Промывка теплообменников.
|
|
Sahara |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:50 | Сообщение # 61 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Gso, я вообще сейчас не понял что конкретно надо пояснить. Попробую сначала. Вы дали параметры изначально. Достижимые или нет - не важно. В результате можно сделать однозначный вывод, что лучше после предполагаемой промывки не стало. Это косвенный признак, можете его не учитывать, если не нравится. Мы делаем еще проще. Проектировщики считают теплообменники исходя из потерь давления на нем 2-3 метра. Это общая практика. Допускается дельта до пяти метров. Смотрим на манометры - имеется не зачетный перепад. Меряем расход по контуру - близок к проектному. Моем теплообменник. Чем ближе т/о после вашей работы к проектным значениям, тем больший вы молодец. Все остальное от лукавого. Если у вас нет никаких документов, описания, вы в глуши, теплообменник доставлен контрабандой из Мозамбика и вместо надписей на нем иероглифы, вкрутив два манометра и два термометра можно привести в чувство практически что угодно.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Gso |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:50 | Сообщение # 62 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) Попробую сначала. Вы дали параметры изначально. Достижимые или нет - не важно. В результате можно сделать однозначный вывод, что лучше после предполагаемой промывки не стало Вот с этитм выводом я и пытаюсь уточнить. Вы писали, что если коэф близок к единице, то промывка ТО не требуется. Я писал, что каким образом он (коэф) может быть отличным от единицы? Сколько энергии мы "сняли" вторичным контуром, столько и потребили на первичном. Коэф может быть 0,8 к примеру если мы на вторичным контуром "сняли" значительно меньшую мощность чем на первичном, что не возможно. Я уточнял ещё, что этот коэф будет отличен от единицы только на величину рассеиваемой энергии самого теплообменника относительно окружающего воздуха. Quote (Sahara) Проектировщики считают теплообменники исходя из потерь давления на нем 2-3 метра. Это общая практика. Посмотрите на перепад на ТО с моего фото, это не общепринятая практика. На манометрах ни чего не увидеть, цена деления не позволит. Как вариант использовать девайс для измерения перепада давления на клапанах при балансировке... Цена его более 100 тыс руб. Дороговато. Quote (Sahara) Чем ближе т/о после вашей работы к проектным значениям, тем больший вы молодец. В том и дело, что проектные значения это макс нагрузка и фиксированные расходы. Чего Quote (Gso) этого параметра за всю эксплуатацию ни когда не увидим скорее всего, тем более два раза для сравнения.
| |
| |
Sahara |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:50 | Сообщение # 63 |
Мастер
Город: Воронеж
Группа:
Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
|
Quote (Gso) На манометрах ни чего не увидеть, цена деления не позволит манометры поменять и посмотреть. Расходомером померить или на теплосчетчике посмотреть расход. По вторичному контуру тоже самое(без теплосчетчика ). Снять температуру в четырех точках. Запрашиваете расчетные характеристики у Ридана и коррекцию под реалии. Вполне допускаю, что трудится т/о в условиях мало похожих на расчетные. У данфоса есть несложная программа расчета теплообменников, возможно что она есть и у ридана и прочих лавалей. Там быстренько подставляются значения и смотрятся изменения с этим связанные.
wiski makes me 4 WD
| |
| |
Gso |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:50 | Сообщение # 64 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Sahara) манометры поменять и посмотреть. Я бы сказал не манометры поменять, а пару-тройку комплектов дифманометров иметь и подключать их к примеру. Те которые стоят менять смысла нет Quote (Gso) цена деления не позволит Когда рабочий диапазон давления до 10-16 бар. Quote (Sahara) Вполне допускаю, что трудится т/о в условиях мало похожих на расчетные. Это не допуск имхо, а аксиома.
| |
| |
Evgeniy |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:50 | Сообщение # 65 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:50 | Сообщение # 66 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Плохая циркуляция. Есть ли фильтр перед котлом, чистый ли он. Не заливался ли антифриз? Не было ли частых подпиток? Не трогал ли кто либо неумело настройки газового клапана?
| |
| |
Evgeniy |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:51 | Сообщение # 67 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sacha22 |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:51 | Сообщение # 68 |
Претендент
Город: Кинешма
Группа:
Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Evgeniy |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:51 | Сообщение # 69 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Sacha22 |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:51 | Сообщение # 70 |
Претендент
Город: Кинешма
Группа:
Новички
Сообщений: 12
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Vova_S |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:51 | Сообщение # 71 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Цитата (Evgeniy) Котел работает пятый год, вода жесткая... .. ,подпитки постоянные ... у вас там наверное уже проход толщиной со спичку..
однозначно промывать, пока совсем не забился.
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:51 | Сообщение # 72 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Скорее убили теплообменник, Сергей прав, надо постараться промыть первичный теплообменник или заменить. Теплообменник дорогое удовольствие, но при частых подпитках убьёте и новый и даже на самом лучшем котле. Надо решить проблему подпитки, а потом или ремонтировать этот котёл или покупать новый, например Vaillant или Baxi старших моделей.
| |
| |
Vova_S |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:52 | Сообщение # 73 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
Цитата (RUZALIN) Теплообменник дорогое удовольствие, но при частых подпитках убьёте и новый и даже на самом лучшем котле. это точно. знаю случай, когда вторичны(на ГВС) наглухо забился меньше чем за два месяца.
лучше всегда подготовленной водой заливать систему и не допускать утечек - чтобы не подпитывать лишний раз жесткой водой.
я пару раз возил по 200 литров воды из города - за 30-40км.. местная была верная быстрая смерть для котла.
| |
| |
Evgeniy |
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 16:52 | Сообщение # 74 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Vova_S |
Дата: Вторник, 08.01.2013, 14:47 | Сообщение # 75 |
Эксперт
Город: Волгоград
Группа:
Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
|
проглядите для начала, пока спецы подтянутся http://newcok.3dn.ru/search....A%D0%B0
Добавлено (08.01.2013, 14:47) --------------------------------------------- от теплоноситель - перенес так, что и не найдешь сразу ап!
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Вторник, 08.01.2013, 17:09 | Сообщение # 76 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Зачем мой ответ по теме перенесли сюда, я не учу как промывать теплообменник в своём ответе.
| |
| |
658782 |
Дата: Четверг, 28.02.2013, 18:16 | Сообщение # 77 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Cillit |
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 03:20 | Сообщение # 78 |
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа:
Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
|
А какие радиаторы? И содержание железа в подпиточной воде? И почему только лимонная кислота, если нужен комплекс химии (и от головы, и от ... )?
http://cillit.su/promyivka/nakip-i-shlam.html http://www.cillit.su/promyiv....29.html http://www.cillit.su/promyivka/promyivka-kotlov-%28byster%29.html
Кстати, на http://www.baxi.ru/ , в разделе новости, "Генеральный каталог на 13 - 14г". На стр. 74 - 75 представлена химия и оборудование Manta Ecologica http://sitoinlavorazione.seat.it/manta/en/professionisti/linea-chimici
| |
| |
658782 |
Дата: Вторник, 05.03.2013, 12:14 | Сообщение # 79 |
Претендент
Город: Ижевск
Группа:
Новички
Сообщений: 49
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Cillit |
Дата: Среда, 06.03.2013, 03:33 | Сообщение # 80 |
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа:
Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |