Городок специалистов по инженерным системам - Нью-СОК

 
Настенные котлы BAXI. - Форум
Меню сайта

Форма входа

Поиск

Наш опрос
Как вы относитесь к созданию профсоюза-биржи инженеров HVAC?
1. Положительно. Очень нужная вещь.
2. Пока не определился.
3. Мне все равно, я и так в порядке всегда.
4. Отрицательно. Нет смысла.
Всего ответов: 187

Мини-чат

Комментарии

Друзья сайта

Яндекс цитирования
Приветствую Вас, Гость · RSSПочтовое отделение нашего городка 24.12.2024, 21:09

Яндекс [ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Яндекс-кошелек нашего сайта: 4100138435330
  • Страница 1 из 17
  • 1
  • 2
  • 3
  • 16
  • 17
  • »
Модератор форума: Прохожий, теплоноситель  
Настенные котлы BAXI.
теплоноситель Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:13 | Сообщение # 1
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Online
Вопросы по настенным Baxi задавайте здесь.

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:18 | Сообщение # 2
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:19 | Сообщение # 3
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Короче дело в том что протекаемость по двум контурам отличное.но котел кипит. я промыл. стал чуть лучше работать.почему второй контур кипит? дачик температуры отключает котел со стороны хвс значит забит ХВС. P.S ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ. cry
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:19 | Сообщение # 4
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:19 | Сообщение # 5
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Online
Что-то в Баксюках таких лялек я не припомню,возможно это страшная месть монтажёров? :'(

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
RUZALIN Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:19 | Сообщение # 6
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Это же крышка золотника. В котлах на расширителе обычно стоит пластиковый, это не оттуда. Скорее от автоматического воздухоотводчика на радиаторе. Видел я такие.
 
SterroiD Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:19 | Сообщение # 7
Мастер
Город: Йыхви
Группа: Модераторы
Сообщений: 1674
Репутация: 21
Статус: Offline
Quote (теплоноситель)
возможно это страшная месть монтажёров? :'(

+1 wink


sterroid@newcok.ru
Спор на форуме — это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых. Даже если ты победил — ты всё равно дурак.©
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:19 | Сообщение # 8
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:20 | Сообщение # 9
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Online
Quote (FOX)
И как ее назад поставить?

Fox,назад её ставить-КУДА ? Снова в обратку? biggrin . Этой детальки
Quote (FOX)
Вот что вынул с обратки.

там быть не должно категорически.Как попала туда?-это сложный вопрос. :'(


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:20 | Сообщение # 10
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Я просто не знаю что с этим котлом уже делать не хочет греть и все температура выше 60 не поднемается. Атут штучка эта. sad Уже все перебрал перемыл. работает только без воды в хвс.
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:20 | Сообщение # 11
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Online
Quote (FOX)
протекаемость по двум контурам отличное

Quote (FOX)
отключает котел со стороны хвс значит забит ХВС

?? :'( Как Вас понимать?


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:20 | Сообщение # 12
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Снимаю клему с дачика температуры контура ГВС. кател работает нормально. Значит теплообменник забит со стороны отапления.или как? подскажите пожалуйста что с ним делать? блин на работе стоит котел loos и то проблем меньше.
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:20 | Сообщение # 13
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Online
Quote (FOX)
протекаемость по двум контурам отличное

Вы же пишете,что проток через контур хороший. Симптомы "больного" поподробнее,пожалуйста,с самого начала.
Quote (FOX)
Значит теплообменник забит со стороны отапления

Из крана ГВС хороший проток?


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
IgorG63 Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:20 | Сообщение # 14
Специалист
Город: Самара
Группа: Граждане
Сообщений: 674
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (FOX)
Снимаю клему с дачика температуры контура ГВС. кател работает нормально.

не понял
т.е. котел аварию не показывает при снятой клейме с датчика NTC?
и какой конкретно Бакси 24 FI?
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:21 | Сообщение # 15
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Катлу всего два месяца. По началу работал нормально. А теперь часто включается и выключается. При этом не нагревается выше 60 градусов. Мыл теплообменник при помощи соляной кислоты. промылся нормально.Промыл носос. С обратки выскачила эта( гайка или крышка) я точно не знаю от куда она там.Теперь даже не знаю что дальше делать новый обменник покупать наверное придется но почему-то самнения у меня что это он. И от куда эта гайка.!!! ПРОТОЧНОСТЬ отличная с двух сторон.
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:21 | Сообщение # 16
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Online
Котел выключается по перегреву ГВС и мигает индикатор ошибки ГВС? А при отключенном датчике не мигает и работает котел стабильно? А датчик приоритета ГВС срабатывает?

Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:21 | Сообщение # 17
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
kovalev_dimas Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:21 | Сообщение # 18
Мастер
Город: калининград обл.
Группа: Модераторы
Сообщений: 1541
Репутация: 19
Статус: Offline
может гаечка с крыльчатки насоса...раз уж оттуда выскочила...

опыт и инпотенция приходят с годами
 
FOX Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:21 | Сообщение # 19
Претендент
Город: Клинцы
Группа: Новички
Сообщений: 24
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
теплоноситель Дата: Воскресенье, 13.02.2011, 21:21 | Сообщение # 20
Гуру
Город: можга
Группа: Модераторы
Сообщений: 1823
Репутация: 19
Статус: Online
Quote (FOX)
не от туда там другая стоит

Да нету в Баксях таких гаек ! И не в ней тут дело.


Время всегда превращает людей в то, на что они его тратят. Skype-ramambahara17.
 