Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС.
Vova_S Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 01:03 | Сообщение # 81
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
ну что вы прям..
я ж серьезно писал..
biggrin
 
Grizzly Дата: Понедельник, 14.12.2009, 08:44 | Сообщение # 82
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Совсем задолбался - как-бы не все сразу, и воздух в системе, и подпитка где-то идет. Собственно, если остановить систему и остудить, то давление должно потом упасть до первоначального - 1,5 - (ну это если имеет место быть расширение воды) ? А оно не падает, ну разве что на 0.5... Сбросить остывшую систему до 1,5 - через три-четыре дня опять 2,5... Воздух тоже в СО имеется, т.к. слышно его при пуске насоса. Вот такие чудеса. Летом противоположная проблема была - падало давление постоянно, замучился подпитывать и вдоль труб ползать - искать протечку, а потом вскрыл котел - а там на трубах потеки (привет от мастера, менявшего первичный). В общем, гаечки затянул и четыре месяца стрелка манометра - как приклеенная. А теперь другая ерунда, причем появившаяся после замены участка трубы (потекла), и соответственно слива/заполнения системы. И чего думать ? Воздух все-таки ?

Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 14.12.2009, 14:24 | Сообщение # 83
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Мне бы поковыряться в Вашей системе biggrin
 
_валентин_ Дата: Понедельник, 14.12.2009, 16:27 | Сообщение # 84
Профи
Город: Азов
Группа: Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
Проверяйте опять то что было переделано возможно попутали контура.
 
Grizzly Дата: Понедельник, 14.12.2009, 17:01 | Сообщение # 85
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (_валентин_)
Проверяйте опять то что было переделано возможно попутали контура.

Какие контура ?


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
fester32ru Дата: Среда, 16.12.2009, 12:34 | Сообщение # 86
Претендент
Город: Новозыбков
Группа: Новички
Сообщений: 13
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
eskulap Дата: Среда, 16.12.2009, 13:40 | Сообщение # 87
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Grizzly Дата: Среда, 16.12.2009, 13:49 | Сообщение # 88
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Видимо, протечки все-таки есть, только вода сразу испаряется. У меня так внутри котла было. Так что ищите. Ну а насчет Е7 - это ж самая популярная и самая необъяснимая ошибка была, пока в третий раз плату не поменял и стаб не поставил

Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
eskulap Дата: Среда, 16.12.2009, 14:05 | Сообщение # 89
Претендент
Город: Москва
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Grizzly Дата: Среда, 16.12.2009, 14:27 | Сообщение # 90
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Протечки были там, где трубки соединяются с первичным, насосом и т.п. - мастер плохо гайки затянул. Воды не было, обнаружил при вскрытии - потеки на трубах, а вода испарялась. Плату последний раз брал за 2200 2 года назад. сейчас не знаю.

Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
СвятослаВ Дата: Среда, 16.12.2009, 19:02 | Сообщение # 91
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Quote (Grizzly)
. - мастер плохо гайки затянул

Не знаю как на Нева, но по идее так же как и на других котлах, прокладки паронит, так вот их не надо хорошо затягивать, а надо менять прокладки каждый раз если их приходилось трогать.


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Grizzly Дата: Четверг, 17.12.2009, 11:16 | Сообщение # 92
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Допустим, что не надо хорошо затягивать, но надо все-таки затягивать - протечка вроде бы не есть нормальная вещь :-)
К RUZALIN'у: И еще наблюдение - при продолжительной работе ГВС (например, ванну воды набрать) давление в СО падает


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
VikT Дата: Четверг, 17.12.2009, 15:48 | Сообщение # 93
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Grizzly)
при продолжительной работе ГВС (например, ванну воды набрать) давление в СО падает

Естественно, остывает же СО.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
Grizzly Дата: Четверг, 17.12.2009, 17:05 | Сообщение # 94
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Ну не так же быстро остывать, думается. Да и СО вроде отсекается при работе ГВС. В общем, ни фига не пойму...

Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
VikT Дата: Пятница, 18.12.2009, 10:14 | Сообщение # 95
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (Grizzly)
Да и СО вроде отсекается при работе ГВС

От чего отсекается? biggrin
Скорей всего у Вас воздух в системе где-то. Он постепенно растворяется в теплоносителе и выводится через воздухоотводчик. Этот процесс может быть довольно длительным. Многие считают, что если система с принудительной циркуляцией, то уклоны выдерживать не надо. sad


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
vladmen Дата: Пятница, 18.12.2009, 15:39 | Сообщение # 96
Претендент
Город: п.Рамешки
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Grizzly Дата: Пятница, 18.12.2009, 16:12 | Сообщение # 97
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (VikT)
От чего отсекается?

От теплообменника. Циркуляции вроде бы нет по СО, все внутри - на нагрев ГВС. или не так ?


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
A-x-e-l-1 Дата: Пятница, 18.12.2009, 18:09 | Сообщение # 98
Мастер
Город: Магнитогорск
Группа: Граждане
Сообщений: 1356
Репутация: 10
Статус: Offline
Quote (Grizzly)
все внутри - на нагрев ГВС. или не так ?

Ну, в общем, так примерно. Только отсекается одна сторона. Не люблю Неву, не занимаюсь ею, могу ошибиться с расположением трехходового, но принцип остается один для всех котлов. Короче, отсекается только обратка, на сколько я помню. Только она перенаправляется. Подача так и остается соединенная с СО. Отсюда и остывание и падение давления. А еще если давление падает,при остывании СО, то, вероятнее всего, маленький расширительный бак или давление в нем не правильно накачано.


Ведешь себя ты,как француз, слегка. Изволь, однако, не сердиться- к чему, так сразу, взять и насладиться?
 
Grizzly Дата: Пятница, 18.12.2009, 18:26 | Сообщение # 99
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (A-x-e-l-1)
вероятнее всего, маленький расширительный бак или давление в нем не правильно накачано.

Да бак не маленький - 4 года работал же без выкрутасов. Давление 1.3. Воздух в системе имеется (по крайней мере, так думаю - так как булькает при пуске насоса). Собственно, больше всего волнует, не дырявый ли вторичный, или кран подпитки, или оба сразу. Потому так подробно симптомы и описываю - вдруг на практике у кого-то было подобное...


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
грязнуля Дата: Суббота, 19.12.2009, 01:06 | Сообщение # 100
Эксперт
Город: Краснодар
Группа: Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
Как быстро и насколько падает давление при гвс? Может просто 3хходовик манометр от подачи насоса отсекает (не помню как нева устроена). Или просто срань в системе...