Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Промывка теплообменников. - Страница 6 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.12.2024, 19:45

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 6 из 7
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Промывка теплообменников.
Cillit Дата: Суббота, 16.03.2013, 16:02 | Сообщение # 101
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Дельфин)
даже

Аааа.. Согласен, в этом смысле ничем не отличаются.

Я как то замахнулся глобально только по типам теплообменника настенников - типа "звёздочкой" битермические, О - образные, и сплюснутые - конденсационные.





 
Cillit Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 01:36 | Сообщение # 102
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 02:43 | Сообщение # 103
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
Цитата (Cillit)
Ну и первичная накипь легла в теплообменнике слоем с 0, 2 - 0,5 мм и уже лет двадцать идёт небольшой перерасход газа..
Так?

Шибко "толстый"слой...0.002-0.005мм возможно.
Да и ж/т у нас в основном.
Цитата (Cillit)
С корейскими котлами ещё веселее, (а только Navien в 2012г. зашло более 110000 котлов)

Вот их родимых и эксплуатируем.И если эксплуататор собрал СО без лишних замутов,это бойлера могут отработать заявленный заводом изготовителем срок службы,у стальных 8 лет,у нержавейки 15 лет.По факту работают как минимум в два раза дольше.Этого более чем достаточно.
Для ремонта Навиена не требуется высшего образования,его может обслужить обычный технарь.


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Cillit Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 10:42 | Сообщение # 104
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Александр_Первый Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 11:57 | Сообщение # 105
Академик
Город: Петропавловск-Камчатский
Группа: Граждане
Сообщений: 10003
Репутация: 42
Статус: Offline
Гимн-терпеть ненавижу...
А Родина у нас замечательная,да Сусанины с Моисеями рулят. wink


СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! "ДРУЖОК"ВЕРНИ ДОЛЖОК!!! Skype-alexandr_mg1
 
Letai Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:02 | Сообщение # 106
Претендент
Город: казань
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Дельфин Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:12 | Сообщение # 107
Претендент
Город: Донбасс
Группа: Новички
Сообщений: 50
Репутация: 2
Статус: Offline
А дайте маркировку котла полностью. Пожалуйста.
 
Letai Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:15 | Сообщение # 108
Претендент
Город: казань
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Настенный двухконтурный газовый котёл turboTEC pro VUW 24 квт
 
Дельфин Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:31 | Сообщение # 109
Претендент
Город: Донбасс
Группа: Новички
Сообщений: 50
Репутация: 2
Статус: Offline
Ага то есть все таки с двумя теплообменниками. По поводу промывания. Не снимая теплообменник можно промыть основной теплообменник. И один контур скоростного пластинчатого теплообменника. Второй контур скоростного, малый не промыть без его снятия.

По поводу реагента не чего не скажу. И на сайте производителя не сказано про то насколько он дружит с уплотнителями.
с сайта производителя:
Цитата
предназначено.для химической очистки теплообменных и других поверхностей, выполненных из чёрных металлов, нержавеющих сталей и медных сплавов от накипно-коррозионных отложений
 
Letai Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:47 | Сообщение # 110
Претендент
Город: казань
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Малость не понил т.е первичный промывать можно .? а вторичный промывается только там где идет подготовка горячей воды . Так ??
А тот контур который идет от первичного теплообменника он не как не промывается ???
А про забивание 3хходового и насоса такое возможно??
 
Дельфин Дата: Вторник, 23.04.2013, 16:57 | Сообщение # 111
Претендент
Город: Донбасс
Группа: Новички
Сообщений: 50
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата (Letai)
Малость не понил т.е первичный промывать можно .? а вторичный промывается только там где идет подготовка горячей воды . Так ??

Первчиные промоется да. Вторичка промоется только там где идет Санитарная вода.
Цитата
А тот контур который идет от первичного теплообменника он не как не промывается ???

Без снятия пластинчатого теплообменника не промоется. То есть у вас он остался не промыт.

Цитата
А про забивание 3хходового и насоса такое возможно??


Забивание чем? реагент растворяет "накипь". Но вот то что он не действует на уплотнительные резинки и тд. я не ручаюсь
 
antonvt Дата: Четверг, 11.07.2013, 12:54 | Сообщение # 112
Претендент
Город: МО
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
IgorG63 Дата: Четверг, 11.07.2013, 19:25 | Сообщение # 113
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
что тишина с промывками?
у меня был небольшой всплеск в начале лета и заглохло
мыл с разборкой и без разборки
без разборки с переменным успехом
нарабатываю опыт cool
 
mawoda Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:05 | Сообщение # 114
Претендент
Город: Сокаль
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите в чём проблема и что делать? Начал выть котёл при ГВС, загорается пламя начинает выть через несколько секунд гаснет и потом опять розжиг и тухнет и так постоянно. Воду не догревает. На отоплении работал вроде бы нормально но сегодня для проверки повернул ручку и увеличил температуру и котёл тоже завыл. Летом промывал вторичный теплообменник проток воды нормальный. Котёл Viessmann Vitopend 100 WH1b.
Пошарил по форумах и пришёл к выводу что нужно промыть первичный теплообменник. Но как это сделать не знаю. Посмотрел на котёл и как снять этот теплообменник понятия не имею и нужно ли его снимать? И вообще в теплообменнике ли причина что воет котёл? Что посоветуете? В системе 25% раствор спирта. Работает котёл пять лет.
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:27 | Сообщение # 115
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Скорее забит первичник, его не промыть. Фильтр то есть на обратке котла?
 
mawoda Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 13:45 | Сообщение # 116
Претендент
Город: Сокаль
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:06 | Сообщение # 117
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Цитата mawoda ()
латунная фигня на возвратке как буква Y

Да, это и есть косой фильтр. Его надо попробовать почистить.

Надо сомтреть конструкцию теплообменника, если там поток идёт параллельно, то промыть будет тяжело или невозможно. если поток идёт зигзагом, то промыть возможно.

Цитата mawoda ()
В системе 25% раствор спирта

Это самодельная смесь или какой то спец теплоноситель? Не антифриз ли вы называете так?
 
mawoda Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:33 | Сообщение # 118
Претендент
Город: Сокаль
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата RUZALIN ()
Это самодельная смесь или какой то спец теплоноситель? Не антифриз ли вы называете так?

Я сам влил через полотенцесушитель 7л чистого спирта,воду ловили на самой отдалённой батареи. Потом это всё там смешалось и получился какой то теплоноситель. Через неделю слил пол стакана и поставил на мороз -16 жидкость превратилась в жижу но не замёрзла. Вот такой установлен теплообменник ,как на фото. Только подскажите кто знает как его снять,
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:48 | Сообщение # 119
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Такой промыть можно. Подключаете промывочную установку к входу выходу котла по отоплению и гоняете промывочную смесь.
 
mawoda Дата: Воскресенье, 20.10.2013, 15:58 | Сообщение # 120
Претендент
Город: Сокаль
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
  • Страница 6 из 7
  • «
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • »
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz