Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС. - Страница 32 - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 25.11.2024, 08:30

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС.
_валентин_ Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:38 | Сообщение # 621
Профи
Город: Азов
Группа: Граждане
Сообщений: 207
Репутация: 2
Статус: Offline
Огласите какой информации не хватает могу всю выложить . Похожая информация имеется по котлам Мастер газ производства г. Армавира.
 
БАШКА Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:57 | Сообщение # 622
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Святослав, Башка ждите
ОК, ждём bye
Quote (zaka)
вместо дискуссии сплошной флуд
Ну это ещё не флуд. И Вам же Игорь ответил - смотрите настройку газового блока. Я бы ещё проверил электрод ионизации и цепь электрод-плата. Почистить там, проверить, как пламя омывает его. Вообще много вероятных причин может быть, сложно так дистанционно поставить диагноз. Тем более с таким не совсем адекватным аппаратом. Но возможно)))

Добавлено (25.11.2010, 19:57)
---------------------------------------------

Quote (Grizzly)
Производитель называется Vanward

Вроде как он ?


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Mij-gan Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:00 | Сообщение # 623
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Оппа, у них и конденсатники есть! biggrin http://www.chinavanward.com/en/product/Default.aspx?so=19&pr=40&page=2
Ну всё, держись, Старушка-Европа!!!! Как говорил товарищ Мао: "Наша конечная цель установить господство на Земле. Луну и Солнце мы пока не рассматриваем" А все китайцы неукоснительно следуют Заветам Великого Кормчего...


"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
IgorG63 Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:04 | Сообщение # 624
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
есть и тепловые насосы
но так же есть пункт ОЕМ изготовление
вот откуда ноги у невы растут
 
Mij-gan Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:09 | Сообщение # 625
Гуру
Город: Москва
Группа: Граждане
Сообщений: 1854
Репутация: 22
Статус: Offline
Пойду на курсы китайского что-ли... Или лучше обновить навыки по разборке-сборке автомата Калашникова? biggrin

"Без измерений нет испытаний!"
"Основной Закон Мэрфи в отоплении": "Если ты думаешь, что Зак ТАК не сделает, то Зак сделает именно ТАК!"
 
IgorG63 Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:15 | Сообщение # 626
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
а лучше и то и другое
знать о чем противник лопочет иногда необходимо
тут на одном форуме модернизацию котла показали
с выносом насоса
Прикрепления: 9074806.jpg (51.5 Kb)
 
zaka Дата: Суббота, 27.11.2010, 10:36 | Сообщение # 627
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (IgorG63)
тут на одном форуме модернизацию котла показали
с выносом насоса

Разрешите уточнить. Какие вопросы решает сея модернизация? Что автор пишет?
 
Шеф Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:53 | Сообщение # 628
Претендент
Город: Магнитогорск
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:53 | Сообщение # 629
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
А что с краном подпитки?
 
zaka Дата: Понедельник, 29.11.2010, 12:45 | Сообщение # 630
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Информация хорошая, пока конечно на бегу только смотрел, но есть фотки цветные и черно белые узлов всех, разных выпусков, инструкций, цены на запчасти у нас

Как со временем? Нельзя ли заполучить материал для 8023 выпуск до 2007 г?

Частично разобрался с неисправностями. Появились новые вопросы. Кто в курсе проконсультируйте, пожалуйста.

А).Выявилась течь трехходового клапана (выпуск до 2007 г). Прилагаю два фото (8292494.jpg, · 6538195.jpg).
Вопрос 1. Назначение и принцип работы устройства.
2. Порядок снятия и разборки клапана для замены прокладки (прокладок).
3. Возможные нюансы и личный опыт в устранении проблемы.

Б). Должен ли быть болтик в отмеченном месте клапана? (ф.7131060.jpg)

В). Все работает нормально до момента, когда устанавливаю лицевую панель котла. Что бы котел продолжал работать можно только слегка завернуть левый нижний саморез панели (ф.6144621.jpg). Понимаю, после заворачивания остальных 3-х винтов что то поджимается и котел не запускается. Но что не могу понять. Проявляется так: многократно подается искра (слышу это), а розжиг не происходит. В результате может произойти полное отключение котла или высвечивается Е2 (чаще всего)

Прикрепления: 8292494.jpg (76.7 Kb) · 6538195.jpg (123.0 Kb) · 7131060.jpg (100.2 Kb) · 6144621.jpg (70.6 Kb)
 
Шеф Дата: Понедельник, 29.11.2010, 14:18 | Сообщение # 631
Претендент
Город: Магнитогорск
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Понедельник, 29.11.2010, 15:15 | Сообщение # 632
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (zaka)
Вопрос 1. Назначение и принцип работы устройства.
2. Порядок снятия и разборки клапана для замены прокладки (прокладок).
3. Возможные нюансы и личный опыт в устранении проблемы.

1. Переключает поток отопительной воды с системы отопления на вторичный теплообменник.
Исполнительным механизмом служит мембранный блок. (баклуша слева)
2. Снимаете фиксирующие пружинки с двух трубочек, подходящих к мембранному блоку сзади-сверху, вытаскиваете эти трубочки, выкручиваете дав болтика, какие есть,

Quote (zaka)
Б). Должен ли быть болтик в отмеченном месте клапана?

необязательно. Если б они были пришлось бы выкручивать четыре

и вытаскиваете влево мембранный блок.
Если течь с него, можно поменять резиновое кольцо под грундбуксой, смазав силиконовой смазкой.
Если течь из трех-ходового, то только замена втулки, через которую проходит шток. Если найдете.
А еще лучше котла Это лучший выход, как ни цинично звучит.

Quote (zaka)
Понимаю, после заворачивания остальных 3-х винтов что то поджимается и котел не запускается.

Перекашивается плата. Возможно в ней трещина, или дефект пайки кокого-либо элемента.
Тут только тщательный осмотр платы с помощью лупы.

Добавлено (29.11.2010, 15:15)
---------------------------------------------

Quote (Шеф)
Закрытый кран подтекает, приходится очень туго затягивать.

Выкрутите его полностью и поменяйте резиновое уплотнение.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
RUZALIN Дата: Понедельник, 29.11.2010, 17:46 | Сообщение # 633
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Шеф)
Закрытый кран подтекает, приходится очень туго затягивать.

То есть подпитывает, не перекрывает поток. Снимается легко, потом надо менять сальник внутри.
 
теплоноситель Дата: Понедельник, 29.11.2010, 20:26 | Сообщение # 634
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (VikT)
Если течь с него, можно поменять резиновое кольцо под грундбуксой, смазав силиконовой смазкой.

Совершенно верно,Но я бы заодно и мембрану бы глянул.Бывают порывы на ней еле заметные,через них водичка попадает в соседнюю камеру и через изношенное кольцо по штоку и стекает подобной капелькой.


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
zaka Дата: Вторник, 30.11.2010, 11:02 | Сообщение # 635
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
VikT, СПАСИБО!
Quote (VikT)
2. Снимаете фиксирующие пружинки с двух трубочек, подходящих к мембранному блоку сзади-сверху, вытаскиваете эти трубочки, выкручиваете дав болтика, какие есть,

А само устройство должно быть снято с котла, или разборка делается на установленном в котле клапане? В таком случае как снять клапан с наименьшими заморочками?
Еще одно замечание. Капля висит в таком месте, что можно предположить, что она появилась либо в месте сопряжения деталей (черная стрелка), либо в этом (указано стрелкой). Там есть какой то характерный ободок, который оставляет жидкость, присмотритесь. (фото)
В этом случае меняется ли порядок ремонта?

Quote (VikT)
выкручиваете дав болтика, какие есть,

Quote (VikT)
Если б они были пришлось бы выкручивать четыре

Это не опечатка? Там установлено 2 болтика и одно пустое отверстие. Всего получилось бы 3 болтика.
А в принципе, для чего служит отсутствующий болтик? Оттуда не может подтекать?
Прикрепления: 2805457.jpg (129.6 Kb)
 
Шеф Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:05 | Сообщение # 636
Претендент
Город: Магнитогорск
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
VikT Дата: Вторник, 30.11.2010, 13:55 | Сообщение # 637
Мастер
Город: Краснодар
Группа: Граждане
Сообщений: 1565
Репутация: 18
Статус: Offline
Quote (zaka)
А само устройство должно быть снято с котла, или разборка делается на установленном в котле клапане?

На котле. Только со слитым теплоносителем и перекрытой водой на ГВС.
Quote (zaka)
В этом случае меняется ли порядок ремонта?

Нет.
Quote (zaka)
Это не опечатка? Там установлено 2 болтика и одно пустое отверстие. Всего получилось бы 3 болтика.

4-ый напротив 3-го.
Quote (zaka)
А в принципе, для чего служит отсутствующий болтик?

Для того же, для чего и присутствующие. smile
Quote (zaka)
Оттуда не может подтекать?

Соответствено, не может.
Quote (Шеф)
А как быть с вентилятором камеры сгорания?

Никак. Так заложено производителем.


"Век живи, век учись..... всё равно дураком помрешь"
 
zaka Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:14 | Сообщение # 638
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Коллеги, многие наверное обращали внимание на следующий алгоритм работы котла в режиме отопление (а может это происходит только у меня?). Происходит длительный нагрев, сравнительно продолжительная пауза, а затем несколько коротких (у меня два) включения котла на нагрев. И цикл повторяется заново. При этом температура включения каждый раз уменьшается на 2С, а отключения - не меняется, т.е. изменяется гистерезис по нижней температуре. Выкладываю результаты замеров в таблице. Температура воды в СО выставлена на 51С.
Вопрос: как избежать этих коротких включений котла. Мне кажутся они непроизводительными. С чем связан такой режим работы?

Добавлено (02.12.2010, 12:14)
---------------------------------------------
Ну что, други, чего такая тишина? Все котлы в морозы заработали или стали? wacko

Прикрепления: 3252344.xls (18.5 Kb)
 
RUZALIN Дата: Четверг, 02.12.2010, 12:31 | Сообщение # 639
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Что то не понятно пока, или я не догоняю smile
 
daneykin Дата: Четверг, 09.12.2010, 12:04 | Сообщение # 640
Претендент
Город: г. Саранск
Группа: Новички
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
Поиск:

Slepil Kass © 2024 info@newcok.ru
Хостинг от uCoz