Николай_Иванович Дата: Вторник, 22.11.2011, 16:10 | Сообщение # 81
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1068
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
теплопотери больше мощности радиаторов и котла, то подача не сможет нагреться толком.

Извени ,Рузалин за вопрос, а вот если (допустим)утюг включим в холодной комнате он нагреется?Там эти условия соблюдаются smile Мне пришлось как-то наблюдать за одним объектом : радиаторы(регистры стальные,и и F достаточно )огневые,а дома холодно,так вот пришлось утепять стены,хотя зак хотел поставить более мощный котоел
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.11.2011, 16:37 | Сообщение # 82
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (Николай_Иванович)
радиаторы(регистры стальные,и и F достаточно )огневые,а дома холодно,так вот пришлось утепять стены,хотя зак хотел поставить более мощный котоел

Как раз условие, при котором мощность котла выше мощности радиаторов, он бы рад нагреть дом, но мощность подаваемая котлом не рассеивается радиаторами, из-за того, что их мощность мала, вот и идёт перегрев, типичная ошибка при проектировании.

Утюг в комнате нагреется. Но если отбирать из его поверхности тепловую мощности больше, чем она вырабатывает, то она не нагреется никогда cool
 
Николай_Иванович Дата: Вторник, 22.11.2011, 21:50 | Сообщение # 83
Мастер
Город: Тула
Группа: Граждане
Сообщений: 1068
Репутация: 14
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)

Как раз условие, при котором мощность котла выше мощности радиаторов,

Спасибо, теперь въехал в твое выражение
Quote (RUZALIN)
теплопотери больше мощности радиаторов и котла, то подача не сможет нагреться толком.
 
calmar Дата: Вторник, 22.11.2011, 23:29 | Сообщение # 84
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Вторник, 22.11.2011, 23:33 | Сообщение # 85
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (calmar)
А выхлоп от конденсатника в кирпичный дымоход - это нормально ?

Даже простой настенник в кирпичь нельзя, а тут конденсатник wacko
 
calmar Дата: Вторник, 22.11.2011, 23:49 | Сообщение # 86
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.11.2011, 00:00 | Сообщение # 87
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Надо в кирпичный дымоход трубу для этих котлов просунуть, так и делается ведь стандартно. Конденсатоотводчик уже в самом котле есть, от котла просто трубой ППР своей вести по шахте.
 
calmar Дата: Среда, 23.11.2011, 00:05 | Сообщение # 88
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.11.2011, 10:05 | Сообщение # 89
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
80 той трубой.
 
calmar Дата: Среда, 23.11.2011, 13:25 | Сообщение # 90
Претендент
Город: Азов
Группа: Новички
Сообщений: 95
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.11.2011, 13:29 | Сообщение # 91
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Свой ППР раздыльный дымохож нужен. Он в любом случае не как простой котёл работает. Вот смотрю по каталогу Бакси, труба 80 го диаметра длиной 1 метр полипропиленовая для конденсатника, стоит по опту 550 рублей. Не так уж и дорого, даже дёшево smile
 
allre Дата: Среда, 23.11.2011, 14:11 | Сообщение # 92
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
RUZALIN, а при раздельном заборе/выбросе трубы часом не алюминиевые? По моему каталогу - труба 80-го диаметра алюминевая KHG 714038610 (метровая, например) или KHG 714018310 эмалированная метровая. Ну и отводы всякие - тоже металл. Нет?

мой skype - reutov_o_v
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.11.2011, 14:26 | Сообщение # 93
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Это наверно для традиционных котлов вы смотрите. Там есть специально для конденсатников трубы, насколько я вижу, они все из полимера.

Добавлено (23.11.2011, 14:26)
---------------------------------------------
В каталоге за 2011 год есть, но в старых что то нет. А электронной версий 2011 го года каталога нет под рукой sad

 
allre Дата: Среда, 23.11.2011, 14:27 | Сообщение # 94
Гуру
Город: Москва и Подмосковье
Группа: Граждане
Сообщений: 2109
Репутация: 21
Статус: Offline
Вопрос снят shy

мой skype - reutov_o_v
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.11.2011, 14:27 | Сообщение # 95
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Quote (RUZALIN)
труба 80 го диаметра длиной 1 метр полипропиленовая для конденсатника

Артикул: KHG 714059411
 
BAXI-Ural Дата: Среда, 23.11.2011, 17:00 | Сообщение # 96
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
http://www.baxi.ru/service/documents - это почти копия компакт-диска, если работаете с BAXI - сохраните ссылку...

Добавлено (23.11.2011, 17:00)
---------------------------------------------

Quote (calmar)
Может лучше нержу протянуть ? а то график 80-65. Он как простой котел работать будет

у нормального конденсатника, в нормальных условиях температура отходящих газов на 15-25 градусов выше температуры обратки. А есть еще котелки со встроенными воздушными экономайзерами http://www.giannoni.fr/products.php (смотреть мультик). Так там температура дымовых газов может быть меньше, чем обратка...


Лучшее решение - стандартное решение...
 
RUZALIN Дата: Среда, 23.11.2011, 17:30 | Сообщение # 97
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа: Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
Диски есть, просто они когда надо не под рукой. Забыл в комп свежий залить.
 
zaka Дата: Четверг, 01.12.2011, 12:51 | Сообщение # 98
Претендент
Город: Курск
Группа: Граждане
Сообщений: 125
Репутация: 1
Статус: Offline
Вопрос к знающим. В котле BAXI NUVOLA 3 comfort по описанию есть контроль следующих параметров:
- давление воды в системе отопления
- напор воды на выходе из системы ГВС

Фактически, при опросе параметров , эти значения не отображаются. В чем дело? Нужны дополнительные датчики?
Ведь только по параметру "действующее значение Т воды на возврате" есть оговорка "не предусмотрено".
 
alexiy Дата: Суббота, 17.12.2011, 18:32 | Сообщение # 99
Претендент
Город: Карталы
Группа: Новички
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
Сообщение на стадии премодерации...
 
BAXI-Ural Дата: Суббота, 17.12.2011, 19:13 | Сообщение # 100
Любитель
Город: Екатеринбург
Группа: Граждане
Сообщений: 342
Репутация: 5
Статус: Offline
alexiy, прессостат как бы нерегулируется, но он у Вас сдох, так что можно попробывать, а так замена...
предохранительный клапан можно попробовать снять, прочистить...
А вот "вода жесткая - из скважины" эт бардак... Знаете, а все равно льете angry .


Лучшее решение - стандартное решение...
 