Настенные котлы BAXI.
alexiy Дата: Суббота, 17.12.2011, 19:21 | Сообщение # 101
Претендент
Город: Карталы
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
СвятослаВ Дата: Суббота, 17.12.2011, 19:33 | Сообщение # 102
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Поначалу слей всю воду с котла и при этом прокачай расширитель до 1bar, сливать воду через аварийный 3bar не можно...после выкрути датчик давления и прочисть его wd-40 http://www.bafus.ru/wd-40/ им же можно попробовать и прочистить аварийный, если разобрать его не сумеешь, (я обычно разбираю)
Рекомендую ежегодно приглашать специалиста для полного осмотра и профилактики котла, не было бы счас проблемы.


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
alexiy Дата: Суббота, 17.12.2011, 20:12 | Сообщение # 103
Претендент
Город: Карталы
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
теплоноситель Дата: Суббота, 17.12.2011, 21:23 | Сообщение # 104
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1803
Репутация: 17
Статус: Offline
После всего,что написал Святослав,залейте воду дистиллированную. А какой вообще объем воды в системе? Аварийный клапан после 3-4 срабатываний обычно течёт,не парьтесь,замените на новый. и в будущем его лучше не трогать,а кран слива системы предусмотреть в нижней точке системы отопления.

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
alexiy Дата: Суббота, 17.12.2011, 21:40 | Сообщение # 105
Претендент
Город: Карталы
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
СвятослаВ Дата: Суббота, 17.12.2011, 21:43 | Сообщение # 106
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
Оставь смело 1 bar.
Залей и оставь минут на 15, после промой водой.
Аварийник же нужно открыть, залить и тоже после промыть.
Слить с котла можно следующим образом 1. перекрываешь кран входа Х/воды в котёл. 2. Открываешь кран разбора воды (смеситель на ГВС) 3. Открываешь подпиточный вентиль. 4. Любуешься глядя на манометр и ощущаешь носом запах ЦО
Заполняешь в обратном порядке..


мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
alexiy Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:14 | Сообщение # 107
Претендент
Город: Карталы
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
СвятослаВ Дата: Суббота, 17.12.2011, 22:24 | Сообщение # 108
Мастер
Город: Кишинёв
Группа: Граждане
Сообщений: 1094
Репутация: 12
Статус: Offline
шестигранник отпусти и выдерни его и пробуй - налей жидкости и открывай

мой skype - sveatoslav69 тел.+37379567893
 
Andrey456 Дата: Четверг, 05.01.2012, 20:11 | Сообщение # 109
Претендент
Город: В-Тура
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
BAXI-Ural Дата: Четверг, 05.01.2012, 23:39 | Сообщение # 110
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
Секрет.. cool А Вас что-то беспокоит cry Позвоните и мы снимем ваши страхи. Мои контакты в профиле....

Лучшее решение - стандартное решение...
 
Andrey456 Дата: Вторник, 10.01.2012, 13:42 | Сообщение # 111
Претендент
Город: В-Тура
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:53 | Сообщение # 112
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Andrey456)
Котел запускается на минимуме

Обычно он зажигается при немного большей от минимума мощности, скажем так- это 40 % мощности.
Quote (Andrey456)
При превышение t на 2 градуса от заданного значения,вновь уходит на минимум поднимает t еще на 2градуса и отключается.

Выключается при заданной температуре+ 5 градусов.
 
Andrey456 Дата: Пятница, 13.01.2012, 17:30 | Сообщение # 113
Претендент
Город: В-Тура
Группа: Новички
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
Обычно он зажигается при немного большей от минимума мощности, скажем так- это 40 % мощности.

Спасибо.Так и есть.Если смотреть по функции А02-мгновенная величина%сигнала управления газовым клапаном, высвечивается значение 35-37.Но пламя у меня на котле остается на минимуме.Сегодня притащил манометр.Давление газа на газовом клапане min2mbar,max 11mbar.Эти велечины на газовом клапане при включение функции настройки газового клапана 0%и100%.Но при плавной настройке ,увеличивая %мощность котла с 0 до 56% давление на клапане остается 2Mbar.Только после превышения 56% мощности давление на клапане резко возрастает до 7mbar и дальше плавно повышается с увеличением мощности.
При уменьшении мощности с100%до 32% давление плавно снижается до 4mbar и потом резко отсекаетя до 2mbar.Измерение проводил при снятой передней панели горелки.Разница давления газа в статике и динамике не значительное.
В итоге получается что котел работает на 40% мощности,а пламя на горелке практически всегда на минимуме,и очень долго нагревает СО.Скажите газовый клапан так должен работать,или все таки должна быть более плавная модуляция?
 
KGiP Дата: Суббота, 28.01.2012, 23:50 | Сообщение # 114
Гуру
Город: Воронежская обл. Анна
Группа: Граждане
Сообщений: 2257
Репутация: 12
Статус: Offline
У меня сегодня "Черная Суббота" :)) котел Маин Фоур , вызов котел на 50 по отоплению уходит в ошибку NTC, приезжаю : коллега из конкурентов копается плюётся грит не хрена не понимаю в ошибку уходит, NTC поменял а один крен беда стоит. Включаю котел а там при наборе 60 треск в ТО офигеть. Стою репу чешу, грю что за черт у вас перегрев идет, котел сколько работает? 3 месяца у меня глаза с Тарелку????, открываю сливной а оттуда типа слизи гавно течет грамм 100 и все????????!!!!!! я грю кердык ТО но почему??? А коллега: Хозяин умен не погодам включил хол.воду в обратку и вода течет туда постоянно а что-бы сбросник не скидывал они его заглушили!!!! И ржёт Истерично!!!
Ок скидывай котел!!! Хозяйке это не ГАРАНТИЯ покупайте котел!!! Она без проблем дает мне денег. Я бегом в офис тащу. Эко фоур. И насос для промывки "Риджет", притащил грю моем СО. включаем "Риджит" с химией, шланги через минуты 3 ЧЕРНЫЕ!!! и носос как взвоет. Выключаю сливаю а там МАМА НЕ ГОРЮЙ, ГАВНО слизь ржа. Кароче мыли раз 5 , интернвалы становились все больше. Вода посветлела!!!! счастье!!!
Ставлю котел НОВЫЙ недели 3 как получил. И ЖОПА!!!! С 2 ТО струя воды хреначит!!! Скидываю а он вздутый "разморозился" с остаточнойй жид с завода. Транспортная по холодам везла но такое в перый раз!!!! Меняю!!!! Гуд!!! Плата уходит в ошибку Е1 и хрен "ресетится" меняю!!!! Заработал!!!! 3 минуты котел в ошибку!!! Нет церкуляции в насосе ????!!!!!!! тихонько охреневаю от счастья!!!!! Коллега Истерично бЪется головой об пол! Хозяйка 3 раз вызывает "скорую"!!!! Скидываю гайку насоса херачит ГРЯЗЬ включаю тихо подпитку. Грязь выбивает.Счастье. ЗАРАБОТАЛ!!!!!!!!! Включаю ГВС!!!! ЖОПА нетути воды. Ржу. смотрю: холл светится ОК. Манометр глянул а он сцука замер в тупом положение. Сливаю воду. Прокачиваю РБ. Все работает. Работает уже 12 часов!!! Мля счастье!!!! а это 6 этаж. кароче бегал я туды сюды раз 10. Спортсмен.
Вызов не работает котел!!! я спрашиваю Этаж???? клиент смысле. Ягрю если 6 то не поеду НЕЕЕЕ у меня 1. поехал а там мля ещё то веселье. завтра напишу. а счас спать.


KGiP и победил.
Бармалей в отоплении.
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 29.01.2012, 09:34 | Сообщение # 115
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1803
Репутация: 17
Статус: Offline
Да уж,не позавидуешь.Тоже вызовы участились с морозцем.Но таких хлопот ,пока нет ,хвала Аллаху !
cry Крепись,скоро лето ! smile


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
bwt Дата: Суббота, 04.02.2012, 12:14 | Сообщение # 116
Претендент
Город: Ростов-на-Дону
Группа: Новички
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
KGiP Дата: Суббота, 04.02.2012, 17:30 | Сообщение # 117
Гуру
Город: Воронежская обл. Анна
Группа: Граждане
Сообщений: 2257
Репутация: 12
Статус: Offline
Говори, Актуально!!! у меня как раз есть некоторая проблема.

KGiP и победил.
Бармалей в отоплении.
 
RUZALIN Дата: Суббота, 04.02.2012, 18:39 | Сообщение # 118
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Сейчас пойдут картинки smile

Лучше дать отдельную тему, не хочется эту тему портить.
 
BAXI-Ural Дата: Суббота, 04.02.2012, 19:20 | Сообщение # 119
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
KGiP, а ты ТУДА сходи... ТАМ bwt много чего "наговорил", а отдельная тема по ИНГИБИТОРАМ НАКИПЕОРАЗОВАНИЯ нужна...

Добавлено (04.02.2012, 19:20)
---------------------------------------------

Quote (KGiP)
2 ТО струя воды хреначит!!! Скидываю а он вздутый "разморозился" с остаточнойй жид с завода. Транспортная по холодам везла но такое в перый раз
нука, нука покаж...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
KGiP Дата: Суббота, 04.02.2012, 20:48 | Сообщение # 120
Гуру
Город: Воронежская обл. Анна
Группа: Граждане
Сообщений: 2257
Репутация: 12
Статус: Offline
завтра будет фотка

KGiP и победил.
Бармалей в отоплении.
 
Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Настенные котлы BAXI.