Нестандартное включение термосмесителя в узел ТП
|
|
Andre2004 |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 09:09 | Сообщение # 41 |
Любитель
Город: ст. Тбилисская
Группа:
Граждане
Сообщений: 220
Репутация: 2
Статус: Offline
|
Quote (Aleks) Опять 25... ниже фрагмент котельной А куда едёт подача эл. котла?
Сантехник - звучит гордо!
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 10:29 | Сообщение # 42 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Aleks) Опять 25... ниже фрагмент котельной Понимаете ли, у меня несколько иной подход к инженерии. Я привык видеть схемы из проектной документации, а не фото фрагментов их реализации и пытаться соединить фрагменты в голове. За границами фрагмента можно ожидать что угодно, особенно после "нестандартного включения". Если смотришь технологическую схему, то там как правило все видно, вплоть до расходов, и можно что то анализировать. А фотографии только вопросы дополнительные вызывают. Вот если бы после схем нам показали фото, как это реализовано, то тогда никаких вопросов. Тогда понятно, что спроектировано, и как это реализовано. Поэтому поймите нас правильно.
Все ИМХО
| |
| |
hausmeister |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 11:04 | Сообщение # 43 |
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа:
Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
|
Aleks, скажите, а остальная машинерия работает без проблем? Интересуюсь без иронии и сарказма. Мне довелось переделать немало котельных на таких "вывернутых" стрелках. Сбои расходов и Т, непредсказуемость поведения разных контуров заставляли меня резать всё это хозяйство и переставлять насосы на подачу. А у Вас на фото клиент на реанимацию, но Вы утверждаете, что функционирующий. Прошу вкратце описАть систему.
| |
| |
Honda_M |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 14:15 | Сообщение # 44 |
Профи
Город: Москва
Группа:
Новички
Сообщений: 285
Репутация: 4
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 15:31 | Сообщение # 45 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Алекс, схему понял, работоспособна, но соглашусь с Кассом. Я в такой ситуёвине... купилбы заку 2хходовик с накладушкой, 1/2'' с накладушкой, а зходовик бы стырил, мне он нужнее.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
грязнуля |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 15:32 | Сообщение # 46 |
Эксперт
Город: Краснодар
Группа:
Модераторы
Сообщений: 4016
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Алекс, схему понял, работоспособна, но соглашусь с Кассом. Я в такой ситуёвине... купилбы заку 2хходовик с накладушкой, 1/2'' с накладушкой, а зходовик бы стырил, мне он нужнее.
Встретил дизайнера - убей сразу!
| |
| |
Aleks |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 17:45 | Сообщение # 47 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (Andre2004) А куда едёт подача эл. котла? Электрокотел резервный включен в цепь бойлера. До вчерашнего дня все отопление работало на эл. котле. Вчера дали газ. Quote (грязнуля) Я в такой ситуёвине... купилбы заку 2хходовик с накладушкой, 1/2'' с накладушкой, а зходовик бы стырил, Да нет никакой проблемы. Изначально собирался сделать стандартную схему со смесителем, но захотелось проверить идею. Переделать этот узел в стандартное подключение займет 20-30 минут (перевернуть насос, перекинуть коллектора подачу с обраткой и поменять обратку с подачей магистрали) А трехходовики эти у меня есть, да и цена ему - чуть больше 1тыра. Quote (hausmeister) скажите, а остальная машинерия работает без проблем? Машинерия вся работает - абсолютно стандартное подключение, ничего "вывернутого". Вообще котельную я хотел выставить на обсуждение позже (для оценки монтажа), когда доделаю обвязку бойлера. Предварительно выставлял на СОКе - обсуждение вялые, ПРОХОЖИЙ что-то подсказал и еще кто-то... Но криминала не обнаружили, так что спасибо за беспокойство.Добавлено (19.11.2010, 17:45) --------------------------------------------- Кстати с обсуждением котельной может с СОКа сюда переехать? Что скажете? Я смотрю - люди, то почти все те-же, но здесь как-то активнее, аж бурлит А у меня уже пара вопросов подкопилось.
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:06 | Сообщение # 48 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Aleks, Я вот не вкурю... Так задумано или... Quote (Aleks) Электрокотел резервный включен в цепь бойлера Работает допустим резерв, электрокотёл. Получается стрелка работает вверх ногами, смешивая подачу резервного КК с обраткой вторичных контуров...
| |
| |
RUZALIN |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:13 | Сообщение # 49 |
Эксперт
Город: Tatarstan ... Baltasi
Группа:
Граждане
Сообщений: 3414
Репутация: 43
Статус: Offline
|
Quote (Aleks) Кстати с обсуждением котельной может с СОКа сюда переехать? Мы уже давно сюда переехали Там тем просто больше, вот и заглядываю туда иногда.
| |
| |
Kass |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:16 | Сообщение # 50 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Aleks) Кстати с обсуждением котельной может с СОКа сюда переехать? Что скажете? Я смотрю - люди, то почти все те-же, но здесь как-то активнее, аж бурлит А у меня уже пара вопросов подкопилось. Так обсуждайте. Здесь те же люди, только порядка больше и никому не принадлежит ресурс. Вопросы задавайте, народ поможет.
Все ИМХО
| |
| |
Aleks |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 18:34 | Сообщение # 51 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 19:08 | Сообщение # 52 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
В чём смысл было делать так? По чему нельзя было резервный включить в основной КК последовательно, сохранив предсказуемыми все режимы? На резервном насос какой? Quote (Aleks) Задача - не дать заморозить дом в случае перебоя с газом, эффективность уже на 2-м месте Ну не знаю-ю. Quote (Aleks) Теплым полам кстати хватает и перемешенного теплоносителя. А когда бойлер подключите, что будет? Как работать, задумывались? Резервный вариант.
| |
| |
Aleks |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 21:04 | Сообщение # 53 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Quote (Gso) По чему нельзя было резервный включить в основной КК последовательно, сохранив предсказуемыми все режимы Можно, но получалось не по Феншую если серъезно, то на резервный заки согласились в последний момент и то вместо 15квт взяли 12. Да и какие там режимы - котел 50квт (бакси слим) электро - 12квт, только что-бы льдом не затянулоQuote (Gso) А когда бойлер подключите, что будет? Как работать, задумывались? А в чем там проблема? Загружается бойлер насосом бойлера, резерв работает от этого-же насоса. Давайте уже без этих "задумывались" и т.д. а то мне снова придется применять слова, которые могут не понравиться Например эта цитата: более конкретная
| |
| |
Gso |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 21:33 | Сообщение # 54 |
Эксперт
Город: Архангельск
Группа:
Граждане
Сообщений: 3116
Репутация: 32
Статус: Offline
|
Quote (Aleks) Можно, но получалось не по Феншую Это многое объясняет. Quote (Aleks) Да и какие там режимы - котел 50квт (бакси слим) электро - 12квт, только что-бы льдом не затянуло Вот и я пытался узнать. Спросил задумывались? Я не пойму, когда вопрос стоит Quote (Aleks) только что-бы льдом не затянуло мы бОльшую часть энергии пускаем на бойлер... Quote (Aleks) и т.д. а то мне снова придется применять слова, которые могут не понравиться А стОит? Я например ни чего не имел плохого сказать
| |
| |
Aleks |
Дата: Пятница, 19.11.2010, 22:02 | Сообщение # 55 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
hausmeister |
Дата: Вторник, 23.11.2010, 11:19 | Сообщение # 56 |
Мастер
Город: Wiesbaden
Группа:
Граждане
Сообщений: 835
Репутация: 23
Статус: Offline
|
Quote (Honda_M) Чего тут "вывернутого", стоят все насосы на обратке, ну и что ? Какие проблемы тут могут быть - не понимаю... Очень интересно. Кто-то из коллег ещё ставит насосы на обратку гидравличекой стрелки?
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 23.11.2010, 17:00 | Сообщение # 57 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
У меня и в голову не приходило так делать. ИМХО это очень не верно с точки зрения гидравлики. Насосы то не поршневые. Да и не очень понимаю, зачем это нужно? Каковы хоть мотивы?
Все ИМХО
| |
| |
Aleks |
Дата: Вторник, 23.11.2010, 18:44 | Сообщение # 58 |
Претендент
Город: Челябинск
Группа:
Новички
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
|
Сообщение на стадии премодерации...
| |
| |
Kass |
Дата: Вторник, 23.11.2010, 18:59 | Сообщение # 59 |
Академик
Город: Москва
Группа:
Администраторы
Сообщений: 14124
Репутация: 80
Статус: Offline
|
Quote (Aleks) Температурный режим для насосов полегче. Видел что остается от рабочего колеса виловского наоса при 110-120С. Я думаю, что то, что вы видели, то не от температуры. Это проблемы другого порядка. Если вы не превышаете температуру, указанную как максимальная в мануале, то ничего с насосом не будет. А превысить ее в смесительном контуре и с вашими котлами просто не реально. Так что это излишне. Зато из обратки весь шлам идет.
Все ИМХО
| |
| |
tiptop |
Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:36 | Сообщение # 60 |
Специалист
Город: Владимир
Группа:
Граждане
Сообщений: 750
Репутация: 17
Статус: Offline
|
Quote (Kass) из обратки весь шлам идет Правильно. Перед насосом должен стоять косой фильтр. А стОит смонтировать перед насосами фильтры, как отпадает необходимость в "групповом" грязевике, и возникает следующий вопрос: "А на кой тогда нужна эта гидравлическая стрелка -"бочка" ?"
сконструируй Котельную!
| |
| |