Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС.
zaka Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:03 | Сообщение # 601
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Уважаемые ГУРУ! Являюсь счастливым пользователем котла Нева 8023 и его непревзойденных достоинств. Поэтому имею ряд вопросов, если возможно проконсультируйте.
Устроиство выпущено в 2006г., а используется с 2007 г. Эксплуатируется только со стабилизатором.
Описание проблемы: при работе контура отопления выскакивает код Е2 (розжиг). Сбрасывается РЕЗЕТом. А иногда после сброса неисправность выскакивает тут же опять и так до 10 раз. В этом случае сброс происходит только когда котел «отдохнет»минут 10.
Замечено: розжиг пламени происходит всегда после 2-ой попытки. Вытяжка и цирк.насос всегда запущены, газ подается. Происходит так: искра, вспышка газа, потухание. Через секунду все тоже самое, но без потухания пламени. Если розжиг происходит после «отдыха» котла (вода в контуре подостыла, а может что то другое произошло?) газ воспламеняется всегда (!!!) с первой попытки. После того как котел поработал минут 10, газ воспламеняется только с 2-х раз.
Не знаю имеет ли это отношение к проблеме, но я заметил, что в контуре ГВС, газ зажигается всегда с первого раза. Если имеет, то вопрос:
1.что это значит, т.е. Как победить проблему?
2.Можно ли для уменьшения хлопка при поджиге газа в моем котле использовать упомянутую пластину? Сколько стоит и где ее взять? Как самостоятельно установить в котел?
Заранее спасибо тем, кто поможет разобраться, только без приколов и советов сменить котел.
 
Sahara Дата: Понедельник, 22.11.2010, 16:45 | Сообщение # 602
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
а устройство обслуживалось или чистилось с 2007 года?

wiski makes me 4 WD
 
Grizzly Дата: Понедельник, 22.11.2010, 17:33 | Сообщение # 603
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Видимо, эта тема не умрет никогда... Сорок одна страница... Не зря я после шести лет мучений с Е2 избавился от Невы. А почему Рузалин молчит ? Тоже устал от "Газовые двухконтурные настенные котлы НЕВА ЛЮКС" ? :-)

Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
zaka Дата: Понедельник, 22.11.2010, 19:02 | Сообщение # 604
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (Sahara)
а устройство обслуживалось или чистилось с 2007 года?

Не хотел захломлять тему. История длинная, с бородой. Котел чистили последний раз в 2008 г. Потом он практически не эксплуатировался. Мы в квартире не жили. Зимой работал на мин. Т в контуре (около 30-35 С). Поэтому, приводя время работы к режиму обычной эксплуатации котла я наработку оценил бы в 2-3 месяца за эти 3 года. зато за год предыдущей работы выкинул похоже все номера, которые умел исполнять. мастера плевались при моем каждом звонке. Меняли все по кругу, по-моему не понимая истинную причину неисправностей. Поэтому и хочу постараться вникнуть в суть вопроса.
Правда потом наступил период "видимой" стабильности. Неисправности случались редко. Победить их можно было либо сбросом, либо выключением котла. А помня реакцию мастеров звонить бросил. Котел работал на 4 с +.
 
Sahara Дата: Понедельник, 22.11.2010, 21:47 | Сообщение # 605
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Самая больная тема для оборудования не плохие элементы, а коммутация этих элементов внутри котла. Проще говоря - хреновые контакты и их окисление, в особенности на дачах и прочих местах, где нет постоянного теплового режима и повышена влажность. Обычно начинаю на любом оборудовании с проверки коммутации.

wiski makes me 4 WD
 
БАШКА Дата: Понедельник, 22.11.2010, 22:12 | Сообщение # 606
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Quote (Sahara)
Обычно начинаю на любом оборудовании с проверки коммутации.
Конечно. Электроника-наука о контактах.
Quote (Sahara)
больная тема для оборудования не плохие элементы
В этих котлах-частенько именно плохие элементы. Например реле включения турбины-известная трабла(часто наедается как раз с симптомами Е2). Да и вообще аппарат глючный. У нас сервисники часто не разбираясь просто меняют плату.


Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Sahara Дата: Понедельник, 22.11.2010, 23:27 | Сообщение # 607
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Так в реле включения турбины кто cool ? контакты. В целом, замена платы часто прописывается, как раньше касторка. От всех болезней biggrin . ТОка не помогат.

wiski makes me 4 WD
 
БАШКА Дата: Вторник, 23.11.2010, 07:58 | Сообщение # 608
Специалист
Город: Серов
Группа: Граждане
Сообщений: 636
Репутация: 24
Статус: Offline
Хм, не то что бы не помогает, просто с новой платой приходят и новые глюки )))))

Подпись скрыта, так как обнаружена ссылка
 
Grizzly Дата: Вторник, 23.11.2010, 08:07 | Сообщение # 609
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
А что мы, собственно, хотим от китайского устройства ? Точности, стабильности и долговечности ? Это только если повезет...

Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
zaka Дата: Вторник, 23.11.2010, 21:31 | Сообщение # 610
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Коллеги, хочу обратить внимание на то, что розжиг котла в контуре ГВС происходит без проблем, а вот контур отопления - глючит. Как правило делается 2-е попытки воспламенения и, если вторая неудачна - весело как на елке зажигается Е2. А в ГВС газ вспыхивает с первого раза. Не может ли в этой особенности лежать подсказка для поиска причины глюка. Ведь если плохие контакты в реле включения турбины, как подсказывают здесь, то и контур ГВС зажигался бы проблематично! Так или нет?

Добавлено (23.11.2010, 21:31)
---------------------------------------------
Видимо, для консультаций надо ждать RUZALIN. Где он, кто знает?

 
IgorG63 Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:59 | Сообщение # 611
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
котел на отоплении зажигается на полную мощность а потом модулирует?
или малую и модулирует до необходимой на отопление?
может тупо газ при розжиге на отопление в эту область не попадает?
т.е надо настроить газ.блок по мин. давлению
 
СвятослаВ Дата: Среда, 24.11.2010, 00:37 | Сообщение # 612
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Граждане нашего городка всё же уповают на логику: в китайских котлах логики нет biggrin , тупо меняем плату, отдаём электронщику на комплектующие и спим спокойно.

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Grizzly Дата: Среда, 24.11.2010, 08:33 | Сообщение # 613
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
тупо меняем плату

Во-во, и я о том же... Сам 4 раза плату менял. Иначе - ничего не помогало. И не поможет, думаю. Это ж не готовое устройство, а набор "сделай сам" получается. Поставить планку, поменять реле, добавить электродов, чего-нибудь еще подогнуть/подпилить/напаять и т.п. Мечта самоделкина. Конечно, это интересно - сам 5 лет развлекался, пока не надоело


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
zaka Дата: Среда, 24.11.2010, 09:48 | Сообщение # 614
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (СвятослаВ)
Граждане нашего городка всё же уповают на логику: в китайских котлах логики нет biggrin , тупо меняем плату, отдаём электронщику на комплектующие и спим спокойно.

А что у нас сейчас не китайское? Лук, картофель, тряпки, телевизоры и самое интересное - все компьютеры. Утверждают, что и женщин наших имеют, чтобы детей сначала на 1\2, а потом и больше сделать китайскими. Так что теперь все на свалку??? Нет, русские не сдаются . smile
А если серьезно, китайское перестает быть синонимом плохое, неработоспособное. Скажите, где виден производитель котла? В моем - выпуск август 2006 г. вся начинка импортная, а китайских надписей в упор не видел.
 
Sahara Дата: Среда, 24.11.2010, 11:10 | Сообщение # 615
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Видишь суслика?
Нет.
А он есть... biggrin


wiski makes me 4 WD
 
Grizzly Дата: Среда, 24.11.2010, 13:13 | Сообщение # 616
Профи
Город: Белореченск
Группа: Граждане
Сообщений: 249
Репутация: 2
Статус: Offline
Quote (zaka)
китайских надписей в упор не видел

На плате есть. И еще см. сайт китайского производителя - там та же Нева, тока название что-то вроде WarmStar. Производитель называется Vanward


Нам ли под надзором век коротать -
Наше дело путать следы...
 
RUZALIN Дата: Среда, 24.11.2010, 23:21 | Сообщение # 617
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Здравствуйте Друзья. Весь в делах, разгар сервисного сезона. Не успеваю никак везде. Да и на учёбе был в эти 3 дня по Вайлланту и Протерму. Тему прочитать не успеваю, пишу на бегу.

На днях получил полную папку информации по котлам Нева Люкс biggrin Млин, не удивительно что так много путаницы, от такого разнообразия видов одних и тех же узлов на одной и той же модели разбегаются глаза.

Информация хорошая, пока конечно на бегу только смотрел, но есть фотки цветные и черно белые узлов всех, разных выпусков, инструкций, цены на запчасти у нас(но наверно это по России одинаково).

В общем, как разгребусь немного, буду слать письма содержащие этот файл(313 метра). Святослав, Башка ждите cool Вам это наверно пригодиться.

Добавлено (24.11.2010, 23:21)
---------------------------------------------
Кстати Люди, НЕ ПОКУПАЙТЕ "котёл" НЕВА ЛЮКС. Не нужно это Вам, незачем портить себе и окружающим жизнь.

 
Sahara Дата: Четверг, 25.11.2010, 02:26 | Сообщение # 618
Мастер
Город: Воронеж
Группа: Граждане
Сообщений: 963
Репутация: 18
Статус: Offline
Мне пожалуйста тоже. А то что-то балтийцы стали хулиганить у нас в регионе.

wiski makes me 4 WD
 
теплоноситель Дата: Четверг, 25.11.2010, 09:33 | Сообщение # 619
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1818
Репутация: 19
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Кстати Люди, НЕ ПОКУПАЙТЕ "котёл" НЕВА ЛЮКС. Не нужно это Вам, незачем портить себе и окружающим жизнь

Давно о том же толкую !!! СКУПОЙ,ПЛАТИТ-ДВАЖДЫ!ТУПОЙ-ТРИЖДЫ!ЛОХ-ПЛАТИТ ВСЕГДА!ТЕОРЕМ-МНОГО,АКСИОМА-ОДНА! biggrin Совершенно верно,Александр !!!


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
zaka Дата: Четверг, 25.11.2010, 15:56 | Сообщение # 620
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
В общем, как разгребусь немного, буду слать письма содержащие этот файл(313 метра). Святослав, Башка ждите cool Вам это наверно пригодиться.

Побыстрее этот черный ящик в студию. А то в теме вместо дискуссии сплошной флуд!
 