очень себе представляете, как работает бойлер. У вас при больших расходах температура на выходе из нижнего ТО будет 40°С и ниже. Когда это обратка в коллектор, то ничего страшного, но вы это подаете в верхний ТО, где вы просто охлаждаете воду вверху бойлера. Дельта то 20° и более. Умножьте на расход. В итоге вы получите 20+(-5). Это гениально. smile Если бы у вас подача была снизу вверх, то это можно было легко проверить. Но у вас сверху вниз. У вас просто перегрев верхней части и недогрев нижней. То тепло, что вы отняли у теплоносителя на перегрев сверху, вы же отняли у нижнего ТО. Что в этом разумного? Вы понимаете, что вот этого выбега с перегревом нет в нормальном бойлере, так как весь нагрев идет снизу бойлера, куда подается холодная вода. В этом есть здравый смысл.

Цитата KSD ()
Можно было бы обойтись и без термостатического регулятора на выходе, поскольку температура меняется относительно медленно и это изменение будет малозаметно. Но тем не менее регулятор был установлен для стабилизации температуры ГВС с учетом того, что случается периодический нагрев бойлера до более высокой температуры. Не вижу в этом "костылей".


Если вы посмотрите все возможные схемы обвязки бойлера, то вы обратите внимание, что нигде нет подобных костылей. Сама энтальпия воды является стабилизатором температуры. Но вы обманули физику и вам удалось таки лишить емкостной бойлер его плюса от этой емкости воды, и вам пришлось подпирать его костылем. Браво! smile

Цитата KSD ()
Обычно нижний ТО занимает половину высоты бойлера, а то и 2/3 высоты.


Обычно чуть менее половины. Это и есть так называемый проточный нагреватель, а сверху и есть тот самый ТА, который стабилизирует температуру на выходе и за счет чего бойлер называют емкостным. Это так часть, которая называется теплоаккумулятором. Именно поэтому там и стоит ТО для различных солнечных коллекторов, что бы в этой части накапливать тепло от них. Вы же подключили и этот ТО в системы и практически лишили бойлер стабилизации, преобразовав его в большой проточный водонагреватель, и не имея нормальной автоматики, вы просто снизили его мощность до минимума, ибо если вы начнете его использовать на все его 80 кВт, то у вас температура на выходе с такой обвязкой будет болтаться как дерьмо в проруби. smile А ведь реально из вашего бойлера сделать водонагреватель проточного типа на 80 кВт, и использовать в системе ГВС какого то общежития. wink

Цитата KSD ()
Вопрос не во времени нагрева, а в параметрах регулятора.


Параметры регулятора это не константа. Их то вы задаете. В чем тут проблема? Это емкостью бойлера и площадью теплообмена вы не можете варьировать в настройках. А с регулятором никаких проблем.

Цитата KSD ()
Пытаетесь увести обсуждение в сторону?


Да ни в коем случае. Просто у вас реально большая путаница в терминах и что есть данность, а что производная. Я и пытаюсь вам это как то на пальцах поправить, а вы упираетесь. У вас все время телега впереди лошади, а ветер дует, потому, что деревья качаются. Как иначе то это поправить? Вот я вам и поясняю на простых примерах, которые по логике должны вызвать у вас когнитивный диссонанс и мотивировать задуматься. Накопительный бойлер - это обычный умывальник-рукомойник. Вы в него налили воды нужной температуры, и моете руки, умываетесь. Вот добавьте в него нагре0ватель, который как в чайнике поддерживает заданную температуру и вот вы получили накопительный водонагреватель. smile



Давайте более не будем об этом. smile

Цитата KSD ()
А если более серьезно, то ИМХО самое большое влияние тепловая инерция труб, стрелок и коллекторов имеет на температурные датчики, на них установленные, а не на физические процессы в системах ОВК.


Нет, они и будут создавать ту саму инерцию, о которой вы постоянно пишите. smile

Цитата KSD ()
3 банки по 3 с лишним литра - это около 10 литров, т.е. половина РБ на 20 литров. В правильно настроенной системе РБ не должен быть заполнен на половину. РБ это вам не ГА.


Если вы откроете таки мануал на бойлер и внимательно его прочитаете, то заметите, что размер ПБ выбирается не менее 20% емкости бойлера. Если у вас бойлер 300 литров, то ПБ у вас не может быть менее 60 литров. Вопросы?

Цитата KSD ()
Не увидел ответов на заданные вопросы. Нечего возразить и ответить, или готовитесь к решительному штурму?


Да к какому штурму? Я просто не знаю, как простыми словами объяснить некоторые вещи, что бы вам было хоть как то понятно. О каком штурме речь? Я вам могу показать массу объектов с графиками, где все работает прекрасно, у вас же один объект, где все криво работает и все на костылях. Что тут штурмовать то? Я то думал, что делали давно, тогда особо не понимали что и как, и теперь бы делали все иначе. Но вы и сейчас ничего не поняли. smile

Я лишь пишу то, что может другим разобраться и понять как делать правильно и что будет, если делать не правильно. Посему ничего штурмовать я не собираюсь. Если кому то то интересно, они спрашивают, я пытаюсь рассказать на понятном человеку языке. Если кто то хочет не подискутировать, а просто поспорить, то мне это не интересно. Пусть остается при своем мнении. smile


Все ИМХО
 
KSD Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 17:08 | Сообщение # 600
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Цитата Kass ()
Вот в этом и есть ваша ошибка, что вы путаете время и скорость.
Нет, я не путаю время и скорость. Вы для аргументации приводите неудачные примеры. Хотя и пример с самолетом тоже можно использовать. Если не "играться терминами", то есть не отделять задержку рейса от времени в полете, то правильнее рассматривать общую "задержку времени" между прибытием в аэропорт отправления и выходом из аэропорта прибытия. Кроме задержки рейса и времени в пути (которое напрямую зависит от скорости полета) на общее время в пути (время между входом и выходом в/из аэропорта) влияет масса других факторов, связанных как с временной задержкой происходящих событий (например время предоставления трапа или выгрузки багажа), так и со скоростью этих событий (например скорость движения автобуса, скорость проверки паспортов, прохождения таможни и пр.). А может задержка стать вообще бесконечной, если самолет приземлится в другом аэропорту или паспортный контроль не пропустит :). Если рассматривать нагрев бойлера без учета "времени полета", то реакция на выходе будет с небольшой задержкой, практически с нулевой по масштабам ОВК. А вот если учитывать время достижения желаемого результата, то оно напрямую зависит от скорости изменения выходной величины. Нам не интересно, когда самолет вылетел, нам интересно, когда пассажир долетит. И долетит ли он вообще, то есть будет ли достигнута нужная температура, и через какое время.
Цитата Kass ()
То есть вместо скорости 120 км/час вы предлагаете писать 1 км/30сек, а вместо 60 км/час писать 1 км/60 сек?
Не понял, зачем? Хотя в разных областях науки и техники такое тоже есть: частота измеряется в Герцах (то есть количество колебаний в секунду), а период - в количестве секунд на одно колебание. Но тут это причем? Скорость изменения выходного параметра пропорциональна величине возмущающего воздействия, поэтому время реакции системы мало зависит от величины возмущения, а вот скорость изменения зависит. Поэтому под "скоростью реакции системы" часто имеют в виду не конкретную скорость изменения (градус/мин), а время достижения нужного результата - сколько минут потребуется. В этом смысле "скорость реакции системы" и "время реакции системы" синонимы. Но при сравнении разных систем чаще используется "скорость реакции", а вот при описании ТТХ используют "время реакции".
Цитата Kass ()
Отлистайте назад. Там есть график, где клапан колебался около 20%, потом открылся до 40% и колебался около этого значения.
Это про этот?
Цитата Kass ()
Вот как реагирует система от выше выложенных графиков на появившийся расход:

А можно увидеть, что происходило чуть раньше и немного позже? И почему на графике есть небольшие разрывы в районе 22:00?
Цитата Kass ()
Вы нарушаете нормальную конвекцию в бойлере. Потому вы и получаете большой градиент и низкую производительность. Вы просто ухудшили параметры бойлера.
Как же так, если по вашим же словам верхний ТО совсем не работает? Значит нижний работает на полную?
Цитата Kass ()
Понимаете ли в чем дело, мощность бойлера в этих случаях будет отличаться в 3 раза ... А если подавать 60°С, то вообще никаких выбегов не будет.
В два раза, если руководствоваться вашей таблицей с параметрами ТО. Поэтому используются два ТО, что частично компенсирует снижение мощности нижнего. При 60 градусах подачи в ТО время нагрева (и производительность) сильно ухудшатся. При 90 градусах будет образовываться накипь на ТО. Поэтому 70 градусов - некоторый компромисс.
Цитата Kass ()
Вы не очень себе представляете, как работает бойлер. У вас при больших расходах температура на выходе из нижнего ТО будет 40°С и ниже. Когда это обратка в коллектор, то ничего страшного, но вы это подаете в верхний ТО, где вы просто охлаждаете воду вверху бойлера. Дельта то 20° и более.
Вы снова путаете - у меня выход нижнего ТО не подается в верхний ТО. И с какого такого на выходе ТО будет 40 градусов? Это соответствует дельте 30 градусов (70-40) и мощности под 70 кВт (при 2 м3/ч). Для получения 0.5 м3/ч ГВС (расход в ЧНН) нужна мощность почти в 3 раза меньше.
Цитата Kass ()
Вы понимаете, что вот этого выбега с перегревом нет в нормальном бойлере, так как весь нагрев идет снизу бойлера, куда подается холодная вода.
Выбег будет, если используется управление по датчику, расположенному в нижней части ТО. Все время, пока есть расход ГВС, температура в верхней части будет выше уставки термостата. Выбег будет незначительным только при отсутствии разбора ГВС и при включенной рециркуляции.
Цитата Kass ()
Если вы посмотрите все возможные схемы обвязки бойлера, то вы обратите внимание, что нигде нет подобных костылей.
А если посмотреть схемы от производителей этих термосмесителей, то там они на каждой схеме, а вот бойлеры совсем не на каждой. Значит, бойлер это костыль в ГВС? Для примера посмотрим документацию Виссманна https://u.to/GfHxGw там на 9 странице под буквой "С" как раз термостатический смеситель на выходе бойлера.
Цитата Kass ()
Но вы обманули физику и вам удалось таки лишить емкостной бойлер его плюса от этой емкости воды, и вам пришлось подпирать его костылем. Браво!
Спасибо! Но термостатический смеситель на выходе - это не обязательный "костыль", а всего навсего дополнительный элемент, позволяющий стабилизировать температуру на выходе ГВС. И попутно немного увеличить "эффективный" объем бойлера, если в нем температура выше требуемой.
Цитата Kass ()
Обычно чуть менее половины. Это и есть так называемый проточный нагреватель, а сверху и есть тот самый ТА, который стабилизирует температуру на выходе и за счет чего бойлер называют емкостным.
В бойлерах небольшого объема (100-160 литров) - как правило больше половины. А в варианте "бак в баке" (например Vitocell 300-W EVA или бойлеры ACV) - практически на всю высоту независимо от объема.
Цитата Kass ()
сверху и есть тот самый ТА, который стабилизирует температуру на выходе и за счет чего бойлер называют емкостным. Это так часть, которая называется теплоаккумулятором. Именно поэтому там и стоит ТО для различных солнечных коллекторов, что бы в этой части накапливать тепло от них.
Вы снова путаете. ТО для СК всегда расположен внизу, а не сверху. И именно верхний ТО подключается к КК для догрева верхней части бойлера до необходимой температуры и для получения нужной "долговременной" производительности. Накопителем "солнечного" или иного низкотемпературного тепла является нижняя половина бойлера. По ссылке выше на документацию бойлера Висснанн на странице 3 обозначено назначение всех патрубков, в том числе обоих ТО. А на странице 10 схема подключения СК. Повторите изучение матчасти smile
Цитата Kass ()
А ведь реально из вашего бойлера сделать водонагреватель проточного типа на 80 кВт, и использовать в системе ГВС какого то общежития.
Можно, но совсем не нужно, поскольку у меня не общежитие.
Цитата Kass ()
Вот добавьте в него нагреватель, который как в чайнике поддерживает заданную температуру и вот вы получили накопительный водонагреватель.
Поставьте слив без крана в верхней части и подведите ХВС с краном снизу - получите безнапорный накопительный нагреватель. Заварите крышку и добавьте подачу ХВС - получите напорный накопительный бойлер. Чем греть по команде термостата - ТЭНом или ТО - без разницы. ИМХО, терминология не совсем верно отражает реальность. "Емкостной" и "накопительный" - по сути разный вариант перевода. В дословном переводе с оригинала (английского) "hot water storage tank" вообще звучит как "резервуар для хранения горячей воды".
Цитата Kass ()
Нет, они и будут создавать ту саму инерцию, о которой вы постоянно пишите.
Какое время прогрева труб КК, стрелки и коллекторов при скачкообразном изменении температуры КК? Один-два десятка секунд? А скорость прогрева радиатора или ТО приточки? Значительно больше. К тому же температура потока внутри трубы увеличивается намного быстрее, чем температура самой трубы. Так что влияние теплоемкости труб (если их не километры, как в городских сетях) на тепловые процессы незначительно.
Цитата Kass ()
Если вы откроете таки мануал на бойлер и внимательно его прочитаете, то заметите, что размер ПБ выбирается не менее 20% емкости бойлера. ... Вопросы?
Покажите такой мануал. При нагреве бойлера увеличение объема воды будет всего несколько литров. И при реальной эксплуатации нагревается только часть объема, поэтому многие бойлеры допускают работу вообще без РБ. А роль РБ выполняет "воздушный мешок" в верхней части бойлера. Большой объем РБ не нужен. Плотность воды при 10 градусах 999,7, а при 60 градусах 983,2 кг/м3, при нагреве всех 250 литров с 10 до 60 градусов получим изменение объема всего на 4.2 литра, то есть на 1.68% объема.
Цитата Kass ()
Если у вас бойлер 300 литров, то ПБ у вас не может быть менее 60 литров.
Может. Требуемый объем РБ элементарно рассчитывается по объему расширения, начальному давлению в РБ и разности давлений - номинального и конечного. При начальном давлении (в ХВС) 6 бар и максимальном давлении 7 бар (типовое давление срабатывания предохранительного клапана ГБ бойлера) минимально допустимая емкость РБ для бойлера 300 литров (объем расширения 5 литров) составит примерно 30 литров, а не 60. Если давление в ХВС ниже 6 бар, то объем РБ будет еще меньше. А если не хотите, чтобы в ГВС давление существенно повышалось относительно ХВС при нагреве бойлера, до просто удалите ОК на входе в бойлер.
Цитата Kass ()
Я лишь пишу то, что может другим разобраться и понять как делать правильно и что будет, если делать не правильно. Посему ничего штурмовать я не собираюсь. Если кому то то интересно, они спрашивают, я пытаюсь рассказать на понятном человеку языке. Если кто то хочет не подискутировать, а просто поспорить, то мне это не интересно. Пусть остается при своем мнении.
Большинство ваших высказываний соответствуют позиции "существует только два мнения - мое и неправильное", с чем я лично категорически не могу согласиться. Альтернативные решения имеют право на существование наравне с вашими. А вы этого признавать не хотите. Нет "идеальных" вариантов, в каждом случае есть свои плюсы и минусы.
 