Форум » Факультеты нашего городка » Отопление » Нестандартное включение термосмесителя в узел ТП (Может и не ново, но я вроде нигде не встречал.)
Нестандартное включение термосмесителя в узел ТП
Kass Дата: Понедельник, 13.12.2010, 01:12 | Сообщение # 161
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Нет. Не так. Статика роли не играет. Иначе получается, что от подпитки зависят расходы.

Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Понедельник, 13.12.2010, 01:19 | Сообщение # 162
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Это не статика это динамика. Просто при всех изменениях в системе давление в ноль-пункте останется постоянным(ну и при этом равным статическому, тут ничего не поделать, из песни слов не выкинешь). Включай насосы, выключай насосы, давление стоит как... часовой на посту. wink
 
Kass Дата: Понедельник, 13.12.2010, 01:44 | Сообщение # 163
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
Да нет. Ну вот смотрите, у вас в стрелке 2 выходных контура, оба отключены. В стрелке во всей 3 бара. Вы включаете насос первого контура, при этом у вас меняется давление в стрелке с 3 на 3.3 бара к примеру, но оно одинаково меняется и на входе во второй контур и на его выходе. Т.е. во втором контуре что на входе 3.3, что на выходе 3.3. Как при этом это отразится на расходе во втором контуре?

Все ИМХО
 
hausmeister Дата: Понедельник, 13.12.2010, 02:14 | Сообщение # 164
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
Ну если так смотреть... Включим второй насос и сделаем в стрелке 3.6 на входе и 3,6 на выходе. Потом третий, четвёртый... Потом насос КК, он хоть и против шерсти крутит, но тоже свои метры добавит. Потом взорвём стрелку...
Не-а , где-то логическая ошибка.
 
KSD Дата: Понедельник, 13.12.2010, 10:31 | Сообщение # 165
Любитель
Город: Истра
Группа: Граждане
Сообщений: 355
Репутация: 9
Статус: Offline
Больше 6-ти бар не получится.
Поскольку на всасе насосов вакуум не получить smile .
 
hausmeister Дата: Понедельник, 13.12.2010, 11:20 | Сообщение # 166
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа: Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
О, коллега KSD подтянулся.
Оно понятно, что стрелку мы не взорвём. Насосы в этом случае работают т.с. в паралель. Это мне взгрустнулось из-за логического тупика в мозгах, ну я и давай юмор шутить.
"Я нутром чую, что литра, а математически выразить не могу."(с)
 
Kass Дата: Понедельник, 13.12.2010, 11:50 | Сообщение # 167
Академик
Город: Москва
Группа: Администраторы
Сообщений: 13983
Репутация: 80
Статус: Offline
А насосы КК на выходе из котлов что ли стоят? ИМХО они скорее всего как раз понизят давление в стрелке. А если еще и насосы в нагрузках поставить классически после трехходовых, то вообще все красиво в стрелке.

Все ИМХО
 