Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС.
_валентин_ Дата: Среда, 02.12.2009, 19:01 | Сообщение # 61
Профи
Город: Азов
Группа: Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
Ради интереса открыл каталог по Аристонам у них 4 разновидности терморегуляторов вкл-выкл. и штук 5 e-bus. так что нужно говорить по конкретнее.

Добавлено (02.12.2009, 19:01)
---------------------------------------------
А вот на счёт ауратонов в Ростове яндекс молчит как партизан.

 
Babar Дата: Среда, 02.12.2009, 22:45 | Сообщение # 62
Мастер
Город: Казань
Группа: Граждане
Сообщений: 1010
Репутация: 3
Статус: Offline
Просьба, у кого что есть по котлу Neva Lux 8023 скиньте плиз на мыло Babar1972@pisem.net . Данный котел эксплуатируется у брательника в небольшом поселке небольшой лесистой республики. Пока заморочек нет. Но в случае чего пока приедет помощь - задубеешь сто раз. Спасибо заранее кто откликнется.
 
Grizzly Дата: Пятница, 04.12.2009, 10:51 | Сообщение # 63
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (БАШКА)
У меня котел Нева 8023.При заборе горячей воды появляется ошибка Е7

Ну не знаю, у меня за 4 года эксплуатации Е7 тож весьма нередкий гость, и стопроцентно лечилась только заменой мозгов (3 раза менял). Последняя плата уже долго стоит, пока без особых заморочек.
Зато другая проблема - медленно поднимается давление в СО, в смысле, температура выставлена и не меняется, зато за неделю-две давление может подняться на 1 атм, в общем, не похоже как-то на естественное расширение. Может, вторичный прохудился и как-то СО "подкачивается" из ГВС ? Или так не бывает ?


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
СвятослаВ Дата: Пятница, 04.12.2009, 10:57 | Сообщение # 64
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Grizzly, когда последнее ТО котлу делалось, на лицо плохая или не правильная работа манометра.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
RUZALIN Дата: Пятница, 04.12.2009, 11:09 | Сообщение # 65
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Grizzly)
и как-то СО "подкачивается" из ГВС ? Или так не бывает ?

С другими котлами я такую ситуаию видел несколько раз. Видимо теплообменник трескался изнутри.

Может быть еще что кран подпитки не плотно сидит. Его разобрать проверть несложно.

 
Grizzly Дата: Пятница, 04.12.2009, 12:15 | Сообщение # 66
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Спасибо, будем искать...
А насчет ТО - кто б его делал-то ? У нас по Невам не очень-то любят работать.

По поводу теплообменника - а есть ли способ определить "прохудимость" без разбора ? Или никаких симптомов (ну вроде того, что вода может уходить, если перекрыть ГВС, и т.п.) ?


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
RUZALIN Дата: Пятница, 04.12.2009, 16:44 | Сообщение # 67
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Ну обычно перекрываем подачу воды из магистрали в котел и сливаем остатки из котла. Соответственно сторона ГВС в теплообменнике пуста. И если после этого давление не поднимаеться в системе или понижаеться, то проблема была в теплообменнике вторичном. Так же может и остаться причиной кран заполнения. Если же и после этого давление пднимаеться, то уже надо смотреть в другую сторону, в расширительный бак например smile
 
farcot Дата: Понедельник, 07.12.2009, 01:08 | Сообщение # 68
Претендент
Город: орехово-зуево
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Grizzly Дата: Среда, 09.12.2009, 17:21 | Сообщение # 69
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
перекрываем подачу воды из магистрали в котел и сливаем остатки из котла. Соответственно сторона ГВС в теплообменнике пуста

Пробовал дважды - на ночь перекрывал воду и открывал горячий кран:
1. Давление поднимается.
2. Сбрасывал воду (дошло до 3 атм., остудил и оставил 1,5). При нагреве до 50 - давление 2, при перекрытой воде и открытом кране - за ночь не поменялось.
А вообще, как связан вторичник с СО при условии, что ГВС не используется ? Не может ли он вообще быть незадействованным, и соответственно отсутствует как подпитка из магистрали, так и утечка ?
Или воздух где-то остался ?

Добавлено (09.12.2009, 17:21)
---------------------------------------------

Quote (farcot)
Чё делать?

Вероятнее всего (но это только из личного опыта) - мозги менять


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
Mij-gan Дата: Среда, 09.12.2009, 17:28 | Сообщение # 70
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Grizzly, Вы "мозги" в кавычки заключили-бы smile А то могут Вашу фразу счесть личным оскорблением smile

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
RUZALIN Дата: Среда, 09.12.2009, 18:02 | Сообщение # 71
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Grizzly Вы точно расширительный бак проверяли??? Мне кажеться все на него показывает. Раз перекрыли подачу магистральной воды на котел и слили остатки воды из контура ГВС, и после этого все равно давление поднимаеться- это только система отопления уже остаеться, а именно неспособность расширительного бака компенсировать расширение воды при нагреве. Или бак не подкачен как надо, или там мембрана порвана, или же расширительный бак маловат для вашей системы. Ну так как, проверяли бак?
 
Grizzly Дата: Среда, 09.12.2009, 18:06 | Сообщение # 72
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (Mij-gan)
А то могут Вашу фразу счесть личным оскорблением

Ой-ой, не подумал... самому пора мозги менять. В таком случае, будьте добры - примите извинения.
А про бак - сегодня полезу смотреть. Насчет малого объема - маловероятно, т.к. пятый сезон отработал и с давлением все нормально было. В любом случае посмотрю.


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
RUZALIN Дата: Среда, 09.12.2009, 18:08 | Сообщение # 73
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Знаете как смотреть smile Только не обижайтесь если что smile
 
Grizzly Дата: Суббота, 12.12.2009, 09:57 | Сообщение # 74
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Ну вот, галиматья какая-то. В баке давление 1.3. С чего ж оно растет тогда ? Причем медленно, не сразу по нагреву (нагрев у меня до 50), а через три-четыре дня медленно поднимается до 2,5. Причем если остудить до 25, падает до 2. Если "слить" до 1.5, то через три-четыре дня - опять 2.5. Фигня какая-то...

Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
RUZALIN Дата: Суббота, 12.12.2009, 19:23 | Сообщение # 75
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Grizzly)
В баке давление 1.3

Это при слитой системе?
 
Vova_S Дата: Суббота, 12.12.2009, 19:41 | Сообщение # 76
Эксперт
Город: Волгоград
Группа: Координаторы
Сообщений: 4019
Репутация: 54
Статус: Offline
Может просто краник подпитки травит?

Причем чуть чуть..

буквально неделю назад такое на Аристоне настенном было -
зак воздухз из батарей спустил - давление упало..
- воды долил - а кран закрыл плохо ..
Утром на полу лужа..

поднял меня в 6 утра biggrin

 
RUZALIN Дата: Суббота, 12.12.2009, 20:49 | Сообщение # 77
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Так я ему посоветовал закрыть магистраль воды, чтобы исключить вероятность случая с подпиткой из крана подпитки и вторичного теплообменника. Вроде говорит что и после этого поднимается.

Вот убейте, но мне кажется это расширение воды и дело в расширителе biggrin

 
Valeriu Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 00:27 | Сообщение # 78
Мастер
Город: Люберцы
Группа: Граждане
Сообщений: 1659
Репутация: 11
Статус: Offline
Quote (Vova_S)
Утром на полу лужа..
- а откуда лужа бывает, если подпитку не закрыть?


Не бей по голове, помнёшь мою бандану....
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 00:29 | Сообщение # 79
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
С предохранительного сбросника biggrin Расчитан на настенниках на 3 атмосфер.
 
СвятослаВ Дата: Воскресенье, 13.12.2009, 00:36 | Сообщение # 80
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Да не-а, зак сильно техники боится, подходит осторожно, закрывает слегка не до конца, а потом всю ночь сторожит-дежурит, дрейфит, сытся, звонит...

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 